Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Entwicklung
  4. Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    303

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    600

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    1.8k

Neuer Adapter: ioBroker.stiebel-lwz / ioBroker.stiebel-isg

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Entwicklung
419 Beiträge 17 Kommentatoren 88.6k Aufrufe 12 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J Offline
    J Offline
    JB_Mystery
    schrieb am zuletzt editiert von
    #295

    Hallo Michael,

    ich habe meine Scripte jetzt endlich umgestellt. Hat leider länger gedauert als gedacht, da wenig Zeit. Es funktioniert alles super.
    Jedoch kann es bei mir vorkommen, dass ich auf einmal mehr als 5 Parameter ändern muss. Damit versuche ich einen Heizungstart zu erzwingen. Zu dieser Zeit und auch zu anderen Zeiten, wenn viele Werte geändert werden, bekomme ich die nachfolgenden Errors.

    Error Stiebel ISG.jpg

    Ich vermute, dass das ISG zu dieser Zeit überfordert ist. Kann es sein, dass du jede Änderung einzeln versuchst zu bearbeiten und damit das ISG überfordert ist? Wenn ja, würde ich den Vorschlag machen, gewisse Änderungen von Werten in einer Zeit zu sammeln und dann gemeinsam zu übertragen. Evtl. kann ja auch nur das Einlesen aller Werte nach einer Wertänderung gebündelt werden.
    Vielen Dank für Rückmeldung.

    Jörg

    P.s.: Ich bin die nächsten Wochen unterwegs und kann leider nichts testen.

    unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • J JB_Mystery

      Hallo Michael,

      ich habe meine Scripte jetzt endlich umgestellt. Hat leider länger gedauert als gedacht, da wenig Zeit. Es funktioniert alles super.
      Jedoch kann es bei mir vorkommen, dass ich auf einmal mehr als 5 Parameter ändern muss. Damit versuche ich einen Heizungstart zu erzwingen. Zu dieser Zeit und auch zu anderen Zeiten, wenn viele Werte geändert werden, bekomme ich die nachfolgenden Errors.

      Error Stiebel ISG.jpg

      Ich vermute, dass das ISG zu dieser Zeit überfordert ist. Kann es sein, dass du jede Änderung einzeln versuchst zu bearbeiten und damit das ISG überfordert ist? Wenn ja, würde ich den Vorschlag machen, gewisse Änderungen von Werten in einer Zeit zu sammeln und dann gemeinsam zu übertragen. Evtl. kann ja auch nur das Einlesen aller Werte nach einer Wertänderung gebündelt werden.
      Vielen Dank für Rückmeldung.

      Jörg

      P.s.: Ich bin die nächsten Wochen unterwegs und kann leider nichts testen.

      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #296

      @JB_Mystery
      Versuchen ist relativ. Das ISG macht es nicht anders. Aber ich hab eine Idee. Momentan werden alle Werte nach jedem Speichern abgerufen. Entweder ich schränke den Abrufintervall ein oder ich versuche nur die Seite abzurufen, auf der die Änderung angezeigt wird. Da es keine API gibt, kann ich das nicht anders lösen.

      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • J JB_Mystery

        Hallo Michael,

        ich habe meine Scripte jetzt endlich umgestellt. Hat leider länger gedauert als gedacht, da wenig Zeit. Es funktioniert alles super.
        Jedoch kann es bei mir vorkommen, dass ich auf einmal mehr als 5 Parameter ändern muss. Damit versuche ich einen Heizungstart zu erzwingen. Zu dieser Zeit und auch zu anderen Zeiten, wenn viele Werte geändert werden, bekomme ich die nachfolgenden Errors.

        Error Stiebel ISG.jpg

        Ich vermute, dass das ISG zu dieser Zeit überfordert ist. Kann es sein, dass du jede Änderung einzeln versuchst zu bearbeiten und damit das ISG überfordert ist? Wenn ja, würde ich den Vorschlag machen, gewisse Änderungen von Werten in einer Zeit zu sammeln und dann gemeinsam zu übertragen. Evtl. kann ja auch nur das Einlesen aller Werte nach einer Wertänderung gebündelt werden.
        Vielen Dank für Rückmeldung.

        Jörg

        P.s.: Ich bin die nächsten Wochen unterwegs und kann leider nichts testen.

        unltdnetworxU Offline
        unltdnetworxU Offline
        unltdnetworx
        Developer
        schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
        #297

        @JB_Mystery
        Hallo Jörg,
        ich habe jetzt eine 10 Sekunden-Verzögerung vor das Neuladen der Einstellungen gesetzt. Diese wird bei jedem neuen Befehl zurückgesetzt. Also solltest du alle Befehle senden können und nach 10 Sekunden werden dann einmalig alle Einstellungen neugeladen anstatt pro Befehl einmal. Das sollte erhebliche Verbesserung bei deinem Problem bringen. Falls es an einer Überlastung liegen sollte. Evtl. kannst du auch eine Sekunde Pause zwischen den Befehlen setzen?

        Welche Befehle sind das denn um den Heizungsstart zu erzwingen? Es sollte doch schon reichen das Warmwasser auf Maximum zu setzen, sofern das mehr als 3 Grad (Standard Hysterese-Wert?) liegt und der Verdichter eine Zeit lang nicht gelaufen ist.

        Gib bitte kurz Rückmeldung, ob es klappt oder evtl. sogar neue Probleme gibt, dann kann ich die Versionsnummer erhöhen.

        Gruß, Michael
        Weitere Infos im Profil.
        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • J Offline
          J Offline
          JB_Mystery
          schrieb am zuletzt editiert von
          #298

          Hallo Michael,
          der Fehler besteht leider immer noch. Wie wird denn der Error Null erzeugt?
          Habe bei mir nochmals nachgeschaut. Ich versuche vor einem definierten WW-Bedarf (Sonnenpeak) einen Heizbedarf herraus zu fordern. Dazu passe ich die folgenden Werte an, wenn sie nicht schon so stehen (Hysteresen verkleinern, Fusspunkt nach oben und Pumpenzyklen auf max). Dadurch wird ein Überprüfen auf Heizbedarf erzeugt. Hintergrund ist der, dass ich die Verdichterstarts reduzieren will. Wenn vor einem WW-Betrieb ein Heizbetrieb war, wird dieser danach nahtlos weitergeführt ohne den Verdichter neu zu starten.

          if (getState("stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZEN.HYSTERESEN.val162").val != Hys1 - 0.5) setState("stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZEN.HYSTERESEN.val162", Hys1 - 0.5);
          if (getState("stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZEN.HYSTERESEN.val163").val != Hys2 - 0.5) setState("stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZEN.HYSTERESEN.val162", Hys2 - 0.5);
          if (getState("stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZEN.HYSTERESEN.val167").val != Asym) setState("stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZEN.HYSTERESEN.val162", Asym);
          if (getState("stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZEN.HEIZKURVE HK1.val16").val != Fusspunkt + 1) setState("stiebel-isg.0.Einstellungen.HEIZEN.HEIZKURVE HK1.val16", Fusspunkt + 1);
          if (getState("stiebel-isg.0.Einstellungen.FACHMANN.PUMPENZYKLEN.val154").val != Pumpemax) setState("stiebel-isg.0.Einstellungen.FACHMANN.PUMPENZYKLEN.val154", Pumpemax);
          

          Nach dem Überprüfen, zum WW-Betrieb, mache ich diese Anpassung wieder Rückgängig und zusätzlich natürlich noch die WW-Werte.

          if (getState("stiebel-isg.0.Einstellungen.WARMWASSER.WW-TEMPERATUREN.val161").val != WWTemp) setState("stiebel-isg.0.Einstellungen.WARMWASSER.WW-TEMPERATUREN.val161", WWTemp);
          if (getState("stiebel-isg.0.Einstellungen.WARMWASSER.GRUNDEINSTELLUNG.val60").val != WWHysmax) setState("stiebel-isg.0.Einstellungen.WARMWASSER.GRUNDEINSTELLUNG.val60", WWHysmax);
          

          Ansonsten habe ich aber keine Probleme feststellen können. Ich war jetzt auch nur 2 Tage zuhause zum Testen und bin jetzt erst wieder ab Mai zum Testen bereit. Sorry dafür.
          Evtl. hast du ja weitere Ideen woran diese Errors liegen können. Vielen Dank schonmal.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • unltdnetworxU Offline
            unltdnetworxU Offline
            unltdnetworx
            Developer
            schrieb am zuletzt editiert von
            #299

            Also ich vermute, dass es an zu vielen gleichzeitigen Aufrufen liegt. Die Werte können nur einzeln geschrieben werden, das lässt sich leider nicht anders lösen. Du könntest vllt. eine kurze Wartezeit einbauen. Vllt. 1-2 Sekunden. Im Moment rufst du im Prinzip 5 mal gleichzeitg das PHP-Skript auf und willst die Werte schreiben.

            Gruß, Michael
            Weitere Infos im Profil.
            Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • J Offline
              J Offline
              JB_Mystery
              schrieb am zuletzt editiert von
              #300

              Damals habe ich dies so gemacht und da schreibt man meiner Meinung nach mehrere Werte gleichzeitig ins ISG (kann mich aber auch irren):

              sendRequest2ISG('data=[{"name":"val154","value":"' + parseFloat(Pumpemax) + '"},{"name":"val162","value":"' + parseFloat(Hys1 - 0.5) + '"},{"name":"val163","value":"' + parseFloat(Hys2 - 0.5) + '"},{"name":"val167","value":"' + parseFloat(Asym) + '"},{"name":"val16","value":"' + parseFloat(Fusspunkt + 1) + '"}]');
              

              oder so:

              var Daten = "data=[";
                  Daten += '{"name":"val161","value":"42"}';
                  Daten += ',{"name":"val162","value":"' + parseFloat(Hys1) + '"},{"name":"val163","value":"' + parseFloat(Hys2) + '"},{"name":"val167","value":"' + parseFloat(Asym) + '"},{"name":"val16","value":"' + parseFloat(Fusspunkt + 0.5) + '"}';
                  Daten += ',{"name":"val154","value":"' + parseFloat(Pumpe) + '"},{"name":"val60","value":"2,5"}]';
                  sendRequest2ISG(Daten);
              

              mit dieser Funktion:

              function sendRequest2ISG(data) {
                  var request = require('request');
                      request.post(
                          {
                              url:     'http://x.x.x.x/save.php',
                              form: data
                          },
                          function(error, response, body)
                          {
                          if (!error && response.statusCode === 200) console.log("ISG response: " + JSON.stringify(body));
                          else {
                              console.log("error during ISG request: " + error);
                              console.log("response.statusCode: " + response.statusCode);
                              console.log("response.statusText: " + response.statusText);
                          }
                      });
              }
              

              Kannst es dir ja nochmals anschauen. Wenn du bei deinem Adapter keine andere Möglichkeit siehst, dann werde ich mein Schreiben der Werte natürlich verzögern.
              Ab jetzt geht's im Mai weiter.

              unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • J JB_Mystery

                Damals habe ich dies so gemacht und da schreibt man meiner Meinung nach mehrere Werte gleichzeitig ins ISG (kann mich aber auch irren):

                sendRequest2ISG('data=[{"name":"val154","value":"' + parseFloat(Pumpemax) + '"},{"name":"val162","value":"' + parseFloat(Hys1 - 0.5) + '"},{"name":"val163","value":"' + parseFloat(Hys2 - 0.5) + '"},{"name":"val167","value":"' + parseFloat(Asym) + '"},{"name":"val16","value":"' + parseFloat(Fusspunkt + 1) + '"}]');
                

                oder so:

                var Daten = "data=[";
                    Daten += '{"name":"val161","value":"42"}';
                    Daten += ',{"name":"val162","value":"' + parseFloat(Hys1) + '"},{"name":"val163","value":"' + parseFloat(Hys2) + '"},{"name":"val167","value":"' + parseFloat(Asym) + '"},{"name":"val16","value":"' + parseFloat(Fusspunkt + 0.5) + '"}';
                    Daten += ',{"name":"val154","value":"' + parseFloat(Pumpe) + '"},{"name":"val60","value":"2,5"}]';
                    sendRequest2ISG(Daten);
                

                mit dieser Funktion:

                function sendRequest2ISG(data) {
                    var request = require('request');
                        request.post(
                            {
                                url:     'http://x.x.x.x/save.php',
                                form: data
                            },
                            function(error, response, body)
                            {
                            if (!error && response.statusCode === 200) console.log("ISG response: " + JSON.stringify(body));
                            else {
                                console.log("error during ISG request: " + error);
                                console.log("response.statusCode: " + response.statusCode);
                                console.log("response.statusText: " + response.statusText);
                            }
                        });
                }
                

                Kannst es dir ja nochmals anschauen. Wenn du bei deinem Adapter keine andere Möglichkeit siehst, dann werde ich mein Schreiben der Werte natürlich verzögern.
                Ab jetzt geht's im Mai weiter.

                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworx
                Developer
                schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                #301

                @JB_Mystery
                Habe gerade eine neue Version eingestellt. (1.4.4)
                Jetzt werden Befehle für 5 Sekunden gesammelt und dann gemeinsam an das ISG übermittelt, außerdem werden die Fehler jetzt besser geloggt. Habe deinen Code fürs Logging als Vorlage verwendet.

                Gruß, Michael
                Weitere Infos im Profil.
                Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • J Offline
                  J Offline
                  JB_Mystery
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #302

                  @unltdnetworx
                  Habe deine neue Version jetzt seit ein paar Tagen am laufen und es sind keine Meldungen mehr aufgetaucht. Ich denke du kannst es so veröffentlichen. Da ich mir aber auch die Logs etwas angeschaut habe, habe ich die Aktualisierungsrate doch auch etwas nach oben gesetzt. Dies hilft auch und stört mich nicht. Es war echt dauerhaft traffic zum ISG.
                  Noch etwas in anderer Sache: Der Code ist nicht von mir, sondern er stammt von den ersten Scriptversuchen zum ISG. Den Autor kann ich gerade aber nicht mehr nennen.
                  Vielen Dank für die Anpassungen.

                  unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • J JB_Mystery

                    @unltdnetworx
                    Habe deine neue Version jetzt seit ein paar Tagen am laufen und es sind keine Meldungen mehr aufgetaucht. Ich denke du kannst es so veröffentlichen. Da ich mir aber auch die Logs etwas angeschaut habe, habe ich die Aktualisierungsrate doch auch etwas nach oben gesetzt. Dies hilft auch und stört mich nicht. Es war echt dauerhaft traffic zum ISG.
                    Noch etwas in anderer Sache: Der Code ist nicht von mir, sondern er stammt von den ersten Scriptversuchen zum ISG. Den Autor kann ich gerade aber nicht mehr nennen.
                    Vielen Dank für die Anpassungen.

                    unltdnetworxU Offline
                    unltdnetworxU Offline
                    unltdnetworx
                    Developer
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #303

                    @JB_Mystery
                    Super, vielen Dank für die Rückmeldung.

                    Gruß, Michael
                    Weitere Infos im Profil.
                    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      Qlink
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #304

                      @unltdnetworx

                      Bei mir taucht kein Betriebsstatus für Kühlung in iobroker auf.
                      Wird der noch nicht abgefragt ?
                      stiebel eltron.PNG

                      unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Q Qlink

                        @unltdnetworx

                        Bei mir taucht kein Betriebsstatus für Kühlung in iobroker auf.
                        Wird der noch nicht abgefragt ?
                        stiebel eltron.PNG

                        unltdnetworxU Offline
                        unltdnetworxU Offline
                        unltdnetworx
                        Developer
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #305

                        @Qlink
                        Kannst du mir von der Weboberfläche des ISG einen Screenshot schicken? Ich habe leider keine Kühlung und kann daher nicht nachvollziehen, wie ich diesen Wert abfragen muss.

                        Gruß, Michael
                        Weitere Infos im Profil.
                        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          Qlink
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #306

                          @unltdnetworx

                          Das ist ja genau das Problem an den Betriebsstati.
                          Diese werden traurigerweise im WebUI des ISG gar nicht angezeigt.

                          Ich kann nicht sehen, ob gerade die Heizung läuft, ob Warmwasser aufgeheizt wird oder ob die Kühlung läuft.

                          Mein einziger Indikator ist aktuell die Symbolanzeige an meiner FES Komfort:
                          stiebel-eltron-bedieneinheit-fes-komfort-fuer-lwz-303-403-227664.jpg

                          Da werden mir dann entsprechend die Symbole angezeigt, falls gerade geheizt, gekühlt, etc. wird:

                          FES.png

                          Der Status müsste also genau so abfragbar sein wie Heizen. Im WebUI sehe ich dazu aber wie gesagt leider auch nix.

                          unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • Q Qlink

                            @unltdnetworx

                            Das ist ja genau das Problem an den Betriebsstati.
                            Diese werden traurigerweise im WebUI des ISG gar nicht angezeigt.

                            Ich kann nicht sehen, ob gerade die Heizung läuft, ob Warmwasser aufgeheizt wird oder ob die Kühlung läuft.

                            Mein einziger Indikator ist aktuell die Symbolanzeige an meiner FES Komfort:
                            stiebel-eltron-bedieneinheit-fes-komfort-fuer-lwz-303-403-227664.jpg

                            Da werden mir dann entsprechend die Symbole angezeigt, falls gerade geheizt, gekühlt, etc. wird:

                            FES.png

                            Der Status müsste also genau so abfragbar sein wie Heizen. Im WebUI sehe ich dazu aber wie gesagt leider auch nix.

                            unltdnetworxU Offline
                            unltdnetworxU Offline
                            unltdnetworx
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #307

                            @Qlink
                            Wenn ich das richtig im Kopf habe, wird das schon angezeigt. Aber nur im Betrieb. Das ganze ist auf der Startseite zu finden. Ein Eintrag mit einem Punkt davor glaub ich.

                            Gruß, Michael
                            Weitere Infos im Profil.
                            Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • nik82N Offline
                              nik82N Offline
                              nik82
                              Most Active
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #308

                              Wenn ich mich da kurz einklinken darf:

                              Es wird schon angezeigt unter Diagnose-Status am ISG.
                              Und im IOBroker sieht man den Datenpunkt erst wenn es im ISG auch einmal aufgetaucht ist.

                              Hier ein Beispiel:
                              Das steht im ISG:
                              isg.JPG

                              Den Datenpunkt Filterwechsel hatte ich Monate nicht im Iobroker, jetzt steht er aber drin,
                              weil es im ISG einmal aufgetaucht ist:

                              iobroker.JPG

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #309

                                ahh okay, d.h. ich muss noch ein paar Wochen warten bis sich die Kühlung mal aktiviert und dann sollte ich den Status auch in iobroker haben richtig ?

                                Wie ist das mit der Lüftungsstufe ?

                                Ich würde mir gerne in VIS anzeigen, welche Lüftungsstufe gerade aktiv ist. (also ob Stufe 1, 2 oder 3)
                                Und später eventuell auch mal steuerbar machen über vis ...

                                Ich kann dazu aber auch keinen passenden Status finden.

                                Nur die Volumenströme:

                                lueften.PNG

                                oder sollte die Stufe bei "Lueften" angezeigt werden ? Hier wird mir aber gar kein Wert angezeigt, obwohl aktuell gerade die Stufe 1 aktiv ist ...
                                lueften2.PNG

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • nik82N Offline
                                  nik82N Offline
                                  nik82
                                  Most Active
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #310

                                  Genau so ist es.
                                  Und die Lüftungsstufen findest du unter Einstellungen - Lüften - Lüftungsstufen:

                                  lüftung.JPG

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Q Offline
                                    Q Offline
                                    Qlink
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #311

                                    ja, das hab ich auch gefunden.
                                    Da sehe ich aber nur welche Stufen ich eingestellt habe.

                                    Ich hätte gerne den Status, welche Stufe gerade jetzt (also live) aktiv ist ...

                                    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • Q Qlink

                                      ja, das hab ich auch gefunden.
                                      Da sehe ich aber nur welche Stufen ich eingestellt habe.

                                      Ich hätte gerne den Status, welche Stufe gerade jetzt (also live) aktiv ist ...

                                      unltdnetworxU Offline
                                      unltdnetworxU Offline
                                      unltdnetworx
                                      Developer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #312

                                      @Qlink
                                      Das geht glaub ich nicht. Du siehst ja auch im ISG nicht welche Stufe aktiv ist.

                                      Ich hab mir z.B. eine Anwesenheiterkennung gebastelt, die bei Abwesenheit nach 30 Minuten die Lüftungsanlage auf 0 setzt. Dazu setze ich einfach die Stufe für Tag und Nacht auf 0. Wann Tag und Nacht ist, kannst du ja selbst definieren.

                                      Gruß, Michael
                                      Weitere Infos im Profil.
                                      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • nik82N Offline
                                        nik82N Offline
                                        nik82
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #313

                                        Das siehst du genau damit, stell doch dein ISG mal um, dann ändert sich ja auch die Einstellung.
                                        Wenn du Programme im ISG aktiviert hast wo unterschiedliche Tag und Nacht Stufen konfiguriert sind, dann musst du ein Script schreiben (Wenn Volumenstrom > 200, dann setze Variable auf Lüfterstufe 3 oder so ähnlich).
                                        Dein ISG zeigt ja auch nicht die aktuelle Lüfterstufe an, sondern nur den aktuellen Volumenstrom.

                                        unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Q Offline
                                          Q Offline
                                          Qlink
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #314

                                          Alles klar.
                                          Ich hatte gehofft, dass ich mir den Umweg über ein Script ersparen kann, aber wenns nicht anders geht, dann eben per Script Workaround.

                                          Besten Dank für eure Hilfe!

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          963

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.9k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe