Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Skript LOWBAT

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Skript LOWBAT

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
201 Beiträge 44 Kommentatoren 51.6k Aufrufe 14 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Offline
    S Offline
    Superdad
    schrieb am zuletzt editiert von
    #120

    Hallo,

    habe mir mal das LowBat-Script von hier zusammen geklickt (geklaut).

    //  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
    //  https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&start=60
    //  https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&start=100
    
    createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);                                  // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
    createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0);                                    // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
    createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ");                                    // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
    
    var minlevel = 87;                                                              // HIER LEGT DU DEINE SCHWELLE FEST. ICH HABE DIE 87% WILLKÜRLICH GEWÄHLT, denn damit sollte beim Test mindestens einmal "lowbat".rauskommen            
    
    var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.percent]');                    // HIER HABE ICH NUN AUF DEIEN PROZENT WERT VERWIESEN
    var cacheSelectorLOW_BAT  = $('channel[state.id=*.LOW_BAT]');                   // für Homematic IP, dort LOWBAT in LOW_BAT umbenannt
    
    function countLowbat(obj) {
       // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente auf 0
       var moeglicheLOWBAT = 0;
       var textLOWBAT      = [];
       var lowbattery = false;                                                      // NEU EINGEFÜGT
    
       if (obj) {
          log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);            // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
       } else {
          log('Ausgelöst bei Timer'); 
       } 
    
       cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
          var value = getState(id).val;                                             // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
    
          if(value < minlevel){lowbattery = true} else {lowbattery = false}         // NEU EINGEFÜGT. Ist der Ladestand kleiner als der Schwellwert? Wenn ja, setze die Variable lowbattery auf true
    
          var obj    = getObject(id);
          var name = getObject(id).common.name;
          var devicename = name.replace("Battery percent","");
          if (lowbattery=== true) {                                                 // wenn Zustand der Variable "lowbattery" = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
             textLOWBAT.push(devicename);                                           // Zu Array hinzufügen
          }                
          log("Geräte Nr. " + i + ": " + devicename + " " + "meldet: " + lowbattery);
          ++moeglicheLOWBAT;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
       }); 
    
       cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
          var status = getState(id).val;                                            // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
          var obj    = getObject(id);
          if (status === true) {                                                    // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
             textLOWBAT.push(obj.common.name);                                      // Zu Array hinzufügen
          }                
          log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
          ++moeglicheLOWBAT;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
       }); 
    
       cacheSelectorLOW_BAT.each(function (id, i) {                                 // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOW_BAT, Homematic IP
          var status = getState(id).val;                                            // Zustand *.LOW_BAT abfragen (jedes Element)
          var obj    = getObject(id);
          if (status === true) {                                                    // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
             textLOWBAT.push(obj.common.name);                                      // Zu Array hinzufügen
          }                
          log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
          ++moeglicheLOWBAT;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
       }); 
    
       // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
       log("Text: " + textLOWBAT.join(', '));
       log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  textLOWBAT.length);
    
       // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
       setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',
    '));           // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
       setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);                  // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
       setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);                    // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte 
    }
    
    cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {                                          // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
       countLowbat(obj);
    });
    
    cacheSelectorLOW_BAT.on(function(obj) {                                         // bei Zustandänderung *. LOW_BAT in allen Gewerken
       countLowbat(obj);
    });
    
    //schedule("*/60 * * * *", function () {                                        //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
    //   countLowbat();
    //});
    
    // Bei Start:
    
    countLowbat();
    

    Das Problem was ich habe, dass nicht alle Geräte erkannt werden.

    Im Log werden 19 erkannte Geräte angezeigt.

    Ich habe aber 39.

    9:47:18.631	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Haus.Low_Batterie_neu
    19:47:18.791	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Haus.Low_Batterie_neu
    19:47:18.791	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Ausgelöst bei Timer
    19:47:18.791	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 0: Kueche Temp meldet: true
    19:47:18.791	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 1: Waschküche Temp meldet: true
    19:47:18.791	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 2: Lichtschalter DB meldet: true
    19:47:18.791	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 3: Fensterkontakt Kueche meldet: true
    19:47:18.791	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 4: DB1 meldet: false
    19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 5: DB2 meldet: false
    19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 6: DB3 meldet: false
    19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 7: Cube meldet: true
    19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 0: Battery percent Kueche Temp: 78.5
    19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 1: Battery percent Waschküche Temp: 80.5
    19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 2: Battery percent Lichtschalter DB: 85.2
    19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 3: Battery percent Fensterkontakt Kueche: 85.5
    19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 4: Battery percent DB1: 91.5
    19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 5: Battery percent DB2: 87.5
    19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 6: Battery percent DB3: 87.5
    19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 7: Battery percent Cube: 82.5
    19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 0: Thermostat Bad:0.LOW_BAT: false
    19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 1: Thermostat SZ:0.LOW_BAT: false
    19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Geräte Nr. 2: Thermostat WZ:0.LOW_BAT: false
    19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Text: Kueche Temp, Waschküche Temp, Lichtschalter DB, Fensterkontakt Kueche, Cube
    19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: Anzahl Geräte: 19 # davon LOWBAT erkannt: 5
    19:47:18.792	[info]	javascript.0 script.js.Haus.Low_Batterie_neu: registered 11 subscriptions and 0 schedules
    

    Nur leider weiss ich nicht woran das liegen könnte.

    Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?

    CCU3

    iOBroker auf IntelNUC Proxmox

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • L Online
      L Online
      Linedancer
      schrieb am zuletzt editiert von
      #121

      Hallo Gemeinde,

      Ich verwende das hier vorgestellte Script zum erkennen des Fenster Status von HM Fensterkontakten seit Monaten problemlos.

      Jetzt ist ein Wemos D1 mini mit Easy ESP dazu gekommen, der einen Reed Fensterkontakt liest. Der Status wird korrekt per MQTT Adapter empfangen.

      Leider bekomme ich den MQTT Datenpunkt nicht mit dem Fenster Script erfasst.

      Ich habe den Datenpunkt in das entsprechende Gewerk eingetragen und den type auf "state" geändert. Leider wird der Datenpunkt nicht von dem Fenster Script erkannt.

      Wo kann ich hier den Hebel ansetzen?

      –

      Ciao, Gerhard

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #122

        @Linedancer:

        Wo kann ich hier den Hebel ansetzen? `
        Teste in einem separaten Skript, ob der verwendete Selektor passt, z.B.

        const mqttFenster = $('mqtt.0.*(functions=fenster)');
        
        mqttFenster.each(function(id, i) {
           log(id);
        });
        

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • L Online
          L Online
          Linedancer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #123

          Hallo Paul53,

          dein Testscript spuckt den richtigen Datenpunkt im log aus. Das ist ja schon mal was.

          –

          Ciao, Gerhard

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #124

            @Superdad:

            Das Problem was ich habe, dass nicht alle Geräte erkannt werden.

            …

            Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen? `

            var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.percent]');                    // HIER HABE ICH NUN AUF DEIEN PROZENT WERT VERWIESEN
            var cacheSelectorLOW_BAT  = $('channel[state.id=*.LOW_BAT]');                   // für Homematic IP, dort LOWBAT in LOW_BAT umbenannt
            
            

            Es fehlt sicherlich ein dritter Selektor mit 'channel[state.id=*.LOWBAT]', denn in der Funktion wird 2 mal der gleiche Schleifen-Selektor verwendet: Einmal als Prozentwert und einmal als Logikwert.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • L Online
              L Online
              Linedancer
              schrieb am zuletzt editiert von
              #125

              Hallo Paul53,

              so ganz habe ich deine Antwort nicht verstanden.

              Hier mal die Einstellungen meines Datenpunktes:

              {
                "common": {
                  "name": "/UG_Heizraum_Temperaturen/status",
                  "write": true,
                  "read": true,
                  "role": "variable",
                  "desc": "mqtt server variable",
                  "type": "string"
                },
                "native": {
                  "topic": "/UG_Heizraum_Temperaturen/status"
                },
                "type": "state",
                "from": "system.adapter.mqtt.0",
                "ts": 1528819145714,
                "_id": "mqtt.0.UG_Heizraum_Temperaturen.status",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                }
              }
              

              Ich hab den Datenpunkt so weit wie möglich an die HM Drehgriff Sensoren angepasst, tut aber nicht.

              –

              Ciao, Gerhard

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von
                #126

                @Linedancer:

                so ganz habe ich deine Antwort nicht verstanden. `
                Poste mal Dein Skript.

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • L Online
                  L Online
                  Linedancer
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #127

                  Hier wäre mein Script.

                  Ich habe nur den Gewerk Namen editiert.

                  ! ````
                  /* System Zahl Fenster
                  ! zählt die Fenster in allen Räumen und meldet die offenen Fenster namentlich
                  Daten kommen vom Gewerk 'Fenster'
                  ! erstellt: 17.06.2015 nach diesem Vorbild: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=869&sid=f9ba5657489ff431a1990884f90779c1#p6564
                  05.08.2015 STATE aus der Ausgabe entfernt nach Idee von stephan61 http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=21&t=473&start=20#p9267
                  02.12.2015 Fehler beseitigt bei Anzahl Fenster, wenn offen (Unterscheidung RHS und TFK)
                  Überprüfung des Zustandes (function fensterstatus) und Übergabe an Text
                  25.01.2016 Fenster Nummer in Log korrigiert (+1)
                  02.03.2016 Ansage für TTS aufbereitet
                  02.07.2016 Regulärer Ausdruck (gierig) bei Aufbereitung für Ansage
                  */
                  ! function fensterstatus(zustand) {
                  var meldung;
                  switch (zustand) {
                  case 1:
                  meldung = 'RHS gekippt';
                  break;
                  case 2:
                  meldung = 'RHS offen';
                  break;
                  case true:
                  meldung = 'TFK offen';
                  break;
                  default:
                  meldung = 'geschlossen';
                  break;
                  }
                  return(meldung);
                  }
                  ! createState('zählen_Fenster_Keller.anzahlFenster', { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Fenster
                  type: 'number',
                  min: 0,
                  def: 0,
                  role: 'value'
                  });
                  createState('zählen_Fenster_Keller.anzahlFensterauf', { // Anzahl der Fenster, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                  type: 'number',
                  min: 0,
                  def: 0,
                  role: 'value'
                  });
                  createState('zählen_Fenster_Keller.textFensterauf', { // Anzahl der offenen Fenster und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
                  type: 'string',
                  def: ' ',
                  role: 'value'
                  });
                  ! var cacheSelectorState = $('channelstate.id=*.STATE');
                  ! function countFenster(obj) {
                  // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk Fenster auf 0
                  var anzahlFenster = 0;
                  var anzahlFensterauf = 0;
                  var textFensterauf = [];
                  ! log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val); // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat

                  cacheSelectorState.each(function (id, i) {                                  // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Fenster
                      var status = getState(id).val;                                          // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
                      var obj    = getObject(id);
                      var name = getObject(id).common.name;
                      var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".STATE"));             //.state aus Text entfernen
                      if (status /*TFK*/ || status === 1 || status === 2 /*RHS*/) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                           ++anzahlFensterauf;
                           textFensterauf.push(devicename + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                      }                
                      log('Fenster_Keller #' + (i+1) + ': ' + devicename + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                      ++anzahlFenster;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
                  }); 
                  
                  // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                      log("Text: " + textFensterauf);
                      log("Anzahl Fenster: " + anzahlFenster + " - davon Fenster auf: " +  anzahlFensterauf);
                  

                  ! // die ermittelten Werte werden als javascript.0. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                  setState("zählen_Fenster_Keller.textFensterauf", textFensterauf.join(',
                  ')); // Schreibt die aktuelle Namen der offenen Fenster
                  setState("zählen_Fenster_Keller.anzahlFensterauf", textFensterauf.length); // Schreibt die aktuelle Anzahl der offenen Fenster
                  setState("zählen_Fenster_Keller.anzahlFenster", anzahlFenster); // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Elemente im Gewerk Fenster
                  }
                  ! cacheSelectorState.on(function(obj) { // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                  countFenster(obj);
                  });
                  ! // Variable für Ansage aufbereiten
                  createState('zählen_Fenster_Keller.textFensteraufAnsage', {
                  type: 'string',
                  def: ' ',
                  role: 'value'
                  });
                  // Anzahl der Fenster, die auf sind, für Ansage aufbereitet
                  var idQuelle = 'javascript.0.zählen_Fenster_Keller.textFensterauf',
                  idAnsage = 'javascript.0.zählen_Fenster_Keller.textFensteraufAnsage';
                  ! on(idQuelle, function (obj) {
                  var text = obj.state.val;
                  text = text.replace(/RHS/g, 'Drehgriff');
                  text = text.replace(/TFK/g, 'Reedkontakt');
                  text = (text.length > 1) ? 'Geöffnete Fenster: ' + text : 'Alle Fenster im Keller sind geschlossen';
                  setState(idAnsage, text);
                  });

