Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Modbus Serial Fehler 132/131 mit Timeout

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    5
    1
    30

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.4k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.3k

Modbus Serial Fehler 132/131 mit Timeout

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
modbus adapter
3 Beiträge 2 Kommentatoren 516 Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A Offline
    A Offline
    A1uca2d
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hallo,

    ich nutze als Adapter den "DSD TECH USB zu RS485 Konverter SH-U10 Adapter mit CP2102 Chip" und als Modbus Gerät habe ich von ORNO einen OR-WE-514.

    Habe meinen Modbus-Adapter folgender Maßen konfiguriert: 63d7e956-5d2d-452d-81b5-02ee11bef7b4-image.png

    habe dann entweder im Eingangsregister oder Holding-Register folgende Einstellung gewählt:
    6f33e777-9a60-439b-b839-24b00ab8cc9b-image.png

    Jeh nach Rgister kann ich mich zwischen zwei Fehlermeldungen entscheiden:
    Eingangsregisterce5030b4-31b0-449a-a7d5-b52e76190537-image.png
    Holding-Register: alt text

    Meinen ORNO-zähler kann ich grundsätzlich auslesen:
    alt text

    Kann jemand helfen?

    A 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A A1uca2d

      Hallo,

      ich nutze als Adapter den "DSD TECH USB zu RS485 Konverter SH-U10 Adapter mit CP2102 Chip" und als Modbus Gerät habe ich von ORNO einen OR-WE-514.

      Habe meinen Modbus-Adapter folgender Maßen konfiguriert: 63d7e956-5d2d-452d-81b5-02ee11bef7b4-image.png

      habe dann entweder im Eingangsregister oder Holding-Register folgende Einstellung gewählt:
      6f33e777-9a60-439b-b839-24b00ab8cc9b-image.png

      Jeh nach Rgister kann ich mich zwischen zwei Fehlermeldungen entscheiden:
      Eingangsregisterce5030b4-31b0-449a-a7d5-b52e76190537-image.png
      Holding-Register: alt text

      Meinen ORNO-zähler kann ich grundsätzlich auslesen:
      alt text

      Kann jemand helfen?

      A Offline
      A Offline
      A1uca2d
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @A1uca2d Nach 5 Tagen beantworte ich das Problem quasi selber:
      Nach einem Update des Adapters auf Version 3.1.10 aus GITHUB und den Test der einzelnen Holding-Register habe ich es bereits in teilen zum laufen gebracht.
      Probleme habe ich mit der Adresse 313 für den Strom.

      Generell ist der Adapter sehr empfindlich, sowie ein Register nicht gelesen werden kann, geht der gesamte Adapter in "Störung".

      Thomas BraunT 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A A1uca2d

        @A1uca2d Nach 5 Tagen beantworte ich das Problem quasi selber:
        Nach einem Update des Adapters auf Version 3.1.10 aus GITHUB und den Test der einzelnen Holding-Register habe ich es bereits in teilen zum laufen gebracht.
        Probleme habe ich mit der Adresse 313 für den Strom.

        Generell ist der Adapter sehr empfindlich, sowie ein Register nicht gelesen werden kann, geht der gesamte Adapter in "Störung".

        Thomas BraunT Online
        Thomas BraunT Online
        Thomas Braun
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @A1uca2d
        nodeJS 14.8.0 ist auch nicht die empfohlene node-Version.

        Linux-Werkzeugkasten:
        https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
        NodeJS Fixer Skript:
        https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
        iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        Antworten
        • In einem neuen Thema antworten
        Anmelden zum Antworten
        • Älteste zuerst
        • Neuste zuerst
        • Meiste Stimmen


        Support us

        ioBroker
        Community Adapters
        Donate

        662

        Online

        32.5k

        Benutzer

        81.7k

        Themen

        1.3m

        Beiträge
        Community
        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
        ioBroker Community 2014-2025
        logo
        • Anmelden

        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
        • Erster Beitrag
          Letzter Beitrag
        0
        • Home
        • Aktuell
        • Tags
        • Ungelesen 0
        • Kategorien
        • Unreplied
        • Beliebt
        • GitHub
        • Docu
        • Hilfe