Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    21
    1
    945

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    2.4k

IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
1.3k Beiträge 83 Kommentatoren 459.1k Aufrufe 72 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • T tp1de

    @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

    Also, zum Aktivieren der externen Steuerung:

    Login via Browser (z. B. Firefox)
    Navigation zu Servicemenü -> Batterieeinstellungen
    Rechtsklick auf die inaktive Auswahlbox, in der "Intern" steht
    Developer Konsole öffnen durch Klick auf "Element untersuchen" (oder vergleichbar in anderem Browser)
    Attribut "Disabled" bei der Selectbox entfernen (Doppelklick auf "Disabled" und löschen, dann Enter)
    Das Auswahlfeld ist nun benutzbar und man kann die Einstellung auch effektiv speichern
    Anschließend sind die Felder wie MinSoC, max. Ladestrom usw. im ModBus auch beschreibbar

    Könntest Du mir nochmal helfen? Wie genau starte ich unter Firefox die Developer Konsole?
    .... War zu blöd ... hat nun geklappt.

    Danke für die Anleitung !!!

    StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    schrieb am zuletzt editiert von
    #729

    @tom57 wenn du die neueste git Version von meinem Adapter nutzt, kannst du die externe Steuerung auch dort an und ausschalten.

    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

    T rykazR 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • T tp1de

      @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

      Bei der Kombi mit SMA Sunnyboy oder wie der heißt sind auch keine Limitierungen dieser Art wie bei Kostal angegeben. Ich muss da wohl noch mal ein ernstes Wort mit meinem Installateur sprechen.

      Mein Installateur war bei diesem Thema überfordert, bzw. kannte diese Restriktion nicht. Auch mir als Ingenieur (E-Technik) war das bei der Bestellung nicht aufgefallen.
      Rein technisch kann die alte HV-Batterie mehr. Höhere Entladeströme haben aber auf jeden Fall einen negativen Einfluss auf die Lebensdauer ... mehr als der SoC. Das ist ggfs. eher ein Thema was Du mal mit EFT als Distributer der BYD-Box besprechen solltest. Die antworten auch ... im Gegensatz zu Kostal.

      Für mich ist das aktuell kein Thema, da ich den Plenticore 5.5 habe und mit Gas heize. Also passen jetzt die Leistungsklassen des WR und der BYD Batterie zusammen. Meiner Frau sage ich, Sie soll bei Sonnenschein waschen ... Vielleicht kannst Du deinen Stromverbrauch ja auch entsprechend anpassen, damit die Heizung bei Sonnenschein den Pufferspeicher lädt.

      StrathColeS Offline
      StrathColeS Offline
      StrathCole
      schrieb am zuletzt editiert von
      #730

      @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

      Für mich ist das aktuell kein Thema, da ich den Plenticore 5.5 habe und mit Gas heize. Also passen jetzt die Leistungsklassen des WR und der BYD Batterie zusammen. Meiner Frau sage ich, Sie soll bei Sonnenschein waschen ... Vielleicht kannst Du deinen Stromverbrauch ja auch entsprechend anpassen, damit die Heizung bei Sonnenschein den Pufferspeicher lädt.

      Unsere Heizung hat keinen Pufferspeicher. Nur 150L Warmwasser. Mit Speichern von Energie ist da nichts. Waschen, Trocknen und Spülmaschine versuchen wir schon bei Sonne. Die sind aber inzwischen so energieeffizient, dass im Sommer dann immer noch mehr als 70% Leistung übrig bleiben. Denke mit dem E-Auto könnte sich das nun erledigt haben.

      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • StrathColeS StrathCole

        @tom57 wenn du die neueste git Version von meinem Adapter nutzt, kannst du die externe Steuerung auch dort an und ausschalten.

        T Offline
        T Offline
        tp1de
        schrieb am zuletzt editiert von
        #731

        @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

        wenn du die neueste git Version von meinem Adapter nutzt, kannst du die externe Steuerung auch dort an und ausschalten.

        Habe gerade neu installiert und sehe den Datenpunkt zur externen Batteriesteuerung. Die maximale Lade- bzw. Entladeleistung der Batterie muss ich dann über Modbus setzen - oder?

        StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • T tp1de

          @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

          wenn du die neueste git Version von meinem Adapter nutzt, kannst du die externe Steuerung auch dort an und ausschalten.

