NEWS
einfache Zeitschaltuhr mit Blockly
-
Zeitschaltuhr Trigger
Hallo zusammen, bin betr. ioBroker noch Anfänger. Habe einen Sequenz gemacht welche soweit funktioniert.
Wenn die Luftfeuchtigkeit in meinem Heimkino einen Wert erreicht hat, so soll der Luftentfeuchter einschalten.
Wenn jedoch der AVR Receiver eingeschaltet ist, soll er den Entfeuchter nicht einschalten. Bis da funktioniert es.Nun möchte ich aber das das Ganze nur von 20.15 bis 07.00 aktiv ist (jeden Tag). Mit dem folgenden Zeit Trigger
läuft es jedoch nicht.Mache ich was falsch?
danke

Mod-Edit: Thema von "Skripten / Logik" nach "Blockly" verschoben!
-
der Block [Aktuelle Zeit zw x und y] bezieht sich immer auf den aktuellen Tag.
Bau das mal so um:
[falls]: <-[Nicht]<-[Aktuelle Zeit zwischen 7:00 und 21:15] {
...
}sollte Objekt-ID besser Humidity sein ;) , oder war das nur zum testen über Heizlüfter&Eiswürfeltüte?
-
der Block [Aktuelle Zeit zw x und y] bezieht sich immer auf den aktuellen Tag.
Bau das mal so um:
[falls]: <-[Nicht]<-[Aktuelle Zeit zwischen 7:00 und 21:15] {
...
}sollte Objekt-ID besser Humidity sein ;) , oder war das nur zum testen über Heizlüfter&Eiswürfeltüte?
-
bei genau 14.2 passiert im originalscript nix ;)
@maloross oder
wenn [[wert]> 14.2] und [ AVR] = unwahr]] steuere switch=wahr sonst steuere switch=unwahr -
@maloross sagte in einfache Zeitschaltuhr mit Blockly:
wobei ich größer= bzw. kleiner= nehmen würde.
So hat man keine Hysterese mit der Gefahr, dass ständig aus- und eingeschaltet wird. Die Hysterese ist im Ursprungs-Script ist mit ca. 0,2 Grad ohnehin schon sehr klein.
-
@maloross sagte in einfache Zeitschaltuhr mit Blockly:
wobei ich größer= bzw. kleiner= nehmen würde.
So hat man keine Hysterese mit der Gefahr, dass ständig aus- und eingeschaltet wird. Die Hysterese ist im Ursprungs-Script ist mit ca. 0,2 Grad ohnehin schon sehr klein.
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.
Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗
Registrieren Anmelden
da hast du recht, der Entfeuchter wird in kurzen Abständen anspingen wenn die Luftfeuchtigkleit z.B. bei undichten Kellerwänden schnell wieder steigt. dann besser 2 Werte die mehr auseinander liegen für die Schaltschwellen.