Das Zitat aus Amazon:
@Glasfaser sagte in Green Cell UPS USV 360W:da mit der Übernahme der Batterie die USB-Verbindung zum Nas sofort abreist.
behauptet ja, dass die USB-Verbindung abreisst.
Wenn das so wäre, könnte man über den Adapter auch nicht mehr reagieren.Und der Screenshot von @David-Froebus in dem man die Abfallende Batteriespannung sieht könnte nicht aufgezeichnet werden.
Also muss der "abreissende Kontakt" woanders dran liegen.
@David-G sagte in Green Cell UPS USV 360W:
glaube bei der Synology die USV per Netzwerk einbinden.
das geht auch, dann muss die Syno als Slave an einen anderen NUT-Server gebunden werden. Üblicherweise steckt das Kabel der USV in der Syno und die Syno dient als NUT-Server
-
@Homoran said in Green Cell UPS USV 360W:
Das Zitat aus Amazon:
@Glasfaser sagte in Green Cell UPS USV 360W:da mit der Übernahme der Batterie die USB-Verbindung zum Nas sofort abreist.
behauptet ja, dass die USB-Verbindung abreisst.
Wenn das so wäre, könnte man über den Adapter auch nicht mehr reagieren.Deshalb den Vorschlag die Synology als slave zu nutzen.
Wer iobroker am laufen hat, hat ja idr die Möglichkeit einen eigenen Nut-Server gemäß der verlinkten Anleitung aufzusetzen.@David-Froebus
Warum hast du in deiner VIS so viele Werte eingebunden(Eingangsspannung, Ausgangsspannung und die Betriebsspannungen)?
Ist das "nice to have" oder ist es wirklich relevant?Hätte jetzt nur eingebunden wie voll der Akku ist.
-
@David-Froebus
Hatte den gleichen Hersteller, die gehen laut Hersteller nur mit der Software, die es nur für Windows gibtHab die wieder weg und mir ne APC gekauft
-
@Glasfaser sagte in Green Cell UPS USV 360W:
Habt ihr denn das runterfahren mal getestet ... !??
... ist für mich uninteressant ... aber für andere die eine Green Cell erwerben wollen !!!
Laut Amazon
Ich habe mir das Gerät gekauft um es an meiner Synology zu betreiben, da hier leider ohne Typ Angabe geschrieben war dass dies funktionieren soll. Bei dem Preis - Leistungsverhältnis kann man ja nicht viel falsch machen. Doch kann man, denn das Gerät funktioniert nicht in Verbindung mit einer Synology. Der Stromausfall wird sicher und zuverlässig abgefangen, die USV übernimmt sofort die Spannungsversorgung und es kommt zu keinem Ausfall. Aber über den USB-Anschluss wird der Synology nicht mitgeteilt, dass ein Netzaufall vorliegt, da mit der Übernahme der Batterie die USB-Verbindung zum Nas sofort abreist. Da ich auch sonst keine Möglichkeit fand, den Stromausfall "weiter zu melden" ohne die mitgelieferte Windowssoftware zu verwenden und so ein automatisches Abschalten zu veranlassen ist das Gerät für mich leider unbrauchbar. Der Vollständigkeit möchte ich noch sagen dass auch wenn ich es nicht für meine Zwecke verwenden kann, es generell einen sehr wertigen und zuverlässigen Eindruck macht und bestimmt für Leute die Ihren Windows-Rechner schützen wollen geeignet ist.
Das ist meine Rezession
-
Puhh .. zum Glück habe ich deinen Namen nicht bekannt gegeben
-
@David-G sagte in Green Cell UPS USV 360W:
Warum hast du in deiner VIS so viele Werte eingebunden(Eingangsspannung, Ausgangsspannung und die Betriebsspannungen)?
Ist das "nice to have" oder ist es wirklich relevant?
Hätte jetzt nur eingebunden wie voll der Akku ist.Bin zwar nicht @David-Froebus , habe aber fast die gleichen Daten visualisiert
Ist für mich schon wichtig wie voll, sie ist (Lade% und V) da mit zunehmendem Alter die Spannung abfällt, und damit ich sehen kann, wenn sie mal anspringt, wie schnell die Spannung abfällt. Auch das ist ein Hinweis auf die Restlebensdauer
-
@Glasfaser
Naja der Vorname Ware jetzt nicht so dramatisch gewesen -
@Homoran sagte in Green Cell UPS USV 360W:
da mit zunehmendem Alter die Spannung abfällt,
Wie auch in deinem Alltag ...
Sorry ... konnte ich mir nicht verkneifen
-
@Glasfaser real life halt
-
@Homoran sagte in Green Cell UPS USV 360W:
Ist für mich schon wichtig wie voll, sie ist (Lade% und V) da mit zunehmendem Alter die Spannung abfällt, und damit ich sehen kann, wenn sie mal anspringt, wie schnell die Spannung abfällt. Auch das ist ein Hinweis auf die Restlebensdauer
Gibt es da Richtwerte?
Wenn die Spannung bei voll nurnoch x Prozent vom Wert bei Anschaffung oder so?
Muss die VIS ja auch deuten können -
@David-G sagte in Green Cell UPS USV 360W:
Wenn die Spannung bei voll nurnoch x Prozent vom Wert bei Anschaffung oder so?
Ist wie beim Auto: 12V sind nicht 12V sondern irgendwas zwischen 13,8 und 14,4V, je nach Batterietyp.
Die Spannung bei der USV kan nicht so einfach gemessen werden, da sie ja keine Leerlaufspannung ist sondern immer vom Ladegerät gestützt wird.
Daher kommt es immer wieder vor, dass eine USV, wenn sie dann mal endlich gebraucht wird, sofort leer istMan sollte immer mal wieder einen Testlauf machen. Die Spannung nach abschlaten der Stützspannung ist dann entscheidend.
Ohne wieder einen festen Wert nennen zu können sollte der Abfall bei vollgeladener Batterie unmittelbar nach Wegnahme der Netzspannung "nicht allzu tief abfallen, auf keinen Fall unter 12V! (bei minimaler Last natürlich)
Hier war der Akku noch nicht wieder vollgeladen!
Auch wichtig:
der Wert bei Ladezustand von 100% wird beim Aufladen schon wesentlich früher erreicht, bevor die Ladeentspannung erreicht wird (zumindest bei mir) -
Danke für die Antwort.
Dann weiß ich ja schonmal grob bescheid.Deine Vis finde ich auch ganz gut.
Werde den Ansatz übernehmen. Allerdings in Lovelace zusammen mit Flot. -
Falls jemand an der hier genannten "Green Cell UPS" Interesse hat hier mal zwei Charts wie sie sich bei mir verhält.
Hab die Tabellen noch nickt fertig formatiert, tut der Sache aber ekeinen Abbruch.
Rechts und Links die Legenden sind für den Akkustand und die Betriebsspannung.
Der Balken unten zeigt, ob Strom anliegt oder nicht.
Bild 1
Den "Stromausfall" was genauer
Bild 2
Der gesamte Verlauf mit aufladen
Die USV versorgt eine Fritzbox, eine CCU3, ein Raspberry 4 und ein 4-Bay Qnap NAS.
-
@David-G sagte in Green Cell UPS USV 360W:
Den "Stromausfall" was genauer
gute 30 Minuten bei etwas weniger Last als bei meiner APC 750 (350VA) mit etwa 80W
@David-G sagte in Green Cell UPS USV 360W:
Der gesamte Verlauf mit aufladen
auch bei dir zeigt der Akkustand schon lange (nach 30 Minuten) 100% an, obwohl die Ladeendspannung von 13.8V (???) noch lange nicht erreicht ist. Erst 3 1/2 Stunden Später ist die Spannung stabil, aber wenn ich es richtig erkenne noch immer nicht auf dem Niveau vor dem "Stromausfall"
-
Ja, hab es scheinbar auch so.
Anfangs lag die Spannung bei 13,8V.
Mittlerweile steht sie seit knapp über 2h bei 13,6V.Ist aber denke ich nicnt schlimm, wenn er da bleibt, oder?
-
@David-G sagte in Green Cell UPS USV 360W:
Ist aber denke ich nicnt schlimm, wenn er da bleibt, oder?
Ist IMHO nicht beunruhigend. Ich habe auch nach den ersten Fake und echten Stromausfällen keine 13.8V mehr (was die normale Ladeendspannung bei Bleibatterien wäre) sondern auch nur noch 13.6V.
Deine Spannung "bricht" nach Abschaltung des Netzes noch nicht ganz so weit ein, wie bei mir, kann aber auch an deiner möglicherweise niedrigeren Last liegen.
Ich habe einen 4-Bay Syno mit einer 5 Bay-extension (da aber nur 2 Platten drin), einen NUC, zwei Tinkerboard, einen Raspi, einen Cubie, einen HM-RF Gateway und eine HM-Wired Installation dran hängen -
@David-G nur ein nice to have! Eig brauche ich die Anzeige garnicht... Soll ja nur einfach funktionieren... Aber bin halt ein Spielkalb...
Also dass eure Graphen genau so wie meiner Aussehen beruhigt mich ungemein. Hatte mich an den Kundenservice gewandt wegen der Prozentangaben welche bei Belastung sofort einbricht auf 81%. Technisch scheinen sie keine Ahnung zu haben, aber sie haben mir nach kurzen Mailverkehr sofort ein Austauschgerät angeboten. Nach dem freundlichen Hinweis, dass ich das Gerät erst zurücksenden kann wenn ein Ersatz da ist wurde mir auch ein Ersatz vorab zugesendet und ein Rücksendeetikett. Demnach fachliche Kompetenz mangelhaft, Kundenservice vorbildlich! Preis Leistung top!