    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    UNSOLVED hm-rega.0 Portänderung

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Homoran
      Homoran Global Moderator Administrators @khg last edited by

      @khg sagte in hm-rega.0 Portänderung:

      hat fürs webui nicht Port 80 sondern Port 90 und ist auch darüber erreichbar.

      da greift doch der Rega-Adapter nicht drauf zu.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • khg
        khg last edited by

        Als ich den Port der CCU3 von 80 auf 90 geändert habe, kam ich mit der hm-rega.0 Instanz nicht mehr auf die CCU3 (gelber Status). Nun hatte ich das mit:
        iob set hm-rega.0 --homematicPort 90 gelesen und dachte, dieses würde das Problem beheben.

        Was kann man machen, um es zu beheben oder geht das nicht?

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @khg last edited by

          @khg sagte in hm-rega.0 Portänderung:

          Als ich den Port der CCU3 von 80 auf 90 geändert habe, kam ich mit der hm-rega.0 Instanz nicht mehr auf die CCU3 (gelber Status).

          sonst hast du auf der CCU nichts geändert?
          auch nichts an der Firewall?

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • khg
            khg last edited by

            nur den Port

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • khg
              khg @khg last edited by khg

              @khg sagte in hm-rega.0 Portänderung:

              Benutzt man debmatic (CCU3) mit iobroker und Alexa, so muss der Port 80 auf einen anderen Port weitergeleitet werden, sonst funktioniert Alexa mit node-red nicht. Somit kann der Standard http-Port der CCU nicht auf Port 80 bleiben und erhält z.B. Port 90.

              Einige Anfragen wurden schon dazu gestellt, aber ich habe bisher keine Antworten gefunden.
              Es muss doch möglich sein, dass hm-rega auch eine CCU ohne Standard-http-Port (80) ,wie z.B. mit Port 90, konfiguriert werden kann. Aber eine Port-Angabe ist in der Konfiguration vom hm-rega nicht möglich.
              Könnten Entwickler von hm-rega evtl. dabei behilflich sein??

              Was bewirkt diese Eingabe:
              root@pi4:~# iob set hm-rega.0 --homematicPort 90
              New homematicPort for "hm-rega.0" is: 90
              Instance settings for "hm-rega.0" are changed.

              Aber funktioniert dann immer noch nicht. Instanz blebt gelb und kann sich nicht verbinden.

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @khg last edited by

                @khg sagte in hm-rega.0 Portänderung:

                Aber funktioniert dann immer noch nicht. Instanz blebt gelb und kann sich nicht verbinden.

                wie schon mehrfach geschrieben ist der Port 80/90 nur für den Zugriff auf die WebUI pr Browser zuständig.
                Nicht für den Zugriff auf die ReGa per Konsole/Adapter

                khg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • khg
                  khg @Homoran last edited by khg

                  @Homoran
                  aber warum kommt hm-rega.0 nicht auf die CCU wenn ich den Port bei der CCU auf Port 90 ändere? hm-rpc.x haben immer eine Verbindung, ob CCU Port 80 oder 90. Müsste das auch so für hm-rega sein, egal welcher Port?

                  K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • K
                    kalled @khg last edited by

                    Ich antworte mal auf diesen alten Thread, hoffe das ist OK so. Dasselbe Problem hatte ich jetzt auch längere Zeit und habe es nun endlich lösen können. Meiner Meinung nach müsste es bei allen Installationen passieren wo WebUI != Port 80 ist.

                    Im Modul in der Datei rega.js wird der Rega anscheinend per WebUI script geprüft:
                    url: ${this.protocol + this.options.ccuIp}/ise/checkrega.cgi,

                    Da habe ich händisch meinen Port noch eingetragen, seitdem klappt wieder alles.
                    Saubere Lösung wäre vermutlich eine Einstellung auf der Konfigseite vom Adapter oder so.

                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Homoran
                      Homoran Global Moderator Administrators @kalled last edited by

                      @kalled sagte in hm-rega.0 Portänderung:

                      hoffe das ist OK so

                      eigentlich nicht :schimpf!:

                      Aber diesmal schon, denn den Post vor dir hatte ich gar nicht gesehen 😞
                      Ports auf der CCU zu ändern ist im Adapter IMHO nicht vorgesehen.
                      Man kann den Port auf dem ioBroker Server zur Kommunikation mit der CCU in der Konfig der hm-rpc Instanzen ändern.

                      Da wäre es wahrscheinlich sinnvoll ein Issue bim rega-Adapter zu erstellen.

                      K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • K
                        kalled @Homoran last edited by

                        @Homoran

                        Ja, den Issue hab ich im Github schon aufgemacht, wollte aber hier kurz noch eine Lösung anbieten, ich such bei Problemen auch meistens hier 🙂

                        Und nächstes mal dann mit einem neuen Thread

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        746
                        Online

                        31.9k
                        Users

                        80.1k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        hm-rega
                        3
                        11
                        853
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo