      So richtig scheint das nicht zu funktionieren mit xiaomi.

      In Phoscon wird der State eines Sensors korrekt angezeigt also offen oder geschlossen. In iobroker steht dieser nicht am Objekt entsprechend funktionieren skripte etc nicht.

      Per xiaomi gateway werden zB auch Batterie Status usw übergeben. Das wäre ebenfalls interessant. Wobei diese Info in Phoscon auch nicht zu sehen ist dann wäre das wahrscheinlich auch im Adapter nicht möglich.

      Gesendet von meinem MI 5s mit Tapatalk

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer last edited by

        @Gerni:

        Schreib mir mal ne PN dann schicke ich dir nen Türkontakt wenn ihn mir auch wieder zurück schickst. Oder wir warten damit noch etwas denn ich bekomme noch Switch, BWM, Wassersensor und Temperatursensor. Ich habe auch ein Xiaomi Gateway wenn das hilft - Ziel sollte natürlich die Integration in deconz sein. `

        Du hast ne PN

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Schaxxe
          Schaxxe last edited by

          Verstehe ich das bisher gepostete hier richtig, dass es mit den Sensoren von Xiaomi noch Probleme beim Erkennen des Status gibt?

          Habe gestern einen Fenstersensor bekommen und eingebunden, im deconz Adapter sehe ich den Sensor dann nach einiger Zeit, darunter dann komischerweise meine angelegten Räume (obwohl die mit dem Sensor gar nichts zu tun haben), aber einen Status "offen" oder "geschlossen" bzw. "True" oder "False" sehe ich nicht.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer last edited by

            Nicht ganz, es geht generell um Sensoren und Taster. Ich bekomme demnächst einige zum Testen, dann kann ich die Fehler beseitigen.

            Gesendet von Unterwegs

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Schaxxe
              Schaxxe last edited by

              Gibt es denn zu den Sensoren schon (gute) Neuigkeiten?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • V
                vtwo last edited by

                Leider Nein,

                ich bin aber guter Dinge, aber schaue mich schon nach Alternativen zu Biobroker um aber irgendwie ist nicht wirklich was dabei was mich überzeugt…

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer last edited by

                  Es gibt eine neue Version die getestet werden will.

                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 80#p128605

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Schaxxe
                    Schaxxe last edited by

                    Installiert und „getestet“. Mein Fenstersensor zeigt leider noch immer keinen Status an

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Jey Cee
                      Jey Cee Developer last edited by

                      Ich hab jetzt nochmal eine neue Version gemacht. Theoretisch sollte jetzt im Log bei Änderung des Status vom Sensor eine Meldung auftauchen die mit "getSensor:" anfängt.

                      Die Meldung brauch ich.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • V
                        vtwo last edited by

                        Wenn Schaxxe vorher dazu gut. Wenn nicht kann ich Sonntag einen zurücksetzen und ins Deconz einbinden und dir die Werte senden.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Schaxxe
                          Schaxxe last edited by

                          Theoretisch, ok. Praktisch leider nein:

                          deconz.0	2018-03-02 17:49:16.286	info	starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v6.12.2
                          

                          Das ist alles, was im Log auftaucht. In der Phoscon App sehe ich sofort den veränderten Status

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Jey Cee
                            Jey Cee Developer last edited by

                            Verdammt, das kotzt mich langsam echt an. Ich denk die Arbeiten an dem Adapter werden jetzt ruhen bis ich die Sensoren hab.

                            Gesendet von Unterwegs

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Schaxxe
                              Schaxxe last edited by

                              Kein Stress. Finds toll, dass du dir überhaupt die Mühe machst. Ich würde ja selber "schrauben", aber ich bin programmiertechnisch eine Niete 🙂

                              Meine Lampen funktionieren dagegen mit dem Adapter einwandfrei (Tradfri), und konnte mir so das Gateway von Ikea sparen.

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Schaxxe
                                Schaxxe last edited by

                                Kleine Info: mit der 0.1.5 scheints jetzt zu funktionieren, allerdings erst, nachdem ich den Admin auf die neueste Version aktualisiert hatte. Vielen Dank dafür 🙂

                                ` > deconz.0 2018-03-16 22:01:38.896 info getSensor: "{"config":{"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"40cb0acdd598c0611bfcba6646d90617","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_magnet","name":"Bad","stat

                                deconz.0 2018-03-16 22:01:32.268 info getSensor: "{"config":{"on":true,"reachable":true},"ep":1,"etag":"00e2de0b6f3278307f4ab4bcea53d53c","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sensor_magnet","name":"Bad","stat `

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • First post
                                  Last post

                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate
                                FAQ Cloud / IOT
                                HowTo: Node.js-Update
                                HowTo: Backup/Restore
                                Downloads
                                BLOG

                                398
                                Online

                                31.9k
                                Users

                                80.3k
                                Topics

                                1.3m
                                Posts

                                4
                                33
                                8942
                                Loading More Posts
                                • Oldest to Newest
                                • Newest to Oldest
                                • Most Votes
                                Reply
                                • Reply as topic
                                Log in to reply
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                The ioBroker Community 2014-2023
                                logo