    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    505

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.4k

[gelöst] DutyCycle von HomeMatic CCU2 wird nicht übertragen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
8 Beiträge 2 Kommentatoren 638 Aufrufe
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • SteffS Offline
    SteffS Offline
    Steff
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hallo,

    ich habe eine CCU2 mit Firmwarestand 2.41.5 am laufen. In ioBroker habe ich den HomeMatic ReGaHSS-Adapter in der Version 2.1.4 installiert, soweit ohne Probleme. In der Adapterkonfig möchte ich mir den DutyCycle synchronisieren lassen, also habe ich die Checkbox angehakt und den Intervall auf 12 Sekunden eingestellt. Die Objekte wurden auch angelegt, allerdings wird der DC immer auf 0% angezeigt. Der Firmwarestabd wird ebenfalls falsch angezeigt (Soll 2.41.5 / Ist 2.8.6). Auf der CCU habe ich ein Script am laufen, das den DC in eine HomeMatic Variable speichert, der wiederum stimmt.

    Habe mal die LOG-Stufe auf debug gestellt, der Adapter sendet die DC Anfrage - bekommt aber offenbar keine Antwort. Im Screenshot kommt nach der oberen Zeile keine Rückmeldung mit aktuellen Daten.

    ! 4692_hmrega.png

    Hat irgendjemand eine Idee woran ich drehen muss damit der DC gelesen werden kann?

    Gruß Steffen

    ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 12 / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
    Admin V7.7.22 / Node V22.21.0 / NPM V10.9.4 / JSC V7.1.0 / JSE V9.0.17

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      Developer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      Der Firmwarestand wird grundsätzlich von der api als 2.8.6 ausgespuckt. Bist du Firmwaretechnisch auf dem neusten Stand mit deiner CCU?

      Videotutorials & mehr

      Hier könnt ihr mich unterstützen.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • SteffS Offline
        SteffS Offline
        Steff
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        Hallo foxriver76,

        ja ich bin auf dem letzten Stand (2.41.5).

        Noch was anderes, hier –> viewtopic.php?t=7927#p83355 wird ein Testscript für die

        CCU angegeben. Wenn ich das starte wird mir auf der CCU der DC angezeigt. :(

        Gruß Steffen

        ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 12 / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
        Admin V7.7.22 / Node V22.21.0 / NPM V10.9.4 / JSC V7.1.0 / JSE V9.0.17

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          Developer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          Das Problem ist vermutlich folgendes: regaskript fragt derzeit die XML Schnittstelle auf 32001 ab, da das der einzige Port bei aktuellen CCU3 Firmware Versionen ist, bei dem auch bei aktivierter Authentifizierung Lokal ohne die Zugangsdaten zugegriffen werden kann. Vermutlich ist bei der CCU2 hinter dem Port 32001 keine API. Das Problem ist allerdings bekannt und es soll zeitnah wieder über 2001 lokal laufen, entsprechend könnten wir es auch wieder auf 2001 stellen und es würde dann für alle funktionieren.

          Videotutorials & mehr

          Hier könnt ihr mich unterstützen.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • SteffS Offline
            SteffS Offline
            Steff
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            Hallo foxriver76,

            danke für die Rückmeldung, soll ich trotzdem (als Reminder) einen Github-Issue erstellen?

            Gruß Steffen

            ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 12 / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
            Admin V7.7.22 / Node V22.21.0 / NPM V10.9.4 / JSC V7.1.0 / JSE V9.0.17

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              Developer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              Ja, gerne.

              Videotutorials & mehr

              Hier könnt ihr mich unterstützen.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • SteffS Offline
                SteffS Offline
                Steff
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                Hallo foxriver76,

                Github-Issue ist erstellt. Danke nochmals für die Erklärung.

                Gruß Steffen

                ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 12 / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                Admin V7.7.22 / Node V22.21.0 / NPM V10.9.4 / JSC V7.1.0 / JSE V9.0.17

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • SteffS Offline
                  SteffS Offline
                  Steff
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  Hallo foxriver76,

                  habe gerade die 2.1.6 vom GitHub gezogen - DC wird wieder angezeigt!

                  Danke für die schnelle Umsetzung.

                  Gruß Steffen

                  ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 12 / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                  Admin V7.7.22 / Node V22.21.0 / NPM V10.9.4 / JSC V7.1.0 / JSE V9.0.17

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  Antworten
                  • In einem neuen Thema antworten
                  Anmelden zum Antworten
                  • Älteste zuerst
                  • Neuste zuerst
                  • Meiste Stimmen


                  Support us

                  ioBroker
                  Community Adapters
                  Donate
                  FAQ Cloud / IOT
                  HowTo: Node.js-Update
                  HowTo: Backup/Restore
                  Downloads
                  BLOG

                  650

                  Online

                  32.7k

                  Benutzer

                  82.5k

                  Themen

                  1.3m

                  Beiträge
                  Community
                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                  ioBroker Community 2014-2025
                  logo
                  • Anmelden

                  • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                  • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                  • Erster Beitrag
                    Letzter Beitrag
                  0
                  • Home
                  • Aktuell
                  • Tags
                  • Ungelesen 0
                  • Kategorien
                  • Unreplied
                  • Beliebt
                  • GitHub
                  • Docu
                  • Hilfe