                  –

                  Ciao, Gerhard

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #128

                    @Linedancer:

                    Ich hab den Datenpunkt so weit wie möglich an die HM Drehgriff Sensoren angepasst, tut aber nicht. `
                    Weshalb common.type: 'string' ? Müsste meiner Meinung nach sein: common.type: 'boolean'. Welche Werte nimmt der Datenpunkt an ?
                    @Linedancer:

                    dein Testscript spuckt den richtigen Datenpunkt im log aus. `
                    Dann muss das Script entsprechend ergänzt werden. 1. Deklaration

                    var cacheSelectorState  = $('channel[state.id=*.STATE](functions="Verschluss_Keller")');
                    const mqttFenster = $('mqtt.0.*(functions=fenster)');
                    
                    

                    2. Schleife

                        mqttFenster.each(function (id, i) {                                  // Schleife mqtt.0.* im Gewerk Fenster
                            var status = getState(id).val;                                          // Zustand abfragen (jedes Element)
                            var name = getObject(id).common.name;
                            if(status) {  // wenn Zustand offen, dann wird die Anzahl der Fenster hochgezählt
                                 ++anzahlFensterauf;
                                 textFensterauf.push(name + ' (' + fensterstatus(status) + ')');  // Name und Zustand zum Array hinzufügen
                            }                
                            ++anzahlFenster;                                                        // Zählt die Anzahl der vorhandenen Fenster unabhängig vom Status
                            log('Fenster #' + anzahlFenster + ': ' + name + ' ' + fensterstatus(status)/* + ' (' + status + ' / ' + typeof status + ')'*/);
                        }); 
                    
                        // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon an) ausgegeben
                    
                    

                    3. Trigger

                    cacheSelectorState.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. STATE im Gewerk Fenster
                        countFenster(obj);
                    });
                    
                    mqttFenster.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung mqtt.0.* im Gewerk Fenster
                        countFenster(obj);
                    });
                    
                    

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • L Online
                      L Online
                      Linedancer
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #129

                      Jaaaaa,

                      mit deinen Änderungen am Script funktioniert es so, wie es soll, Danke dafür.

                      Da ich nicht so fit mit Javascript bin hatte ich schon mal angefangen das Thema mit Blockly zu lösen, das beherrsche ich wesentlich besser.

                      Um deine Frage noch zu beantworten:

                      Der mqtt Adapter liefert 0 und 1 für den Fensterstatus.

                      Ich bin immer wieder begeistert von der Hilfsbereitschaft hier im Forum. Klasse.

                      –

                      Ciao, Gerhard

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        quorle
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #130

                        Habe heute auch einmal das LOWBAT Script in Angriff genommen, jedoch wird bei mir ( Anscheinlich ) nicht alles so angezeigt wie erwünscht.

                        Ich habe einige CuxD Sensoren eingebunden, die auch einen LOWBAT haben, und einige HM-Geräte ( die haben aber zwei States 1. LOWBAT und 2. LOWBAT_ALARM).

