      Hallo
      ` > Läuft der rfd auf dem FUTRO-S900 ?

      Dazu mal in die Datei "/opt/hmcon/var/log/rfd.log" schauen. `

      2016/11/14 10:59:27.199 <info> BidCoS-Service started
      2016/11/14 10:59:27.210 <info> XmlRpc Server is listening on TCP port 2001
      2016/11/14 10:59:27.240 <error> No BidCoS-Interface available
      2016/11/14 10:59:27.241 <warning> Error initializing interfaces</warning></error></info></info>
      

      läuft nicht und nun ?

      Futro S900 reboot, keine besserung.

      Gruß NetFritz

      Sehe gerade unter "/opt/hmcon/var/rfd/devices" keine Datei.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators last edited by

        @NetFritz:

        läuft nicht `
        Doch der rfd läuft:
        @NetFritz:

        2016/11/14 10:59:27.199 <info>BidCoS-Service started</info> `

        Aber er kann nichts finden, da das Gateway nicht angemeldet wird.
        @NetFritz:

        2016/11/14 10:59:27.240 <error>No BidCoS-Interface available</error> `

        @NetFritz:

        und nun ? `
        Hoffen auf Paul 😉

        Gruß

        Rainer

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 last edited by

          @NetFritz:

          läuft nicht und nun ? `
          Versuche mal zu starten: "/etc/init.d/rfd start"

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 last edited by

            @NetFritz:

            2016/11/14 10:59:27.240 <error>No BidCoS-Interface available</error> `
            Was ist der Inhalt der Datei "/opt/hmcon/etc/rfd.conf" ?

            Meine sieht so aus:

            Listen Port = 2001
            Log Destination = File
            Log Filename = /opt/hmcon/var/log/rfd.log
            Log Identifier = rfd
            Log Level = 1
            Persist Keys = 1
            # PID File = /opt/hmcon/var/rfd/rfd.pid
            # UDS File = /opt/hmcon/var/rfd/socket_rfd
            Device Description Dir = /opt/hmcon/firmware/rftypes
            Device Files Dir = /opt/hmcon/var/rfd/devices
            Key File = /opt/hmcon/var/rfd/keys
            Address File = /opt/hmcon/etc/rfd/ids
            Firmware Dir = /opt/hmcon/firmware
            User Firmware Dir = /opt/hmcon/var/firmware
            XmlRpcHandlersFile = /opt/hmcon/var/RFD.handlers
            Replacemap File = /opt/hmcon/firmware/rftypes/replaceMap/rfReplaceMap.xml
            [Interface 0]
            Type = CCU2
            ComPortFile = /dev/ttyAMA0
            AccessFile = /dev/null
            ResetFile = /sys/class/gpio/gpio18/value
            
            

            Unter [interface 0] muss bei Dir etwas anderes stehen, denn ich verwende das RPi-Funkmodul. HMCON fragt beim LAN-Gateway die Seriennummer ab.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • N
              NetFritz last edited by

              Hallo

              Erst nach

              /etc/init.d/rfd stop

              /etc/init.d/rfd start

              tat sich was in der "rfd.log"

              2016/11/14 20:30:47.328 <info> BidCoS-Service started
              2016/11/14 20:30:47.331 <error> Could not bind to TCP port 2001</error></info>
              

              Meine "/opt/hmcon/etc/rfd.conf"

              Listen Port = 2001
              Log Destination = File
              Log Filename = /opt/hmcon/var/log/rfd.log
              Log Identifier = rfd
              Log Level = 1
              Persist Keys = 1
              # PID File = /opt/hmcon/var/rfd/rfd.pid
              # UDS File = /opt/hmcon/var/rfd/socket_rfd
              Device Description Dir = /opt/hmcon/firmware/rftypes
              Device Files Dir = /opt/hmcon/var/rfd/devices
              Key File = /opt/hmcon/var/rfd/keys
              Address File = /opt/hmcon/etc/rfd/ids
              Firmware Dir = /opt/hmcon/firmware
              User Firmware Dir = /opt/hmcon/var/firmware
              XmlRpcHandlersFile = /opt/hmcon/var/RFD.handlers
              Replacemap File = /opt/hmcon/firmware/rftypes/replaceMap/rfReplaceMap.xml
              

              Der Interface Teil ist nicht vorhanden.

