<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[(gelöst)Nach längerer Pause wieder Neustart, Problem mit]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,<br />
habe mein SH-System auf Homatic umgestellt. Auf einem anderen RaspPi läuft IOBroker. Bin eine Woche am Visualisieren. Über verschieden Widgets-Import schaue ich mir die vorgehensweise an. Auch das Internet ist mein Lehrer.<br />
Nun hänge ich schon an einer Sache. Ich bekomme es nicht hin, das das Heizkörperthermostat auf die Knöpfe Auto, Boost und Manu reagiert.<br />
Aktuelle Temp. und Luftfeuchte kommen von einem Wandthermostat, restliche Werte sind vom HK-Thermostat. Hänge mal das Widget an.<br />
<a href="/assets/uploads/files/1596293437580-hk-thermostat.txt">HK-Thermostat.txt</a></p>
<p dir="auto">Wo ist mein Denkfehler??<br />
Gruß<br />
Bernd</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/35608/gelöst-nach-längerer-pause-wieder-neustart-problem-mit</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 21:54:27 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/35608.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 01 Aug 2020 14:52:04 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst)Nach längerer Pause wieder Neustart, Problem mit on Sat, 01 Aug 2020 20:07:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/paul53" aria-label="Profile: paul53">@<bdi>paul53</bdi></a> sagte in <a href="/post/469008">Nach längerer Pause wieder Neustart, Problem mit Widget</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Aber nur als Anzeige,</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Jipp ... gar nicht darauf geachtet ...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/469021</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/469021</guid><dc:creator><![CDATA[Glasfaser]]></dc:creator><pubDate>Sat, 01 Aug 2020 20:07:22 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst)Nach längerer Pause wieder Neustart, Problem mit on Sat, 01 Aug 2020 19:27:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/glasfaser" aria-label="Profile: Glasfaser">@<bdi>Glasfaser</bdi></a> sagte:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">er wird auch auf alle drei Werte geändert</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Aber nur als Anzeige, denn CONTROL_MODE ist "read only". Zum Steuern dienen AUTO_MODE, MANU_MODE und BOOST_MODE, die "write only" sind. Will man die Datenpunkte verknüpfen, benötigt man ein <a href="https://forum.iobroker.net/post/303049">Skript</a>.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/469008</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/469008</guid><dc:creator><![CDATA[paul53]]></dc:creator><pubDate>Sat, 01 Aug 2020 19:27:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst)Nach längerer Pause wieder Neustart, Problem mit on Sat, 01 Aug 2020 19:08:44 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/berlon" aria-label="Profile: Berlon">@<bdi>Berlon</bdi></a> sagte in <a href="/post/468953">Nach längerer Pause wieder Neustart, Problem mit Widget</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Ich bekomme es nicht hin, das das Heizkörperthermostat auf die Knöpfe Auto, Boost und Manu reagiert.<br />
Wo ist mein Denkfehler??</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Funktioniert doch , habe mein HM Aktor angegeben und er wird auch auf alle drei Werte geändert .</p>
<p dir="auto">.<br />
<img src="/assets/uploads/files/1596308910428-1.jpg" alt="1.JPG" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/469004</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/469004</guid><dc:creator><![CDATA[Glasfaser]]></dc:creator><pubDate>Sat, 01 Aug 2020 19:08:44 GMT</pubDate></item></channel></rss>