NEWS
Homematic rpc Fehler eingrenzen
-
Hallo
ich bekomme manchmal
hm-rpc.0 2020-09-20 07:01:03.234 error (COMPACT) Error: XML-RPC fault: Failure hm-rpc.0 2020-09-20 07:01:03.230 error (COMPACT) xmlrpc -> setValue ["1","LEVEL",1] FLOAT
und frage mich, wie ich den entsprechenden Sensor/Aktor finden kann, der diese Fehlermeldung erzeugt.
In der Serviceanzeige der CCU steht nichts.Liebe Grüße
-
@Marty56
Z.B. in der CCU bei den Geräten nachschauen, welcher Aktor zu genau dieser Zeit geschaltet hat. -
@Marty56
...oder noch einfacher in der iobroker Objekten einen Filter auf LEVEL legen und nachschauen, welches rpc Objekt den Level-Wert 1 hat -
@zahnheinrich sagte in Homematic rpc Fehler eingrenzen:
@Marty56
Z.B. in der CCU bei den Geräten nachschauen, welcher Aktor zu genau dieser Zeit geschaltet hat.oder eben nicht geschaltet hat!
Dieser Fehler tritt meist auf, wenn es eine Kommunikationsstörung gab und der Befehl nicht ausgeführt werden konnte.
-
@Marty56 welche hm-Rpc version? Die neuste (ab 1.14.19) sollte die komplette Geräte ID loggen bei dem Fehler.
-
@foxriver76 ich habe 1.14.18. Werde die neueste Version mal installieren. Danke.
-
@foxriver76 sagte in Homematic rpc Fehler eingrenzen:
@Marty56 welche hm-Rpc version? Die neuste (ab 1.14.19) sollte die komplette Geräte ID loggen bei dem Fehler.
Die neuste im stable ist doch die 1.14.15, deine genannte ist doch latest (beta,) oder?
-
@Röstkartoffel sagte in Homematic rpc Fehler eingrenzen:
deine genannte ist doch latest (beta,) oder?
Und deswegen solltest du sie testen, damit sie ins stable kann
-
@foxriver76 Funktioniert super! Danke für das Update.