S7 Adapter - Logo8 - code 156
-
Moin Zusammen
Vielleicht hat jemand einen Rat für mich.
Ich benutze 4 Logos (8) für unsere Hausautomatisierung in Verbindung mit logocontrol, fhem und ha Bridge.
Parallel nutze ich iobroker zur Visualisierung des Hauses.
Leider habe ich seit einigen Tagen bei einem der 4 Adapter permanente Verbindungsabbrüche (siehe Foto)
Adapter usw sind auf dem neusten Stand.
Nach einen Neustart des Orange PI bleibt die Verbindung erst bestehen.
Nach einiger Zeit fängt der Adapter dann wieder an minütlich die Verbindung zu trennen.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank im Vorfeld
LG Christian

-
Hallo, da du Logocontrol nutzt wird das nicht funktionieren,
denn die Logo 8 lässt nur eine Servervindung zu.
Saß heisst Logocontrol und iobroker kämpfen um die Verbindung zu den Logos.
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.