Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)

NEWS

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    9
    1
    126

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
686 Beiträge 99 Kommentatoren 223.2k Aufrufe 56 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Spence

    Hallo an alle,
    hab nun bei mir auch den Adapter laufen , klappt wunderbar.

    Habe eine Frage ob es möglich ist die Heizungs Pumpe über den Adapter umzuschalten, Z.b von Delta 1 auf Delta 2.
    Habe bis jetzt unter Objekte nichts gefunden

    T Offline
    T Offline
    tp1de
    schrieb am zuletzt editiert von
    #331

    @Spence
    Kann ich dir ganz konkret nicht beantworten, da ich keine Delta-P geführten Pumpen habe.

    Aber generell unterstützt der Adapter nur "Benutzer-Einstellungen " und keine Parameter der Heizungsregelung des "Heizungs-Fachmanns".

    D.h. Änderung der Solltemperaturen, Umschaltung von Manuel- auf Automatikbetrieb etc. geht.
    Änderungen der Regelungsparameter gehen nicht und sind auch nicht als Datenpunkte vorhanden.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • W Werner303

      @Werner303 Problem ist jetzt gelöst:
      Resetten des Buderus KM200. Löschung aller Daten bei Bosch. Neuanmeldung der Anlage. Gesamtzurücksetzung aller km200 Daten im ioBroker. Jetzt funktioniert es einwandfrei.

      H Offline
      H Offline
      Hendrik
      schrieb am zuletzt editiert von
      #332

      @Werner303 Hallo Werner,
      Ich habe das gleiche Problem wie Du .
      Ich habe die Version 1.1.6 aktuell als Adapter auf meinem Iobroker. Zu Deiner Problemlösung ? Wie hast Du die Daten bei Buderus zurückgesetzt?
      Und was meinst mit einem neuen Account?
      Danke für Deine Unterstützung.

      W 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • AtifanA Offline
        AtifanA Offline
        Atifan
        schrieb am zuletzt editiert von
        #333

        Ich hatte ganz am Anfang auch Probleme. Damals hatte sich bei mir auch der Adapter V1.xxxx installiert, obwohl es damals auch schon V2xxxxx gab. Mit V1 hatte ich auch Probleme und nix funtkionierte bei mir. Nach einer Neuinstallation von IoBroker hat sich dann auf einmal die V2 installiert und mit der funktionierte bei mir alles. Ich weiss nicht genau woran es lag, vermutlich am "Verwahrungsorte" auf default statt auf latest.

        Ich empfehle euch, stellt euren Verwahrungsort für die Adapter auf latest. Dann solltet ihr das Update auf 2.0.3. angeboten bekommen. Mit der funktioniert bei mir alles.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • H Hendrik

          @Werner303 Hallo Werner,
          Ich habe das gleiche Problem wie Du .
          Ich habe die Version 1.1.6 aktuell als Adapter auf meinem Iobroker. Zu Deiner Problemlösung ? Wie hast Du die Daten bei Buderus zurückgesetzt?
          Und was meinst mit einem neuen Account?
          Danke für Deine Unterstützung.

          W Offline
          W Offline
          Werner303
          schrieb am zuletzt editiert von
          #334

          @Hendrik Hallo Hendrik,

          ich habe alles vom Adapter km200 gelöscht und dann bin ich wie Atifan vorgegangen und habe den Adapter neu mit allen erforderlich Angaben neu installiert. Danach funktionierte es mit einem mal und läuft bis heute einwandfrei.

          Viel Glück
          Werner

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • D Offline
            D Offline
            Denis103
            schrieb am zuletzt editiert von
            #335

            Ich versuche seit einiger Zeit den Adapter (v2.0.3) mit meine Buderus Logasol 192 Heizung und dem KM100-Interface in ioBroker einzubinden.
            Der Adapter startet und loggt aber es werden keine Objekte erzeugt. Ob der Zugriff per lokaler IP oder FQDN erfolgt, spielt keine Rolle. Ein persönliches Kennwort habe ich in der App vergebent und im Adapter eingegeben.
            Als Gerätepasswort habe ich das „Passwort“ von der Rückseite des KM100 eingegeben.

            Hat jemand von euch einen Tipp für mich warum der Apater keine States findet und keine Objekte in ioBroker anlegt?