          Habe gerade neu installiert und sehe den Datenpunkt zur externen Batteriesteuerung. Die maximale Lade- bzw. Entladeleistung der Batterie muss ich dann über Modbus setzen - oder?

          StrathColeS Offline
          StrathColeS Offline
          StrathCole
          schrieb am zuletzt editiert von
          #732

          @tom57 richtig.

          SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

          T 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • StrathColeS StrathCole

            @tom57 richtig.

            T Offline
            T Offline
            tp1de
            schrieb am zuletzt editiert von
            #733

            @StrathCole
            Kannst Du mit den Datenexport für Modbus als csv-file schicken? Dann muss ich nicht alles manuell eintragen ...

            StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • T tp1de

              @StrathCole
              Kannst Du mit den Datenexport für Modbus als csv-file schicken? Dann muss ich nicht alles manuell eintragen ...

              StrathColeS Offline
              StrathColeS Offline
              StrathCole
              schrieb am zuletzt editiert von
              #734

              @tom57 mache ich. Aber erst heute Abend oder morgen.

              SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

              T 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • StrathColeS StrathCole

                @tom57 mache ich. Aber erst heute Abend oder morgen.

                T Offline
                T Offline
                tp1de
                schrieb am zuletzt editiert von
                #735

                @StrathCole Danke .... Ich wünsche noch ein schönes sonniges Wochenende

                StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • T tp1de

                  @StrathCole Danke .... Ich wünsche noch ein schönes sonniges Wochenende

                  StrathColeS Offline
                  StrathColeS Offline
                  StrathCole
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #736

                  @tom57 modbus.csv

                  SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                  T 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T tp1de

                    @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                    wo steht denn das? Finde ich bei mir im Datenblatt nicht.

                    DB_PLENTICORE-plus_Fact-sheet_SPI_BYD_de.pdf

                    Was auffällt ist, dass für die ganze Baureihe der Plenticore die gleiche Begrenzung für den DC/DC-Wandlers des Batterie-Strings gilt: Also ca. 50% der Batteriekapazität. Dann kommt der DC/AC Wandler des Plenticore der je nach Leistungsklasse die AC-Ausgangsleistung begrenzt (siehe Seite 2 - Fluss Batt2AC).

                    Ich vermute, dass diese Leistungs-Begrenzung per Software in Abstimmung Kostal-BYD umgesetzt wurde, damit die 10 Jahresgarantie von BYD hinsichtlich der Batteriezellen-Lebensdauer eingehalten werden kann. Die neue Batteriegeneration von BYD hat neue Zellen, welche höhere Stromdichten vertragen können. Damit entfällt dann diese Restriktion.

                    Mir war aufgefallen, dass beim Kochen (2 Herdplatten und ggfs. Backofen) bzw. beim Parallelbetrieb von Waschmaschine + Trockner bei 6.4 kWh Batterie der Netzbezug anstieg, obwohl die Batterie voll war.

                    Jetzt mit 10.2 kWh Batterie ist der Autarkiegrad von 78% auf 88% gestiegen. Ob das den Preis der 3 Module rechtfertig war mir nicht so wichtig. Ich habe aber nun auch weniger Zyklen pro Monat, wodurch sich die Lebensdauer erhöhen sollte (ca. 160 p.a). BYD gibt ja 3000 Zyklen als Lebensdauer an. Mal sehen ....

                    S Offline
                    S Offline
                    solarimpulse
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #737

                    @tom57
                    Hallo zusammen
                    Ich möchte mich hier kurz einmischen. Bitte korrigiere mich, wenn ich total falsch liege.
                    Im Datenblatt von tom57 steht auf Seite 2: Max. Ladestrom/Entladestrom Batterieeingang = 13A. Ist es nicht so, dass der Wechselrichter begrenzen muss weil er keine höheren Ströme verarbeiten kann? Bei mir passt das übrigens. Ich habe einen Plenticare 10 mit einer BYD HVM 11.0kWh. Die maximale Lade/Entladeleistung liegt bei mir bei etwas 2,7kW. Somit ziemlich genau bei den 13A.

                    T 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S solarimpulse

                      @tom57
                      Hallo zusammen
                      Ich möchte mich hier kurz einmischen. Bitte korrigiere mich, wenn ich total falsch liege.
                      Im Datenblatt von tom57 steht auf Seite 2: Max. Ladestrom/Entladestrom Batterieeingang = 13A. Ist es nicht so, dass der Wechselrichter begrenzen muss weil er keine höheren Ströme verarbeiten kann? Bei mir passt das übrigens. Ich habe einen Plenticare 10 mit einer BYD HVM 11.0kWh. Die maximale Lade/Entladeleistung liegt bei mir bei etwas 2,7kW. Somit ziemlich genau bei den 13A.

                      T Offline
                      T Offline
                      tp1de
                      schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                      #738

                      @solarimpulse sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                      Die maximale Lade/Entladeleistung liegt bei mir bei etwas 2,7kW. Somit ziemlich genau bei den 13A.

                      ***** Ergänzung und Korrektur ******

                      Ich habe gerade mal die Specs der HVM/HVS Boxen in Verbindung mit Kostal Plenticore angesehen und war "erschrocken". Die HVM-Boxen haben wirklich in Verbindung mit dem Plenticore eine sehr niedrige Entladeleistung. Das scheint an der 13A Begrenzung des Plenticore WR zu liegen und nicht an den Batterien. Die können viel mehr (50A).

                      D.h. die HVM 11.0 hat wirklich in Verbindung mit dem Plenticore WR nur eine maximale Entladeleistung von 2.66 KW. Das ist mehr als enttäuschend. Die HVS 10.2 hat eine identische Entladeleistung im Vergleich zu den alten B-Box HV Batterien. (ca. 5.4-5.5 kW)

                      Nur die neuen Plenticore BI WR in der /26-Ausführung können den doppelten Strom und damit doppelte Entladeleistung bereitstellen - aber nur mit den neuen HVS-Batterien und in den größeren HVM-Versionen. D.h. die 13 Ampere Begrenzung kommt von der verbauten Hardware im Plenticore bzw. Plenticore BI/13 Wechselrichter.

                      Die alten B-Boxen HV haben eine höhere Spannung bei geringerem Strom (13A). Bei mir mit 10.2 kWh Kapazität beträgt die Spannung je nach Ladezustand zwischen 415 und 425V.
                      Also 420 V x 13 A = ca. 5.4 kW Entlade-Leistung.

                      Fazit: Damit unterscheiden sich ohne Wechselrichtertausch die alten HV nicht von den HVS Batterien, was die Leistungsmerkmale angeht. (sind nur etwas kleiner und pro kWh preiswerter geworden)

                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • StrathColeS StrathCole

                        @tom57 modbus.csv

                        T Offline
                        T Offline
                        tp1de
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #739

                        @StrathCole Danke für die CSV-Datei. Jetzt werde ich mal ausprobieren was so einstellbar ist.

                        Wenn ich meine Sauna mit 11 kW anstelle, dann möchte ich nicht, dass die Batterie mit maximaler Leistungsentnahme entleert wird. Das wird kontraproduktiv für die Lebensdauer sein. Ich werde mal versuchen, das zu überwachen bzw. zu beeinflussen. Es ist aber gut, das Kostal nun endlich unsere Wünsche nach Steuerung der Lade- / Entladeleistung berücksichtigt hat. Mal sehen, ob alles funktioniert.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • T tp1de

                          @solarimpulse sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                          Die maximale Lade/Entladeleistung liegt bei mir bei etwas 2,7kW. Somit ziemlich genau bei den 13A.

                          ***** Ergänzung und Korrektur ******

                          Ich habe gerade mal die Specs der HVM/HVS Boxen in Verbindung mit Kostal Plenticore angesehen und war "erschrocken". Die HVM-Boxen haben wirklich in Verbindung mit dem Plenticore eine sehr niedrige Entladeleistung. Das scheint an der 13A Begrenzung des Plenticore WR zu liegen und nicht an den Batterien. Die können viel mehr (50A).

                          D.h. die HVM 11.0 hat wirklich in Verbindung mit dem Plenticore WR nur eine maximale Entladeleistung von 2.66 KW. Das ist mehr als enttäuschend. Die HVS 10.2 hat eine identische Entladeleistung im Vergleich zu den alten B-Box HV Batterien. (ca. 5.4-5.5 kW)

                          Nur die neuen Plenticore BI WR in der /26-Ausführung können den doppelten Strom und damit doppelte Entladeleistung bereitstellen - aber nur mit den neuen HVS-Batterien und in den größeren HVM-Versionen. D.h. die 13 Ampere Begrenzung kommt von der verbauten Hardware im Plenticore bzw. Plenticore BI/13 Wechselrichter.

                          Die alten B-Boxen HV haben eine höhere Spannung bei geringerem Strom (13A). Bei mir mit 10.2 kWh Kapazität beträgt die Spannung je nach Ladezustand zwischen 415 und 425V.
                          Also 420 V x 13 A = ca. 5.4 kW Entlade-Leistung.

                          Fazit: Damit unterscheiden sich ohne Wechselrichtertausch die alten HV nicht von den HVS Batterien, was die Leistungsmerkmale angeht. (sind nur etwas kleiner und pro kWh preiswerter geworden)

                          S Offline
                          S Offline
                          solarimpulse
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #740

                          @tom57
                          Danke für die Ergänzung. Somit war ich in meiner Aussage richtig.

                          Woher hast du die Info mit der /26 Variante? Finde auf der Kostal Homepage nichts.

                          T 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • S solarimpulse

                            @tom57
                            Danke für die Ergänzung. Somit war ich in meiner Aussage richtig.

                            Woher hast du die Info mit der /26 Variante? Finde auf der Kostal Homepage nichts.

                            T Offline
                            T Offline
                            tp1de
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #741

                            @solarimpulse sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                            Woher hast du die Info mit der /26 Variante? Finde auf der Kostal Homepage nichts.

                            FS_PLENTICORE_BI_XX-26_BYD-Premium_de_202008.PDF

                            StrathColeS S 3 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • T tp1de

                              @solarimpulse sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                              Woher hast du die Info mit der /26 Variante? Finde auf der Kostal Homepage nichts.

                              FS_PLENTICORE_BI_XX-26_BYD-Premium_de_202008.PDF

                              StrathColeS Offline
                              StrathColeS Offline
                              StrathCole
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #742

                              @tom57 habe mal meinen Installateur gefragt. Er wusste nichts von den max 13A.

                              SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • T tp1de

                                @solarimpulse sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                                Woher hast du die Info mit der /26 Variante? Finde auf der Kostal Homepage nichts.

                                FS_PLENTICORE_BI_XX-26_BYD-Premium_de_202008.PDF

                                S Offline
                                S Offline
                                solarimpulse
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #743

                                @tom57
                                alles klar, nur als Batterie-Wechselrichter.
                                Den Plus gibt es so nicht.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • T tp1de

                                  @solarimpulse sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                                  Woher hast du die Info mit der /26 Variante? Finde auf der Kostal Homepage nichts.

                                  FS_PLENTICORE_BI_XX-26_BYD-Premium_de_202008.PDF

                                  StrathColeS Offline
                                  StrathColeS Offline
                                  StrathCole
                                  schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                                  #744

                                  @tom57 Und noch etwas, das mich ziemlich ärgert:

                                  Selbst wenn man den MinSoC auf 5% stellt, steht er real intern auf 8% und kann auch nicht via Modbus auf einen Wert darunter gestellt werden. Register 1042 (MinSoC) springt immer auf 8%, egal ob man via UI 5, 6, 7 oder 8% einstellt. Erst ab 9% ändert sich dann auch der Modbus-Wert.

                                  Setzen kann man den Wert via Modbus natürlich auch (wenn man die ext. Steuerung aktiviert), aber alles unter 8% wird ignoriert.

                                  Ich habe also effektiv von meiner 8960er Batterie gerade einmal 8342Wh nutzbar. Das ist mehr als ein halbes Modul.

                                  SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                                  T DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  0
                                  • StrathColeS StrathCole

                                    @tom57 Und noch etwas, das mich ziemlich ärgert:

                                    Selbst wenn man den MinSoC auf 5% stellt, steht er real intern auf 8% und kann auch nicht via Modbus auf einen Wert darunter gestellt werden. Register 1042 (MinSoC) springt immer auf 8%, egal ob man via UI 5, 6, 7 oder 8% einstellt. Erst ab 9% ändert sich dann auch der Modbus-Wert.

                                    Setzen kann man den Wert via Modbus natürlich auch (wenn man die ext. Steuerung aktiviert), aber alles unter 8% wird ignoriert.

                                    Ich habe also effektiv von meiner 8960er Batterie gerade einmal 8342Wh nutzbar. Das ist mehr als ein halbes Modul.

                                    T Offline
                                    T Offline
                                    tp1de
                                    schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                                    #745

                                    @StrathCole
                                    Setzen von 5% MinSoc geht auf jedem Fall über Deinen Adapter per API.

                                    Ich finde es mehr problematisch, dass sich die Batterie über Nacht auch unter den MinSoC weiter entlädt.
                                    Bei 5% lädt er dann jeden zweiten Tag Morgens über Netz mit 5 kW auf 8% nach, falls ich Abends die Batterie leer habe.

                                    Um das zu vermeiden steht der MinSoC bei mir auf 10%. Morgens habe ich dann noch ca. 7-8% Ladung.
                                    Ich habe die 10.2 kWh Variante, angezeigt wird mir aber je nach Ladezustand eine Kapazität von ca. 10.8 kWh. (Register 529). Ob die Work Capacity stimmt, kann ich so einfach nicht überprüfen. Auf jedem Fall sind dann ca. 10% nicht nutzbar. Das ist aber bei allen Batterien so, auch bei den E-Autos.

                                    StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • T tp1de

                                      @StrathCole
                                      Setzen von 5% MinSoc geht auf jedem Fall über Deinen Adapter per API.

                                      Ich finde es mehr problematisch, dass sich die Batterie über Nacht auch unter den MinSoC weiter entlädt.
                                      Bei 5% lädt er dann jeden zweiten Tag Morgens über Netz mit 5 kW auf 8% nach, falls ich Abends die Batterie leer habe.

                                      Um das zu vermeiden steht der MinSoC bei mir auf 10%. Morgens habe ich dann noch ca. 7-8% Ladung.
                                      Ich habe die 10.2 kWh Variante, angezeigt wird mir aber je nach Ladezustand eine Kapazität von ca. 10.8 kWh. (Register 529). Ob die Work Capacity stimmt, kann ich so einfach nicht überprüfen. Auf jedem Fall sind dann ca. 10% nicht nutzbar. Das ist aber bei allen Batterien so, auch bei den E-Autos.

                                      StrathColeS Offline
                                      StrathColeS Offline
                                      StrathCole
                                      schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                                      #746

                                      @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                                      Setzen von 5% MinSoc geht auf jedem Fall über Deinen Adapter per API.

                                      Ich weiß. Aber intern setzt er dennoch auf 8%. Schau mal in den Wert, den du via Modbus abfragst. Das ist also "Augenwischerei". Im Interface kann man ja sowieso nur in 5%-Schritten setzen, also 5%, 10% usw. - aber alles unter 9% wird intern wohl automatisch auf 8% fixiert. Man hat es nur vorher nicht bemerkt, weil der interne Wert ja erst jetzt mit den neuen Registern sichtbar ist.

                                      @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                                      Auf jedem Fall sind dann ca. 10% nicht nutzbar. Das ist aber bei allen Batterien so

                                      Ja, aber BYD gibt halt in seinem Datenblatt 100% Nutzbarkeit der Kapazität an. Und so was finde ich dann nicht in Ordnung.

                                      @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                                      Bei 5% lädt er dann jeden zweiten Tag Morgens über Netz mit 5 kW auf 8% nach, falls ich Abends die Batterie leer habe.

                                      Aber nur, weil er intern eben immer den MinSoC auf 8% hochsetzt, egal ob du auf 5% stehen hast. Das meinte ich ja mit dem Ärger.

                                      SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                                      T 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • StrathColeS StrathCole

                                        @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                                        Setzen von 5% MinSoc geht auf jedem Fall über Deinen Adapter per API.

                                        Ich weiß. Aber intern setzt er dennoch auf 8%. Schau mal in den Wert, den du via Modbus abfragst. Das ist also "Augenwischerei". Im Interface kann man ja sowieso nur in 5%-Schritten setzen, also 5%, 10% usw. - aber alles unter 9% wird intern wohl automatisch auf 8% fixiert. Man hat es nur vorher nicht bemerkt, weil der interne Wert ja erst jetzt mit den neuen Registern sichtbar ist.

                                        @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                                        Auf jedem Fall sind dann ca. 10% nicht nutzbar. Das ist aber bei allen Batterien so

                                        Ja, aber BYD gibt halt in seinem Datenblatt 100% Nutzbarkeit der Kapazität an. Und so was finde ich dann nicht in Ordnung.

                                        @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:

                                        Bei 5% lädt er dann jeden zweiten Tag Morgens über Netz mit 5 kW auf 8% nach, falls ich Abends die Batterie leer habe.

                                        Aber nur, weil er intern eben immer den MinSoC auf 8% hochsetzt, egal ob du auf 5% stehen hast. Das meinte ich ja mit dem Ärger.

                                        T Offline
                                        T Offline
                                        tp1de
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #747

                                        @StrathCole
                                        Ich sehe die nicht ganz so kritisch. Im Datenblatt von Kostal stehen die nutzbaren Kapazitäten für den H9.0 mit 8.51 und für den H10.2 mit 9.73 angegeben:
                                        DB_PLENTICORE-plus_Fact-sheet_BYD_DE.pdf
                                        Das entspricht dem MinSoc von 5% bzw. der Nachladung bei 3%.

                                        Wenn die Work Capacity aus dem Register 529 mit 10.82 kWh stimmt, dann habe ich auch eine 100%-ige Nutzbarkeit der gekauften Kapazität von 10.2 kWh. Was steht bei Dir im Register 529 als Work Capacity?

                                        Für mich ist dieser über API bzw. Web-Interface setzbare MinSoc der "statische" Wert. Über Netz nachgeladen wird dann aber erst bei ca. 3% SoC und dann auf den "dynamischen / oberen" Mindest-Wert von 8% SoC auf den dann jeweils nachgeladen wird.

                                        Das Register 1042 interpretiere ich als diesen dynamischen Wert, der per Modbus setzbar ist. Damit wäre auch klar, warum dieser keine Werte unter 8% annehmen kann. Steht ja auch unter der Ruprik "External battery management". Für mich ist das nachvollziehbar.

                                        StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • T tp1de

                                          @StrathCole
                                          Ich sehe die nicht ganz so kritisch. Im Datenblatt von Kostal stehen die nutzbaren Kapazitäten für den H9.0 mit 8.51 und für den H10.2 mit 9.73 angegeben:
                                          DB_PLENTICORE-plus_Fact-sheet_BYD_DE.pdf
                                          Das entspricht dem MinSoc von 5% bzw. der Nachladung bei 3%.

                                          Wenn die Work Capacity aus dem Register 529 mit 10.82 kWh stimmt, dann habe ich auch eine 100%-ige Nutzbarkeit der gekauften Kapazität von 10.2 kWh. Was steht bei Dir im Register 529 als Work Capacity?

                                          Für mich ist dieser über API bzw. Web-Interface setzbare MinSoc der "statische" Wert. Über Netz nachgeladen wird dann aber erst bei ca. 3% SoC und dann auf den "dynamischen / oberen" Mindest-Wert von 8% SoC auf den dann jeweils nachgeladen wird.

                                          Das Register 1042 interpretiere ich als diesen dynamischen Wert, der per Modbus setzbar ist. Damit wäre auch klar, warum dieser keine Werte unter 8% annehmen kann. Steht ja auch unter der Ruprik "External battery management". Für mich ist das nachvollziehbar.

                                          StrathColeS Offline
                                          StrathColeS Offline
                                          StrathCole
                                          schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
                                          #748

                                          @tom57 Bei mir steht bei der Capacity 9161Wh, allerdings weiß ich nicht, ob das sein kann. Wären dann 8700Wh bei 95%.

                                          Ich weiß, dass im Factsheet 8,51kWh steht, allerdings ist es nun mal so, dass beim Kauf nur die BYD sheets zur Sprache kamen (wer geht denn davon aus, dass je nach WR noch mal gesonderte Werte für so was gelten?).

                                          Und in https://www.sonnenshop.de/media/pdf/83/de/a4/b-box_hv_datenblatt.pdf steht:
                                          Nutzbare Kapazität (Testbedingungen: 100% DOD, 0,5C Ladung und Entladung bei +25°C): 8,96 kWh

                                          Das ist einfach, was mich stört. Wichtige Werte, wie die Nutzbarkeit der Ladung, die Belastung bei Entladung etc. werden durch den Kostal WR doch erheblich eingeschränkt. Als "Neuling" in dem ganzen Bereich bei Kauf, kann man ja nicht jede Kombination mit noch mal eigenen "Factsheets" kennen.

                                          SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter

                                          StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          355

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe