Hallo zusammen,
ich wollte nur gerade einmal hier erwähnen, dass ich gestern mit der Anleitung auf GitHub meine Bosch / Junkers Compress 7000i AW einfach anschließen konnte und nun diverse Daten auslesen kann.
Vielen Dank für den Adapter!
Grüße
Johnny -
Guten morgen,
ich hatte den adapter vorgestern ans laufen bekommen, habe auch die korrekten Werte usw ablesen können.Gestern Abend habe ich dran rumgespielt um einige Objekte anzulegen und die Blacklist geändert und den Datenpunktordner "recordings"entfernt. Heute morgen schaue ich ins log vom iobroker und sehe das hier:
t.iobrokerpi 2019-10-28 07:21:02.706 info Restart adapter system.adapter.km200.0 because enabled host.iobrokerpi 2019-10-28 07:21:02.705 error instance system.adapter.km200.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host.iobrokerpi 2019-10-28 07:21:01.470 info instance system.adapter.km200.0 started with pid 11760 host.iobrokerpi 2019-10-28 07:20:31.404 info Restart adapter system.adapter.km200.0 because enabled host.iobrokerpi 2019-10-28 07:20:31.403 error instance system.adapter.km200.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host.iobrokerpi 2019-10-28 07:20:30.194 info instance system.adapter.km200.0 started with pid 11734 host.iobrokerpi 2019-10-28 07:20:00.163 info Restart adapter system.adapter.km200.0 because enabled host.iobrokerpi 2019-10-28 07:20:00.161 error instance system.adapter.km200.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host.iobrokerpi 2019-10-28 07:19:58.916 info instance system.adapter.km200.0 started with pid 11723 host.iobrokerpi 2019-10-28 07:19:28.885 info Restart adapter system.adapter.km200.0 because enabled host.iobrokerpi 2019-10-28 07:19:28.885 error instance system.adapter.km200.0 terminated with code 7 (Adapter already running) host.iobrokerpi 2019-10-28 07:19:27.653 info instance system.adapter.km200.0 started with pid 11696 host.iobrokerpi 2019-10-28 07:18:57.622 info Restart adapter system.adapter.km200.0 because enabled host.iobrokerpi 2019-10-28 07:18:57.620 error instance system.adapter.km200.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
Ich habe meines Wissens nach nichts am Code o.ä. geändert.
Was hab ich kaputt gemacht?
Nils -
@frankjoke
Ich bin am Verzweifeln. Wie ich unter dem Thema "km200 - findet nicht die service parameter" beschrieben habe, komme ich mit Deinem Adapter nicht weiter. Ich erhalte ein ähnliches Bild wie Du es beschrieben hast. Ich habe alles versucht, die Heizung zurückgesetzt und neues Passwort vergeben, benutze die neue Version, mit Gerätepasswort und habe auch das private Passwort eingetragen. Leider erhalte ich immer die Fehlermeldung. Was kann ich noch falsch machen? -
@jmeister79 , die Fehlermeldung gibt doch das Problem aus. Der Adapter läuft schon und du startest diesen nochamls. Entweder stoppst du die Instanz über Komandozeile oder Du startest ioBroker komplett neu. Ist vielleicht am einfachsten.
-
-
Hab mal neu gestartet, vielleicht hab ich zuviel rumgespielt.
Könnt ihr mir mal erklären was die Datenpunkte bedeuten, bei den meißten hab ich es rausbekommen.
Ganz besonders der Punkt Consumption bereitet mir kopfzerbrechen:
Tag 1:74,8 kWh
Tag2: 230,1kWh
Tag3: 516 kWhZwischen Tag 2 und 3 hab ich 9,25m³ Gas verbaucht aber er redet von 286kWh.
Öhm.....
Nils
-
Ich hab da mal eine Frage
Der Datenpunkt km200.0.heatSources.supplyTemperatureSetpoint sollte die eingestellte Vorlauftemperatur anzeigen? Bei mir ist 50°C eingestellt, der Datenpunkt zeigt aber meist nur 5°C. (Sporadisch mal 50) Verwende 2.03
Zum Adapter: Dieser hat meiner Therme ganz neues Leben eingehaucht. Danke und Daumen hoch.
-
Hi, hat keiner eine Meinung zu Consumption? Der Wert wird jetzt sogar manchmal wieder kleiner...
Vielleicht ist das der Verbrauch aller Buderus System im nähen PLZ Bereich? LOLWas Anderes: Kann es sein, dass Datenpunkte ab und an verschwinden?
Ich hatte neulich noch zwei Datenpunkte:
km200.0.heatingCircuits.hc1.temperatureLevels.comfort2
und
km200.0.heatingCircuits.hc1.temperatureLevels.ecoDie haben die Tag und Absenkungstemperatur der PRogramme geregelt.
Jetzt
War das ein Update des KM200 oder sogar der ganzen Heizung?
Nils
-
@jmeister79 Habe den Datenpunkt mal schreiben lassen und die Brennzeit der Flamme und die Leistung actualPower darüber gelegt.
Schlauer wird man dadurch aber nicht, was den Datenpunkt Consumption betrifft.
Sieht nach einem gerechneten Wert aus.
Über einen Tag steigt die Kurve aber immer an.
-
Den Wert Consumption könnt ihr vergessen .....
Verbrauchswerte kommen aus dem Array Recordings .
Schaut Euch mal meine Antworten vom April 2019 an. (zurückblättern)Ich schreibe die Recordingswerte in eigene Datenobjekte per SQL um diese dann per Flot auszuwerten.
Am 29.4. habe ich ein Beispiel-Script gepostet !(Läuft bei mir seit vielen Monaten - Werte sind fast identisch mit der Auswertung vom Gaszähler. So macht es auch das Buderus Portal)
-
@tom57 Super. Werde das mal anschauen. Ich bin gerade noch am Ausdünnen der Werte, ist ja vieles doppelt oder überflüssig oder inaktiv.
Interessanterweise ist mir aufgefallen, dass das JSON Objekt der Schaltprogramme fehlerhaft ist, oder das Widget das nicht richtig ausliest, hab mir jetzt damit geholfen, es bei änderung (bzw momentan minütlich) über ein Javascript durch string replace in html umbauen zu lassen:
createState("javascript.0.Heizung.ProgramA_HTML", 0.0, {name: "HTML Tabelle Program A", type: 'string'}); schedule("* * * * *", function () { var header ="<table><tr><th>Wochentag</th><th>Solltemperatur</th><th>Schaltzeit(min)</th></tr>"; var worker = getState('km200.0.heatingCircuits.hc1.switchPrograms.A').val; worker = worker.replace(/dayOfWeek:/g, ""); worker = worker.replace(/setpoint:/g, ""); worker = worker.replace(/time:/g, ""); worker = worker.replace(/\ /g, ""); worker = worker.replace(/\'/g, ""); worker = worker.replace(/[/g, ""); worker = worker.replace(/]/g, ""); worker = worker.replace(/\{/g, "<tr><td>"); worker = worker.replace(/\}/g, "</td></tr>"); worker = worker.replace(/\,/g, "</td><td>"); worker = header.concat(worker); setState("javascript.0.Heizung.ProgramA_HTML", worker, true); });
Jetzt fällt mir grad, ein, dass ich natürlich auch das JSON Objekt korrigieren könnte (innerhalb einer Hilfsvariablen) da ja die eifnachen Anführungsstriche offenbar falsch sind, bzw die fehlenden auch problematisch.
Ich weß, dass man das viel besser programmieren könnte, aber erstmal hilfts.
Lg
Nils -
Hier nochmal beide :
Einmal json, einmale htmlcreateState("javascript.0.Heizung.ProgramA_HTML", 0.0, {name: "HTML Tabelle Program A", type: 'string'}); createState("javascript.0.Heizung.ProgramA_json", 0.0, {name: "JSON Tabelle Program A", type: 'string'}); schedule("* * * * *", function () { var header ="<table><tr><th>Wochentag</th><th>Solltemperatur</th><th>Schaltzeit(min)</th></tr>"; var worker = getState('km200.0.heatingCircuits.hc1.switchPrograms.A').val; worker = worker.replace(/dayOfWeek:/g, ""); worker = worker.replace(/setpoint:/g, ""); worker = worker.replace(/time:/g, ""); worker = worker.replace(/\ /g, ""); worker = worker.replace(/\'/g, ""); worker = worker.replace(/[/g, ""); worker = worker.replace(/]/g, ""); worker = worker.replace(/\{/g, "<tr><td>"); worker = worker.replace(/\}/g, "</td></tr>"); worker = worker.replace(/\,/g, "</td><td>"); worker = header.concat(worker); setState("javascript.0.Heizung.ProgramA_HTML", worker, true); var worker2 = getState('km200.0.heatingCircuits.hc1.switchPrograms.A').val; worker2 = worker2.replace(/\'/g, ""); worker2 = worker2.replace(/\ /g, ""); worker2 = worker2.replace(/\{/g, '{"'); worker2 = worker2.replace(/\}/g, '"}'); worker2 = worker2.replace(/\:/g, '":"'); worker2 = worker2.replace(/\,/g, '","'); worker2 = worker2.replace(/\}","{/g, '},{'); setState("javascript.0.Heizung.ProgramA_json", worker2, true); });
Nils
-
Welches Widget meinst Du eigentlich?
-
Hi,
basic tableNils
-
Moin,
Unter welchem Objekt kann ich die Zirkulationspumpe steuern?
Ich habe das Zeitprogramm an der Therme deaktiviert. Ich sehe aber keine Änderung unter den Objekten. Ziel soll sein die Pumpe manuell über HomeKit-yahka zu schalten. -
@efxz
Die Zirkulationspumpe ist aktuell nicht steuerbar. Habe bereits vor mehr als einem Jahr dies als Verbesserungswunsch an Bosch / Buderus gemeldet. Geht aber bisher nicht .... -
Danke für die Info. Hat jemand mit der Steuerung Zirkulationspumpe über Sonoff TH16 oder Shelly Erfahrung?
-
@Werner303 Problem ist jetzt gelöst:
Resetten des Buderus KM200. Löschung aller Daten bei Bosch. Neuanmeldung der Anlage. Gesamtzurücksetzung aller km200 Daten im ioBroker. Jetzt funktioniert es einwandfrei. -
@tom57
ich habe mir mal dein Script angeschaut, hut ab, dass ist wirklich sehr gut geworden (und du sagst du bist nicht so fit in js, dafür ist das hammer)Ich stelle jetzt mal ganz ketzerisch die Frage warum nicht einfach zB den Datenpunkt "km200.0.recordings.heatSources.actualCHPower._Hours" schaust und bei änderung den jüngsten Wert ausliest und in eine Variable schreibst, die dann mit history überwachen.
Die kodierung ist ja relativ simpel.Wenn ich jetzt nicht etwas übersehen habe dann würde ich das zu morgen mal kodieren.
LG
Nilsps.: Ich hab nach ewigem Versuchen endlich hinbekommen die Programme zu visualisieren. Interesse am Script?
Ich bastel grad daran sie aus dem VIS zu Editieren.