Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Hardware
    4. Überwachung und Not-Aus-Schaltung für den Herd und Ofen.

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Überwachung und Not-Aus-Schaltung für den Herd und Ofen.

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • B
      bokelogan last edited by

      Hallo,
      ich plane eine Herd Überwachung mit iobroker.
      Jeder kennt es bestimmt, man verlässt das Haus und fragt sich ob man die Herdplatten ausgestellt hat.
      Das möchte ich gerne abfragen und zur Not die Stromzufuhr unterbrechen (keine Daueranwendung).
      Nun meine Frage hat das schon jemand gemacht, und wenn ja wie. Meine Überlegung war es das mit 3 Shelly 1 PW zu machen. Was haltet ihr davon.
      Viele Grüße!

      BBTown B D 3 Replies Last reply Reply Quote 1
      • BBTown
        BBTown @bokelogan last edited by

        @bokelogan
        was für ein Herd ist es denn?
        Ich meine nur, weil wir meistens von 380V reden ...

        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          bob der 1. @BBTown last edited by

          @BBTown sagte in Überwachung und Not-Aus-Schaltung für den Herd und Ofen.:

          @bokelogan
          was für ein Herd ist es denn?
          Ich meine nur, weil wir meistens von 380V reden ...

          Eigentlich nicht!
          3*230Volt.

          Man müsste wissen wie hoch abgesichert wurde bzw. ob Kochfeld und Backofen getrennt abgesichert sind.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • B
            bob der 1. @bokelogan last edited by bob der 1.

            @bokelogan

            Der shelly 1 PW kann nur 16A!
            Also ca. 3580 Watt max. Last...also Finger weg.
            Unser Indukrionsfeld hat zb. insg. 12KW.......

            Schau dir mal das an.

            https://www.shelly-support.eu/shop/index.php?product/4-shelly-3em/

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              bokelogan last edited by

              Hallo,
              der Herd ist mit normalem Cerankochfeld kombiniert mir Backofen. Alles ist abgesichert mit 16A Sicherungen. Alle drei auf eine andere Phase. Der shelly 3em kann leider nicht alle drei Phasen abschalten, wenn ich das richtig gelesen habe, stimmt das?

              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • B
                bob der 1. @bokelogan last edited by bob der 1.

                @bokelogan

                Nein kann er nicht aber überwachen.
                Abschalten würde der Shelly 1 pm,wenn du
                Die Temp. überwachen würdest,den Verbrauch Ruhezustand bzw bei Last.Wenn man das machen will wozu ich abrate.....
                würde ich eine Kombi wählen,aus bei X°C als Schutz des Shellys plus anliegende Last.

                Doofe Frage.....

                sicher das alle 3 Phasen angeklemmt sind?
                Bei modernen Ceranfelder werden oft nur 2 Phasen genommen.

                Waa Tricky werden kann,bei mehr als 2.5qmm Kabel wird es eng beim Shelly.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • L
                  leonracer last edited by

                  Hallo @all!

                  Ich würde hier einfach ein Schaltschütz dazwischendrängen. Dann ist man doch völlig unabhängig von irgendwelchen maximalen Lasten und auch Querschnitten.

                  Ich habe eine Infrarotheizung und diese wird auch nicht direkt sondern durch meine Thermostate über Schütze gesteuert. Somit liegt am Thermostat, bzw eventuell am Shelly nur die Schaltleistung von fast nulllommanix an.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • B
                    bokelogan last edited by

                    Hallo, das mit dem Schütz ist wohl die sicherste Methode, danke.
                    Jetzt noch eine Frage, muss ich jetzt den 3em nehmen um die Stromstärke zu messen, oder reicht es den Neutralleiter zu Messen.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • L
                      leonracer last edited by

                      Hi,
                      Ja, wenn du nun den Verbrauch loggen willst brauchst du nen 3em. Am Shelly zur Schaltung fließt bei nem Schütz ja nur noch der Schaltstrom.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • B
                        bokelogan last edited by

                        Hi, den Verbrauch will ich nicht Loggen, ich will nur wissen ob ich vergessen habe den Herd oder Backofen auszuschalten.

                        Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • L
                          leonracer last edited by

                          Okay, also doch Verbrauch Loggen. Ohne den Verbrauch weißt du ja nicht, ob der Ofen an oder aus ist. Hier würde wahrscheinlich ein Shelly 1em reichen, da du ja nicht den kompletten Stromverbrauch haben musst!

