Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. HM-CC-RT-DN setzt Temperatur nicht

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

HM-CC-RT-DN setzt Temperatur nicht

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Offline
    S Offline
    sossowski
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hallo!

    Ich habe mir als Neuling gerade ein System aufgesetzt: Raspi mit CCU Image + IOBroker auf einem Windows Rechner.

    Über die WebIU der CCU kann ich alles problemlos steuern.

    Im IOBroker sind die Adapter hm-rega.0 + hm-rpc.0 angelegt und konfiguriert.

    An die CCU sind 2 HM-CC-RT-DN angebunden. Die aktuelle Temperatur bekomme ich auch ausgelesen.

    Leider bekomme ich aber die Wunsch-Temperatur nicht gesetzt. Ich nutze hier das "Inner temperature" Widget und gehe auf "SET_Temperature". Hierbei springt die Wunsch-temperatur immer wieder zurück auf den Wert, der bei der CCU als Auto-Modus hinterlegt ist. Dabei habe ich aber dern Manuellen Modus aktiv.

    Hat jemand eine Idee? Was mache ich falsch?

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @sossowski:

      und gehe auf "SET_Temperature". Hierbei springt die Wunsch-temperatur immer wieder zurück auf den Wert, der bei der CCU als Auto-Modus hinterlegt ist. `
      Ein Setzen des Datenpunktes "SET_TEMPERATURE" ändert den Sollwert temporär im Auto-Modus des Thermostaten bis zum nächsten Schaltpunkt des Sollwert-Profils. Will man eine dauerhafte Übersteuerung des Profils, muss man den Sollwert an den Datenpunkt "MANU_MODE" übergeben, wobei gleichzeitig in den Manu-Modus gewechselt wird.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        Hallo Paul,

        Ich habe keine Heizungskomponenten, kann dazu daher nichts genaues sagen, aber wenn er schreibt
        @sossowski:

        Dabei habe ich aber dern Manuellen Modus aktiv. `
        Sollte es dann nicht gehen? Oder muss der geänderte wert irgendwie mit einer Zusatzinformation übergeben werden?

        Gruß

        Rainer

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @Homoran:

          Sollte es dann nicht gehen? `
          Nur, wenn der Sollwert auf dem richtigen Datenpunkt ("MANU_MODE") verändert wird. Mit Schreiben auf "SET_TEMPERATURE" ändert man den Sollwert im <u>Auto-Modus</u>. Mit Lesen von "SET_TEMPERATURE" erhält man den aktuellen Sollwert unabhängig vom Modus (Auto / Manu).

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S Offline
            S Offline
            sossowski
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            wie gehe ich denn an den "Manu-Mode" ran?

            ich habe mal ein Screenshot von dem Widget gemacht (Anhang).

            Wenn ich das so mache, kommt auf der CCU nichts an.
            1579_widget.jpg

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @sossowski:

              Wenn ich das so mache, kommt auf der CCU nichts an. `
              Ich nutze kein VIS - kann also zum Widget nichts sagen. Kommt der Wert, den Du in VIS einstellst, im Datenpunkt MANU_MODE (Reiter "Objekte") an ?

              Bis sich der eingegebene Manu-Wert im HKT ändert und somit auch auf der CCU angezeigt wird, kann es bis zu 3 Minuten dauern, denn der Manu-Wert wird vom rfd erst an den HKT übertragen, wenn dieser aufwacht.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              Antworten
              • In einem neuen Thema antworten
              Anmelden zum Antworten
              • Älteste zuerst
              • Neuste zuerst
              • Meiste Stimmen


              Support us

              ioBroker
              Community Adapters
              Donate
              FAQ Cloud / IOT
              HowTo: Node.js-Update
              HowTo: Backup/Restore
              Downloads
              BLOG

              679

              Online

              32.7k

              Benutzer

              82.3k

              Themen

              1.3m

              Beiträge
              Community
              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
              ioBroker Community 2014-2025
              logo
              • Anmelden

              • Du hast noch kein Konto? Registrieren

              • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
              • Erster Beitrag
                Letzter Beitrag
              0
              • Home
              • Aktuell
              • Tags
              • Ungelesen 0
              • Kategorien
              • Unreplied
              • Beliebt
              • GitHub
              • Docu
              • Hilfe