NEWS
Daten aus einer Website mit Javascript
-
Das inbetriebnahmedatum ist bei mir auch leer... Habe sie selber in Betrieb genommen. In meiner view ist das inbetriebnahmedatum manuell gesetzt... Ich versuche noch an das Service Passworts ran zu kommen, weil ich auch gerne die potentialfreie stoermeldung ueber gpio in meinem slave einlesen möchte..
-
_was ist mit dem state D_D_2 kann der nicht auch entfallen? Sollwert WWH
_Wegen des manuellen Regenerationsstart habe ich auch mal etwas gegoogelt und im lox wiki was gelesen...kopiere es mal hier rein...Ich würde nämlich auch gerne über meine anwesenheitskontrolle die Regeneration bei unterschreiten eines wertes zusätzlich zur fest eingestellten Zeit über die Abwesenehit triggern.Mit dem Befehl "edit=D_B_1>" ist dies möglich jedoch darf dieses Kommando nur ausgelöst werden wenn man eine gültige ID besitzt. (Nur wenn diese ID als Cookie im Browser registriert ist)
Außerdem hätte ich probiert eine ID jedesmal zu generieren und zwar mit dem selben Syntax wie im Grünbeck Gerät ( parseInt( Math.random() * ( (9999+1) - 1000 )) )Auch ohne Erfolg (traurig)Hat jemand eine Idee, eine ID vom Gerät anzufordern?Wenn dies möglich wäre, hätte man die Möglichkeit eine Regeneration präsenzabhängig zu gestalten.
-
Ok, habe jetzt noch ein paar Fehler korrigiert und States gelöscht die keine Funktion haben.
Der Fehler "send flag is true" sollte jetzt erledigt sein, aber ich habe noch nicht alle Kombinationen getestet.
@smartboart : Installateurebene (Code 113), Kundendienstebene (Code 290) steht in der Bedienungsanleitung.Die manuelle Regeneration ist wohl nicht so einfach über die Schnittstelle möglich. Ich werde erst mal den programmierbarer Eingang der Anlage nutzen um eine manuelle Regeneration auszulösen.
Aber ich bleibe dran eine Lösung zu finden. -
@ArnoD Hallo ArnoD wie steuerst die Schnittstelle an?
-
der programmierbare Eingang ist eine Hardwareschnittstelle . Die Anlage hat einen Eingang und ausgang potentialfrei. Würde das über ein Relas lösen und das Relais über gpio ansteuern. Das werde ich auch so machen...
hab gerade gesehen, dass die Uhrzeit Sync schon behoben ist... -
@ArnoD Danke für den Hinweis...Vlt. sollte ich doch mal anfangen Bedienungsanleitungen zu lesen.
-
@smartboart würde dies auch über ein knx Binäreingang funktionieren?
-
Habe leider kein KNX, aber am Eingang kannst du höchstens einen Zustand von der Gruenbeck abholen. z.B die Störmeldung der Gruenbeck weil Potentialfrei. Wenn du was schalten willst brauchst einen Ausgang. Wenn die Knx am Ausgnag einen Potentialfreien Kontakt ( NC oder NO ) zur Verfügung stellt, kannst den nehmen, ansonsten brauchst du ein Relais welches bei aktiven Ausgang anzieht. Dessen Kontakte / potentialfrei legst du dann auf den eingang der Grünbeck.
-
xxx fehlerhafter post xxx
-
Ich habe jetzt bei mir eine manuelle Regeneration auslösen können.
Könnt ihr bitte das aktuelle Script einmal testen ob es bei euch auch funktiniert, bin mir nämlich nicht sicher
ob meine Anlage nicht die ID von meinem Webbrowser verwendet. -
Ich habe die manuelle Regeneration bei mir jetzt drei Mal gestestet und es funktioniert.
Warte jetzt noch auf Rückmeldungen, ob es bei euch auch geht, dann wäre der Punkt auch erledigt.
Entscheidet ist anscheinend die Reihenfolge beim Senden.
Anders als in der Schnittstellenbeschreibung angegeben muss zuerst "edit=D_B_1>1" und dann erst die ID "&id=3369~" gesendet werden. -
@ArnoD said in Daten aus einer Website mit Javascript:
&id=3369
Hi, habe es gerade probiert... Habe den State D_B_1 mit 1 gesetzt. Das ist doch richtig oder? Jedenfalls Die Regeneration ist gestartet. Super Arbeit!!!Habe aber das Gefühl das sie 2 mal gestartet ist.. Kann das sein..Ist eine Verriegelung evtl. möglich wen aktiv dass ein 2. Tastendruck nicht durchgeht...
Die Rückmeldung D_A_2_1 Restzeit wird aber nicht angezeigt oder?
Hier der debug dazu:2019-03-07 17:35:47.798 - info: javascript.0 script.js.common.Status_Geraete.THW.Weichwasseranlage.Gruenbeck_Weichwasseranlage: registered 9 subscriptions and 1 schedule 2019-03-07 17:36:00.024 - info: javascript.0 script.js.common.Status_Geraete.THW.Weichwasseranlage.Gruenbeck_Weichwasseranlage: Zyklus1 Daten wurden gesendet 2019-03-07 17:36:03.614 - info: javascript.0 script.js.common.Status_Geraete.THW.Weichwasseranlage.Gruenbeck_Weichwasseranlage: Rueckmeldung SC18:ok22.0---000117:3603:300365361192.168.1.24/24192.168.1.1192.168.1.10.0.0.01192.168.0.1/24softliQ:SC_d029d110-V01.01.020 5200.000.146.00.0 1380211 12h 01min146-516----------------------- 2019-03-07 17:36:14.401 - info: javascript.0 script.js.common.Status_Geraete.THW.Weichwasseranlage.Gruenbeck_Weichwasseranlage: Änderung erkannt: Parameter ist=D_B_1 Status =1 2019-03-07 17:36:16.553 - info: javascript.0 script.js.common.Status_Geraete.THW.Weichwasseranlage.Gruenbeck_Weichwasseranlage: Rueckmeldung SC18:- 2019-03-07 17:37:00.051 - info: javascript.0 script.js.common.Status_Geraete.THW.Weichwasseranlage.Gruenbeck_Weichwasseranlage: Zyklus1 Daten wurden gesendet 2019-03-07 17:37:03.612 - info: javascript.0 script.js.common.Status_Geraete.THW.Weichwasseranlage.Gruenbeck_Weichwasseranlage: Rueckmeldung SC18:ok22.0---000117:3703:300365361192.168.1.24/24192.168.1.1192.168.1.10.0.0.01192.168.0.1/24softliQ:SC_d029d112-V01.01.020 010.000.006.0-0.0 0100211 12h 02min146-516----------------------- 2019-03-07 17:38:00.051 - info: javascript.0 script.js.common.Status_Geraete.THW.Weichwasseranlage.Gruenbeck_Weichwasseranlage: Zyklus1 Daten wurden gesendet 2019-03-07 17:38:03.613 - info: javascript.0 script.js.common.Status_Geraete.THW.Weichwasseranlage.Gruenbeck_Weichwasseranlage: Rueckmeldung SC18:ok22.0---000117:3803:300365361192.168.1.24/24192.168.1.1192.168.1.10.0.0.01192.168.0.1/24softliQ:SC_d029d112-V01.01.020 010.000.006.0-0.0 0100211 12h 03min146-516----------------------- 2019-03-07 17:39:00.044 - info: javascript.0 script.js.common.Status_Geraete.THW.Weichwasseranlage.Gruenbeck_Weichwasseranlage: Zyklus1 Daten wurden gesendet 2019-03-07 17:39:03.612 - info: javascript.0 script.js.common.Status_Geraete.THW.Weichwasseranlage.Gruenbeck_Weichwasseranlage: Rueckmeldung SC18:ok22.0---000117:3903:300365361192.168.1.24/24192.168.1.1192.168.1.10.0.0.01192.168.0.1/24softliQ:SC_d029d112-V01.01.020 010.000.006.0-0.0 0100211 12h 04min146-516----------------------- 2019-03-07 17:39:50.865 - info: javascript.0 script.js.common.Status_Geraete.THW.Weichwasseranlage.Gruenbeck_Weichwasseranlage: Änderung erkannt: Parameter ist=D_B_1 Status =0 2019-03-07 17:39:52.553 - info: javascript.0 script.js.common.Status_Geraete.THW.Weichwasseranlage.Gruenbeck_Weichwasseranlage: Rueckmeldung SC18:- 2019-03-07 17:40:00.044 - info: javascript.0 script.js.common.Status_Geraete.THW.Weichwasseranlage.Gruenbeck_Weichwasseranlage: Zyklus1 Daten wurden gesendet
Und Danke nochmal für die tolle Arbeit..echt klass!
-
@smartboart hast du für die manuelle Regeneration einen schalter genommen der auf 1 stehen bleibt oder einen Taster der nach Betätigung auf 0 zurückspringt?
-
Hi ein Schalter bleibt auf 1 stehen... Gedanke war ihn gleich als state Anzeige zu nehmen... Springt nach der reg wieder auf 0...aber jetzt wo du so fragst und ich drüber nachdenke ist ein Taster widget wohl besser...
Aber triggern tust du doch mit
on(instanz + pfad + 'Allgemein.D_B_1', function (obj) also auf 1 und 0 bzw. Change any... Also ist Schalter wohl doch OK...
ansonsten müsste man auf val 1 change ne triggern
Und nur if 0.
Also
on(instanz + pfad + 'Allgemein.D_B_1',val:1,change'ne', function (obj) -
Heute Abend ist das Script wieder ausgestiegen.
-
@smartboart also hab ich verstanden mein Problem war ich hatte die states nicht gelöscht und dachte ich müsste die nehmen. Jetzt funktioniert es. Zu deriner erkenntnis mit D_A_2_1 ist mir aufgefallen das dieser nur bei Regenerationsschritt 3 angezeigt wird.
Zum Thema Fehlermeldung über die Potentialfreien ... finde ich schade dass dies nicht auch über die Weboberfläche abgegriffen werden kann.
Vielleicht gibt s diese Abfrage ja und Grünbeck gibt diase halt nicht raus. -
Habe das Script noch mal optimiert und ein zusätzliches State zum Auslesen vom Fehlerspeicher hinzugefügt.
@smartboart wurde bei dir die Regeneration zweimal gestartet oder nur der Send befehl vom Script ?
Eigentlich müsste es egal sein, ob man einen Taster oder Schalter verwendet.
Das Script reagiert auf eine Änderung vom state D_B_1 und schickt den Wert 1 an die SC18, bei der zyklischen Abfrage wird
von der SC18 der state D_B_1 wieder auf 0 gesetzt.
Der Fehler war, dass diese Änderung noch mal einen Send Befehl ausgelöst hat. Ich prüfe jetzt vorher, ob der State 1 ist und Sende nur dann die Änderung an die SC18.Der Fehler "socket hang up" kommt, wenn zu viele Anfragen in zu kurzer Zeit gestellt werden oder du keine Netzwerkverbindung zur SC18 hast.
Die Netzwerkverbindung zu prüfen und im Script darauf zu reagieren ist, das was ich mir noch vorgenommen habe.
Kann jetzt aber etwas dauern, muss mich bei meiner Frau wieder einschmeicheln , die ist etwas zu kurz gekommen in den letzten Tagen. -
@schmid_no1 durch die Weboberfläche von Grünbeck habe ich alle möglichen Werte gefunden, aber eine Störmeldung von der SC18 war nicht dabei. Wenn es die geben sollte wird sie von Grünbeck auch in der eigenen App nicht verwendet.
Ok zum Abschluss noch mein View Grünbeck:
-
@ArnoD die Regeneration wurde 2 x gestartet... Bzw. Das erste Mal kam sie bis zum Schritt besalzen und wurde abgebrochen und ist dann ein 2. Mal gestartet.. Wird ein Tastendruck zu viel gewesen sein... Den Befehl nur bei change ne und nur bei 1 abzusetzen ist da besser.. Zusaetzlich verriegeln mit ner if Bedingung wenn Regeneration nicht aktiv wuerde das zusaetzlich verhindern...
Schau mir die Änderung dazu nachher mal an..
Und viel spass beim einschmeicheln. Ich kenne das.. Iobroker birgt echt eine Suchtgefahr
... -
//manuelle Regeneration Int 1=Start on(instanz + PfadEbene1 + 'Allgemein.D_B_1', function (obj) { StatePfad = instanz + PfadEbene1 +'Allgemein.D_B_1'; Parameter = 'D_B_1' neuerWert = getState(StatePfad).val; if (neuerWert == 1) { EditState(StatePfad,Parameter,neuerWert); } });
Hi, hab dazu nochmal nachgedacht.. Must nicht gleich draufspringen, hast genug geleistet die letzten Tage...Ich wollte es nur nicht vergessen, deshalb schreibe ich es gleich mal nieder..
Was passiert denn wenn die Regeneration fest oder auto losläuft. Dann fängt dieser Script Teil ja auch an loszulaufen. Das heist zusätzlich zu festen oder auto Regeneration würde die anlage nochmal den Befehl zum starten bekommen. Wenn ich das richtig sehe, wäre eine Lösung um das zu unterbinden mit einem Hiflsmerker oder zusätzlichen state zu arbeiten. Ansosnten behebt das natürlich erstmal mein beschriebenes Problem mit dem 2 Tastendruck.
Den scriptteil würde ich aber mit ner zuzsätzlichen Bedingung / Hilfsmerker bei von der anlage gestarten Reg blockieren.
Einfacher wäre vlt. nen eigen State als Trigger zu nehmen und die Regeneration / State D_B_1 nicht mit sich selbst zu triggern.