NEWS
16 bit signed Float einlesen über den Node-red Modbus
-
Die Instrumente sehen gut aus.
Kannst du die Widgets als Export einstellen?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
-
Hallo wendy2702,
deine Frage ist durchaus nachvollziehbar, wenn man ioBroker verwendet.
Mache ich aber nicht. Ich bin in diesem Forum was ioBroker betrifft nur lesend unterwegs.
Angemledet habe ich mich hier dann letztendlich um mich mit anderen Usern in Bezug auf die Node-Red Programmierung auszutauschen.
Wie User Jean bereits schon geschrieben hat im deutschsprachigen Raum findet man nicht nur zur Modbus-Node Anwendung nicht allzuviel. Auch zu Node-Red im Allgemeinen ist leider kaum etwas zu finden.
@Jean
Ich habe meinen Fehler gefunden. Ich hatte einfach das Function-Node am falschen Knoten angebunden. Auf dem Bild mit dem Response Node kann man dies gut erkennen. Am oberen Knoten werden keine Buffer Werte zur Verfügung gestellt werden. Den unteren Knoten mit dem Funktion-Node verbunden und schon werden die Messwerte angezeigt und können weiterverarbeitet werden. Einen weiteren Teiler musste ich jetzt nicht einsetzen. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich keinen Integerwert, sondern einen Floatwert einlesen. Dies hat jedoch zur Folge, dass mir zuviele Nachkommastellen angezeigt werden. Die habe ich dann mit einer Aufrundenfunktion, auf eine Stelle hinter dem Komma, korrigiert.
Dies sieht dann jetzt so aus:
msg.payload = Originalwert ; msg.payload2 = aufgeundeter Wert
Tausend Dank für den Supertipp und so einfach kann es manchmal sein. Waaaahnsinn. :lol:
Ich hoffe, wir lesen wieder voneinander.
Gruß
Garf
Edit:
Da haben wir wohl alle parallel geschrieben. :mrgreen:
Super Anleitung von dir, damit hätte ich meinen Fehler sicher deutlich schneller gefunden.
Die Instrumente sehen absolut spitzenmäßig aus, so etwas hätte ich wohl auch sehr gerne.
Deshalb frage ich mal ganz schüchtern, wie macht man denn so etwas in Node-Red. Bisher habe ich so etwas nur im Scargill's Tech Blog gesehen.
-
Ok.
Dann weiterhin viel Erfolg!
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
-
Hier einmal wie ich die Instrumente gemacht habe.
habe alles in einen Rar ordner gepackt.
es müssen Java scripte in den Node-Red ordner kopiert werden.
um einen einfachen Zugriff zu haben habe ich einen share angelegt.
MfG
Jean
-
Hier einmal wie ich die Instrumente gemacht habe. `
Tausend Dank dafür, irgendwie fällt heute wohl für mich Weihnachten und Ostern auf einen Tag.
Du scheinst dich ja sehr sehr gut mit Node-Red auszukennen.
Garf
-
Sorry falsches Rar angehängt dies ist das richtige
-
Geht leider nicht durch weil zu gross
sende mir per PN deine Mailadresse, sende dir dann einen Downloadlink.
MfG
Jean
-
wenn du apache laufen hast dann findest du wenn alles installiert ist unter myjs Steeelseries-Canvas-Master html demos
Unter Rgraph sind auch demos.
Viel Spaas
du must eine Template zur Visualisierung nehmen und keine gauge.
die 2 ersten Zeilen geben dem Weg zu Messinstrument an.
Siehe mein smarty flow.
Deine Lösung würde mich interessieren, es ich sicher Code dabei den ich gebrauchen kann, alleine kann man nicht alles wissen.
MfG
Jean
-
Ist angekommen. Vielen Dank dafür.
Sieht aber jetzt nicht danach aus, als dass ich damit in 10 Minuten durch wäre. Ich vermute mal, da werde ich wohl noch einige Fragen zu haben.
Ich bringe jetzt erst einmal das Thema mit dem Aulesen der Messwerte zu Ende, visulisiere diese dann mit den Standard-Dashboard-Nodes und wage mich dann an die Profidarstellung.
Ich hoffe, Du stehst mir da dann wieder ein wenig mit Rat und Tat zur Seite.
Meinst Du die Lösung für das Aufrunden? So etwas bringt Javascript ja leider von Haus aus nicht mit.
Sieht so aus:
! // Funktion Runden auf drei Nachkommastellen 10=1, 100=2, 1000=3,…
! function extround(zahl,n_stelle) {
! zahl = (Math.round(zahl * n_stelle) / n_stelle);
! return zahl;
! }
! msg.payload = msg.payload.buffer.readFloatBE(0,1,2,3);
! msg.payload2 = extround(msg.payload, 1000);
! return msg;Gruß
Garf
-
nein nicht für aufrunden sondern wie du versucht hast den signed float in Dezimal umzurechnen.
Runden geht viel einfacher
Einfach in der Gauge {{value | number:1}} eingeben 1 steht für 1 Nachkommastelle 2 für 2 Nachkommastellen usw.