                        Das Script läuft durch, aber in den States steht folgendes:

                        javascript.0.zählenLowbat.anzahlLOWBAT = <u>0</u>

                        javascript.0.zählenLowbat.möglicheLOWBAT = <u>steht nichts drin</u>

                        javascript.0.zählenLowbat.textLOWBAT = <u>steht auch nichts drin</u>

                        <u>Script:</u>

                        createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                        createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                        createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                        
                        var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
                        
                        function countLowbat(obj) {
                           // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                           var moeglicheLOWBAT = 0;
                           var anzahlLOWBAT    = 0;
                           var textLOWBAT      = [];
                        
                           if (obj) {
                              log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);  // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                           } else {
                              log('Ausgelöst bei Timer'); 
                           } 
                        
                           cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {                         // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                              var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                              var obj    = getObject(id);
                              if (status === true) {                                          // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                                 textLOWBAT.push(obj.common.name);                           // Zu Array hinzufügen
                              }                
                              log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                              ++anzahlLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                           }); 
                        
                           // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                           log("Text: " + textLOWBAT);
                           log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  anzahlLOWBAT);
                        
                           // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                           setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',
                        ')); // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                           setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                           setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte 
                        }
                        
                        cacheSelectorLOWBAT.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. LOWBAT in allen Gewerken
                           countLowbat(obj);
                        });
                        schedule("*/1 * * * *", function () {                                  //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
                           log("===>Will be triggered every 60 minutes!"); 
                           countLowbat();
                        });
                        

                        <u>Log:</u>

                        17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: ===>Will be triggered every 60 minutes!
                        17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Ausgelöst bei Timer
                        17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 0: Fensterkontakt 1 Wohnzimmer:0.LOWBAT: false
                        17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 1: HM-Sec-SCo OEQ0705944:1.LOWBAT: false
                        17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 2: Thermostat Fenster Wohnzimmer:0.LOWBAT: false
                        17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 3: Thermostat Wand Wohnzimmer:0.LOWBAT: false
                        17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 4: Thermostat Kinderzimmer 1:0.LOWBAT: false
                        17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 5: Thermostat Flur:0.LOWBAT: false
                        17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 6: Thermostat Kinderzimmer 2:0.LOWBAT: false
                        17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 7: Thermostat Badezimmer:0.LOWBAT: false
                        17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 8: Temperatur Sensor Wohnzimmer:0.LOWBAT: false
                        17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 9: Temperatur Sensor Flur:0.LOWBAT: false
                        17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 10: Temperatur Sensor Kind 1:0.LOWBAT: false
                        17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 11: Temperatur Sensor Badezimmer:0.LOWBAT: false
                        17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 12: Temperatur und Feuchte Sensor Aussen:0.LOWBAT: false
                        17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 13: Temperatur Sensor Kind 2:0.LOWBAT: false
                        17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Geräte Nr. 14: Temperatur Sensor Aussen:0.LOWBAT: false
                        17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Text:
                        17:21:00.004	info	javascript.0 script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1: Anzahl Geräte: 0 # davon LOWBAT erkannt: 15
                        17:21:01.768	info	javascript.0 Stop script script.js.common.System.Alarmmeldungen_Batterien_1
                        

                        Kann ir hier jemand helfen?

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • nukleuzN Offline
                          nukleuzN Offline
                          nukleuz
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #131

                          Bin ebenfalls am LOWBAT und UNREACH Skript dran.

                          Doch irgendwie scheint sich bei mir das gleiche Problem eingeschlichen zu haben, wie bei @quorle.

                          Bei LOWBAT werden zusätzlich Aktoren von HomeMatic angezeigt, die NICHT mit Batterien betrieben werden.

                          Warum dann der Datenpunkt LOWBAT auftaucht ist mir ein Rätsel - weiss jemand von euch weshalb das so ist, oder ob hier was falsch läuft?

                          Hier mal meine Skripte die ich verwende für (beide zeigen Daten an -> LOWBAT hat gleiche Anzahl an Geräten wie UNREACH ( :roll: )):

                          LOWBAT

                          createState('zählenLowbat.möglicheLOWBAT', 0, {type: 'number'});   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                          createState('zählenLowbat.anzahlLOWBAT', 0, {type: 'number'});     // wenn benötigt: Anzahl der tatsächlichen LOWBAT
                          createState('zählenLowbat.textLOWBAT', " ", {type: 'string'});     // Anzeige der LOWBAT
                          
                          var cacheSelectorLOWBAT  = $('channel[state.id=*.LOWBAT]');
                          var loggen = true;  // = false, wenn kein Logging gewünscht
                          
                          function countLowbat() {
                             // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.LOWBAT auf 0
                             var moeglicheLOWBAT  = 0;
                             var anzahlLOWBAT     = 0;
                             var textLOWBAT       = [];
                             cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {   // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                                //var status = getState(id).val;             // Zustand *.LOWBAT abfragen (jedes Element)
                                var status = false;
                                    if(getState(id)) {
                                       status = getState(id).val; 
                                    }
                                var obj    = getObject(id);
                                if (status) {
                                   textLOWBAT.push(obj.common.name);       // Zu Array hinzufügen
                                }                
                                if(loggen) log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                                ++moeglicheLOWBAT;                         // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                             }); 
                          
                             // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                             if(loggen) log("Text: " + textLOWBAT.join(', '));
                             if(loggen) log("Anzahl Geräte: " + moeglicheLOWBAT + " # davon LOWBAT erkannt: " +  textLOWBAT.length);
                          
                             // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                             setState("zählenLowbat.textLOWBAT",     textLOWBAT.join(',
                          ')); // Schreibt die Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                             setState("zählenLowbat.anzahlLOWBAT",   textLOWBAT.length);        // Schreibt die Anzahl der LOWBAT-Meldungen
                             setState("zählenLowbat.möglicheLOWBAT", moeglicheLOWBAT);          // Schreibt die Anzahl der vorhandene Geräte 
                          }
                          
                          cacheSelectorLOWBAT.on(function() {   // bei Zustandänderung *.LOWBAT in allen Gewerken
                             countLowbat();
                          });
                          
                          // oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 60 Minuten
                          schedule("*/60 * * * *", function () {                        
                             countLowbat();
                          });
                          
                          

                          UNREACH

                          createState('zählen_UNREACH.moeglicheUNREACH', 0);   // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                          createState('zählen_UNREACH.anzahlUNREACH', 0);     // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen LOWBAT
                          createState('zählen_UNREACH.textUNREACH', " ");     // Anzahl LOWBAT, die an sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
                          
                          //var cacheSelector = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
                          
                          var cacheSelectorUNREACH  = $('channel[state.id=*.UNREACH]');
                          
                          function countUNREACH(obj) {
                               // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.UNREACH auf 0
                              var moeglicheUNREACH = 0;
                              var anzahlUNREACH = 0;
                              var textUNREACH = [];
                          
                             if (obj) {
                                  log('Auslösender Aktor: ' + obj.id + ': ' + obj.newState.val);   // Info im Log, welcher Zustand sich geändert hat
                             } else {
                                  log('Ausgelöst bei Timer'); 
                             } 
                          
                             cacheSelectorUNREACH.each(function (id, i) {                          // Schleife für jedes gefundenen Element *.LOWBAT
                                  //var status = getState(id).val;                                  // Zustand *.UNREACH abfragen (jedes Element)
                                  var state = getState(id);
                                  if  ( !state) {
                                  console.error('State ' + id + ' does not exist');
                                  return;
                                  }
                                  var status =  state.val;
                                  var obj    = getObject(id);
                                  if (status === true) {                                          // wenn Zustand = true, dann wird die Anzahl der Geräte hochgezählt
                                       textUNREACH.push(obj.common.name);                          // Zu Array hinzufügen
                                  }                
                                  log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                                  ++moeglicheUNREACH;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                              }); 
                          
                              // Schleife ist durchlaufen. Im Log wird der aktuelle Status (Anzahl, davon LOWBAT zutreffend) ausgegeben
                                  log("Text: " + textUNREACH);
                                  //log("Anzahl Geräte: " + moeglicheUNREACH + " davon UNREACH erkannt: " +  anzahlUNREACH);
                                  log("Anzahl Geräte: " + moeglicheUNREACH + " davon UNREACH erkannt: " +  textUNREACH.length);
                          
                              // die ermittelten Werte werden als javascript.0\. Variable in ioBroker gespeichert (z.B. für die Verarbeitung in VIS)
                             setState("zählen_UNREACH.textUNREACH", textUNREACH.join(',
                          '));      // Schreibt die aktuelle Namen der Geräte mit LOWBAT Meldung
                             setState("zählen_UNREACH.anzahlUNREACH", textUNREACH.length);           // Schreibt die aktuelle Anzahl der Geräte im System
                             setState("zählen_UNREACH.moeglicheUNREACH", moeglicheUNREACH);          // Schreibt die aktuelle Anzahl der vorhandene Geräte 
                          }
                          
                          cacheSelectorUNREACH.on(function(obj) {    // bei Zustandänderung *. UNREACH in allen Gewerken
                             countUNREACH(obj);
                          });
                          schedule("*/60 * * * *", function () {                                                    //oder!! soll entweder ausgelöst werden alle 10 Minuten
                             log("===>Will be triggered every 60 minutes - UNREACH!"); 
                             countUNREACH();
                          });
                          
                          

                          Ich wäre dankbar für Hilfe bzw. Tips zu dem Problem.

                          Danke vorab.

                          Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #132

                            @nukleuz:

                            Bei LOWBAT werden zusätzlich Aktoren von HomeMatic angezeigt, die NICHT mit Batterien betrieben werden. `
                            Welche Version des JS-Adapters ?

                            Was ergibt das Log mit

                            cacheSelectorLOWBAT.each(function (id, i) {
                               log(id);
                            });
                            

                            zusätzlich am Skriptende.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • nukleuzN Offline
                              nukleuzN Offline
                              nukleuz
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #133

                              ` > Welche Version des JS-Adapters ?

                              Was ergibt das Log mit `

                              Version 3.6.4

                              und
                              9401_ausgabe_lowbat.png

                              Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #134

                                Das sind 27 IDs. Welche sind nicht echt (existieren im Reiter "Objekte" nicht) ?

                                Die LOWBAT im Kanal 1 könnten doppelt sein ?

                                CUxD-Geräte haben LOWBAT ?

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • nukleuzN Offline
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuz
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #135

                                  Es existieren alle Datenpunkte/IDs unter Objekte.

                                  Richtig, die LOWBATs sind im Kanal 1 doppelt - warum?

                                  Und warum CUxD Geräte LOWBAT haben kann ich auch nicht sagen, nur dass dem so ist in meinen Datenpunkten.

                                  Hier mal ein paar Bilder:

                                  9401_fensterkontakt_doppelt_lowbat.png

                                  9401_cuxd_lowbat.png

                                  Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • nukleuzN Offline
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuz
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #136

                                    Die gelb markierten dürften auch keinen LOWBAT haben, weil keine Batterien:

                                    9401_keine_batterie.png

                                    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #137

                                      Was sind die gelb markierten Geräte ?

                                      Wenn sie tatsächlich keine Batterien (LOWBAT) haben, dürfte der Wert auch nie auf true gehen.

                                      Den Kanal 1 und die CUxD-Geräte sollte man ausklammern können:

                                      var cacheSelectorLOWBAT  = $('hm-rpc.1.*.0.LOWBAT');
                                      
                                      

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #138

                                        @quorle:

                                        Kann ir hier jemand helfen? `
                                        Ändere bitte ++anzahlLOWBAT –> ++moeglicheLOWBAT

                                              log("Geräte Nr. " + i + ": " + getObject(id).common.name + ": " + status);
                                              ++moeglicheLOWBAT;                                                 // Zählt die Anzahl der vorhandenen Geräte unabhängig vom Status
                                           }); 
                                        
                                        

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • nukleuzN Offline
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuz
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #139

                                          @paul53:

                                          Was sind die gelb markierten Geräte ?

                                          Wenn sie tatsächlich keine Batterien (LOWBAT) haben, dürfte der Wert auch nie auf true gehen.

                                          Den Kanal 1 und die CUxD-Geräte sollte man ausklammern können:

                                          var cacheSelectorLOWBAT  = $('hm-rpc.1.*.0.LOWBAT');
                                          
                                          ```` `  
                                          

                                          Die gelb markierten sind Zwischenstecker und Unterputzaktoren - also definitiv keine Batterien vorhanden 😉

                                          Der Code scheint funktioniert zu haben, doch mein Log gibt jetzt alle Einträge dreifach aus :roll:

                                          9401_dreifach_log.png

                                          Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          733

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe