Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
686 Beiträge 99 Kommentatoren 222.5k Aufrufe 56 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    schrieb am zuletzt editiert von
    #99

    @hoaloha

    Ich habe mein Heißwasser auf Timer gesetzt der nur 2x am Tag auf 60° aufheizt: um 7h und 17h!

    Sonst hab ich einen Button in Vis eingebaut der

    km200.0.dhwCircuits.dhw1.charge=1
    
    

    setzt und damit wen immer dieser gedrückt wird das Wasser aufheizt. (charge ist 15 min aktiv, dann wird es automatisch per script zurückgesetzt).

    Damit geht normal die Wassertemperatur bei mir nicht unter 40° außer wir haben Besuch und mehr als 2 Leute duschen.

    Frank,

    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D Offline
      D Offline
      Dragonius
      schrieb am zuletzt editiert von
      #100

      @syber:

      Hallo,

      hab jetzt alles mit win10 x64 nocheinmal probiert, aber das Ergebnis bleibt das selbe :oops: der Adapter lässt sich einfach nicht installieren.

      Was mache ich falsch, bzw gibt es noch eine Möglichkeit (script?)

      sich die Daten zu holen?

      HILFE

      geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod) `

      Ich hatte das selbe Problem. Folgende Vorgehensweise hat mir geholfen:

      1. Installation der Windows-build-tools

      npm install --global --production windows-build-tools
      

      Muss als Admin in der shell erfolgen!

      2. Installation des Adapters aus der shell

      npm install iobroker.km200
      

      danach konnte ich die Instanz hinzufügen.

      viel Erfolg!

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • frankjokeF Offline
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        schrieb am zuletzt editiert von
        #101

        Danke Dragonius!

        Ja, die Windows-build-tools sind unbedingt notwendig da sonst npm das crypt-modul nicht installieren (kompilieren) kann!

        Da dies in der iobroker-installationsbeschreibung für Windows genannt wird hab ich angenommen es wird von allen installiert.

        Für ältere Systeme musste man sogar noch Teile von Visual-Studio-Express installieren :( Microsoft/Windows ist Dank!

        Frank,

        NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
        Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!

        1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • I Offline
          I Offline
          ioTechnik
          schrieb am zuletzt editiert von
          #102

          Hallo iobroker

          ich bekomme das KM200 nicht zum laufen. Was mache ich nur falsch.

          Das Teil blinkt grün so vor sich hin. Neustart des Moduls half nicht. Bus ist dran. LAN ist dran.

          Router Port-Freigabe 5222-5223

          Instanz läuft - keine Daten in den Objekten

          Zugangsdaten nach Anleitung eingegen.

          hier mein debug-Log

          ! km200.0 2018-03-20 19:04:33.964 info Services found: 7
          ! km200.0 2018-03-20 19:04:33.950 info debug: Service[system]={ error: SyntaxError: Unexpected token in JSON at position 0 at Object.parse (native) at Function.J (/opt/iobroker/node_module
          ! km200.0 2018-03-20 19:04:33.829 info debug: Service[solarCircuits]={ error: SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0 at Object.parse (native) at Function.J (/opt/iobroker/node
          ! km200.0 2018-03-20 19:04:33.700 info debug: Service[recordings]={ error: SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0 at Object.parse (native) at Function.J (/opt/iobroker/node_mo
          ! km200.0 2018-03-20 19:04:33.530 info debug: could not get data for '/notifications with err=request for http://192.168.2.8/notifications had status 500/Internal Server Error other than supported 200,403
          ! km200.0 2018-03-20 19:04:33.527 info debug: request for http://192.168.2.8/notifications had status 500/Internal Server Error other than supported 200,403
          ! km200.0 2018-03-20 19:04:24.527 info debug: request for http://192.168.2.8/notifications had status 500/Internal Server Error other than supported 200,403
          ! km200.0 2018-03-20 19:04:15.519 info debug: request for http://192.168.2.8/notifications had status 500/Internal Server Error other than supported 200,403
          ! km200.0 2018-03-20 19:04:07.092 info debug: Service[heatSources]={ error: SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0 at Object.parse (native) at Function.J (/opt/iobroker/node_m
          ! km200.0 2018-03-20 19:04:06.868 info debug: Service[heatingCircuits]={ error: SyntaxError: Unexpected token D in JSON at position 0 at Object.parse (native) at Function.J (/opt/iobroker/no
          ! km200.0 2018-03-20 19:04:06.749 info debug: Service[gateway]={ error: SyntaxError: Unexpected token _ in JSON at position 1 at Object.parse (native) at Function.J (/opt/iobroker/node_modul
          ! km200.0 2018-03-20 19:04:06.621 info debug: Service[dhwCircuits]={ error: SyntaxError: Unexpected token b in JSON at position 0 at Object.parse (native) at Function.J (/opt/iobroker/node_m
          ! km200.0 2018-03-20 19:04:06.465 info debug: try to get services for [ '/dhwCircuits', '/gateway', '/heatingCircuits', '/heatSources', '/notifications', '/recordings', '/solarCircuits', '/syste
          ! km200.0 2018-03-20 19:04:06.454 info Interval=15 min, Black/Push-list:
          ! km200.0 2018-03-20 19:04:06.453 info debug: add to blocked ^/$
          ! km200.0 2018-03-20 19:04:06.450 info debug: KM200 init(192.168.2.8, AES-Schlüssel entfernt) done!
          ! km200.0 2018-03-20 19:04:06.448 info km200.0. address: http://192.168.2.8
          ! km200.0 2018-03-20 19:04:06.447 info debug: Debug mode on!
          ! km200.0 2018-03-20 19:04:06.443 debug km200 received 2185 objects with config adresse,blacklist,interval,accesskey,lang,latitude,longitude
          ! km200.0 2018-03-20 19:04:04.439 debug Adapter km200.0 starting.
          ! km200.0 2018-03-20 19:04:04.429 info starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v6.12.3
          ! km200.0 2018-03-20 19:04:04.389 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
          ! km200.0 2018-03-20 19:04:04.378 debug statesDB connected
          ! km200.0 2018-03-20 19:04:04.325 debug objectDB connected
          ! km200.0 2018-03-20 19:04:00.219 info terminating
          ! km200.0 2018-03-20 19:04:00.211 info debug: Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)

          Habe alle vorangegangen Beiträge durchgelesen.

          Hat jemand eine Lösung.

          Danke für jede Hilfe

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • I Offline
            I Offline
            ioTechnik
            schrieb am zuletzt editiert von
            #103

            Hallo allerseits - hat denn niemand eine Lösung für mein Problem

            ! km200.0 2018-03-25 09:56:30.716 info KM200 finished creation of 0 states: []
            ! km200.0 2018-03-25 09:56:30.710 info Services found: 41
            ! km200.0 2018-03-25 09:56:30.708 warn Did not get any Services from KLM200!: {} Warum steht hier eigentlich KLM200?
            ! km200.0 2018-03-25 09:56:29.692 info debug: try to get services for [ '/dhwCircuits', '/gateway', '/heatingCircuits', '/heatSources', '/notifications', '/recordings', '/solarCircuits', '/syste
            ! km200.0 2018-03-25 09:56:29.680 info Interval=15 min, Black/Push-list:
            ! km200.0 2018-03-25 09:56:29.680 info debug: add to blocked ^/$
            ! km200.0 2018-03-25 09:56:29.676 info debug: KM200 init(192.168.2.8, AES-Schlüssel ausgeblendet) done!
            ! km200.0 2018-03-25 09:56:29.674 info km200.0. address: http://192.168.2.8
            ! km200.0 2018-03-25 09:56:29.673 info debug: Debug mode on!
            ! km200.0 2018-03-25 09:56:27.618 info starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v6.12.3
            ! km200.0 2018-03-25 09:56:27.555 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
            ! km200.0 2018-03-25 09:56:23.386 info debug: Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
            LG

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B Offline
              B Offline
              BlueBook
              schrieb am zuletzt editiert von
              #104

              Hallo zusammen,

              ich überlege z.Z. wie ich meine Heizungsdaten in den ioBroker bekomme.

              Ich habe allerdings eine Heizung von Junkers. (und trotzdem bewusst diesen Thread gewählt ;))

              Für diese gibt es auch eine LAN Anbindung: "mb lan 2". Welche übrigens der von Buderus (rein äußerlich) stark ähnelt.

              Folgende zwei Fakten fand ich interessant, weshalb ich es auch hier schreibe:

              1.) In einem anderem Forum habe ich gelesen, dass man Junkerssysteme mit "mb lan 2" auch mit der BuderusApp steuern kann. :shock: (Die JunkersApp soll wohl wirklich schlecht sein).

              2.) Mein Heizungsbauer erwähnte, dass Junkers inzwischen Bosch ist und Buderus eigentlich auch Bosch ist, nur noch unter eigenem Namen vertrieben wird. :shock:

              Meine Frage daher: Könntet Ihr euch vorstellen, dass der Adapter auch 1-1 mit dem Junkerssystem läuft?

              Oder hat es vielleicht jemand schon einmal ausprobiert?

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • I Offline
                I Offline
                ioTechnik
                schrieb am zuletzt editiert von
                #105

                Hallo miteinander

                auf meinen Beitrag scheint niemand ein Antwort zu haben. Schade

                Ich habe nun noch einmal die Einstellungen überprüft und habe sie mit anderen Beiträgen unter diesem Thema verglichen.

                Im Beitrag von hoaloha > [viewtopic.php?f=20&t=3873&start=80#p127351](https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=3873&start=80#p127351) stieß ich auf die Bemerkung

                "Am Ende habe ich das KM200 Modul an der Buderus reseted und auch aus meinem Buderus Connect Account gelöscht.

                Final: JETZT läuft es und ich habe auch den KM200 unter den Objekten. Es werden trotz Blacklist 59 Services gefunden."

                Ich habe das nun auch so gemacht und erhalte nun folgendes im LOG

                km200.0 2018-04-07 06:50:34.498 info KM200 finished creation of 0 states: []

                km200.0 2018-04-07 06:50:34.492 info Services found: 41

                km200.0 2018-04-07 06:50:34.490 warn Did not get any Services from KLM200!: {}

                km200.0 2018-04-07 06:50:33.511 info debug: try to get services for [ '/dhwCircuits', '/gateway', '/heatingCircuits', '/heatSources', '/notifications', '/recordings', '/solarCircuits', '/syste

                km200.0 2018-04-07 06:50:33.499 info Interval=15 min, Black/Push-list:

                km200.0 2018-04-07 06:50:33.499 info debug: add to blocked ^/$

                km200.0 2018-04-07 06:50:33.495 info debug: KM200 init(192.168.2.8, AES-Key ausgeblendet) done!

                km200.0 2018-04-07 06:50:33.493 info km200.0. address: http://192.168.2.8

                km200.0 2018-04-07 06:50:33.492 info debug: Debug mode on!

                km200.0 2018-04-07 06:50:31.577 info starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v6.12.3

                km200.0 2018-04-07 06:50:31.515 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379

                Zeile 2 sagt: Services found: 41 im Objekt-Fenster erscheint nichts - vorher mit Buderus-Account waren es nur 8

                Was bedeutet nun Zeile 3 meines LOG's "Did not get any Services from KLM200!" - Ist doch KM200 oder?

                Mein AES-Key scheint zu stimmen aber es kommen keine Daten

                Ich wäre sehr erfreut über neue Lösungsvorschläge

                LG ioTechnik

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • I Offline
                  I Offline
                  ioTechnik
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #106

                  Hallo

                  Auf meine Hilferufe scheint keiner eine Lösung zu haben
                  > [viewtopic.php?f=20&t=3873&start=100#p140473](https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=3873&start=100#p140473)
                  oder
                  > [viewtopic.php?f=20&t=3873&start=100#p136693](https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=3873&start=100#p136693)

                  auch der Entwickler des Adapters scheint unsichtbar

                  Schade eigentlich

                  Habe das jetzt nach seiner Anleitung noch einmal neu eigegeben und sieht im LOG jetzt so aus:

                  ! km200.0 2018-04-22 06:33:34.327 info KM200 finished creation of 0 states: []
                  ! km200.0 2018-04-22 06:33:34.239 info Services found: 8
                  ! km200.0 2018-04-22 06:33:34.218 info debug: Service[system]={ error: SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0 at Object.parse (native) at Function.J (/opt/iobroker/node_modules
                  ! km200.0 2018-04-22 06:33:34.073 info debug: Service[solarCircuits]={ error: SyntaxError: Unexpected token Y in JSON at position 0 at Object.parse (native) at Function.J (/opt/iobroker/node_
                  ! km200.0 2018-04-22 06:33:33.953 info debug: Service[recordings]={ error: SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0 at Object.parse (native) at Function.J (/opt/iobroker/node_mod
                  ! km200.0 2018-04-22 06:33:33.824 info debug: Service[notifications]={ error: SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0 at Object.parse (native) at Function.J (/opt/iobroker/node_
                  ! km200.0 2018-04-22 06:33:33.683 info debug: Service[heatSources]={ error: SyntaxError: Unexpected token in JSON at position 0 at Object.parse (native) at Function.J (/opt/iobroker/node_mo
                  ! km200.0 2018-04-22 06:33:33.461 info debug: Service[heatingCircuits]={ error: SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0 at Object.parse (native) at Function.J (/opt/iobroker/nod
                  ! km200.0 2018-04-22 06:33:33.342 info debug: Service[gateway]={ error: SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0 at Object.parse (native) at Function.J (/opt/iobroker/node_module
                  ! km200.0 2018-04-22 06:33:33.163 info debug: Service[dhwCircuits]={ error: SyntaxError: Unexpected token > in JSON at position 0 at Object.parse (native) at Function.J (/opt/iobroker/node_mo
                  ! km200.0 2018-04-22 06:33:33.044 info debug: try to get services for [ '/dhwCircuits', '/gateway', '/heatingCircuits', '/heatSources', '/notifications', '/recordings', '/solarCircuits', '/system
                  ! km200.0 2018-04-22 06:33:33.044 info Interval=15 min, Black/Push-list:
                  ! km200.0 2018-04-22 06:33:33.044 info debug: add to blocked ^/$
                  ! km200.0 2018-04-22 06:33:33.043 info debug: KM200 init(192.168.2.8, AES ausgeblendet) done!
                  ! km200.0 2018-04-22 06:33:33.043 info km200.0. address: http://192.168.2.8
                  ! km200.0 2018-04-22 06:33:33.042 info debug: Debug mode on!
                  ! km200.0 2018-04-22 06:33:31.110 info starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v6.12.3
                  ! km200.0 2018-04-22 06:33:31.052 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                  ! host.raspibroker 2018-04-22 06:33:29.407 info instance system.adapter.km200.0 started with pid 14836
                  ! host.raspibroker 2018-04-22 06:33:26.927 info instance system.adapter.km200.0 terminated with code 0 (OK)
                  ! host.raspibroker 2018-04-22 06:33:26.837 info stopInstance system.adapter.km200.0 killing pid 14464
                  ! host.raspibroker 2018-04-22 06:33:26.836 info stopInstance system.adapter.km200.0
                  ! km200.0 2018-04-22 06:33:26.852 info terminating
                  ! km200.0 2018-04-22 06:33:26.844 info debug: Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                  ! km200.0 2018-04-22 06:33:31.137 info starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v6.12.3

                  Mit den Originaldaten des KM200 hatte ich noch 41 Service stehen jetzt nur noch 8. Aber nie welche im Objekt-Fenster.

                  Hat denn niemand eine Lösung. Bin am verzweifeln.

                  LG

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • G Offline
                    G Offline
                    Gepe000
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #107

                    Hallo, ich hatte mit dem Adapter auch Probleme:

                    • die Objekte waren in ioBroker vorhanden, verschwanden aber nach einigen Stunden. Ein Reboot des Buderus Internet Gateway meiner Heizung half, die Objekte waren wieder für ein paar Stunden verfügbar.

                    • zusätzlich stellte ich fest, dass ich auch ein Problem mit der Buderus App hatte. Sie funktionierte nur sporadisch.

                    Deshalb wandte ich mich per Mail an den Buderus Kundendienst. Sie fragten zunächst einige Informationen über meine gesamte Installation ab und baten mich, das Gateway zurückzusetzen, damit sie sich einwählen konnten. Auf diesem Weg stellten sie schließlich fest, dass mein Problem auf ein defektes Steuergerät in meinem Wärmeerzeuger zurückzuführen ist. Seit dem Tausch funktionieren die App und der Adapter einwandfrei. (Aussage Kundendienst: bei Geräten, die nicht älter als 4 Jahre sind, erfolgt der Tausch kostenlos).

                    Das Problem scheint bei Buderus bekannt zu sein und wurde unbürokratisch gelöst.

                    Ich kam dahinter, da die Buderus App auch nicht zuverlässig funktionierte.

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • I Offline
                      I Offline
                      ioTechnik
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #108

                      Danke Gepe000

                      Den Gang mit dem Buderus-Kundendienst habe ich schon hinter mir.

                      Ein auftauchen von Daten konnte ich bisher in ioBroker trotzdem nicht feststellen.

                      Aber einen Fehler habe ich in der Buderus-App festgestellt. Die Wassertemperatur lässt sich dort in den Diagrammen nicht darstellen. In der Temperturanzeige ist sie vorhanden. Möglicherweise doch noch ein Adapterproblem. Werde den Kundendienst heute noch mal kontaktieren.

                      Was mich sehr stutzig macht ist die sehr unterschiedliche Ausgabe im ioBroker Log.

                      Mit den Originaldaten des Adapters sieht es so aus wie in meinmem Betrag viewtopic.php?f=20&t=3873&p=144690#p140473

                      Und mit den angepassten Daten für ioBroker sieht es so aus wie in meinem Beitrag viewtopic.php?f=20&t=3873&p=144690#p144690

                      In beiden Fällen habe ich den AES-Key auf die gleiche Art und Weise übernommen, kann ich also prinzipiell als Fehlerquelle ausschließen.

                      Was auch seltsam ist, ist die Textzeile im Log von Beitrag 1, wo ausgegeben wird "Did not get any Services from KLM200!"

                      Schließlich haben wir ja ein KM200.

                      Mal sehen was wird.

                      Danke noch mal für die Idee

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • T Offline
                        T Offline
                        tp1de
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #109

                        Hallo,

                        ich habe gestern meinen neuen Buderus Heizkessel Logano plus GB192i mit "ip-modul inside" eingebaut bekommen.

                        Das KM 200 Gateway funktioniert bisher klasse. Tolle Leistung!

                        Eigentlich müsste der Adapter umbenannt werden - Von KM200 in Buderus Heizung …. :D

                        Ich hatte auch zuerst auch Probleme die Daten zu lesen - Der Adapter fand nur 8 Services und brachte keine Objekte zurück.

                        Bis ich verstanden habe, dass bei der Generierung des Hex-Strings nicht die Login-Daten der APP einzugeben sind, sondern vielmehr dass Kennwort vom Aufkleber der Heizungsanlage / KMxxx-Gateway und das selbst vergebene Kennwort aus der APP !

                        Vielleicht hilft das auch anderen weiter .......

                        Grüße

                        Thomas

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • I Offline
                          I Offline
                          ioTechnik
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #110

                          :D :D :D

                          Herzlichen Dank an tom57

                          nun geht es bei mir auch endlich

                          :D :D :D

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A Offline
                            A Offline
                            Andre-Acer
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #111

                            @BlueBook:

                            Hallo zusammen,

                            ich überlege z.Z. wie ich meine Heizungsdaten in den ioBroker bekomme.

                            Ich habe allerdings eine Heizung von Junkers. (und trotzdem bewusst diesen Thread gewählt ;))

                            Für diese gibt es auch eine LAN Anbindung: "mb lan 2". Welche übrigens der von Buderus (rein äußerlich) stark ähnelt.

                            Folgende zwei Fakten fand ich interessant, weshalb ich es auch hier schreibe:

                            1.) In einem anderem Forum habe ich gelesen, dass man Junkerssysteme mit "mb lan 2" auch mit der BuderusApp steuern kann. :shock: (Die JunkersApp soll wohl wirklich schlecht sein).

                            2.) Mein Heizungsbauer erwähnte, dass Junkers inzwischen Bosch ist und Buderus eigentlich auch Bosch ist, nur noch unter eigenem Namen vertrieben wird. :shock:

                            Meine Frage daher: Könntet Ihr euch vorstellen, dass der Adapter auch 1-1 mit dem Junkerssystem läuft?

                            Oder hat es vielleicht jemand schon einmal ausprobiert? `

                            Falls Du die Info noch brauchst: Ja, es funktioniert auch mit dem Junkers MB LAN2 - Habe ich gerade so in Betrieb aktiv bekommen ;-)

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • O Offline
                              O Offline
                              Ostpower
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #112

                              Hallo zusammen,

                              ich bräuchte mal Eure Hilfe.

                              ich hatte gehofft, dass ich mit der KM200 meinen Vor und Rücklauf der FBH sehen kann, aber irgendwie schein das mir nicht angezeigt zu werden.

                              Auch suche ich mal eine Art Tabelle, wo die Variablen eventuell auf deutsch erklärt sind, um das ganze besser zu verstehen. (ich meine das irgendwo schon mal gesehen zu haben)

                              Hat da jemand eine Idee oder sogar Hilfe (link)?

                              Oder kann mir jemand sagen, ob meine GB172-14 gar nicht solche info´s raus gibt wie Vor-& Rücklauftemperatur.

                              6414_buderus-km200.jpg

                              Danke

                              Ostpower

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • SuperfastIOS Offline
                                SuperfastIOS Offline
                                SuperfastIO
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #113

                                Hallo zusammen, die Einrichtung hat gut funktioniert und die Daten laufen in die SQL. Toller Adapter!!! Weiß jemand ob ich auch Daten OHNE den Bosch Account bekommen kann? VG

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A Offline
                                  A Offline
                                  acramatic
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #114

                                  @ostpower:

                                  Ich habe eine GB132-24K und da ist die

                                  Rücklauftemperatur unter km200.0/system/sensors/temperatures/return

                                  Vorlauftemperatur unter km200.0/system/sensors/temperatures/supply_t1

                                  (Wie fügt man hier einen Screenshot ein???)

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    Ostpower
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #115

                                    Hallo zusammen,

                                    vielleicht kennt jemand eine Lösung, wie ich heraus finde, ob meine Anlage diesen "return" (Rücklauftemperatur) raus gibt. Oder ob meine Buderus GB172-14 das nicht kann.

                                    Unter Km200/system/sensors/temperatures gibt es keine "return" :( bei mir.

                                    6414_km200-ohne-return.png

                                    @acramatic

                                    anbei ein Bild, wo du Bilder in einem Post einstellen kannst. Das ist hier im Forum super gelöst, da man nicht extern die Bilder hoch laden muss.

                                    6414_bild-forum-einf_gen.png

                                    Gruß

                                    Ostpower

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • A Offline
                                      A Offline
                                      akamia
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #116

                                      Habe auch die 172. Bei mir ist kein Sensor verbaut.

                                      NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
                                      piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        Ostpower
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #117

                                        Guten Abend zusammen,

                                        seit dem ich mit iobroker, auf ein neues System (HP T610 Thin Client) gewechselt bin, habe ich nur noch Warnungen

                                        vom KM200 Adapter. Nach einen neustart des Adapters geht es ca. 15-30min. gut und dann kommen wieder diese Warnungen.

                                        Was kann das sein?

                                        km200.0	2018-10-17 20:01:07.592	warn	Set KM200 err: 'request for http://192.168.178.50/system/info had status 403/Forbidden other than supported 200,204'
                                        km200.0	2018-10-17 20:01:07.384	info	Update { 'system.info': { type: 'state', id: 'system.info', common: { id: 'system.info', name: 'system.info', type: 'string', unit: '', read: true,
                                        

                                        6414_km200-fehler.jpg

                                        Update:

                                        ich habe den debug mode mal eingeschaltet und folgendes kommt raus. Vielleicht hilft es ja:

                                        km200.0	2018-10-17 20:16:47.330	info	debug: could not get data for '/dhwCircuits/dhw1/operationMode with err=request for http://192.168.178.50/dhwCircuits/dhw1/operationMode had status 500/Internal Server Er
                                        km200.0	2018-10-17 20:16:47.329	info	debug: request for http://192.168.178.50/dhwCircuits/dhw1/operationMode had status 500/Internal Server Error other than supported 200,403
                                        km200.0	2018-10-17 20:16:41.337	info	debug: request for http://192.168.178.50/dhwCircuits/dhw1/operationMode had status 500/Internal Server Error other than supported 200,403
                                        km200.0	2018-10-17 20:16:35.332	info	debug: request for http://192.168.178.50/dhwCircuits/dhw1/operationMode had status 500/Internal Server Error other than supported 200,403
                                        

                                        6414_km200-fehler_debugmode.jpg

                                        Gruß

                                        Ostpower

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          Ostpower
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #118

                                          Niemand eine Idee, was das sein kann. Habe das aktuell auf dem Pi3 und auf meinem neuen Thin Client HP T610. :(.

                                          Es ist nur eine Warnung, kann ich das notfalls abschalten? meine logfile wird immer größer

                                          gruß

                                          Ostpower

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          838

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe