      Hi,

      ich habe gestern meinen ersten Shelly (einen 2.5) installiert und dafür den shelly-Adapter. Ich hatte von Anfang an das Problem, dass beide Kanäle in der Objekt-Liste auftauchen, aber es nur für Relay1 die Unter-Objekte gibt. Da ich (in Unkenntnis der Coap-Änderungen) gestern Abend das Update auf die 1.8 F/W gemacht habe, läuft jetzt auch die v4.0 des Adapters aus Github auf meinem iobroker. Hat aber an den fehlenden Objekten nichts geändert.

      Im Web-UI des Shelly kann ich beide Kanäle ganz normal bedienen und konfigurieren.

      Ist das ein bekanntes Problem?

      Gruß
      Michael

      objects_-_ioBroker.png

      W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • W
        watcherkb @meikelg last edited by

        @meikelg frag doch mal hier nach: https://forum.iobroker.net/topic/35752/shelly-adapter-4-0-shelly-firmware-1-8-tester-gesucht/40

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          meikelg @watcherkb last edited by

          @watcherkb Wie gesagt, das war auch schon mit der "stable" Version des Adapters so, bevor ich das Firmware-Upgrade gemacht habe.

          harrym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • harrym
            harrym @meikelg last edited by

            @meikelg stopp mal die instanz und lösche den 2.5er aus den objekten. danach die instanz wieder starten und berichten 😉

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              meikelg @harrym last edited by

              @harrym Hat leider keinen Erfolg - Relay0 ist nach wie vor leer. Das Log dazu ist auch nicht aufschlussreich:

              2020-08-13 10:34:57.928 - info: host.ioBroker-Pi "system.adapter.shelly.0" disabled
              2020-08-13 10:34:57.938 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
              2020-08-13 10:34:57.944 - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
              2020-08-13 10:34:57.944 - info: shelly.0 (4423) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2020-08-13 10:34:57.947 - info: shelly.0 (4423) Closing Adapter
              2020-08-13 10:34:57.948 - info: shelly.0 (4423) terminating
              2020-08-13 10:34:57.950 - info: shelly.0 (4423) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2020-08-13 10:34:58.532 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2020-08-13 10:35:43.943 - info: host.ioBroker-Pi "system.adapter.shelly.0" enabled
              2020-08-13 10:35:44.074 - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 19702
              2020-08-13 10:35:47.353 - info: shelly.0 (19702) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.6
              2020-08-13 10:35:47.393 - info: shelly.0 (19702) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.0
              2020-08-13 10:35:47.395 - info: shelly.0 (19702) Polltime of the shelly devices: 60 sec.
              2020-08-13 10:35:47.434 - info: shelly.0 (19702) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
              2020-08-13 10:35:47.559 - info: shelly.0 (19702) Listening for Shelly packets in the network
              2020-08-13 10:36:00.666 - info: shelly.0 (19702) Shelly device 192.168.2.30 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E098069598F5 / SHSW-25#E098069598F5#1) with CoAP connected!
              2020-08-13 10:36:00.919 - info: shelly.0 (19702) Delete old channel: shelly.0.SHSW-25#E098069598F5#1.Relay0
              2020-08-13 10:36:00.962 - info: shelly.0 (19702) Delete old channel: shelly.0.SHSW-25#E098069598F5#1.Relay0
              2020-08-13 10:36:00.989 - error: shelly.0 (19702) Could not delete old channel: shelly.0.SHSW-25#E098069598F5#1.Relay0
              
              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                meikelg @meikelg last edited by

                Kurzes Update für's Archiv: Ich sehe gerade, dass die fehlenden "Relay0"-Objekte jetzt da sind. Ich hatte zwischenzeitlich mal auf MQTT umgestellt und dann wieder zurück nach CoAP gewechselt ... vielleicht hat das ja den Knoten gelöst. Egal - hauptsache es geht jetzt.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • First post
                  Last post

                Support us

                ioBroker
                Community Adapters
                Donate
                FAQ Cloud / IOT
                HowTo: Node.js-Update
                HowTo: Backup/Restore
                Downloads
                BLOG

                604
                Online

                31.9k
                Users

                80.2k
                Topics

                1.3m
                Posts

                shelly 2.5
                3
                6
                681
                Loading More Posts
                • Oldest to Newest
                • Newest to Oldest
                • Most Votes
                Reply
                • Reply as topic
                Log in to reply
                Community
                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                The ioBroker Community 2014-2023
                logo