            Hier mal das Log wenn der Adapter startet:

            km200.0	2020-03-19 20:14:27.728	info	(20572) Adapter km200 initialization finished with 0 states. 
            km200.0	2020-03-19 20:14:27.726	info	
            km200.0	2020-03-19 20:14:27.726	info	(20572) Slow Interval=6 hours, Slow-List: 
            km200.0	2020-03-19 20:14:27.726	info	
            km200.0	2020-03-19 20:14:27.726	info	(20572) Fast Interval=2 min, Fast-List: 
            km200.0	2020-03-19 20:14:27.726	info	
            km200.0	2020-03-19 20:14:27.726	info	(20572) Interval=30 min, Norm-list: 
            km200.0	2020-03-19 20:14:27.725	info	(20572) KM200 found 0 states, get their values now. 
            km200.0	2020-03-19 20:14:27.724	info	(20572) Services found: 41 
            km200.0	2020-03-19 20:14:27.723	warn	(20572) Did not get any Services from KLM200!: {} 
            km200.0	2020-03-19 20:14:27.702	warn	(20572) Skip service data of /system 
            km200.0	2020-03-19 20:14:27.551	warn	(20572) Skip service data of /solarCircuits 
            km200.0	2020-03-19 20:14:27.397	warn	(20572) Skip service data of /recordings 
            km200.0	2020-03-19 20:14:27.251	warn	(20572) Skip service data of /notifications 
            km200.0	2020-03-19 20:14:27.105	warn	(20572) Skip service data of /heatSources 
            km200.0	2020-03-19 20:14:26.959	warn	(20572) Skip service data of /heatingCircuits 
            km200.0	2020-03-19 20:14:26.812	warn	(20572) Skip service data of /gateway 
            km200.0	2020-03-19 20:14:26.665	warn	(20572) Skip service data of /dhwCircuits 
            km200.0	2020-03-19 20:14:26.480	info	(20572) km200.0 address: http://Buderus-KM100.fritz.box 
            
            km200.0	2020-03-19 20:14:26.478	info	(20572) km200 initialization started... 
            km200.0	2020-03-19 20:14:26.443	info	(20572) starting. Version 2.0.3 in C:/Program Files/iobroker/HomeSweetHome2/node_modules/iobroker.km200, node: v10.17.0 
            host.LANCON(HomeSweetHome2)	2020-03-19 20:14:25.050	info	instance system.adapter.km200.0 started with pid 20572 
            
            
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • D Offline
              D Offline
              difool
              schrieb am zuletzt editiert von
              #336

              Hallo zusammen,

              Habe den KM200 Adapter installiert und auch sofort zum Laufen bkoemmen. Aber leider klappt bei mir die Aktualisierung der Werte im eingestellten Intervall nicht.
              Beim Start der Isntanz liest er einmal alles ein und dann ist Funkstille.

              Ich bin komplett neu beim ioBroker, es kann also etwas total dämliches sein, was ich einfach übersehen habe.

              Hat jemand einen Tip??

              Danke!

              I 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • D difool

                Hallo zusammen,

                Habe den KM200 Adapter installiert und auch sofort zum Laufen bkoemmen. Aber leider klappt bei mir die Aktualisierung der Werte im eingestellten Intervall nicht.
                Beim Start der Isntanz liest er einmal alles ein und dann ist Funkstille.

                Ich bin komplett neu beim ioBroker, es kann also etwas total dämliches sein, was ich einfach übersehen habe.

                Hat jemand einen Tip??

                Danke!

                I Offline
                I Offline
                ITCrowd
                schrieb am zuletzt editiert von
                #337

                @difool Hallo difool. Welche Version nutzt du. Aktuell ist 2.03.
                Nach anfänglichen Problemen habe ich erst den Adapter gelöscht, dann alle Datenpunkte (KM200) gelöscht und den Adapter neu installiert. IP und Password eingegeben, alle anderen Parameter, für den ersten Test, erst einmal belassen. Seitdem läuft er.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D Offline
                  D Offline
                  difool
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #338

                  @ITCrowd Danke! Das war der Schubser in die richtige Richtung. Wer hätte gedacht, dass man ioBroker erst dazu überreden muss, die aktuellste Version anzubieten. Bin jetzt auf 2.03 und es läuft.
                  Damit funzt jetzt mal grundsätzlich mein Cockpit mit Anzeige von Temperaturen, Pumpenstatus, Health und Notifications...

                  Bin ich hier auch richtig mit Fragen zu den weiteren verfügbaren Werten?

                  Ist z.B. "actualPower" dis Summe der erzeugten Energie oder ist es die Summe der verbrauchten Energie der Heizung? Ist gerade ein bisschen schwer einzuschäzten, weil es draussen so warm ist ;-)

                  Muss ich mir Sorgen machen, wenn ich nur eine SupplyTemperature habe und keine ReturnTemperature? Wird der Sensor einfach nicht angeboten oder hat meine Version der Heizung keinen?

                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • D difool

                    @ITCrowd Danke! Das war der Schubser in die richtige Richtung. Wer hätte gedacht, dass man ioBroker erst dazu überreden muss, die aktuellste Version anzubieten. Bin jetzt auf 2.03 und es läuft.
                    Damit funzt jetzt mal grundsätzlich mein Cockpit mit Anzeige von Temperaturen, Pumpenstatus, Health und Notifications...

                    Bin ich hier auch richtig mit Fragen zu den weiteren verfügbaren Werten?

                    Ist z.B. "actualPower" dis Summe der erzeugten Energie oder ist es die Summe der verbrauchten Energie der Heizung? Ist gerade ein bisschen schwer einzuschäzten, weil es draussen so warm ist ;-)

                    Muss ich mir Sorgen machen, wenn ich nur eine SupplyTemperature habe und keine ReturnTemperature? Wird der Sensor einfach nicht angeboten oder hat meine Version der Heizung keinen?

                    I Offline
                    I Offline
                    ITCrowd
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #339

                    @difool Hatte ich mal im Netz gefunden.

                    KM200.pdf

                    DIe Datenpunkte für die Rücklauftemperatur werden von meiner Therme nicht bereit gestellt.

                    Frohe Ostern

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • BostilB Offline
                      BostilB Offline
                      Bostil
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #340

                      Meine Wahl im Neubau wird nun anscheinend auch auf eine Buderus (WLW 196i) mit KM300 fallen. Schön, dass es bereits einen Adapter gibt, und schön zu lesen, dass sich @frankjoke hier wieder rumtreibt! :-)

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • R RichieXX

                        @tom57
                        Hallo Tom,
                        ich versuche gerade mit deinem Script ein paar Verbrauchsdaten aus meiner Bosch Therme in eine DB zu bekommen. Danke übrigens für das zur Verfügungsstellen des Scriptes.
                        Wie hast du das mit dem "mcrypt Modul in er javascript Instanz" gelöst?
                        Bekomme Fehler

                        javascript.0	2020-01-29 17:03:36.856	error	const MCrypt = require('mcrypt').MCrypt;
                        javascript.0	2020-01-29 17:03:36.856	error	script.js.common.Heizung.Gasverbrauch_KM200: script.js.common.Heizung.Gasverbrauch_KM200:2
                        javascript.0	2020-01-29 17:03:36.855	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
                        javascript.0	2020-01-29 17:03:36.855	error	at script.js.common.Heizung.Gasverbrauch_KM200:2:16
                        javascript.0	2020-01-29 17:03:36.855	error	script.js.common.Heizung.Gasverbrauch_KM200: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/../../mcrypt'
                        

                        Danke für deine Hilfe.

                        efxzE Offline
                        efxzE Offline
                        efxz
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #341

                        @tom57

                        Hallo Tom,
                        dein Script (sql) wirft mir diverse Fehler aus:
                        f39f3a9d-01c6-407f-8351-957815365bec-grafik.png

                        Gerätekennung und Passwort sollen ja ASCII angegeben werden. Also habe ich ASCII Code Umrechner aus dem Netz befragt:
                        Die Gerätekennung incl. Bindestrich?
                        Bei meinem Passwort: 00000 gibt er mir 48 48 48 48 48 aus.

                        Kann das stimmen?

