Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Abzugshaube / Rollo / Fenster öffnen und schließen.....

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.4k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    818

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.1k

Abzugshaube / Rollo / Fenster öffnen und schließen.....

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
20 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S sa-wo

    Hallo Zusammen,

    ich benötige bitte mal wieder eure Unterstützung, stehe momentan auf dem Schlauch.......:disappointed:

    Folgendes habe ich vor,
    wenn die Dunstabzughaube eingeschaltet ist (Verbrauch, mehr als 5W), das Rollo unten ist und dann das Fenster geöffnet wird, dann soll das Rollo auf 50% fahren.
    Wenn das Fenster später wieder geschlossen wird, dann soll das Rollo wieder runter fahren.

    Fenster - Homematic Fenster Tür Kontakt
    Abzug - Tasmota Steckdose mit Leistungsmessung
    Roll - Homematic Rollaktor

    Das habe ich bis jetzt, wenn ich das so einsetze funktioniert schon mal das Hochfahren des Rollos auf 50%.
    6ad43f48-f672-4021-8f54-7229300a8b75-image.png

    Wenn es aber wieder runter fahren soll, dann passiert leider nichts.
    29141408-3c3a-49a7-93ee-10d7e443a63e-image.png

    Wo habe ich denn wieder einen Denkfehler?

    Danke Euch schon mal für Eure Tipps.
    SaWo

    C Offline
    C Offline
    Chrunchy
    schrieb am zuletzt editiert von
    #3

    @sa-wo Ich würde auch die Abzugshaube aus dem Trigger lassen lassen. Sonst funktioniert dein Script nur unter Einhaltung der Reihenfolge, dass die Haube vorm Fenster "bedient" wird.

    Gruß Chrunchy

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S sa-wo

      Hallo Zusammen,

      ich benötige bitte mal wieder eure Unterstützung, stehe momentan auf dem Schlauch.......:disappointed:

      Folgendes habe ich vor,
      wenn die Dunstabzughaube eingeschaltet ist (Verbrauch, mehr als 5W), das Rollo unten ist und dann das Fenster geöffnet wird, dann soll das Rollo auf 50% fahren.
      Wenn das Fenster später wieder geschlossen wird, dann soll das Rollo wieder runter fahren.

      Fenster - Homematic Fenster Tür Kontakt
      Abzug - Tasmota Steckdose mit Leistungsmessung
      Roll - Homematic Rollaktor

      Das habe ich bis jetzt, wenn ich das so einsetze funktioniert schon mal das Hochfahren des Rollos auf 50%.
      6ad43f48-f672-4021-8f54-7229300a8b75-image.png

      Wenn es aber wieder runter fahren soll, dann passiert leider nichts.
      29141408-3c3a-49a7-93ee-10d7e443a63e-image.png

      Wo habe ich denn wieder einen Denkfehler?

      Danke Euch schon mal für Eure Tipps.
      SaWo

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von paul53
      #4

      @sa-wo sagte:

      Denkfehler?

      wahr und falsch sind Konstanten und machen in einer Bedingung keinen Sinn (falsch und irgendwas ergibt immer false).
      Den Zustand des Fensterkontaktes erhält man in Wert (unter "Trigger").

      Blockly_temp.JPG

      Wenn die Dunstabzugshaube eingeschaltet wird während das Fenster offen und das Rollo unten ist, soll nichts passieren ?

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      S 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @sa-wo sagte:

        Denkfehler?

        wahr und falsch sind Konstanten und machen in einer Bedingung keinen Sinn (falsch und irgendwas ergibt immer false).
        Den Zustand des Fensterkontaktes erhält man in Wert (unter "Trigger").

        Blockly_temp.JPG

        Wenn die Dunstabzugshaube eingeschaltet wird während das Fenster offen und das Rollo unten ist, soll nichts passieren ?

        S Offline
        S Offline
        sa-wo
        schrieb am zuletzt editiert von
        #5

        Hi , danke für Eure Antworten.

        @paul53
        Stimmt es wäre gut, dass dann auch das Rollo öffnet, wenn der Abzug an und das Fenster bereits geöffnet ist.

        Danke
        SaWo

        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S sa-wo

          Hi , danke für Eure Antworten.

          @paul53
          Stimmt es wäre gut, dass dann auch das Rollo öffnet, wenn der Abzug an und das Fenster bereits geöffnet ist.

