Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter comfoair 1.1.x NPM

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Test Adapter comfoair 1.1.x NPM

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Tester
comfoair
5 Beiträge 2 Kommentatoren 620 Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • F Offline
    F Offline
    forelleblau
    schrieb am zuletzt editiert von forelleblau
    #1
    Test Adapter comfoair 1.1.7 latest
    Veröffentlichungsdatum 19.03.2023
    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.comfoair

    v1.1.7 Fehler mit serialport 10.x behoben (syntax constructor angepasst). Keine neuen Funktionalitäten.

    v1.1.4 Kompatibilität mit js-controller v3.3.x sichergestellt.

    v1.1.3 bietet eine Boost - Funktion. Für eine bestimmte Zeit (control.boosttime) schaltet der Adapter die Lüftung auf Stufe 3 und danach wieder zurück auf die Stufe davor, ausser die Stufe wird während der Laufzeit manuell gewechselt.

    • Bietet jetzt einen internen Zähler (filterhinst), der bei jedem resetfilterh (neu als Button) auf 0 gesetzt wird. Wir der Reset über die ccEase gemacht, wird resetfilterhinst ebenfalls auf 0 gesetzt. Dies weil der Reset des Zählers für die Filter - Betriebsstunden in der comfoair nicht zuverlässig zu funktionieren scheint.

    • Bietet neu die Möglichkeit eine serielle Schnittstelle zu nutzen. Neben der bisherigen Anbindung über einen RS232to(W)LAN Wandler kann neu auch eine serielle Schnittstelle genutzt werden, entweder mit einem RS232toUSB Adapter oder einem RS232toTTL Wandler und einer Anbindung über die interne UART-Schnittstelle (GPIO-Pins). Achtung! Die RS232-Schnittstellt darf aufgrund der unterschiedlichen Spannungslevels nicht direkt mit der UART-Schnittstelle eines Raspberry Pi (o.ä) verbunden werden.

    Zeigt neu verschiedene Betriebsstunden - Werte an

    Die Art der Schnittstelle und die entsprechende Adressierung kann in der Config - Seite definiert werden.

    Danke für eure Feedbacks.

    forelleblau

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • S Offline
      S Offline
      Sanjiro
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      Hi Marcel,

      ich habe heute morgen das Update auf die Version 1.0.1 durchgeführt. Sah auf den ersten Blick alles prima aus. Nur habe ich gerade festgestellt das das Objekt für die "Betriebsstunden Filter" nicht den korrekten Wert liefert.
      Hier wird mir aktuell 21 h angezeigt, laut dem Wartungstool von Zehnder selbst sind es aber 261 h. Das hat mir der Adapter bis gestern auch noch geliefert (natürlich um die letzten paar Stunden verringert :smirk:). Laut dem Status des Objekts ist es aktuell abgerufen und ändert sich auch mit der verstrichenen Zeit. Bevor ich den Beitrag hier angefangen habe zu schreiben waren es noch 20 Stunden, jetzt war wohl vorhin der Wechsel der zur Erhöhung um eine Stunde führte.
      Habe das Log mal auf Debug gestellt und kurz mitlaufen lassen:

      comfoair.0	2020-03-04 14:46:06.262	debug	(6767) stateChange comfoair.0.status.filterh {"val":21,"ack":true,"ts":1583329566233,"q":0,"from":"system.adapter.comfoair.0","user":"system.user.admin","lc":1583329077067}
      comfoair.0	2020-03-04 14:46:06.231	debug	(6767) Connection closed
      comfoair.0	2020-03-04 14:46:06.228	debug	(6767) 222 : lese Betriebsstunden
      comfoair.0	2020-03-04 14:46:06.227	debug	(6767) Verarbeite Daten
      comfoair.0	2020-03-04 14:46:06.227	debug	(6767) ACK erhalten und Checksumme ok
      comfoair.0	2020-03-04 14:46:06.226	debug	(6767) Checksumme berechnet: 122
      comfoair.0	2020-03-04 14:46:06.226	debug	(6767) Checksumme aus Datensatz: 122
      comfoair.0	2020-03-04 14:46:06.225	debug	(6767) ACK: 7, 243
      comfoair.0	2020-03-04 14:46:06.225	debug	(6767) Received arr: 7,243,7,240,0,222,20,0,1,228,0,47,155,0,29,249,1,78,0,0,20,145,1,5,0,0,28,122,7,15
      comfoair.0	2020-03-04 14:46:06.223	debug	(6767) Received: 07f307f000de140001e4002f9b001df9014e00001491010500001c7a070f
      comfoair.0	2020-03-04 14:46:06.172	debug	(6767) outarr: 7,240,0,221,0,138,7,15
      comfoair.0	2020-03-04 14:46:06.171	debug	(6767) out 07f000dd008a070f
      comfoair.0	2020-03-04 14:46:06.169	debug	(6767) Connected by IP
      comfoair.0	2020-03-04 14:46:06.167	debug	(6767) callcomfoair mit: 7,240,0,221,0,138,7,15
      

      Bin mir nicht ganz sicher ob ich alles zu dem Abruf getroffen habe. Falls noch was fehlt bitte kurz Bescheid geben was du noch brauchst.

      PS: Angebunden ist die Anlage noch per LAN mit einem USR-TCP232

      Viele Grüße
      Lars

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • F Offline
        F Offline
        forelleblau
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        Hallo Lars

        Danke für den Hinweis. Ich hab da (seit jeher) offensichtlich einen Fehler in der Stundenberechnung aus den HEX-Werten. Die setzen sich bei den Betriebsstunden aus verschiedenen Bytes zusammen (in deinem Beispiel aus den Werten NR 16 und 17 im Datensatz, also aus 01 und 05). Und man staune, 0105 HEX in DEC ist 261, der Adapter und das Zehnder - Programm bei dir erhalten die gleichen Werte, nur machte der Adapter aus 01 und 05 noch 15 und rechnet das um (das sind 21), statt es zu 0105 zusammenzusetzen und das umzurechnen.

        In der aktuell auf Github/NPM verfügbaren Version 1.1.0 ist dieser Fehler korrigiert und als Belohnung fürs Fehlerfinden zeigt der Adapter nun alle verfügbaren Betriebsstunden - Werte an (pro Lüftungsstufe, Frostschutz, Vorheizung und Bypass) - hoffe mit den richtigen Werten, meine scheinen plausibel.

        Herzliche Grüsse

        Marcel

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • S Offline
          S Offline
          Sanjiro
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          Hallo Marcel,

          habe die neue Version gerade installiert und jetzt passt alles. Perfekt, danke dir. Und auch noch mit der Ergänzung der restlichen Betriebsstunden :-)
          Habe sie jetzt nicht gegengeprüft, aber sehen für mich auch plausibel aus und von der Zahl her ähnlich wie denen die ich gestern beim gegenchecken der Filerzeit im Zehnder Tool gesehen hatte.

          Viele Grüße
          Lars

          F 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • S Sanjiro

            Hallo Marcel,

            habe die neue Version gerade installiert und jetzt passt alles. Perfekt, danke dir. Und auch noch mit der Ergänzung der restlichen Betriebsstunden :-)
            Habe sie jetzt nicht gegengeprüft, aber sehen für mich auch plausibel aus und von der Zahl her ähnlich wie denen die ich gestern beim gegenchecken der Filerzeit im Zehnder Tool gesehen hatte.

            Viele Grüße
            Lars

            F Offline
            F Offline
            forelleblau
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            Eben Version 1.1.4, die nun mit dem neuen js-controller v 3.3.x kompatibel sein sollte publiziert (latest/github). Besten Dank fürs Testen.

            Grüsse
            Forelleblau

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            Antworten
            • In einem neuen Thema antworten
            Anmelden zum Antworten
            • Älteste zuerst
            • Neuste zuerst
            • Meiste Stimmen


            Support us

            ioBroker
            Community Adapters
            Donate

            791

            Online

            32.4k

            Benutzer

            81.6k

            Themen

            1.3m

            Beiträge
            Community
            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
            ioBroker Community 2014-2025
            logo
            • Anmelden

            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
            • Erster Beitrag
              Letzter Beitrag
            0
            • Home
            • Aktuell
            • Tags
            • Ungelesen 0
            • Kategorien
            • Unreplied
            • Beliebt
            • GitHub
            • Docu
            • Hilfe