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • J Offline
                          J Offline
                          JanGa
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #342

                          Ich bin auch dabei, meine Heizung anzubinden. Ich habe eine Junkers Therme und dazu ein MBLANi-Modul bestellt. Ich konnte die Therme auch am Bosch Portal (https://www.junkers-homecom.de/portal) anmelden und kann sie dort jetzt einwandfrei verwalten. Ich gehe also davon aus, dass die Netzwerkverbindung ok ist.
                          Jetzt habe ich versucht, mich mit der EasyControl App anzumelden. Die will meine Seriennummer und meinen Zugangscode. Beides steht auf der Rückseite des MBLANi. Leider werden meine Daten nicht akzeptiert. Ich kriege immer nur die Meldung "keine Verbindung". Kennt jemand das Problem und hat eventuell eine Lösung dafür? Bin für jede Hilfe dankbar.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • J Offline
                            J Offline
                            JanGa
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #343

                            Ich antworte mir mal selber. EasyControll ist die falsche App. Zumindest bei mir ging es damit nicht. Stattdessen habe ich eine App mit dem Namen EasyRemote gefunden. Damit ging es einwandfrei. Hat sich da eventuell bei Bosch etwas geändert? Oder ist das nur bei Junkers-Geräten so? Sollte eventuell in der Readme vermerkt werden.

                            Der Adapter funktioniert jetzt einwandfrei. Muss jetzt erstmal schauen, was genau ich da überhaupt alles sehe und den Thread hier nochmal durchlesen. Danke schon mal für die tolle Arbeit!

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • D Denis103

                              Ich versuche seit einiger Zeit den Adapter (v2.0.3) mit meine Buderus Logasol 192 Heizung und dem KM100-Interface in ioBroker einzubinden.
                              Der Adapter startet und loggt aber es werden keine Objekte erzeugt. Ob der Zugriff per lokaler IP oder FQDN erfolgt, spielt keine Rolle. Ein persönliches Kennwort habe ich in der App vergebent und im Adapter eingegeben.
                              Als Gerätepasswort habe ich das „Passwort“ von der Rückseite des KM100 eingegeben.

                              Hat jemand von euch einen Tipp für mich warum der Apater keine States findet und keine Objekte in ioBroker anlegt?

                              Hier mal das Log wenn der Adapter startet:

                              km200.0	2020-03-19 20:14:27.728	info	(20572) Adapter km200 initialization finished with 0 states. 
                              km200.0	2020-03-19 20:14:27.726	info	
                              km200.0	2020-03-19 20:14:27.726	info	(20572) Slow Interval=6 hours, Slow-List: 
                              km200.0	2020-03-19 20:14:27.726	info	
                              km200.0	2020-03-19 20:14:27.726	info	(20572) Fast Interval=2 min, Fast-List: 
                              km200.0	2020-03-19 20:14:27.726	info	
                              km200.0	2020-03-19 20:14:27.726	info	(20572) Interval=30 min, Norm-list: 
                              km200.0	2020-03-19 20:14:27.725	info	(20572) KM200 found 0 states, get their values now. 
                              km200.0	2020-03-19 20:14:27.724	info	(20572) Services found: 41 
                              km200.0	2020-03-19 20:14:27.723	warn	(20572) Did not get any Services from KLM200!: {} 
                              km200.0	2020-03-19 20:14:27.702	warn	(20572) Skip service data of /system 
                              km200.0	2020-03-19 20:14:27.551	warn	(20572) Skip service data of /solarCircuits 
                              km200.0	2020-03-19 20:14:27.397	warn	(20572) Skip service data of /recordings 
                              km200.0	2020-03-19 20:14:27.251	warn	(20572) Skip service data of /notifications 
                              km200.0	2020-03-19 20:14:27.105	warn	(20572) Skip service data of /heatSources 
                              km200.0	2020-03-19 20:14:26.959	warn	(20572) Skip service data of /heatingCircuits 
                              km200.0	2020-03-19 20:14:26.812	warn	(20572) Skip service data of /gateway 
                              km200.0	2020-03-19 20:14:26.665	warn	(20572) Skip service data of /dhwCircuits 
                              km200.0	2020-03-19 20:14:26.480	info	(20572) km200.0 address: http://Buderus-KM100.fritz.box 
                              
                              km200.0	2020-03-19 20:14:26.478	info	(20572) km200 initialization started... 
                              km200.0	2020-03-19 20:14:26.443	info	(20572) starting. Version 2.0.3 in C:/Program Files/iobroker/HomeSweetHome2/node_modules/iobroker.km200, node: v10.17.0 
                              host.LANCON(HomeSweetHome2)	2020-03-19 20:14:25.050	info	instance system.adapter.km200.0 started with pid 20572 
                              
                              
                              O Offline
                              O Offline
                              Ostpower
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #344

                              @Denis103 said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                              Ich versuche seit einiger Zeit den Adapter (v2.0.3) mit meine Buderus Logasol 192 Heizung und dem KM100-Interface in ioBroker einzubinden.
                              Der Adapter startet und loggt aber es werden keine Objekte erzeugt. Ob der Zugriff per lokaler IP oder FQDN erfolgt, spielt keine Rolle. Ein persönliches Kennwort habe ich in der App vergebent und im Adapter eingegeben.
                              Als Gerätepasswort habe ich das „Passwort“ von der Rückseite des KM100 eingegeben.