          Danke
          SaWo

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von paul53
          #6

          @sa-wo sagte:

          das Rollo öffnet, wenn der Abzug an und das Fenster bereits geöffnet ist.

          Vorschlag:

          Blockly_temp.JPG

          Bei dieser Verknüpfung schließt das Rollo auch, wenn der Abzug abgeschaltet wird.

          Version, wenn das Rollo nur beim Schließen des Fensters runter fahren soll:

          Blockly_temp.JPG

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          S 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @sa-wo sagte:

            das Rollo öffnet, wenn der Abzug an und das Fenster bereits geöffnet ist.

            Vorschlag:

            Blockly_temp.JPG

            Bei dieser Verknüpfung schließt das Rollo auch, wenn der Abzug abgeschaltet wird.

            Version, wenn das Rollo nur beim Schließen des Fensters runter fahren soll:

            Blockly_temp.JPG

            S Offline
            S Offline
            sa-wo
            schrieb am zuletzt editiert von
            #7

            @paul53
            Danke dir für deinen Vorschlag, versuche gerade den Script nach zu bauen, scheiter aber schon sofort daran.

            Kann diese Modul nicht finden, habe alle Eintrage mehrfach durch, und finde diesen leider nicht,
            c130d027-0670-4727-9ad9-b137b8640018-image.png
            Kannst du mir sagen wo ich den finden kann?

            Danke

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • S sa-wo

              @paul53
              Danke dir für deinen Vorschlag, versuche gerade den Script nach zu bauen, scheiter aber schon sofort daran.

              Kann diese Modul nicht finden, habe alle Eintrage mehrfach durch, und finde diesen leider nicht,
              c130d027-0670-4727-9ad9-b137b8640018-image.png
              Kannst du mir sagen wo ich den finden kann?

              Danke

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von paul53
              #8

              @sa-wo sagte:

              Kannst du mir sagen wo ich den finden kann?

              fenster ist eine selbst erstellte Variable, Wert eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes.

              Blockly_temp.JPG Blockly_DP_Props.JPG

              Für setze fenster den Block setze abzug in das Editor-Fenster ziehen und anschließend fenster selektieren.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              S 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @sa-wo sagte:

                Kannst du mir sagen wo ich den finden kann?

                fenster ist eine selbst erstellte Variable, Wert eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes.

                Blockly_temp.JPG Blockly_DP_Props.JPG

                Für setze fenster den Block setze abzug in das Editor-Fenster ziehen und anschließend fenster selektieren.

                S Offline
                S Offline
                sa-wo
                schrieb am zuletzt editiert von
                #9

                @paul53
                Vielen Dank nochmals auch für dein Verständnis.

                Jetzt noch eine weitere Frage.
                Diese Modul kann ich leider auch nicht finden.
                b966c641-22ea-4a07-8626-b285f9404d36-image.png
                Das einziges welches dem ähnelt ist das Kommentar Feld das ist bei mir aber gelb.

                Sorry
                SaWo

                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • S sa-wo

                  @paul53
                  Vielen Dank nochmals auch für dein Verständnis.

                  Jetzt noch eine weitere Frage.
                  Diese Modul kann ich leider auch nicht finden.
                  b966c641-22ea-4a07-8626-b285f9404d36-image.png
                  Das einziges welches dem ähnelt ist das Kommentar Feld das ist bei mir aber gelb.

                  Sorry
                  SaWo

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                  #10

                  @sa-wo sagte:

                  Diese Modul kann ich leider auch nicht finden.

                  Das ist erst verfügbar, nachdem die Funktion rollo() erstellt wurde (siehe rechts).

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  S 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S sa-wo

                    Hallo Zusammen,

                    ich benötige bitte mal wieder eure Unterstützung, stehe momentan auf dem Schlauch.......:disappointed:

                    Folgendes habe ich vor,
                    wenn die Dunstabzughaube eingeschaltet ist (Verbrauch, mehr als 5W), das Rollo unten ist und dann das Fenster geöffnet wird, dann soll das Rollo auf 50% fahren.
                    Wenn das Fenster später wieder geschlossen wird, dann soll das Rollo wieder runter fahren.

                    Fenster - Homematic Fenster Tür Kontakt
                    Abzug - Tasmota Steckdose mit Leistungsmessung
                    Roll - Homematic Rollaktor

                    Das habe ich bis jetzt, wenn ich das so einsetze funktioniert schon mal das Hochfahren des Rollos auf 50%.
                    6ad43f48-f672-4021-8f54-7229300a8b75-image.png

                    Wenn es aber wieder runter fahren soll, dann passiert leider nichts.
                    29141408-3c3a-49a7-93ee-10d7e443a63e-image.png

                    Wo habe ich denn wieder einen Denkfehler?