Die Instrumente sind in 5 minuten reinkopiert dann kannst du damit loslegen.
einfach im Terminal die Befehle eingeben copy paste.
MfG
Jean
-
Die Instrumente sehen gut aus.
Kannst du die Widgets als Export einstellen?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
ich nehme an daas die Instrumente auch bei dem ioBroker funktionieren würden.
Es sind nur Java scripte. Und man kann sie auch in html Seiten anzeigen
Node-red verwendet Node JS als Basis.
Sende mir per PN deinen Mailadresse.
Ich sende die scripte dann zu.
MfG
Jean
-
Vielen Dank für die hilfreiche Info!
Ich habe ein ganz ähnliches Problem einen Sensor über Modbus TCP auszulesen.
Der Wert wird als 32-bit float ausgegeben. Ich habe den Sketch angepasst,
komme aber nicht zum gewünschten Ergebnis.
Wie zu sehen ist, hat Sensor-1 einen Wert von 21,7 °C
Über einen Hinweis würde ich mich sehr freuen!
Beschreibung und Screenshoot habe ich beigefügt.
5860_modbus_info.png
5860_true_readout.png
5860_modbus_setting.png
5860_main.png -
Mich würde interessieren was in der Funktion steht.
füge mal ein Modbus response ein damit man die Werte sieht.
am besten den Node expotieren und hier einstellen so kann ich ihn importieren und mir ansehen.
Wenn ich Schwierigkeiten habe Modbus auszulesen oder verwirrende daten bekomme nutze ich zur überprüfung die gratis Software modbus doctor
http://www.kscada.com/modbusdoctor
Die Webseite ist auf französich aber Software kann man umstellen.
ist es überhaupt ein signed float und nicht ein normaler float?
ich habe nichts in der Anleitung vom x320 gefunden dass es ein signed float ist.
auf der Seite 38 steht dass man von little auf big Endian umschaltung kann mittels einer Checkbox
https://www.controlbyweb.com/x320/x-320 … manual.pdf
Prüfe das mal mit dem Modbusdoctor
mfG
Jean
-
Hallo JXA,
ich habe ein ähnliches Problem und erhalte unerklärliche werte, jedoch bastel ich noch ein bisschen eigenständig rum.
Sollte ich zu einer Lösung kommen, poste ich meinen Funktion code - selbstverständich.
könntest du den Code deiner Funktion mit uns teilen?
dann können wir dir evtl. besser helfen.
Gruß
Pitu61
-
Guten Abend Jean,
vielen Dank für deine Hilfe.
Die Software "Modbus Doctor" ist sehr hilfreich und läuft auch noch ohne Installation! SUPER!
Das Auslesen der Register funktioniert mit der Software ohne Probleme und ja es ist kein Int. sondern 32Bit Float.
So wie es aussieht ist mein Problem die "richtige Übersetzung" der Werte im Array also die Funktion!
Der X320 ist momentan Little Endian eingestellt.
Hier der aktuelle Code:
[{"id":"44292168.ff1788","type":"modbus-read","z":"bd65fff.1e8bb8","name":"X320_Read","topic":"","showStatusActivities":false,"showErrors":false,"unitid":"","dataType":"HoldingRegister","adr":"272","quantity":"2","rate":"1","rateUnit":"s","delayOnStart":false,"startDelayTime":"","server":"2b52835b.4790cc","useIOFile":false,"ioFile":"","useIOForPayload":false,"x":120,"y":272.66663360595703,"wires":[[],["579e2814.4277a"]]},{"id":"579e2814.4277a","type":"function","z":"bd65fff.1e8bb8","name":" 32bit","func":"msg.payload=msg.payload.buffer.readInt32LE;\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"x":286,"y":281.3333435058594,"wires":[["3b5d9dcf.0f7372"]]},{"id":"3b5d9dcf.0f7372","type":"debug","z":"bd65fff.1e8bb8","name":"","active":true,"console":"false","complete":"false","x":480.5,"y":279,"wires":[]},{"id":"2b52835b.4790cc","type":"modbus-client","z":"","name":"X320","clienttype":"tcp","bufferCommands":true,"stateLogEnabled":false,"tcpHost":"192.168.0.48","tcpPort":"502","tcpType":"DEFAULT","serialPort":"/dev/ttyUSB","serialType":"RTU-BUFFERD","serialBaudrate":"9600","serialDatabits":"8","serialStopbits":"1","serialParity":"none","serialConnectionDelay":"100","unit_id":"1","commandDelay":"1","clientTimeout":"1000","reconnectTimeout":"2000"}]
-
Sorry aber ich kann keine Screenshots hochladen
"Das Kontingent für Dateianhänge ist bereits vollständig ausgenutzt."
