Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. [gelöst]Homematic Heizkörperthermostat

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

[gelöst]Homematic Heizkörperthermostat

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
blocklyheatingclimate
4 Beiträge 2 Kommentatoren 461 Aufrufe
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Offline
    M Offline
    Markus Faltermeier
    schrieb am zuletzt editiert von Markus Faltermeier
    #1

    Hallo zusammen,

    ich versuche gerade über Blockly ein Heizkörperthermostat von Homematic zu steuern.
    Ich habe zum Testen folgendes Script verwendet:
    Bild2.PNG

    Ich geb in der VIS eine Temperatur an und dann soll sich das Thermostat entsprechend verstellen.

    Der Wert wird soweit in die Parmeter übernommen:
    Bild1.PNG

    Der Wert "Set_Temperatur" wird entsprechend geändert.
    Nur wird dieser Wert nicht vom Thermostat übernommen. Und der Parameter springt auch nach ca. 10Sekunden wieder auf den ursprünglichen Wert wieder zurück.
    Muss ich evtl. noch einen anderen Parameter setzten, damit das Thermostat den Wert übernimmt?

    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte.

    Vielen Dank schonmal.

    LG Markus

    Mod-Edit: Thema ins passende Forum verschoben!

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M Markus Faltermeier

      Hallo zusammen,

      ich versuche gerade über Blockly ein Heizkörperthermostat von Homematic zu steuern.
      Ich habe zum Testen folgendes Script verwendet:
      Bild2.PNG

      Ich geb in der VIS eine Temperatur an und dann soll sich das Thermostat entsprechend verstellen.

      Der Wert wird soweit in die Parmeter übernommen:
      Bild1.PNG

      Der Wert "Set_Temperatur" wird entsprechend geändert.
      Nur wird dieser Wert nicht vom Thermostat übernommen. Und der Parameter springt auch nach ca. 10Sekunden wieder auf den ursprünglichen Wert wieder zurück.
      Muss ich evtl. noch einen anderen Parameter setzten, damit das Thermostat den Wert übernimmt?

      Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte.

      Vielen Dank schonmal.

      LG Markus

      Mod-Edit: Thema ins passende Forum verschoben!

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von paul53
      #2

      @Markus-Faltermeier
      Verwende "steuere" anstelle von "aktualisiere" und setze den MANU_MODE auf den gewünschten Sollwert, da die Sollwert-Vorgabe über SET_TEMPERATURE nur bis zum nächsten Schaltpunkt hält.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @Markus-Faltermeier
        Verwende "steuere" anstelle von "aktualisiere" und setze den MANU_MODE auf den gewünschten Sollwert, da die Sollwert-Vorgabe über SET_TEMPERATURE nur bis zum nächsten Schaltpunkt hält.

        M Offline
        M Offline
        Markus Faltermeier
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @paul53 super danke. Über den Parameter "Manu_Mode" hat es funktioniert

        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M Markus Faltermeier

          @paul53 super danke. Über den Parameter "Manu_Mode" hat es funktioniert

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @Markus-Faltermeier sagte:

          hat es funktioniert

          Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift als [Gelöst].

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          Antworten
          • In einem neuen Thema antworten
          Anmelden zum Antworten
          • Älteste zuerst
          • Neuste zuerst
          • Meiste Stimmen


          Support us

          ioBroker
          Community Adapters
          Donate

          608

          Online

          32.7k

          Benutzer

          82.4k

          Themen

          1.3m

          Beiträge
          Community
          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
          ioBroker Community 2014-2025
          logo
          • Anmelden

          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
          • Erster Beitrag
            Letzter Beitrag
          0
          • Home
          • Aktuell
          • Tags
          • Ungelesen 0
          • Kategorien
          • Unreplied
          • Beliebt
          • GitHub
          • Docu
          • Hilfe