                    Danke Euch schon mal für Eure Tipps.
                    SaWo

                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #11

                    @sa-wo in beiden Skripten prüfst du auf Fensterkontakt wurde geändert, das ist ok. Im ersten wird das Hochfahren angestoßen wenn Fensterkontakt WAHR ist, also ist ein geöffneter Kontakt =wahr ?
                    Dann mmüsstest du aber doch im 2. Blockly auf Fensterkontakt = FALSCH prüfen, das wäre dann doch der Wert bei geschlossenem Fenster, oder?

                    iobroker auf proxmox container

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @sa-wo sagte:

                      Diese Modul kann ich leider auch nicht finden.

                      Das ist erst verfügbar, nachdem die Funktion rollo() erstellt wurde (siehe rechts).

                      S Offline
                      S Offline
                      sa-wo
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #12

                      @paul53
                      Hi,
                      so habe alles gefunden, sorry verstehe aber noch nicht genau, welche Komponenten ich wo eintragen muss.
                      Ich würde sie so eintragen, stimmt das?
                      1e8e7a34-ce34-40b6-bf5f-a0b486f2cb5d-image.png
                      Und die Anderen auf der rechten Seite sind immer das Rollo, richtig?

                      Tut mir echt leid für die dummen Fragen.

                      Danke
                      SaWo

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • S sa-wo

                        @paul53
                        Hi,
                        so habe alles gefunden, sorry verstehe aber noch nicht genau, welche Komponenten ich wo eintragen muss.
                        Ich würde sie so eintragen, stimmt das?
                        1e8e7a34-ce34-40b6-bf5f-a0b486f2cb5d-image.png
                        Und die Anderen auf der rechten Seite sind immer das Rollo, richtig?

                        Tut mir echt leid für die dummen Fragen.

                        Danke
                        SaWo

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #13

                        @sa-wo sagte:

                        Ich würde sie so eintragen, stimmt das?

                        Ja, entsprechend den Variablenbezeichnern.

                        @sa-wo sagte in Abzugshaube / Rollo / Fenster öffnen und schließen.....:

                        Und die Anderen auf der rechten Seite sind immer das Rollo, richtig?

                        Ja.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @sa-wo sagte:

                          Ich würde sie so eintragen, stimmt das?

                          Ja, entsprechend den Variablenbezeichnern.

                          @sa-wo sagte in Abzugshaube / Rollo / Fenster öffnen und schließen.....:

                          Und die Anderen auf der rechten Seite sind immer das Rollo, richtig?

                          Ja.

                          S Offline
                          S Offline
                          sa-wo
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #14

                          @paul53

                          Danke dir vielmals, es hat alles wunderbar geklappt!!! :+1: :+1: :+1:

                          hättest du evtl. eine Lösung für eines meiner anderen Probleme?
                          Ich nutzte einen JacaScript um die offenen Fenster aufzuzählen.
                          Habe diese dazu benutzt:
                          https://forum.iobroker.net/topic/632/skript-lowbat/2

                          Der funktioniert auch ohne Problem, allerdings, gibt es den "richtigen" Namen wieder, so wie sie im iobroker angelegt sind.

                          (57821) script.js.common.FTK.FTK_offen: Text: ftk_buero:1
                          in dem Fall ftk_buero.

                          Gibt es eine Möglichkeit einer Sprachdatei oder Alias Funktion damit Alexa dann aus ftk_buero nur Büro macht?

                          Danke
                          SaWo

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S sa-wo

                            @paul53

                            Danke dir vielmals, es hat alles wunderbar geklappt!!! :+1: :+1: :+1:

                            hättest du evtl. eine Lösung für eines meiner anderen Probleme?
                            Ich nutzte einen JacaScript um die offenen Fenster aufzuzählen.
                            Habe diese dazu benutzt:
                            https://forum.iobroker.net/topic/632/skript-lowbat/2

                            Der funktioniert auch ohne Problem, allerdings, gibt es den "richtigen" Namen wieder, so wie sie im iobroker angelegt sind.

                            (57821) script.js.common.FTK.FTK_offen: Text: ftk_buero:1
                            in dem Fall ftk_buero.

                            Gibt es eine Möglichkeit einer Sprachdatei oder Alias Funktion damit Alexa dann aus ftk_buero nur Büro macht?

