Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Zeitrechnen

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.6k

Zeitrechnen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
blockly
12 Beiträge 3 Kommentatoren 719 Aufrufe 1 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A Offline
    A Offline
    albi_63
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hy Leute
    Ich habe eine Klimaanlage im Einsatz. Jetzt würde ich gerne die Betriebsdauer ermitteln. Es kann sein dass die Klimaanlge heute zb gegen 23:00 angeht und erst morgen wieder gegen 06:00 ausgeht.
    Wie erstelle ich die Zeitberechnung im Blocklyscript.
    Ich habe da mal was mit einem Testschalter versucht, klappt aber nicht.

    Zeitberechnung.jpg
    Das Log berechnet mir 0

    22:20:42.927	error	javascript.0 (21060) script.js.common.Test.Zeitberechnung: 1602706842927
    22:22:06.698	info	javascript.0 (21060) script.js.common.Test.Zeitberechnung: 1602706926698
    22:22:06.698	warn	javascript.0 (21060) script.js.common.Test.Zeitberechnung: 0
    

    was muss ich ändern damit das klappt?

    paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • A albi_63

      Hy Leute
      Ich habe eine Klimaanlage im Einsatz. Jetzt würde ich gerne die Betriebsdauer ermitteln. Es kann sein dass die Klimaanlge heute zb gegen 23:00 angeht und erst morgen wieder gegen 06:00 ausgeht.
      Wie erstelle ich die Zeitberechnung im Blocklyscript.
      Ich habe da mal was mit einem Testschalter versucht, klappt aber nicht.

      Zeitberechnung.jpg
      Das Log berechnet mir 0

      22:20:42.927	error	javascript.0 (21060) script.js.common.Test.Zeitberechnung: 1602706842927
      22:22:06.698	info	javascript.0 (21060) script.js.common.Test.Zeitberechnung: 1602706926698
      22:22:06.698	warn	javascript.0 (21060) script.js.common.Test.Zeitberechnung: 0
      

      was muss ich ändern damit das klappt?

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @albi_63 sagte:

      was muss ich ändern damit das klappt?

      Nur beim Ausschalten triggern und die Zeiten der Wertänderung des Trigger-Datenpunktes verwenden. Dabei beachten, dass die Zeit-Formatierung die Zeitzone berücksichtigt:

      Blockly_temp.JPG

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      A 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • A albi_63

        Hy Leute
        Ich habe eine Klimaanlage im Einsatz. Jetzt würde ich gerne die Betriebsdauer ermitteln. Es kann sein dass die Klimaanlge heute zb gegen 23:00 angeht und erst morgen wieder gegen 06:00 ausgeht.
        Wie erstelle ich die Zeitberechnung im Blocklyscript.
        Ich habe da mal was mit einem Testschalter versucht, klappt aber nicht.

        Zeitberechnung.jpg
        Das Log berechnet mir 0

        22:20:42.927	error	javascript.0 (21060) script.js.common.Test.Zeitberechnung: 1602706842927
        22:22:06.698	info	javascript.0 (21060) script.js.common.Test.Zeitberechnung: 1602706926698
        22:22:06.698	warn	javascript.0 (21060) script.js.common.Test.Zeitberechnung: 0
        

        was muss ich ändern damit das klappt?

        M Online
        M Online
        MCU
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @albi_63
        Du musst die Variablen in Zahlen konvertieren. "Aktuelle Zeit als Datums-Objekt" ist ein String!

        38ace560-9045-46e7-a34b-a378831380f3-image.png

        NUC i7 64GB mit Proxmox ---- Jarvis Infos Aktualisierungen der Doku auf Instagram verfolgen -> mcuiobroker Instagram
        Wenn Euch mein Vorschlag geholfen hat, bitte rechts "^" klicken.

        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M MCU

          @albi_63
          Du musst die Variablen in Zahlen konvertieren. "Aktuelle Zeit als Datums-Objekt" ist ein String!

          38ace560-9045-46e7-a34b-a378831380f3-image.png

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @MCU sagte:

          "Aktuelle Zeit als Datums-Objekt" ist ein String!

          Nein, das sind die ms seit 1.1.1970 00:00 Uhr UTC.

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @MCU sagte:

            "Aktuelle Zeit als Datums-Objekt" ist ein String!

            Nein, das sind die ms seit 1.1.1970 00:00 Uhr UTC.

            M Online
            M Online
            MCU
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @paul53
            b1377c10-19ad-493f-94db-2fdffb050917-image.png

            2b617796-d021-4d6d-835a-9200bfa269a2-image.png

            NUC i7 64GB mit Proxmox ---- Jarvis Infos Aktualisierungen der Doku auf Instagram verfolgen -> mcuiobroker Instagram
            Wenn Euch mein Vorschlag geholfen hat, bitte rechts "^" klicken.

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M MCU

              @paul53
              b1377c10-19ad-493f-94db-2fdffb050917-image.png

              2b617796-d021-4d6d-835a-9200bfa269a2-image.png

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @MCU
              Was ist nun der Unterschied zu ?

              ZEIT_2 - ZEIT_1
              

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @MCU
                Was ist nun der Unterschied zu ?

                ZEIT_2 - ZEIT_1
                
                M Online
                M Online
                MCU
                schrieb am zuletzt editiert von MCU
                #7

                @paul53 Ich habe nur das Beispiel von @albi_63 nachgestellt und er bekam immer 0 als Ergebnis, weil er die String-Werte subtrahiert hat. Mein Ergebnis ist 83771 (ms), nachdem ich es in eine Zahl gewandelt habe!

                NUC i7 64GB mit Proxmox ---- Jarvis Infos Aktualisierungen der Doku auf Instagram verfolgen -> mcuiobroker Instagram
                Wenn Euch mein Vorschlag geholfen hat, bitte rechts "^" klicken.

                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M MCU

                  @paul53 Ich habe nur das Beispiel von @albi_63 nachgestellt und er bekam immer 0 als Ergebnis, weil er die String-Werte subtrahiert hat. Mein Ergebnis ist 83771 (ms), nachdem ich es in eine Zahl gewandelt habe!

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                  #8

                  @MCU sagte:

                  er bekam immer 0 als Ergebnis, weil er die String-Werte subtrahiert hat.

                  Nein, er bekam 0, weil er "ZeitpunktStart" bei jedem Trigger gesetzt hat.

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @MCU sagte:

                    er bekam immer 0 als Ergebnis, weil er die String-Werte subtrahiert hat.

                    Nein, er bekam 0, weil er "ZeitpunktStart" bei jedem Trigger gesetzt hat.

                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    schrieb am zuletzt editiert von MCU
                    #9

                    @paul53 Ist doch nicht das Problem. ZeitpunktStart wird bei true gesetzt, ZeitpunktStop bei false.
                    Korrektur. Hast recht.

                    NUC i7 64GB mit Proxmox ---- Jarvis Infos Aktualisierungen der Doku auf Instagram verfolgen -> mcuiobroker Instagram
                    Wenn Euch mein Vorschlag geholfen hat, bitte rechts "^" klicken.

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M MCU

                      @paul53 Ist doch nicht das Problem. ZeitpunktStart wird bei true gesetzt, ZeitpunktStop bei false.
                      Korrektur. Hast recht.

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      @MCU sagte:

                      ZeitpunktStart wird bei true gesetzt,

                      So sollte es sein, wird aber leider auch bei false gesetzt.

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @albi_63 sagte:

                        was muss ich ändern damit das klappt?

                        Nur beim Ausschalten triggern und die Zeiten der Wertänderung des Trigger-Datenpunktes verwenden. Dabei beachten, dass die Zeit-Formatierung die Zeitzone berücksichtigt:

                        Blockly_temp.JPG

                        A Offline
                        A Offline
                        albi_63
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        @paul53
                        Hy Paul
                        Besten Dank für dein Tip. Habe ich die Zeitrechnung richtig im Script involviert?
                        Script:
                        Betriebsdauer Klima.jpg

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @albi_63 sagte:

                          was muss ich ändern damit das klappt?

                          Nur beim Ausschalten triggern und die Zeiten der Wertänderung des Trigger-Datenpunktes verwenden. Dabei beachten, dass die Zeit-Formatierung die Zeitzone berücksichtigt:

                          Blockly_temp.JPG

                          A Offline
                          A Offline
                          albi_63
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #12

                          @paul53
                          Hy Paul
                          Ich habe einen Wassertank von 1000 lt. Mittels Wemos D1 ermittle ich die Distanz der Wasseroberfläche zum Sensor SR04 und ermittle so den aktuellen Füllstand. das funktioniert soweit ohne Probleme.
                          jetzt möchte ich wieder die Anzahl Tage ermitteln zwischen voll und leer, damit ich abschätzen kann wie lange der Tank reicht.
                          Jetzt kann ich ja die Zeitberechnung nicht mittels Trigger "Ist kleiner als letztes" starten, da mir ja der Sensor dauernd andere Werte liefert. Wie ist das umzusetzen?
                          Wassertank-Anz-Tage.jpg
                          Danke dir......:laughing:

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          Antworten
                          • In einem neuen Thema antworten
                          Anmelden zum Antworten
                          • Älteste zuerst
                          • Neuste zuerst
                          • Meiste Stimmen


                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          553

                          Online

                          32.7k

                          Benutzer

                          82.4k

                          Themen

                          1.3m

                          Beiträge
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                          ioBroker Community 2014-2025
                          logo
                          • Anmelden

                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                          • Erster Beitrag
                            Letzter Beitrag
                          0
                          • Home
                          • Aktuell
                          • Tags
                          • Ungelesen 0
                          • Kategorien
                          • Unreplied
                          • Beliebt
                          • GitHub
                          • Docu
                          • Hilfe