Hallo,
habe mein SH-System auf Homatic umgestellt. Auf einem anderen RaspPi läuft IOBroker. Bin eine Woche am Visualisieren. Über verschieden Widgets-Import schaue ich mir die vorgehensweise an. Auch das Internet ist mein Lehrer.
Nun hänge ich schon an einer Sache. Ich bekomme es nicht hin, das das Heizkörperthermostat auf die Knöpfe Auto, Boost und Manu reagiert.
Aktuelle Temp. und Luftfeuchte kommen von einem Wandthermostat, restliche Werte sind vom HK-Thermostat. Hänge mal das Widget an.
HK-Thermostat.txtWo ist mein Denkfehler??
Gruß
Bernd -
Hallo,
habe mein SH-System auf Homatic umgestellt. Auf einem anderen RaspPi läuft IOBroker. Bin eine Woche am Visualisieren. Über verschieden Widgets-Import schaue ich mir die vorgehensweise an. Auch das Internet ist mein Lehrer.
Nun hänge ich schon an einer Sache. Ich bekomme es nicht hin, das das Heizkörperthermostat auf die Knöpfe Auto, Boost und Manu reagiert.
Aktuelle Temp. und Luftfeuchte kommen von einem Wandthermostat, restliche Werte sind vom HK-Thermostat. Hänge mal das Widget an.
HK-Thermostat.txtWo ist mein Denkfehler??
Gruß
Bernd@Berlon sagte in Nach längerer Pause wieder Neustart, Problem mit Widget:
Ich bekomme es nicht hin, das das Heizkörperthermostat auf die Knöpfe Auto, Boost und Manu reagiert.
Wo ist mein Denkfehler??Funktioniert doch , habe mein HM Aktor angegeben und er wird auch auf alle drei Werte geändert .
.

-
@Berlon sagte in Nach längerer Pause wieder Neustart, Problem mit Widget:
Ich bekomme es nicht hin, das das Heizkörperthermostat auf die Knöpfe Auto, Boost und Manu reagiert.
Wo ist mein Denkfehler??Funktioniert doch , habe mein HM Aktor angegeben und er wird auch auf alle drei Werte geändert .
.

@Glasfaser sagte:
er wird auch auf alle drei Werte geändert
Aber nur als Anzeige, denn CONTROL_MODE ist "read only". Zum Steuern dienen AUTO_MODE, MANU_MODE und BOOST_MODE, die "write only" sind. Will man die Datenpunkte verknüpfen, benötigt man ein Skript.
-
@Glasfaser sagte:
er wird auch auf alle drei Werte geändert
Aber nur als Anzeige, denn CONTROL_MODE ist "read only". Zum Steuern dienen AUTO_MODE, MANU_MODE und BOOST_MODE, die "write only" sind. Will man die Datenpunkte verknüpfen, benötigt man ein Skript.
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.