                            Danke
                            SaWo

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von paul53
                            #15

                            @sa-wo sagte:

                            aus ftk_buero nur Büro macht?

                            Den Namen kann man beliebig vergeben. Besser ist die Verwendung von Alias-Datenpunkten mit den gewünschten Namen.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            S 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @sa-wo sagte:

                              aus ftk_buero nur Büro macht?

                              Den Namen kann man beliebig vergeben. Besser ist die Verwendung von Alias-Datenpunkten mit den gewünschten Namen.

                              S Offline
                              S Offline
                              sa-wo
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #16

                              @paul53
                              Vielen Dank hat geklappt.

                              S 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • S sa-wo

                                @paul53
                                Vielen Dank hat geklappt.

                                S Offline
                                S Offline
                                sa-wo
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #17

                                Ich glaube ich habe das nicht ganz durchdacht oder weiter gedacht....
                                denn jetzt Fährt das Fenster auch runter wenn ich das Fenster schließe, unabhängig ob die Abzugshaube an war oder nicht.

                                d45ebca0-c1da-4c45-9235-2c7627280104-image.png

                                Was wäre Euer Vorschlag dieses umzusetzten?
                                Anhand von Zeit oder Aussenhelligkeit?

                                Danke
                                SaWo

                                C paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • S sa-wo

                                  Ich glaube ich habe das nicht ganz durchdacht oder weiter gedacht....
                                  denn jetzt Fährt das Fenster auch runter wenn ich das Fenster schließe, unabhängig ob die Abzugshaube an war oder nicht.

                                  d45ebca0-c1da-4c45-9235-2c7627280104-image.png

                                  Was wäre Euer Vorschlag dieses umzusetzten?
                                  Anhand von Zeit oder Aussenhelligkeit?

                                  Danke
                                  SaWo

                                  C Offline
                                  C Offline
                                  Chrunchy
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #18

                                  @sa-wo Ich habe einen Datenpunkt, der den Status der Rolladen abbildet. Wechselt von true auf false, je nachdem ob die Rollos rauf oder runtergefahren werden. Also das Script zum runterfahren der Rollos, egal ob Zeit, Astro, Helligkeit oder was auch immer setzt zusätzlich den Datenpunkt auf true. Den kannst du dann in deinem Script prüfen und fährst beim Fenster schließen dann nur das Rollo, wenn der andere Datenpunkt true ist.

                                  Gruß Chrunchy

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • S sa-wo

                                    Ich glaube ich habe das nicht ganz durchdacht oder weiter gedacht....
                                    denn jetzt Fährt das Fenster auch runter wenn ich das Fenster schließe, unabhängig ob die Abzugshaube an war oder nicht.

                                    d45ebca0-c1da-4c45-9235-2c7627280104-image.png

                                    Was wäre Euer Vorschlag dieses umzusetzten?
                                    Anhand von Zeit oder Aussenhelligkeit?

                                    Danke
                                    SaWo

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #19

                                    @sa-wo sagte:

                                    jetzt Fährt das Fenster auch runter wenn ich das Fenster schließe, unabhängig ob die Abzugshaube an war oder nicht.

                                    Vorschlag:

                                    Blockly_temp.JPG

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @sa-wo sagte:

                                      jetzt Fährt das Fenster auch runter wenn ich das Fenster schließe, unabhängig ob die Abzugshaube an war oder nicht.

                                      Vorschlag:

                                      Blockly_temp.JPG

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      sa-wo
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #20

                                      @paul53

                                      Und wieder hast du mir geholfen!!!!
                                      Vielen Dank.
                                      Jetzt ist meine Frau auch glücklich.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      Antworten
                                      • In einem neuen Thema antworten
                                      Anmelden zum Antworten
                                      • Älteste zuerst
                                      • Neuste zuerst
                                      • Meiste Stimmen


                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate

                                      335

                                      Online

                                      32.6k

                                      Benutzer

                                      82.0k

                                      Themen

                                      1.3m

                                      Beiträge
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                      ioBroker Community 2014-2025
                                      logo
                                      • Anmelden

                                      • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                      • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                      • Erster Beitrag
                                        Letzter Beitrag
                                      0
                                      • Home
                                      • Aktuell
                                      • Tags
                                      • Ungelesen 0
                                      • Kategorien
                                      • Unreplied
                                      • Beliebt
                                      • GitHub
                                      • Docu
                                      • Hilfe