NEWS
HM-CC-RT-DN setzt Temperatur nicht
-
Hallo!
Ich habe mir als Neuling gerade ein System aufgesetzt: Raspi mit CCU Image + IOBroker auf einem Windows Rechner.
Über die WebIU der CCU kann ich alles problemlos steuern.
Im IOBroker sind die Adapter hm-rega.0 + hm-rpc.0 angelegt und konfiguriert.
An die CCU sind 2 HM-CC-RT-DN angebunden. Die aktuelle Temperatur bekomme ich auch ausgelesen.
Leider bekomme ich aber die Wunsch-Temperatur nicht gesetzt. Ich nutze hier das "Inner temperature" Widget und gehe auf "SET_Temperature". Hierbei springt die Wunsch-temperatur immer wieder zurück auf den Wert, der bei der CCU als Auto-Modus hinterlegt ist. Dabei habe ich aber dern Manuellen Modus aktiv.
Hat jemand eine Idee? Was mache ich falsch?
-
und gehe auf "SET_Temperature". Hierbei springt die Wunsch-temperatur immer wieder zurück auf den Wert, der bei der CCU als Auto-Modus hinterlegt ist. `
Ein Setzen des Datenpunktes "SET_TEMPERATURE" ändert den Sollwert temporär im Auto-Modus des Thermostaten bis zum nächsten Schaltpunkt des Sollwert-Profils. Will man eine dauerhafte Übersteuerung des Profils, muss man den Sollwert an den Datenpunkt "MANU_MODE" übergeben, wobei gleichzeitig in den Manu-Modus gewechselt wird. -
Hallo Paul,
Ich habe keine Heizungskomponenten, kann dazu daher nichts genaues sagen, aber wenn er schreibt
@sossowski:Dabei habe ich aber dern Manuellen Modus aktiv. `
Sollte es dann nicht gehen? Oder muss der geänderte wert irgendwie mit einer Zusatzinformation übergeben werden?Gruß
Rainer
-
Sollte es dann nicht gehen? `
Nur, wenn der Sollwert auf dem richtigen Datenpunkt ("MANU_MODE") verändert wird. Mit Schreiben auf "SET_TEMPERATURE" ändert man den Sollwert im <u>Auto-Modus</u>. Mit Lesen von "SET_TEMPERATURE" erhält man den aktuellen Sollwert unabhängig vom Modus (Auto / Manu). -
wie gehe ich denn an den "Manu-Mode" ran?
ich habe mal ein Screenshot von dem Widget gemacht (Anhang).
Wenn ich das so mache, kommt auf der CCU nichts an.
1579_widget.jpg -
Wenn ich das so mache, kommt auf der CCU nichts an. `
Ich nutze kein VIS - kann also zum Widget nichts sagen. Kommt der Wert, den Du in VIS einstellst, im Datenpunkt MANU_MODE (Reiter "Objekte") an ?Bis sich der eingegebene Manu-Wert im HKT ändert und somit auch auf der CCU angezeigt wird, kann es bis zu 3 Minuten dauern, denn der Manu-Wert wird vom rfd erst an den HKT übertragen, wenn dieser aufwacht.
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.
Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗
Registrieren Anmelden