-
teste mal diesen Flow dieser müsste funktionieren laut
https://nodejs.org/api/buffer.html#buff … t_noassert
buf.readFloatBE(offset[, noAssert])
buf.readFloatLE(offset[, noAssert])
Added in: v0.11.15
offset <integer>Number of bytes to skip before starting to read. Must satisfy: 0 <= offset <= buf.length - 4.
noAssert <boolean>Skip offset validation? Default: false
Returns: <number>Reads a 32-bit float from buf at the specified offset with specified endian format (readFloatBE() returns big endian, readFloatLE() returns little endian).
Setting noAssert to true allows offset to be beyond the end of buf, but the resulting behavior is undefined.
(0,1,2,3) liest die Register aus dem Buffer jeweils 8 bit.
[{"id":"6f92b84.0ef3ac8","type":"modbus-read","z":"7d4de8d.1542118","name":"X320_Read","topic":"","showStatusActivities":false,"showErrors":false,"unitid":"","dataType":"HoldingRegister","adr":"272","quantity":"2","rate":"1","rateUnit":"s","delayOnStart":false,"startDelayTime":"","server":"741a094c.1340b8","useIOFile":false,"ioFile":"","useIOForPayload":false,"x":330,"y":260,"wires":[[],["3de8b140.13ce2e","cca0874c.f3d76"]]},{"id":"3de8b140.13ce2e","type":"function","z":"7d4de8d.1542118","name":" 32bit","func":"msg.payload=msg.payload.buffer.readFloatLE(0,1,2,3);\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"x":510,"y":400,"wires":[["f6427835.8241b"]]},{"id":"f6427835.8241b","type":"debug","z":"7d4de8d.1542118","name":"","active":true,"console":"false","complete":"false","x":690,"y":540,"wires":[]},{"id":"cca0874c.f3d76","type":"modbus-response","z":"7d4de8d.1542118","name":"","registerShowMax":20,"x":600,"y":260,"wires":[]},{"id":"741a094c.1340b8","type":"modbus-client","z":"","name":"X320","clienttype":"tcp","bufferCommands":true,"stateLogEnabled":false,"tcpHost":"192.168.0.48","tcpPort":"502","tcpType":"DEFAULT","serialPort":"/dev/ttyUSB","serialType":"RTU-BUFFERD","serialBaudrate":"9600","serialDatabits":"8","serialStopbits":"1","serialParity":"none","serialConnectionDelay":"100","unit_id":"1","commandDelay":"1","clientTimeout":"1000","reconnectTimeout":"2000"}]</number></boolean></integer>
-
Hallo Jean,
vielen Dank für deinen Flow,
Über den Modbus Response werden die Daten jetzt angezeigt.
Die Ausgabe ist jedoch noch nicht korrekt.
Ausgegeben wird aktuell : -1.7142884334298003e-13
Gruß
Bastian
-
Ich denke das ich den Grund für die fehlerhafte Anzeige gefunden habe.
Die Funktion nutzt 4 x 8 bit (0,1,2,3)
"32-bit sensor values are read from 16-bit register pairs. Consequently, senors addresses and registers
must be even numbers"
Es werden 2 Register ausgelesen die jedoch je 16 bit haben .
Gibt es eine Möglichkeit die Funktion anzupassen?
Gruß
Bastian
-
@JXA:Ich denke das ich den Grund für die fehlerhafte Anzeige gefunden habe.
Die Funktion nutzt 4 x 8 bit (0,1,2,3)
"32-bit sensor values are read from 16-bit register pairs. Consequently, senors addresses and registers
must be even numbers"
Es werden 2 Register ausgelesen die jedoch je 16 bit haben . `
genau wie du richtig erkannt hast
wenn du die ersten 16 Bit einlesen willst dann (0,1)
für die zweiten 16 bit (2,3)
Es gibt noch interessante Gratis Werkzeuge
ist schon 10 Jahre alt ob es mit win 10 läuft weis ich nicht
http://store.chipkin.com/products/tools … us-scanner
oder hier ein Modbus Simulator
https://sourceforge.net/projects/modrssim
in diesem Forum wird genau dein Problem besprochen
https://groups.google.com/forum/#!topic ... t_Y7egwuio
Csongor Varga hat die Antwort gepostet und einen Link reingeschrieben wo man einen Beispiel Flow laden kann.
https://flows.nodered.org/flow/75a4715f ... 92abc493e4
unten auf dem Forum hat Michael Hogan folgendes gepostet.
I have done a fair amount of this for interfacing to some brushless motor control stuff.
I initially used the Typed Array classes for my stuff, but then reverted to using the slightly older Buffer functions like buffer.readFloatLE() and so forth. Here's one reference:
https://millermedeiros.github.io/mdoc/e ... ffers.html
The reason that I did that is that we are using a Raspberry Pi as an edge gateway. While you can upgrade the Pi to use more recent versions of node.js and node-red, I found that it was dicey enough that it was better to use the versions that get installed with default Raspbian. Those versions do not support the typed array classes .. but they do support the various buffer.read* methods.
At any rate, figured I'd put that out there for whatever it might be worth to folks converting raw bytes to typed values.
Wenn du alte Software Versionen auf dem Raspi hast und die nicht geupdatet sind kann es sein dass die Array Methode nicht funzt.