  4. Modbus wirft plötzlich Fehler aus

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    848

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.1k

Modbus wirft plötzlich Fehler aus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Error/Bug
modbus adapter
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Offline
    M Offline
    mguenther
    schrieb am zuletzt editiert von
    #3

    Nutzt denn ein anderer auch Modbus und hat auch solche Probleme? Ich kann es einfach nicht nachvollziehen, warum aus heiterem Himmel die Meldungen kommen. Ich kann auch mit den Fehlermeldungen nicht wirklich was anfangen. Irgendeiner eine Idee?

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      schrieb am zuletzt editiert von
      #4

      CRC Fehler bedeuten wohl das die Checksumme von dem was du schreiben/lesen willst nicht stimmt.

      Das andere ist ein Restart des Adapters da er wegen dem Schreib/Lese Problem die Verbindung verliert.

      Ist das Modbus TCP oder RTU ?

      Mal versucht das Fehlerhafte Register zu löschen?

      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      M 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • wendy2702W wendy2702

        CRC Fehler bedeuten wohl das die Checksumme von dem was du schreiben/lesen willst nicht stimmt.

        Das andere ist ein Restart des Adapters da er wegen dem Schreib/Lese Problem die Verbindung verliert.

        Ist das Modbus TCP oder RTU ?

        Mal versucht das Fehlerhafte Register zu löschen?

        M Offline
        M Offline
        mguenther
        schrieb am zuletzt editiert von
        #5

        @wendy2702 sagte in Modbus wirft plötzlich Fehler aus:

        CRC Fehler bedeuten wohl das die Checksumme von dem was du schreiben/lesen willst nicht stimmt.

        Das andere ist ein Restart des Adapters da er wegen dem Schreib/Lese Problem die Verbindung verliert.

        Ist das Modbus TCP oder RTU ?

        Mal versucht das Fehlerhafte Register zu löschen?

        es ist TCP - wir beide hatten das mal eingerichtet. Es lief auch die ganze Zeit. Ich schaue nachher mal, was passiert, wenn ich den Register lösche und wieder anlege

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • wendy2702W wendy2702

          CRC Fehler bedeuten wohl das die Checksumme von dem was du schreiben/lesen willst nicht stimmt.

          Das andere ist ein Restart des Adapters da er wegen dem Schreib/Lese Problem die Verbindung verliert.

          Ist das Modbus TCP oder RTU ?

          Mal versucht das Fehlerhafte Register zu löschen?

          M Offline
          M Offline
          mguenther
          schrieb am zuletzt editiert von mguenther
          #6

          @wendy2702
          da steht ja beim letzten Fehler etwas von "cannot write [206]". wenn ich das richtig verstehe, müsste ja da dann das Problem zu finden sein?
          was mache ich aber bei dem ersten Fehlerbild? Da steht was von "frame: 255,1..."?

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            schrieb am zuletzt editiert von
            #7

            Ist das ein Schreib Register?

            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            M 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • wendy2702W wendy2702

              Ist das ein Schreib Register?

              M Offline
              M Offline
              mguenther
              schrieb am zuletzt editiert von
              #8

              @wendy2702
              ich finde ums Verrecken nicht den Fehler. Ich habe auf Pi4 umgestellt und seit dem habe ich in Schreibregistern immer mal wieder den CRC Fehler. Ist komisch

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                schrieb am zuletzt editiert von
                #9

                Oh.. PI4...

                Was macht der sonst noch?

                PI4 hat extreme Probleme mit Störstrahlung.

                Wie ist dein Aufbau?

                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M Offline
                  M Offline
                  mguenther
                  schrieb am zuletzt editiert von mguenther
                  #10

                  ich glaube, ich habe den "Fehler" gefunden... Ich hatte auf meinem Pi3 einen Poll Delay und einen ReadTimeout von 1000ms eingestellt. Mit dem Pi4 hat es da wohl Überschneidungen mit irgendwelchen Berechnungen in meiner Lüftung gegeben und deswegen gab es CRC Fehler und wasweissichnoch. Ich habe im FHEM Forum etwas gefunden, dass ein delay höher gestellt werden soll. Ich habe darauf gemäß "Jugend forscht" den Poll Delay und den ReadTimeout auf 15000ms gestellt. Seit dem habe ich keine Fehler mehr.