                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Chaot
                            Chaot @bokelogan last edited by

                            @bokelogan Um das festzustellen musst du den Strom messen. Also den 3EM.
                            Die Kombination von einem Funkschalter und einem Schütz ist die sicherste Methode und sollte so umgesetzt werden.
                            Alernative Möglichkeit wäre es neben dem Ausgang ein altes Smartphone mit VIS zu installieren.
                            Ich sehe bei meinem Gerät

                            • die Außentemperatur
                            • alle Lampen
                            • alle Fenster

                            auf einen Blick wenn ich das Haus verlasse.

                            @bob-der-1 Das ist Käse.

                            1. Ein Herd ist immer mit 3 Phasen angeschlossen. 2x Kochfeld und 1xBackofen. Wie das dann am Klemmfeld mit der Hausinstallation verbunden ist kann variieren.
                            2. Ein Kochfeld mit 12 KW wären 6 Kw pro Phase also ca. 26 A! pro Phase. Hast du Gewerbekochfelder dran?
                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • B
                              bokelogan last edited by

                              Danke, das sind super Ideen! Werde das mal ausprobieren, auch mit dem Smartphone ist ne super Sache!

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • B
                                bob der 1. @Chaot last edited by bob der 1.

                                @Chaot

                                1. Infomiere dich mal bevor du Käse schreibst.
                                  Autarke Kochfelder von Bosch,Aeg und Neff weden seit 3 Jahren 2 Phasig hergestellt.
                                  Nicht mehr mit 3,der Backofen hat seine eigene.
                                  Diese Kombigeräte mit Anschlussstecker werden immer weniger.Und Autarke 3er sind am aussterben

                                2 . Ja,es ist ein Profikochfeld,deswegen hat das auch eine Topferkennung für 8 Töpfe und ist 118cm breit.

                                Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • D
                                  dondaik @bokelogan last edited by

                                  @bokelogan ,
                                  nichts, das thema geht immer wieder durch HM .... 🙂

                                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Chaot
                                    Chaot @bob der 1. last edited by

                                    @bob-der-1
                                    Wenn du hier so eine Stuss schreibst dann solltest du vielleicht nachdenken.
                                    1.Hat der Fragesteller nach einem Kochfeld gefragt oder nach einem HERD?
                                    Oh - nach einem Herd - komisch. Der ist wohl immer noch dreiphasig!
                                    Das Kochfelder zweiphasig sind habe ich ja nicht bestritten und sollte auch aus meiner Antwort ersichtlich sein.

                                    1. Hat hier irgendjemand eine Frage nach Gastrogeräten gestellt? Nein? Komisch schon wieder nichts!

                                    2. Tut hier nichts zur Sache, aber mich würde mal interssieren wie dein Kochfeld abgesichert ist. Bei 12kV auf 2 L müsste es ja mit 2x 32A abgesichert sein. Interessant ist dabei das der auch mindestens mit 6 mm² ankommen sollte. Wer hat bitte so eine Installation in einem durchschnittlichen Haushalt?

                                    Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Chaot last edited by

                                      @Chaot
                                      @bob-der-1

                                      Bitte sachlich bleiben!

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • B
                                        bob der 1. @Chaot last edited by bob der 1.

                                        @Chaot

                                        Nein,das ist mit 3 Phasen angeschlossen.
                                        Hab ja nie gesagt das es 2 bei mir sind.
                                        Aber egal,denke du hast ja auch Recht.

                                        3 mal 25 A aber wie gesagt egal.

                                        Herd ist eben der Überbegriff für beides,in der Pfalz ist das umgangssprachlich das Kochfeld.
                                        Ausserdem....wir beide sollten den Ball flach halten,wollen ja nur helfen.

                                        Wo bei ich sagen muss... zurück zum Thema.
                                        Shelly sollte es bis 25 A geben😎,dann kann man mehr anstellen,zb den Whirlpool ansteuern.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • B
                                          bokelogan @dondaik last edited by

                                          @dondaik
                                          🤣 Sehr gut, werde das auch nicht so machen! Danke! Hatte ja super Tipps!

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • First post
                                            Last post

                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          805
                                          Online

                                          31.9k
                                          Users

                                          80.1k
                                          Topics

                                          1.3m
                                          Posts

                                          herd not-aus ofen shelly
                                          7
                                          19
                                          2918
                                          Loading More Posts
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          The ioBroker Community 2014-2023
                                          logo