NEWS
Schalter Skript zur mehrfach Nutzung (gelöst)
-

Unten der Output von:
- Longpush
- Singlepush
- Doublepush
- Singlepush

Wenn du 4-Fach wirklich auch noch brauchst, dann müsstest du dir den State aus der Abfolge von btn_down und btn_up zusammenflicken.
Aber mit Longpush hast du noch ne andere 4. Option.Grüsse
-

Unten der Output von:
- Longpush
- Singlepush
- Doublepush
- Singlepush

Wenn du 4-Fach wirklich auch noch brauchst, dann müsstest du dir den State aus der Abfolge von btn_down und btn_up zusammenflicken.
Aber mit Longpush hast du noch ne andere 4. Option.Grüsse
-
Welche Shellys sind es? WallSwitch? Sind die richtig eingerichtet und laufen über den Shelly Adapter? Dann hat man die Werte der 4 Knöpfe:


@lobomau sagte in Schalter Skript zur mehrfach Nutzung:
Welche Shellys sind es? WallSwitch? Sind die richtig eingerichtet und laufen über den Shelly Adapter? Dann hat man die Werte der 4 Knöpfe:
Die Frage nach der Integration habe ich auch schon gestellt.
Mit den 1minis geht es sicher auch
Bei mir via Shelly Adapter integriert... -
Also es ist ein Shelly 1 mini Gen 3. Das Relais ist entkoppelt und die Signale werden mit dem Shelly Adapter im System aufgenommen. Es wird aber MQTT benutzt.
Wenn ich auf Button umstelle gibt es trotzdem keine Datenpunkte für doppelt, dreifach klick.
Habe jetzt erst gesehen. Dass keine Datenpunkte angelegt werden sondern der Text sich ändert. Entschuldige, dann Versuche ich es morgen noch mal -

Es ist der Event DP
Und mit meinem gezeigten Blockly kannst du auf die Änderungen von diesem DP reagieren.