                  Tante EDIT:
                  Nun habe ich genau eben wieder einen CRC Fehler erhalten... :(
                  Das war es also nicht... Allerdings ist die Fehlerhäufigkeit deutlich gesunken...

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • M Offline
                    M Offline
                    mguenther
                    schrieb am zuletzt editiert von mguenther
                    #11
                    modbus.0	2020-05-08 23:50:59.340	error	(19598) unknown function code: 22
                    modbus.0	2020-05-08 23:50:59.324	error	(19598) unknown function code: 0
                    modbus.0	2020-05-08 23:50:59.308	error	(19598) unknown function code: 23
                    modbus.0	2020-05-08 23:50:59.292	error	(19598) unknown function code: 50
                    modbus.0	2020-05-08 23:50:59.277	error	(19598) Wrong CRC for frame: 236,1,3,76,0,3,0,30
                    

                    ich kann damit echt nix anfangen...
                    Hier hatte ich es vor gut 2 Jahren geschafft, Modbus zum Laufen zu bringen...

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M Offline
                      M Offline
                      mguenther
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #12

                      hinzu kommt dann irgendwann dieser Log-Eintrag:

                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-08 23:59:56.102	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 156 (156)
                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-08 23:59:56.102	error	Caught by controller[4]: (node:19598) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by r
                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-08 23:59:56.101	error	Caught by controller[3]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-08 23:59:56.101	error	Caught by controller[3]: at modbusClient.(anonymous function).then.catch.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:191:17)
                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-08 23:59:56.101	error	Caught by controller[3]: at err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:206:21)
                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-08 23:59:56.101	error	Caught by controller[3]: at err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:326:45)
                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-08 23:59:56.101	error	Caught by controller[3]: at pollResult (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:254:23)
                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-08 23:59:56.101	error	Caught by controller[3]: (node:19598) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Reconnect did not help, restart adapter
                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-08 23:59:56.101	error	Caught by controller[2]: (node:19598) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by r
                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-08 23:59:56.101	error	Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-08 23:59:56.100	error	Caught by controller[1]: at modbusClient.(anonymous function).then.catch.err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:191:17)
                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-08 23:59:56.100	error	Caught by controller[1]: at err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:206:21)
                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-08 23:59:56.100	error	Caught by controller[1]: at err (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:326:45)
                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-08 23:59:56.100	error	Caught by controller[1]: at pollResult (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/lib/master.js:254:23)
                      host.raspberrypi4-iob	2020-05-08 23:59:56.100	error	Caught by controller[1]: (node:19598) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Reconnect did not help, restart adapter
                      
                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • wendy2702W wendy2702

                        Ist das ein Schreib Register?

                        M Offline
                        M Offline
                        mguenther
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #13

                        @wendy2702
                        ja, ist nen Schreibregister. Hier die Modbus-Anleitung zu meiner Anlage

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • TH GT Offline
                          TH GT Offline
                          TH G
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #14

                          Ich habe auch Probleme und kann die nicht zuordnen!

                          Gibt es eine Möglichkeit die Instanz bei einem Fehler automatisch neu starten zu lassen?

                          Bildschirmfoto 2020-05-16 um 12.10.45.png

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M Offline
                            M Offline
                            mguenther
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #15

                            Kann mir einer vielleicht erklären, was sich hinter dieser Fehlermeldung verbirgt?

                            (17997) Wrong CRC for frame: 255,1,6,0,100,0,0,200,21,1,3
                            

                            das ist ein Fehler bei meiner Modbus Steuerung. Ich steuere wie gesagt damit eine Nibe FTX230 (baugleich Systemair VR400). Ich hatte Systemair angerufen und auch angeschrieben - die einzige Antwort, die ich bekommen habe, war die, dass ich mich an den Systemlieferant des Bussystems wenden solle - das wäre somit iobroker und der Modbus Adapter.

                            Kann wer weiterhelfen?

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            Antworten
                            • In einem neuen Thema antworten
                            Anmelden zum Antworten
                            • Älteste zuerst
                            • Neuste zuerst
                            • Meiste Stimmen


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            523

                            Online

                            32.6k

                            Benutzer

                            82.1k

                            Themen

                            1.3m

                            Beiträge
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Anmelden

                            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                            • Erster Beitrag
                              Letzter Beitrag
                            0
                            • Home
                            • Aktuell
                            • Tags
                            • Ungelesen 0
                            • Kategorien
                            • Unreplied
                            • Beliebt
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe