NEWS
Blockly Pumpen Steuerung einfache Logik
-
Hallo @ all
nach Einzug ins neue Haus möchte ich so einiges "intelligenter" machen.
Aktuell visualisiere ich das meiste nur in Grafana hab aber "nichts" davon.Nun ist das Ziel eine Sole Pumpe für ein Luftkühlregister in Abhängigkeit von Temperaturbereichen aus Temperatursensoren zu steuern. Leider ist Blockly momentan für mich noch wenig intuitiv sodass ich Start Schwierigkeiten habe.
Was ich möchte wäre folgendes:
Wenn
Außentemperatur > als Temperatur Eingang Kühlung
dann Pumpe aus
sonst Pumpe anoder aufwändiger
Wenn Außentemperatur > als Temperatur Eingang Kühlung
dann Pumpe aus
außer Außentemperatur > als Temperatur Wunschvorwahl
dann Pumpe an
sonst Pumpe ausZiel mal ausformuliert:
Die Pumpe für die Kühlung oder Vorwärmung der Lüftung soll nur laufen wenn es kälter als 10 Grad Außentemperatur ist (Vorwärme Modus) und auch wenn die Außentemperatur größer als meine Wunsch Voreinstellung für Zuluft ist (Kühl Modus). Sonst soll die Pumpe aus sein.

So scheint es nicht zu gehen :-/

-
Hallo @ all
nach Einzug ins neue Haus möchte ich so einiges "intelligenter" machen.
Aktuell visualisiere ich das meiste nur in Grafana hab aber "nichts" davon.Nun ist das Ziel eine Sole Pumpe für ein Luftkühlregister in Abhängigkeit von Temperaturbereichen aus Temperatursensoren zu steuern. Leider ist Blockly momentan für mich noch wenig intuitiv sodass ich Start Schwierigkeiten habe.
Was ich möchte wäre folgendes:
Wenn
Außentemperatur > als Temperatur Eingang Kühlung
dann Pumpe aus
sonst Pumpe anoder aufwändiger
Wenn Außentemperatur > als Temperatur Eingang Kühlung
dann Pumpe aus
außer Außentemperatur > als Temperatur Wunschvorwahl
dann Pumpe an
sonst Pumpe ausZiel mal ausformuliert:
Die Pumpe für die Kühlung oder Vorwärmung der Lüftung soll nur laufen wenn es kälter als 10 Grad Außentemperatur ist (Vorwärme Modus) und auch wenn die Außentemperatur größer als meine Wunsch Voreinstellung für Zuluft ist (Kühl Modus). Sonst soll die Pumpe aus sein.

So scheint es nicht zu gehen :-/

@photographix sagte:
So scheint es nicht zu gehen
Zum Schalten einer Pumpe muss man "steuere" anstelle von "aktualisiere" verwenden (wahrscheinlich mit wahr und falsch ?). Damit die Pumpe im Grenzbereich nicht zu oft schaltet, benötigt man eine Hysterese. Vorschlag:

-
@photographix sagte:
So scheint es nicht zu gehen
Zum Schalten einer Pumpe muss man "steuere" anstelle von "aktualisiere" verwenden (wahrscheinlich mit wahr und falsch ?). Damit die Pumpe im Grenzbereich nicht zu oft schaltet, benötigt man eine Hysterese. Vorschlag:

Hallo @paul53 ,
danke für deinen Entwurf - ich habe diesen mal "blind" übernommen.
Die ersten beiden Blöcke regeln nach meinem Verständnis die kalte bzw die warme Jahreszeit und die passenden Wunschwerte dazu.Heute Abend und morgen früh werde ich sehen ob es so schaltet. Momentan ist die Pumpe aus (von Haud aus gemacht).
-
Hallo @paul53 ,
danke für deinen Entwurf - ich habe diesen mal "blind" übernommen.
Die ersten beiden Blöcke regeln nach meinem Verständnis die kalte bzw die warme Jahreszeit und die passenden Wunschwerte dazu.Heute Abend und morgen früh werde ich sehen ob es so schaltet. Momentan ist die Pumpe aus (von Haud aus gemacht).
@photographix sagte:
Die ersten beiden Blöcke regeln nach meinem Verständnis die kalte bzw die warme Jahreszeit
Ja, das sind zwei 2-Punkt-Regler mit Hysterese.
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.