      Hallo,

      ich habe eine Wolf CWL300. Ich habe aber ein Problem die Anlage von IOBroker zu steuern. Lüftungsstufe bleibt immer auf 51%. Welche Werte muss ich wie vorgaben damit ich die Stufen schalten kann?

      Unbenannt.JPG

      Hier wird eine Version 1.0.0 erwähnt. Im NPM sehe ich nur 0.9.2

      Vielen Dank

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • E
        Einklaus last edited by

        Hallo,
        die Lüftung kannst du so nicht schalten/steuern.
        Beziehungsweise ich habe es auch nicht geschafft, aber auch nicht lange probiert.
        Geht leider nur über eine Externe Anwahl, die Schalte ich über Schaltkontakte (bei mir über FS20), so dass ich 4 Lüftungsstufen steuern kann.
        Werde heute Abend mal schauen was ich rausbekomme und ob mir noch was einfällt.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • K
          killroy2 last edited by

          @Einklaus said in Adatper Wolf:

          FS20

          Das ist aber schade. Gibts dafür einen technischen Grund? Das Interface ist ja irgendwie da

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • E
            Einklaus last edited by

            Hallo Killroy,

            der Adapter wurde scheinbar nicht fertig gestellt bzw. damals nicht mit der CWL getestet.
            Habe gestern geschafft zwei Stufen anzusteuern. Schreibe morgen was dafür beim Adapter geändert werden muss.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • E
              Einklaus last edited by

              Hallo,

              hier die Änderungen damit wenigstens 2 Geschwindigkeiten funktionieren.
              In der Wolf.js (node.modules/iobroker.wolf) folgendes einfügen bzw ersetzen

                      } else if (datapoints[dp].name == "Programm CWL") {
                          if (_data == 0) {
                              return "Automatikbetrieb"
                          } else if (_data == 1) {
                              return "Nennlüftung"
                          } else if (_data == 3) {
                              return "Reduzierte Lüftung"				
                          } else if (_data == 2) {
                              return "Lüftung Aus"
                          } else {
                             throw " "+data+ " ";
              			  // throw "";
                          }
              

              etwas tiefer noch folgendes einfügen/ersetzen

                  } else if (name == "Programmwahl Warmwasser") {
                      if (data == 0 || data == "Standby") {
                          return [new Buffer("04", "hex"), "Standby"];
                      }
                      else if (data == 2 || data == "Dauerbetrieb") {
                          return [new Buffer("02", "hex"), "Dauerbetrieb"];
                      } else {
                          return [new Buffer("00", "hex"), "Automatikbetrieb"];
                      }
                  } else if (name == "Programm CWL") {
                      if (data == 3 || data == "Reduzierte Lüftung") {
                          return [new Buffer("03", "hex"), "Reduzierte Lüftung"];
                      }
                      else if (data == 2 || data == "Lüftung Aus") {
                          return [new Buffer("02", "hex"), "Lüftung Aus"];
                      } else if (data == 1 || data == "Nennlüftung") {
                          return [new Buffer("01", "hex"), "Nennlüftung"];
                      }
              		else {
                          return [new Buffer("00", "hex"), "Automatikbetrieb"];
                      }
              		   
              		
                  } else if (name == "Programmwahl Mischer" || name == "Programmwahl Heizkreis") {
              

              Mit den Änderungen kann man jetzt beim den Parameter 149 Ändern (mit 0,1,2 oder 3)
              Es zeigen sich aber nur bei 3 eine Änderung zu den anderen. Dürfte daran liegen das die Zeiten und Datumsangaben nicht funktionieren (DPT_TimeOfDay/dec.decodeDPT10 und DPT_Date/dec.decodeDPT11 in der decoder.js Datei im Verzeichnis JS..
              Habe da was versucht aber ist zu kompliziert für mich.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • E
                Einklaus last edited by

                Hatte ein bisschen gekämpft aber nun scheint es endlich zu funktionieren (4 Lüftungsstufen).
                Werde mich die Tage nochmal melden. Muss es erst noch testen.
                Hängt mit der BM-2 zusammen (Im Lüftungsmenü Feuchteschutz und Intensivlüften aktivieren mit Endzeit 202X)
                Kann dann über die Parameter 153 / 158 die entsprechenden Lüftungsstufen ansteuern.
                Die Zeiten machen mir allerdings bisschen Sorgen. Wie geschrieben muss es noch paar Tage testen.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • rockthenet
                  rockthenet last edited by

                  Hi zusammen,
                  Spannendes Topic. Ich selbst bekomme in den nächsten Tagen eine Wolf CWL 180 Excellent verbaut.

                  Allerdings scheint die Installation in Zusammenhang mit dem ISM8 schwierig. Zumindest wenn man nur eine CWL und keine weiteren Geräte von Wolf im Einsatz hat.

                  "Alternativ" wird aktuell seitens Wolf intensiv das SmatLink Pro vermarktet. Allerdings ohne offen dokumentierte Schnittstelle. Dann wäre eine weitere App zur Steuerung notwendig. Das wäre nicht wirklich smart und auch leider nicht mittels iobroker zu verbinden, richtig?

                  @Einklaus Konntest du weitere Anpassungen vornehmen um deine CWL ausreichend zu steuern?

                  Ich stehe aktuell an dem Entscheidungspunkt.

                  Gerne würde ich die CWL in meinem Smart Home integrieren.
                  Hat einer Erfahrungen, wie man eine CWL 180 Excellent direkt mit dem ISM8 verbinden kann?
                  Erfolgt dieses problemlos und direkt über die BM-2 Fernbedienung?

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • E
                    Einklaus last edited by

                    Hallo,
                    habe so wie es aussieht die CWL unter Kontrolle. Kann aktuell alle 4 Stufen über IoBroker ansteuern und auch diverse Daten auslesen.
                    Besitze eine Wolfheizung und die CWL ist über den Bus damit verbunden. Daher hat die ISM8 auch Verbindung mit der CWL. Bedienung geht bei mir über die BM-2 an der Heizung, dort ist auch die ISM8 mit eingebaut.
                    Kann also nichts zu einer Standalone CWL sagen.
                    Gruß Klaus

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • K
                      killroy2 last edited by

                      Hallo @Einklaus
                      was hast du geändert damit alle 4 Stufen gehen?

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • E
                        Einklaus last edited by

                        Werde am Wochenende die Dateien die ich geändert habe hier reinkopieren.
                        An der BM-2 habe ich das Zeitprogramm 1 den ganzen Tag ohne Ansteuerung gemacht und Zeitprogramm 2 den ganzen Tag die Lüftung angesteuert. So kann man schon 50% und 75% ansteuern. Die Zeiten für Intensivlüftung und für Feuchteschutz jeweils von0 Uhr bis 23:59Uhr und dann das Datum Endzeit auf das Jahr 2040 hochgedreht.
                        Dieses wie geschrieben direkt an der BM-2
                        Jetzt kann man mit den Parametern Feuchteschutz und Intensivbelüftung bei IoBroker mit 1 ansteuern und man hat dann die 25% und 100% Ansteuerung der CWL.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • K
                          killroy2 last edited by

                          Kannst du auch zeigen wie du die Werte unter Objects eingegeben hast?

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • E
                            Einklaus last edited by

                            Habe mal ein eigenen Beitrag gemacht, sollte bis heute Abend soweit alles im Beitrag stehen.

                            https://forum.iobroker.net/topic/20222/gel%C3%B6st-adapter-wolf-heizung-cwl-ansteuern-mit-iobrokert

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • First post
                              Last post

                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate
                            FAQ Cloud / IOT
                            HowTo: Node.js-Update
                            HowTo: Backup/Restore
                            Downloads
                            BLOG

                            791
                            Online

                            31.9k
                            Users

                            80.1k
                            Topics

                            1.3m
                            Posts

                            21
                            103
                            15879
                            Loading More Posts
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                            The ioBroker Community 2014-2023
                            logo