                              Hat jemand von euch einen Tipp für mich warum der Apater keine States findet und keine Objekte in ioBroker anlegt?

                              Hier mal das Log wenn der Adapter startet:

                              km200.0	2020-03-19 20:14:27.728	info	(20572) Adapter km200 initialization finished with 0 states. 
                              km200.0	2020-03-19 20:14:27.726	info	
                              km200.0	2020-03-19 20:14:27.726	info	(20572) Slow Interval=6 hours, Slow-List: 
                              km200.0	2020-03-19 20:14:27.726	info	
                              km200.0	2020-03-19 20:14:27.726	info	(20572) Fast Interval=2 min, Fast-List: 
                              km200.0	2020-03-19 20:14:27.726	info	
                              km200.0	2020-03-19 20:14:27.726	info	(20572) Interval=30 min, Norm-list: 
                              km200.0	2020-03-19 20:14:27.725	info	(20572) KM200 found 0 states, get their values now. 
                              km200.0	2020-03-19 20:14:27.724	info	(20572) Services found: 41 
                              km200.0	2020-03-19 20:14:27.723	warn	(20572) Did not get any Services from KLM200!: {} 
                              km200.0	2020-03-19 20:14:27.702	warn	(20572) Skip service data of /system 
                              km200.0	2020-03-19 20:14:27.551	warn	(20572) Skip service data of /solarCircuits 
                              km200.0	2020-03-19 20:14:27.397	warn	(20572) Skip service data of /recordings 
                              km200.0	2020-03-19 20:14:27.251	warn	(20572) Skip service data of /notifications 
                              km200.0	2020-03-19 20:14:27.105	warn	(20572) Skip service data of /heatSources 
                              km200.0	2020-03-19 20:14:26.959	warn	(20572) Skip service data of /heatingCircuits 
                              km200.0	2020-03-19 20:14:26.812	warn	(20572) Skip service data of /gateway 
                              km200.0	2020-03-19 20:14:26.665	warn	(20572) Skip service data of /dhwCircuits 
                              km200.0	2020-03-19 20:14:26.480	info	(20572) km200.0 address: http://Buderus-KM100.fritz.box 
                              
                              km200.0	2020-03-19 20:14:26.478	info	(20572) km200 initialization started... 
                              km200.0	2020-03-19 20:14:26.443	info	(20572) starting. Version 2.0.3 in C:/Program Files/iobroker/HomeSweetHome2/node_modules/iobroker.km200, node: v10.17.0 
                              host.LANCON(HomeSweetHome2)	2020-03-19 20:14:25.050	info	instance system.adapter.km200.0 started with pid 20572 
                              
                              

                              Guten Morgen zusammen,
                              bei mir sieht das identisch aus , wie bei @Denis103 .
                              Hat jemand auch das Problem? Ich komme mit dem App ohne Probleme auf meine Buderus GB172 drauf und sehe alle Infos.
                              Ich habe den KM200 Adapter mit Version1.x.x am laufen gehabt , ohne Probleme. Leider seit V2.x.x geht es nicht mehr.
                              Adapter auch schon neu installiert ohne Erfolg.

                              Jemand vielleicht noch eine Idee?

                              LG
                              Ostpower

                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • O Ostpower

                                @Denis103 said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):

                                Ich versuche seit einiger Zeit den Adapter (v2.0.3) mit meine Buderus Logasol 192 Heizung und dem KM100-Interface in ioBroker einzubinden.
                                Der Adapter startet und loggt aber es werden keine Objekte erzeugt. Ob der Zugriff per lokaler IP oder FQDN erfolgt, spielt keine Rolle. Ein persönliches Kennwort habe ich in der App vergebent und im Adapter eingegeben.
                                Als Gerätepasswort habe ich das „Passwort“ von der Rückseite des KM100 eingegeben.

                                Hat jemand von euch einen Tipp für mich warum der Apater keine States findet und keine Objekte in ioBroker anlegt?

                                Hier mal das Log wenn der Adapter startet:

                                km200.0	2020-03-19 20:14:27.728	info	(20572) Adapter km200 initialization finished with 0 states. 
                                km200.0	2020-03-19 20:14:27.726	info	
                                km200.0	2020-03-19 20:14:27.726	info	(20572) Slow Interval=6 hours, Slow-List: 
                                km200.0	2020-03-19 20:14:27.726	info	
                                km200.0	2020-03-19 20:14:27.726	info	(20572) Fast Interval=2 min, Fast-List: 
                                km200.0	2020-03-19 20:14:27.726	info	
                                km200.0	2020-03-19 20:14:27.726	info	(20572) Interval=30 min, Norm-list: 
                                km200.0	2020-03-19 20:14:27.725	info	(20572) KM200 found 0 states, get their values now. 
                                km200.0	2020-03-19 20:14:27.724	info	(20572) Services found: 41 
                                km200.0	2020-03-19 20:14:27.723	warn	(20572) Did not get any Services from KLM200!: {} 
                                km200.0	2020-03-19 20:14:27.702	warn	(20572) Skip service data of /system 
                                km200.0	2020-03-19 20:14:27.551	warn	(20572) Skip service data of /solarCircuits 
                                km200.0	2020-03-19 20:14:27.397	warn	(20572) Skip service data of /recordings 
                                km200.0	2020-03-19 20:14:27.251	warn	(20572) Skip service data of /notifications 
                                km200.0	2020-03-19 20:14:27.105	warn	(20572) Skip service data of /heatSources 
                                km200.0	2020-03-19 20:14:26.959	warn	(20572) Skip service data of /heatingCircuits 
                                km200.0	2020-03-19 20:14:26.812	warn	(20572) Skip service data of /gateway 
                                km200.0	2020-03-19 20:14:26.665	warn	(20572) Skip service data of /dhwCircuits 
                                km200.0	2020-03-19 20:14:26.480	info	(20572) km200.0 address: http://Buderus-KM100.fritz.box 
                                
                                km200.0	2020-03-19 20:14:26.478	info	(20572) km200 initialization started... 
                                km200.0	2020-03-19 20:14:26.443	info	(20572) starting. Version 2.0.3 in C:/Program Files/iobroker/HomeSweetHome2/node_modules/iobroker.km200, node: v10.17.0 
                                host.LANCON(HomeSweetHome2)	2020-03-19 20:14:25.050	info	instance system.adapter.km200.0 started with pid 20572 
                                
                                

                                Guten Morgen zusammen,
                                bei mir sieht das identisch aus , wie bei @Denis103 .
                                Hat jemand auch das Problem? Ich komme mit dem App ohne Probleme auf meine Buderus GB172 drauf und sehe alle Infos.
                                Ich habe den KM200 Adapter mit Version1.x.x am laufen gehabt , ohne Probleme. Leider seit V2.x.x geht es nicht mehr.
                                Adapter auch schon neu installiert ohne Erfolg.

                                Jemand vielleicht noch eine Idee?

                                LG
                                Ostpower

                                R Offline
                                R Offline
                                Radi
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #345

                                @Ostpower Gib doch bitte mal im Konfigurationsfenster die IP-Adresse ohne // deines KM 200 ein.

                                Ralf

                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • R Radi

                                  @Ostpower Gib doch bitte mal im Konfigurationsfenster die IP-Adresse ohne // deines KM 200 ein.

                                  Ralf

                                  O Offline
                                  O Offline
                                  Ostpower
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #346

                                  @Radi
                                  Ich habe jetzt die direkte IP (nicht xxxx.fritzbox) eingegeben, so wie nochmals das private PW und jetzt hat er fast alles gefunden.

                                  Danke

                                  Ostpwoer

                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • O Ostpower

                                    @Radi
                                    Ich habe jetzt die direkte IP (nicht xxxx.fritzbox) eingegeben, so wie nochmals das private PW und jetzt hat er fast alles gefunden.

                                    Danke

                                    Ostpwoer

                                    B Offline
                                    B Offline
                                    bug77
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #347

                                    Geht der Adapter auch mit dem KM271 Modul für die 2107 Steuerung?

                                    Dafür gibt es ein FHEM Modul , aber nicht für IoBroker.
                                    FHEM Modul

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • frankjokeF frankjoke

                                      Der Adapter ist auf Git unter https://github.com/frankjoke/iobroker.km200 verfügbar.

                                      Buderus liefert mit dem KM200 eine Netzwerkanbindung ihrer Heizungen https://www.buderus.de/de/produkte/cata … km100-km50.

                                      Es gibt laut den Foren auch KM50, KM100 und in nder Zwischenzeit auch ein KM300 welche anscheinend ähnlich funktionieren,

                                      leider kann ich das nicht testen da ich nur eine KM200-Box hab, aber ich bitte euch den Adapter auf anderen Systemen zu testen.

                                      Damit kann man über die Buderus-Webseite ([https://www.buderus-connect.de]) oder die 'EasyControl' app vom Handy steuern.

                                      Nun hab ich in einem Forum gelesen dass FHEM und SYMCON dafür Treiber/adapter anbieten.

                                      Diese sind jedoch in Perl und PHP geschrieben die ich beide überhaupt nicht kann.

                                      Habe mir den sourcecode trotzdem angeschaut und versucht zu analysieren und mit node.js

                                      herumgespielt ob ich auch eine Kommunikation ohne Fehler hinkriege.

                                      Das ist mir jetzt gelungen und ich hab das ganze in diesem Adapter verbaut.

                                      Momentan ist er nur 'read-only' was bedeutet man kann noch keine Daten zur Heizung schicken

                                      (also z.B. die gewünschte Temperatur ändern), das steht in der TODO-Liste ganz oben.

                                      Das System brauch einen Access-Key um die Daten ver- und entschlüsseln zu können.

                                      Leider mußte der Code zur Generierung des Schlüssels wege Urheberrechtlichen Gründen vom Netz genommen werden

                                      aber ein Symcon-Nutzer hat ein eigenes Webtool kreiert mit dem man den Key anfertigen kann.

                                      Dazu ist es notwendig zuerst die app auf einem Handy zu installieren und dort das Passwort zu setzen,

                                      die App fragt nach dem Passwort und dem Loginnamen auf dem Gerät und dann kann man sein Passwort setzten.

                                      Dieses selbst gesetzte Passwort und das Gerätelogin werden dann auf der Webseite https://ssl-account.com/km200.andreashahn.info/

                                      eingegeben und man erält seinen AccessKey (ein 64 Zeichen langes Hex-String). Dieser ist im Adapterkonfig einzugeben.

                                      Der Adapter brauch noch die IP (oder den Netzwerknamen, bei mir 'BuderusKM200.fritz.box')

                                      und die Portadrese (ist 80 am Gerät, aber falls ihr ihn über einen Router geändert habt… ).

                                      Da der adapter die daten von der Anlage abfragen muß hab ich ein Update-Intervall definiert,

                                      das ist auf minimum 5 Minuten gesetzt da bei jedem Update alle Daten einzeln abgefragt werden müssen.

                                      Meine Anlage (2 Heizkreise und ein Heisswasserkreis) liefert mehr als 150 Datenpunkte wo ich die meisten nicht brauchen kann und manche sind doppelt.

                                      Deshalb hab ich eine Blak/Push-List eingeführt um bestimmte Daten ausblenden oder einblenden zu können.

                                      Diese Liste besteht aus strings welche zu RegExp geformt werden und die Services in der Heizung werden dann danach gefiltert.

                                      Die Syntax ist dass "/irgendwas*" oder "-/irgendwas*" alles ausblendet fas mit "/irgendwas" beginnt und dann beliebige Zeichen (oder nichts) dran hat.

                                      Mit "+.temp" kann man alles einblenden was 'temp' enthält, und das hat Vorrang gegenüber dem Ausblened!

                                      Meile Liste schaut so aus ["/gateway*","/recordings*",".*switchPrograms.*","/heatSource*"] und blendet ca 100 der ~150 Datensätze meiner Anlage aus.

                                      Die Anlage arbeitet Services die wie ein Verzeichnisbaum strukturiert sind und diese wird im Adapter nachgebildet.

                                      I Offline
                                      I Offline
                                      ITCrowd
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #348

                                      @frankjoke Seit heute meckert der Adapter über einen Datenpunkt. Update von Buderus?

                                      2020-10-06 10:32:13.048 - warn: km200.0 (28570) KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                                      2020-10-06 10:32:13.049 - info: km200.0 (28570) Update State gateway.firmware err: "KM200.get service parameter not as requested 'undefined'"
                                      2020-10-06 10:32:19.880 - warn: km200.0 (28570) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!

                                      Im Datenpunkt Firmware findet man das:
                                      {error: SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:411:24)at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/km200.js:277:31at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5),error_description: "SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0 on string /|��k?�נ�Y�G @�\u001d�eJ��G%k�լe|�\u0003'_�R�\n" +'\u001d�X�X��^�ѿ���8\f�7خ\u0016���\u0019\u001e\b�\u000e㌃ \r��O��XR��xJ9�!��|s�\u0003�z��E�������i����4u�M��B}�^�\u0004�\u0007����f:&��p�ϒݸ���v\u0017����_o�\u0011��lyĻߕ@�׎\u0000M�\b�c\u001a���݄Z\u0018u��X�\u0005*��2��/\u0017���t3l\u0004���c��DFt�\u001ai\u0007��\t���',valIs: 'value'}

                                      Hat noch jemand diesen Fehler?

                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • I ITCrowd

                                        @frankjoke Seit heute meckert der Adapter über einen Datenpunkt. Update von Buderus?

                                        2020-10-06 10:32:13.048 - warn: km200.0 (28570) KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                                        2020-10-06 10:32:13.049 - info: km200.0 (28570) Update State gateway.firmware err: "KM200.get service parameter not as requested 'undefined'"
                                        2020-10-06 10:32:19.880 - warn: km200.0 (28570) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!

                                        Im Datenpunkt Firmware findet man das:
                                        {error: SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0at JSON.parse (<anonymous>)at Function.J (/opt/iobroker/node_modules/@frankjoke/myadapter/myAdapter.js:411:24)at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200/km200.js:277:31at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5),error_description: "SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0 on string /|��k?�נ�Y�G @�\u001d�eJ��G%k�լe|�\u0003'_�R�\n" +'\u001d�X�X��^�ѿ���8\f�7خ\u0016���\u0019\u001e\b�\u000e㌃ \r��O��XR��xJ9�!��|s�\u0003�z��E�������i����4u�M��B}�^�\u0004�\u0007����f:&��p�ϒݸ���v\u0017����_o�\u0011��lyĻߕ@�׎\u0000M�\b�c\u001a���݄Z\u0018u��X�\u0005*��2��/\u0017���t3l\u0004���c��DFt�\u001ai\u0007��\t���',valIs: 'value'}

                                        Hat noch jemand diesen Fehler?

                                        C Offline
                                        C Offline
                                        cmoehler
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #349

                                        @ITCrowd Ja, ich habe das Problem auch seit Gestern :confused:
                                        Interessanter Weise kann ich mich auch mit der App und auch auf der buderus-connct nicht mehr mit der Anlage verbinden.

                                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • C cmoehler

                                          @ITCrowd Ja, ich habe das Problem auch seit Gestern :confused:
                                          Interessanter Weise kann ich mich auch mit der App und auch auf der buderus-connct nicht mehr mit der Anlage verbinden.

                                          T Offline
                                          T Offline
                                          tp1de
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #350

                                          @cmoehler
                                          @ITCrowd
                                          @frankjoke

                                          Auch bei mir hat sich die Firmware des Gateways upgedated. Der Datenpunkt firmware hat die von ITCrouwd gemeldeten Inhalte. Die Firmware-Version steht im Datenpunkt versionFirmware aber richtig drin.

                                          Seit dem Firmware-Update fehlt bei mir der Datenpunkt zur Rücklauftemperatur. Den habe ich verwendet um mir den Wirkungsgrad des Brennwert-Kessels zu berechnen. :angry:

                                          Ich hatte immer wieder Probleme mit der Konnektivität des Gateways. Bei mir ist dies das im Kessel integrierte LAN-Interface. Sobald der KM200-Adapter ohne Eingrenzung der Datenpunkte lief, war das Gateway über die App bzw. das Portal kaum erreichbar. Schaut mal, ob das Web-Portal funktioniert, wenn Ihr die KM200 Instanz anhaltet.

                                          Generell finde ich es aber sehr problematisch wenn Firmware-Updates des Gateways Datenpunkte verändern bzw. löschen. Die Updates laufen ja automatisch - ausschalten lassen diese sich ja nicht.

                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          843

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe