NEWS
Mehrere 485 Geräte in Reihe
-
Hallo,
ich habe vier 485 Geräte (zwei Wechselrichter und zwei einphasige Zähler) die an den 485 Eingang eines Solarlog Base gehen. Alles funktioniert soweit.Kann ich da einen 485->USB Adapter an einem Raspberry PI anschließen? Muss ich was beachten?
Der Hintergrund ist, ist möchte evtl. auf eine Haumautomation umstellen, ohne die augenblickliche Konfiguration zu ändern.
Danke + MfG
Wolfgang -
Die Adressen dürfen sich nicht überschneiden. Es darf nur einen Master geben. Der jetzige Master muss sich also als Client konfigurieren lassen. RS485 gibt es als Modbus und auch als Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Wenn alle an einem Bus hängen geht das. Hat eines Deiner Geräte mehrere RS 485 und die gehen einzeln zu den anderen Geräten, geht es unter Umständen nicht.
Das steht dann im jeweiligen Datenblatt. Man erkennt es auch daran, dass die Geräte nirgends eine Adresse aufgedruckt haben.
Ich nutze zwei U.S.R. USR-TCP232-304. Einer für Modbus, wo mehrere Zähler dran hängen und einer für eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung, wo der Zähler nur RS485 hat, aber kein Modbus spricht.
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.
Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