NEWS
Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x
-
@tombox
Habe dir PN geschickt. -
@beckerpa trenn mal die anlage vom strom.
War zumindest bei mir so. Auch die App ging nicht mehr. Kurz vom Strom getrennt, dann ging die App wieder und auch iobroker zum ein/auschalten. -
Guten Abend,
nur zur Info
bei mir geht die Steuerung über Iobroker auch nicht. App funktioniert einwandfrei. Wenn ihr Daten Infos benötigt einfach melden.Gruß Julian freue mich das wir hier weiter machen auch wenn ich nicht viel produktives beitragen kann^^
-
@jogibear9988
Hi. Steuerung über App funktioniert bei allen 3 Anlagen.
Der Adapter liefert alle Werte, es lässt sich aber nix steuern.
Beim eintragen von Werten im Bereich control werden diese nach 1-2 sek wieder von den vorher eingestellten überschrieben / aktualisiert.Gruß
beckerpa -
@beckerpa Hallo zusammen, habe den adapter auch getestet, bei mir ist es genauso wie bei dir:
App funktioniert einwandfrei, der Adapter liefert alle Werte aber ich weiß nicht wie ich die Anlagen (4 Stück) über den Adapter ansteuern könnte. Genau wie bei dir werden die Werte sofort wieder überschrieben.Gruß Max
-
-
@tombox
Test war bei 2 von 3 erfolgreich.
Bei der 3. kann ich aber das WLAN Problem nicht ausschließen, das ich dir am Telefon berichtet habe.
Poweroff würde ich als Button einbauen, das eigentliche on kann man mit der Temperatur machen.
Beim Neustart des Adapters muss sichergestellt sein, dass keine Befehle an die Anlagen gesendet werden, sonst gehen die u.U. ungewollt in Betrieb.
Kann am We noch die nicht in der App vorhandenen Befehle per Infrarot auslesen, wichtig wären meiner Meinung nach:
a) SelfClean
b) Anzeige aus
c) Anzeige an
d) FlüstermodusAber schon mal ein super Fortschritt, vielen Dank bisher!
Gruß
beckerpa -
Guten Morgen,
habe es auch getestet. Jetzt geht bei mir auch die Steuerung über iobroker. Super Arbeit und vielen Dank
Gruß Julian
-
@mcchickents @mh @beckerpa bitte ein feedback ob alle controls in iobroker gehen und ob das alle sind die auch in der app gehen.
-
@tombox
Kann erst Freitag Nachmittag testen und danach Rückmeldung geben. -
habe noch nicht alles getestet, aber eines ist mir aufgefallen. Die Anlage ist aus. Und schaltet sich selbständig ein. Ist schon 3 mal passiert. Der Wert powerstate springt von false auf true ohne Einwirkung?
-
@mcchickents Hi, bei mir das selbe;
Ich konnte noch nicht alles testen, aber es gibt ja in den Adaptereinstellungen eine IntervalTimer der einstellbar ist. Es scheint so dass immer wenn dieser Timer abläuft ein initialbefehl an die Anlage gesendet wird und sie auf irgendwelche Standardwerte stellt. Bei mir ist das Zb „Ein“, 22 grad und Modus 2.
egal was ich einstelle nach Ablauf dieses Timer werden immer diese Werte geschrieben.
Und was mir noch aufgefallen ist; kann es sein dass der Adapter nicht gleichzeitig mit der App funktioniert? Wenn ich was im ioBroker ändere wird das nicht im Adapter aktualisiert.Ich teste die Tage nochmal ausführlicher und berichte nochmal.
-
@mh said in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
Wenn ich was im ioBroker ändere wird das nicht im Adapter aktualisiert.
Sorry falsch geschrieben: Ich meine wenn ich was im Adapter ändere wird es nicht in der App aktualisiert.
-
@mh ja die app funkjtioniert nicht mit der app. wenn der adapter sich einloggt bekommst du einen fehler in der app und musst dich neu einloggen.
ich habe in der aktuellen version den update intervall deaktiviert damit die geräte sich nicht einschalten bis ich eine update sequenz gefunden habe die keine parameter ändert. -
Ich habe mal das update command überarbeitet bitte mal checken ob er jetzt updated ohne die werte zu ändern. update interval kann jetzt auch auf 1min gesetzt werden.
-
ich habe nochmal die states angepasst wie zb fanspeed. Bitte alle objekte unter midea.0 löschen und adapter neuinstallieren.
-
Hi, konnte eben ein bisschen testen. Also:
es ist zwar so, das wenn man den adapter anmeldet, man in der app ersteinmal rausfliegt, aber wenn man sich da auch wieder anmeldet passt das wieder. Sprich, Einstellungen die ich in der App vornehme werden auch im ioBroker (nach ablauf der intervallzeit) übertragen.
Prinzipiell ist es auch so, dass Einstellungen die ich im ioBroker vornehme auch in die app übertragen werden. Soweit schon einmal ziemlich gut ! und an der stelle nochmal vielen Dank für die Umsetztung. Leider gibt es noch einen Bug und zwar:es gibt wohl nach wie vor das Problem mit diesen "Standardbefehlen" welches ich oben schonmal beschrieben habe. Jetzt nicht mehr nach ablauf des Timers sondern immer wenn ich im ioBorker einen Befehl (zb. änderung der targetTemp. von 22°C auf 20°C) ausgebe, schreibt er die anderen Standardbefehle auch nochmal. Das bedeute jede einstellung die nicht auf dem Standardwert steht wird mit nur einer änderung Überschrieben.
Sieht bei mir wie folgt aus
das Einzige was bleibt is der powerState (also die anlage bleibt an wenn ich andere werte Ändere)
Als Beispiel: änder ich die Temp von 22 auf 24 °C -> kein Problem
Änder ich aber zusätzlich fanSpeed von Auto(102) auf 30 -> macht er das zwar, stellt aber die Temp. wieder auf 22°CIch hoffe ich konnte das Verständlich erklären.
-
und noch was am Rande, kann es sein das der swingmode nicht geht ? Weder im adapter noch in der app ? vlt könnte das mal jemand testen der auch eine klima mit der nethome plus app nutzt? Danke
-
Hallo zusammen.
Ich fasse das getestete und meine Wünsche mal der Reihe nach zusammen- das bestätigt im Übrigen das von @mh getestete.
Funktion:
-
alle controls sind funktionsfähig
-
@mh auch der swingmode funktioniert - übrigens ist der swingmode nicht in allen Anlagen verbaut, manche haben nur vertikal, manche vertikal und horizontal, beides steht aber trotzdem in der App.
Bug:
- Eine Änderung der targetTemperature bewirkt immer auch eine Rückkehr aller vorher eingestellten Parameter zu den Standard-Werten. D.h. SwingMode oder bspw. turboMode funktionieren nur mit 22°C.
Wünsche:
-
SelfClean
-
Anzeige aus
-
Anzeige ein
-
Flüstermodus
Die Funktionen der "Wunschliste" sind in der MideaApp leider nicht verfügbar, können aber per Fernbedienung übermittelt werden, somit gibt es auch Codes dafür.
Die Rückmeldungs-States dazu tauchen ja auch entsprechend in den Status-Objekten auf.Falls ich die Infrarot-Codes dafür neu auslesen soll und per Chat übermitteln soll, bitte einfach melden.
Danke für die Arbeit und schönes Wochenende!
Gruß
Patrick -
-