Fibaro Smart Implant
-
Hallo zusammen.
Ich Habe mir einen Fibaro Smart Implant gekauft.
Und wollte damit meine beiden Garagentore Smart machen. Also Input 1 Endschalter Tor 1
geschlossen und Input 2 Endschalter Tor 2 geschlossen. Die beiden Ausgänge jeweils für die schliess Befehle. Dies Scheint aber nicht möglich da die Ausgänge fix mit Input 1+2 verbunden sind. Hat jemand Erfahrung damit und weiss ob man das umstellen kann?mfg Stefan
-
Hi @FalconSBG
Dein Post ist schon etwas her, aber ich antworte dir trotzdem mal, da ich mich gerade mit dem Fibaro Smart Implant befasst habe. Verwendet habe ich den zwave2.0 Adapter mit Aeotec Z-Stick Gen5.
Damit du den Input triggern kannst, musst du input1-OperatingMode und/oder input2-OperatingMode auf 2 (Monostable button) setzen. Danach unter input1-/-2-SentScenes die "Szene" setzen, die du senden möchtest. Für 1x "Klick" ist es 1. Für press-and-hold die 8.
Wenn du das so gesetzt hast, werden die Inputs unter scene-001 oder scene-002 geschrieben.
Für den press-and-hold, was ich für meinen Regensensor brauche, habe ich noch ein Script geschrieben, da der Status von 2 direkt wieder zurück springt.
Hoffe ich konnte dir helfen, oder kann andern viel Zeit ersparen.
Blocky für press-and-hold Status Regensensor/-status:
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable id="^L`ckxboC5mZr%hB+QnP">RegenStatus</variable> <variable id="U)JDB2z8B9S64D0egav9">RegenRelais</variable> </variables> <block type="create" id="P8KKqWcEBS-9RgDxns#." x="263" y="63"> <field name="NAME">Wetter.RegenStatus</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="gdW;ha{]YjJN22fyF;DY"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="2,vSWfCiU:g~OhM71+u-"> <field name="VAR" id="^L`ckxboC5mZr%hB+QnP">RegenStatus</field> <value name="VALUE"> <block type="field_oid" id="Ocq`xq1[qWBzI,ifw+`Y"> <field name="oid">javascript.0.Wetter.RegenStatus</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="Ty`,(?|1l]mKN2K`F*|="> <field name="VAR" id="U)JDB2z8B9S64D0egav9">RegenRelais</field> <value name="VALUE"> <block type="field_oid" id="A?FW_?j7UM7:PA/cES1N"> <field name="oid">zwave2.0.Node_004.Central_Scene.scene_001</field> </block> </value> <next> <block type="on_ext" id="GpoGsaFeX,_6[]rJE.;e"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">gt</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="OCqYCmF9`o*2MF!t*dgn"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="variables_get" id="UR(NHh(Xuk_1zq?y@!L*"> <field name="VAR" id="U)JDB2z8B9S64D0egav9">RegenRelais</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="2u8Q{/kB6#_^uCVjcix="> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="_DW]I1Saq%dJKAK,?a$z"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="ObX_(ZoU{dZYY5eoz2Zy"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="+_`?d{+LWJQ_AXwL!@K?"> <field name="VAR" id="U)JDB2z8B9S64D0egav9">RegenRelais</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="aboz0Am)p@*j5T^#=D/~"> <field name="NUM">2</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="telegram" id="S+$.fBq~.g@[(p:Pdf{Z"> <field name="INSTANCE">.0</field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="!+-t~a~_)ykUFjr[|.UX"> <field name="TEXT">Es regnet.</field> </shadow> </value> <next> <block type="control_ex" id="bktcpb`!|-jxYntBIsk{"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="jJxqlQ,7;G2LGgS$mek}"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="variables_get" id="[:A,m~LSJ2A^uRqd)X7z"> <field name="VAR" id="^L`ckxboC5mZr%hB+QnP">RegenStatus</field> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="ztb:Lug,4xlI`pf}1Nv."> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="math_number" id=".A,76CSIa75={E2vN!.~"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="H|K?]kEl+dUC[sAM6uf%"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <next> <block type="debug" id="QSfMMb[?5D!Fd?5*)mT-"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="get_value_var" id="}YxZzy8v7;c*XsaTXDR^"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="lmFYu2%6?Y/;w[}e.5MH"> <field name="VAR" id="U)JDB2z8B9S64D0egav9">RegenRelais</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> <block type="on_ext" id="S%Nq-cjs`43G]:|(LE[_" x="812" y="163"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ge</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="variables_get" id="eMn+vd%+%j^]%.~(=3,q"> <field name="VAR" id="U)JDB2z8B9S64D0egav9">RegenRelais</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="$4RcM)=oYHV*)sm/MmPA"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="G+UJ)`V-zS17$brik%2$"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="[vFa|?#hY4UBe4thuf0F"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="p|EA}/9L#^E^XWY(99Ii"> <field name="VAR" id="U)JDB2z8B9S64D0egav9">RegenRelais</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="04/ulNDN%1l!TVC10$?M"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="telegram" id="~7hbAV76)3}`SKhf3~?)"> <field name="INSTANCE">.0</field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="^~fEYG%~yD9w;dPB}64R"> <field name="TEXT">Es regnet nicht mehr.</field> </shadow> </value> <next> <block type="control_ex" id="?p3P?llFc6jW1hj8F(-;"> <field name="TYPE">false</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid"> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="variables_get" id="(Ds.`0k6:P*Ir6xD~!|;"> <field name="VAR" id="^L`ckxboC5mZr%hB+QnP">RegenStatus</field> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="math_number" id="+PVWz3z^hZ53;g^[:ONe"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <value name="DELAY_MS"> <shadow type="math_number" id="FO(1KRwlyXrPf1#!w{|y"> <field name="NUM">0</field> </shadow> </value> <next> <block type="debug" id="BG8t1YI}t[]7y9@m[efa"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="get_value_var" id="2IdlTWZ.;uDbF%j]RtZf"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id=":!eOXTKV!:JMb[!X%6#v"> <field name="VAR" id="U)JDB2z8B9S64D0egav9">RegenRelais</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="B-_sC7k;I1..:wmvo?+O"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="get_value_var" id="brRG-lw)j8))uvxxw|x$"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="m[xt|b/c!pF0yB7Lo_-|"> <field name="VAR" id="U)JDB2z8B9S64D0egav9">RegenRelais</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </xml>
-
@nightly Hallo wie konntest du den Fibaro Smart implant mit dem Aeotec Z wave Sick verbinden? Habs 3 Tage lang versucht und es geht nicht.