              Gruß NetFritz

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 last edited by

                @NetFritz:

                Der Interface Teil ist nicht vorhanden. `
                Dann ist dem rfd das Interface nicht bekannt (unvollständige Installation).

                Führe nochmal die "hmcon-setup.sh" aus und wähle das HM-LGW-O-TW-W-EU aus. Nach der Auswahl werden Serial Number und Encryption Key abgefragt. Anschließend sollten sich die Angaben unter [interface 0] in der Datei "/opt/hmcon/etc/rfd.conf" finden.

                EDIT: Auszug aus dem Installations-Skript zum Eintrag für das LAN-Gateway:

                [Interface 0]
                Type = HMLGW2
                Description = HM-LGW-O-TW-W-EU
                Serial Number = $SERIAL
                Encryption Key = $KEY
                
                
                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • N
                  NetFritz last edited by

                  Hallo
                  > Führe nochmal die "hmcon-setup.sh" aus und wähle das HM-LGW-O-TW-W-EU aus. Nach der Auswahl werden Serial Number und Encryption Key abgefragt. Anschließend sollten sich die Angaben unter [interface 0] in der Datei "/opt/hmcon/etc/rfd.conf" finden.
                  "hmcon-setup.sh" nochmal ausgeführt.

                  "HM-LGW-O-TW-W-EU" ausgewählt.

                  Serial Number und Encryption Key werden nicht abgefragt.

                  [interface 0] ist in der Datei "/opt/hmcon/etc/rfd.conf" nicht zu finden.

                  [Interface 0]
                  Type = HMLGW2
                  Description = HM-LGW-O-TW-W-EU
                  Serial Number = $SERIAL
                  Encryption Key = $KEY
                  

                  Hilft das wenn man "[Interface 0]" in der rfd.conf direkt einträgt?

                  Gruß NetFritz

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 last edited by

                    @NetFritz:

                    Hilft das wenn man "[Interface 0]" in der rfd.conf direkt einträgt? `
                    Das hoffe ich; einen Versuch ist es auf jeden Fall Wert. Die Seriennummer ($SERIAL) und der Schlüssel ($KEY) müssen dann an dieser Stelle eingegeben werden. Anschließend rfd starten

                    /etc/init.d/rfd start
                    
                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • N
                      NetFritz last edited by

                      Hallo

                      Werde ich Morgen mal machen.

                      Die Frage ist nur wo finde ich die Die Seriennummer ($SERIAL) und der Schlüssel ($KEY).

                      Habe hinten auf dem LAN Gateway

                      PW: 10 Stellen

                      MAC Adresse

                      und noch einen Aufkleber mit Strichkode und einer 10 Stelligen Nr.

                      Gruß NetFritz

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 last edited by

                        @NetFritz:

                        Die Frage ist nur wo finde ich die Die Seriennummer ($SERIAL) und der Schlüssel ($KEY). `
                        Da ich kein LAN-GW besitze, kann ich dazu nichts beitragen. Wenn in der Bedienungsanleitung nichts dazu zu finden ist, dann stelle die Frage im http://homematic-forum.de/forum/index.php, wo Dir sicherlich geholfen wird.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 last edited by

                          @NetFritz:

                          Habe hinten auf dem LAN Gateway

                          PW: 10 Stellen

                          MAC Adresse

                          und noch einen Aufkleber mit Strichkode und einer 10 Stelligen Nr. `
                          Zur Seriennummer: 3 Stellen mit Großbuchstaben (z.B. MEQ), gefolgt von 7 Ziffern.

