NEWS
[Gelöst] Welche KNX Anbindung ist zu empfehlen?
-
@ice77
Alles auf ip ist immer gut. USB geht nicht mit iobroker.
Du kannst aber auch ein Interface nehme gibt gewissen die auch mehrere Tunnel können Router brauch man eigentlich nur wenn man mehrere knx Systeme mittels ip verbinden will. Das mdt Interface kann 4 Verbindungen und ist eine ganze Ecke günstiger als ein router -
@ice77 Ah... das klingt gut... gleich mal bei ebay auf die Suche gehen... Danke
-
@thabam Uff.. zum Glück hab ich nachgefragt!!! War schon kurz davor nen USB-Teil zu kaufen, na da hätte ich ja meine Freude gehabt. Danke
-
Hat wer Erfahrung mit dem IP Router (REG 1147) von Enertex? Der sieht interessant aus...
-
@r01f was daran findest Du so interessant.
Im Prinzip ists wurscht was Du nimmst... wenns ein unterstützter KNX Router ist... sollte es gehen. Selbst die alten Siemens oder ABB die gebraucht billig zu haben sind... sollten gehen. -
@r01f also ich habe mir den mal angesehen sehe da aber keinen Vorteil. Alleine die externe spannungsversorgung die er brauch ist nicht so gut.
Ich würde den Empfehlen https://www.avolta.de/mdt-scnip00003-ip-interface-email-zeitserverfunktion?gclid=CjwKCAiAuoqABhAsEiwAdSkVVJW46r_tDOS7xP4oKT-PXwlZC0NfxaCn4aPoanIzLskTkbq39fNAdBoCtrwQAvD_BwE
-
@thabam Stimmt, das mit der Spannungsversorgung ist ein Argument, hatte gar nicht gesehen dass den MDT IP Geräten alleine die Busspannung langt. Allerdings nicht gar so schlimm für mich, da ich sowieso noch ein passendes Netzteil im Schaltschrank habe vom alten HS485 System, dass dann ja eh raus fliegt... den Router hab ich halt recht günstig mit Gewährleistung bekommen... mal schauen... wenn nicht Ok geht er einfach zurück. Bin schon gespannt ... wenn alles da ist geht der der Testaufbau endlich los
-
@r01f Moin, wenn schon andere user für einen Hersteller werbung machen:
empfehle Dir, schau Dir gleich den Objektserver von mdt an, der hat die IP Schnittstelle (gleich mehrere um genau zu sein) mit an Bord und auch ne gute Software Lösung als schon sehr beachtliches Tool zur Visualisierung. Preis Leistung ist Top im Vergleich zum Beispiel zu Gira X1.
Sorry an dieser stelle an den VIS Adapter champion in diesem Forum:
die IOBroker VIS ist technisch brilliant, jedoch verbringt man(n) ganz schön viel zeit mit der Layoutierung und der Paramatrisierung, das geht mit den oben genannten KNX Geräten deutlich schneller weil Sie direkt an die ETS Logik andocken und das grafische Darstellen aufgrund des Zusammenpuzzeln-Ansatzes schon dem Anwender abgenommen haben.
Vorteil eines KNX Gerätes: das läuft immer stabil wie auch der Rest Deines KNX Bus, wehe wenn der IOBroker host auf einem Raspberry abraucht, der Windows Rechner zahlreiche Updates erfährt etc. Dann heisst es jedesmal den üblichen IT Rüstaufwand, der Dir bei der technische Lösung auf ebene der KNX Umgebung sehr lange erspart bleibt (nagut es gibt ja auch Updates der ETS Applikation je hersteller...;-)
Noch ein Tipp:
stell diese Frage auch ruhig mal im knx.userforum, dort tummeln sich die wirkliche ETS Systemintegratoren mit viel Erfahrung bei der Auswahl von Hardwarekomponenten.Falls Du also Deine Lösung für Dich gefunden hast, schreib einen kurzen Abschlusseintrag in diesen Top und setze diesen auf Status gelöst (siehe Forumsregeln)
https://forum.iobroker.net/rules
Grüße -
Hi @res_de danke für die Punkte. Ich habe mittlerweile von entertex den IP-Gateway 1147 im Einsatz. Bin recht zufrieden. Netzteil habe ich dann doch von Meanwell (KNX 20e-640) genommen, das vorhandene war leider nicht brauchbar für die Busspannung, die ich ja auch noch benötigte (hatte ich übersehen).
Derzeit kämpfe ich noch mit KNX Programmierung. Ich bekomme meine Siemens Jalousieaktoren (5wg1 522-1ab01) nicht dazu einen Rollladen komplett herunter zu fahren, sie fahren immer nur kurz (ca 1 Sekunde) und mir ist schleierhaft, wo der Fehler in der Programmierung liegt. Weder via dediziertem Auf/Ab Befehl (bit) oder Jalousiestand in % funktioniert es... hier bin ich derzeit ein wenig ratlos...
Sobald umgesetzt usw. teile ich gerne das Projekt.
-
@r01f hört sich gut an (neue Hardware) aber spannend wie Du Dir die ETS Welt erarbeitest..
Der Jalousieaktor fordert Zeitangaben über die zeit des Auf- und Abfahrens, dort könnte eben nur 1s gesetzt sein (guckst Du in der ETS Software im Bereich Parameter).
Wenn Du magst schreib mir den PN mit den ETS Problemen, die ja nichts mit dem KNX Adapter zu haben... Auch ein wenig zum Hintergrund des aktuellen KNX Setups, wer hats gemacht und was ist die Aussicht, wohin willst Du Dich entwickeln...Dann schaue ich was wir tun können Grüße -
@res_de Danke, ein Angebot auf das ich sehr gerne zurück komme, ich melde mich die nächsten Tage per PN, derzeit gehe ich in Arbeit unter...
Falls das Thema für die anderen auch von Interesse ist, so kann ich auch gern einen separaten Thread auf machen in dem ich die KNX Problemstellung schildern kann. Hat in derzeit meines Erachtens auch eher was mit KNX zu tun.
Beste Grüsse Rolf
-
Hab die Lösung gefunden: Angeschlossen an einen Rollladenmotor funktioniert der Aktor. Anscheinend wird bei einem Rollladenmotor die Spannung auf den jeweils nicht angesteuerten Kanal so lange durchgeschaltet bis dieser die Endlage erreicht hat. Daran erkennt der Aktor anscheinend dass die Endlage erreicht ist oder noch nicht. Bei Glühbirnen zum Test ist dies nicht der Fall und der Aktor geht nach dem Schalten von einer erreichten Endlage aus da keine Spannung zum nicht geschalteten Kanal anliegt...
Der Thread im KNX-Forum hat noch weitere Details dazu...
Ein schönes Wochenende wünscht
Rolf