NEWS
[gelöst] Fenster auf erkannt Fritz dect 301
-
Hi Leute,
Habe im Internet ein blockly Skript gefunden, welches ich etwas umgebaut habe, um es an mein
Thermostat anzupassen. Aktuell läuft ein timer ab, hätte aber gerne, dass noch eine Meldung kommt,
Wenn er das Fenster als geschlossen erkennt (also den Schaltzustand). Wie baue ich das da noch ein?edit: dank eines anderen Skripts habe ich den Lösungsansatz gefunden.
Vielen Dank für die Tipps
Phantomkommander
<block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="control" id=":|v5dJA9,Q-xhV~gQ9I?" disabled="true" x="-355.6276054382324" y="26"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.04cb9c9b91d548efaebd809661448951.Commands.announcement</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="gF,HAaU68Y-/S,XgeXt,"> <field name="TEXT">Bitte Badezimmerfenster zu machen</field> </block> </value> </block>
-
Ein Problem, unabhängig vom Script:
Der 301 erkennt leider nicht, ob das Fenster wieder geschlossen worden ist.
Wenn das Fenster geöffnet wird, erkennt er aufgrund des schnellen Temperaturabfalls die Öffnung des Fenster. Das klappt aber auch nicht immer, zB wenn im gleichen Raum ein anderes Fenster geöffnet wird, als das, wo sich der Thermostat befindet.
Jedenfalls schließt der Thermostat, wenn der Temperaturabfall erkannt wird und startet dann einen festen Timer, der in der fritzbox festgelegt wird.
Ist der Timer abgelaufen, öffnet der Thermostat wieder, egal, ob das Fenster noch offen ist oder nicht.Um das Problem zu umgehen, lasse ich mir eine Meldung per Telegram schicken, sobald Fenster Offen erkannt wird und wenn der Thermostat wieder in Normalbetrieb geht.
Der Datenpunkt ist um fritzdect-Adapter windowopenactivon({id: "fritzdect.0.Comet_119590317000.windowopenactiv"/*Window open*/, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if ((obj.state ? obj.state.val : "") == true) { sendTo("telegram.0", "send", { text: 'Bad Heiz Window open', disable_notification: true }); } else { sendTo("telegram.0", "send", { text: 'Bad Heiz Window closed?', disable_notification: true }); } });
-
hi,
ja richtig. Da bei uns die Heizung an einer blöden Stelle montiert ist, machen wir das immer manuell, über die Taste am Thermostat. In der Regel auch nur die voreingestellten 30 min. Da ich aber Vierschicht arbeite, dusche ich zu unterschiedlichen Zeiten. Jetzt wo wir auch schon mal schönes Wetter haben, lasse ich die Heizung im Bad auch schon mal länger aus.
Deswegen war meine Überlegung, wenn Fenster offen "erkannt" wird, soll das Skript alle 5 min prüfen, ob das Fenster noch "offen" ist, bzw das Ventil wieder geöffnet ist.
-
Hallo zusammen ich beabsichtige meine Thermostate auf Fritz 301 umzurüsten.
Aber ist es immer noch so das es bis zu 15 Minuten dauern kann bis ein Befehl von der Box am Thermostat ausgeführt wir?
Das wäre ein KO für das Fritz 301!
Möchte Fensterkontake einsetzen. Da muss 1. Der Thermostat sofort reagieren 2. Muss dieser solange zu bleiben bis das Fenster wieder geschlossen wird.