                          Ich vermute mal, auf dem Aufkleber mit Strichcode ?

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • N
                            NetFritz last edited by

                            Hallo

                            So jetzt ist es mir gelungen mit dem "hmcon-setup.sh" den Eintrag in rfd.conf anzuhängen.

                            [Interface 0]
                            Type = HMLGW2
                            Description = HM-LGW-O-TW-W-EU
                            Serial Number = NEQxxxxxxx
                            Encryption Key = VW2xxxxxxx
                            

                            Hatte das immer mit Putty von meinen Win Rechner versucht.

                            Sie Farben waren so blöde das ich das angewählte kaum erkennen konnte.

                            Über einen an den Futro-s900 angeschlossenen Monitor ging es.

                            in der "rfd.log" hat sich nichts verändert.

                            2016/11/15 13:49:24.208 <info> BidCoS-Service started
                            2016/11/15 13:49:24.212 <error> Could not bind to TCP port 2001</error></info>
                            

                            Das LAN-Gateway blinkt immer noch LED Network Grün.

                            Im Homematic Forum habe ich noch heute Nacht die Frage

                            "Wo finde ich die Serial Number und Encryption Key ?"

                            Die Serial Number ist die Nummer unterm Strichkode.

                            Encryption Key habe ich was unter PW steht angegeben.

                            Habe mir mal den NetFinder-1.1.5 vo eQ-3 runtergeladen.

                            Dort wird mir das LAN-Gateway angezeigt.

                            Dort kann man auch den Sicherheitsschlüssel ändern.

                            Ist dieser Sicherheitsschlüssel identisch mit dem Encryption Key.

                            Laut Homematic Forum gibt es auch einen öffentlichen Sicherheitsschlüssel.

                            Inzwischen habe ich mal im Net-Finder auf Netzwerkeinstellungen ändern das PW eingegeben als Sicherheitsschlüssel,

                            hat er genommen und auf Eingabemaske für Netzwerkeinstellungen umgeschaltet.

                            Danach muss ich ja in der rfd.conf die Serial Number und den Encryption Key richtig eingegeben haben.

                            In dem Verzeichnis "/opt/hmcon/var/rfd/devices" habe ich keine Datei drin, ist das so richtig?

                            Gruß NetFritz

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 last edited by

                              @NetFritz:

                              In dem Verzeichnis "/opt/hmcon/var/rfd/devices" habe ich keine Datei drin, ist das so richtig? `
                              Es sind ja noch keine Geräte angelernt.
                              @NetFritz:

                              in der "rfd.log" hat sich nichts verändert. `
                              Auch nicht nach reboot ?

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • N
                                NetFritz last edited by

                                Hallo
                                ` > in der "rfd.log" hat sich nichts verändert.

                                Auch nicht nach reboot ? `
                                Immer der gleiche Eintrag " <error>Could not bind to TCP port 2001"

                                Habe mit netstat mir mal alle Ports anzeigen lassen und siehe der Port 2001 ist belegt.

                                /etc/init.d/rfd stop und HomeMatic Manager und HomeMatic RPC abgeschaltet.

                                Dann netstat mehrmals augerufen bis der Port 2001 nicht mehr belegt war.

                                Dann /etc/init.d/rfd start und dann /etc/init.d/rfd status

                                Hier die stus Ausgabe

                                root@netfritz-FUTRO-S900:~# /etc/init.d/rfd status
                                ● rfd.service - LSB: HomeMatic rfd
                                   Loaded: loaded (/etc/init.d/rfd; bad; vendor preset: enabled)
                                   Active: active (running) since Di 2016-11-15 16:38:41 CET; 4s ago
                                     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
                                  Process: 18665 ExecStop=/etc/init.d/rfd stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                  Process: 18793 ExecStart=/etc/init.d/rfd start (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                    Tasks: 2
                                   Memory: 5.5M
                                      CPU: 66ms
                                   CGroup: /system.slice/rfd.service
                                           └─18802 /opt/hmcon/bin/rfd -f /opt/hmcon/etc/rfd.conf -d
                                
                                Nov 15 16:38:41 netfritz-FUTRO-S900 systemd[1]: Starting LSB: HomeMatic rfd...
                                Nov 15 16:38:41 netfritz-FUTRO-S900 rfd[18793]:  * Starting HomeMatic BidCoS-RF interface process rfd
                                Nov 15 16:38:41 netfritz-FUTRO-S900 rfd[18793]: Daemonizing to background
                                Nov 15 16:38:41 netfritz-FUTRO-S900 systemd[1]: Started LSB: HomeMatic rfd.
                                
                                

                                und die rfd.log

                                2016/11/15 16:38:41.403 <info> BidCoS-Service started
                                2016/11/15 16:38:41.406 <info> XmlRpc Server is listening on TCP port 2001
                                2016/11/15 16:38:43.433 <info> Found HomeMatic Lan Gateway with IP Address 192.168.2.80
                                2016/11/15 16:38:43.437 <info> Lan Device Information:
                                Protocol-Version: 1
                                Product-ID: eQ3-HM-LGW
                                Firmware-Version: 1.1.3
                                Serial Number: NEQ0708506</info></info></info></info>
                                

                                HMCon läuft Hura.

                                Aber das LAN Gatway blink LED Network.

                                Wie geht es jetzt weiter, HomeMatic RPC Adapter starten.?

                                Hier die Einstellungen
                                1563_rpc.png
                                Port ist 2001

                                Gruß NetFritz</error>

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 last edited by

                                  @NetFritz:

                                  Wie geht es jetzt weiter, HomeMatic RPC Adapter starten.? `
                                  Ich würde erst einmal das Gerät anlernen (z.B. mit dem Homematic Konfigurator).
                                  @NetFritz:

                                  Hier die Einstellungen `
                                  Da rfd und und iobroker.hm-rpc auf dem gleichen Host laufen: Homematic Adresse: Local host (127.0.0.1) wählen.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • N
                                    NetFritz last edited by

                                    Hallo

                                    Das Anlernen scheint über der Konbfigurator nicht mehr zu gehen.

                                    Habe im Homatic Forum gelesen das es für neue Geräte nicht mehr gehen soll.

                                    Kann man die Geräte noch auf eine andere weise anlernen?

                                    Gruß NetFritz

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                                      @NetFritz:

                                      Kann man die Geräte noch auf eine andere weise anlernen? `
                                      Ja, mit dem Homematic-Manager

                                      Gruß

                                      Rainer

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • N
                                        NetFritz last edited by

                                        Hallo

                                        Ist der Homematic-Manager der mit HMCon installiert wird ?

                                        Geräte auswählen

                                        Ladevorgang läuft

                                        Am Gerät den Knopf zu anlernen drücken?

                                        Gruß NetFritz

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                                          @NetFritz:

                                          Ist der Homematic-Manager der mit HMCon installiert wird ? `
                                          Zum Beispiel.

                                          Oder der HMM Adapter in ioBroker

                                          @NetFritz:

                                          Geräte auswählen

                                          Ladevorgang läuft

                                          Am Gerät den Knopf zu anlernen drücken? `
                                          ist bei mir leider schon über ein Jahr her, dass ich den mal getestet hatte.

                                          Gruß

                                          Rainer

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • N
                                            NetFritz last edited by

                                            Hallo

                                            Ich bekomme nichts angelernt.

                                            Solange am LAN-Gateway die Network LED grün blinkt wird das auch wohl nicht gehen.

                                            Ich habe schon überlegt ob ich nicht alles zurückgebe.

                                            Gruß NetFritz

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            848
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.3k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            4
                                            32
                                            4057
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo