Re: [geklärt]Mit Modbus Fronius-Akku aus dem Netz beladen
Bezugnehmend auf oben genannten Thread habe ich ebenfalls den Modbus-Adapter installiert. Soweit passt auch alles, allerdings macht der Akku nicht, was er soll.
Ich sehe im Debug des Modbus-Adapters, dass die Anpassung der Werte erfolgreich war, aber dem Fronius Wechselrichter sind die eingetragenen Werte zum blockieren des Ladens und Entladens (Werte: 0 in den Registern 40355 und 40366) egal und er lädt und entlädt munter weiter.
modbus.1 2025-09-09 17:00:31.376 debug Write successfully [40348]: 3 modbus.1 2025-09-09 17:00:31.248 debug Write successfully [40356]: 0 modbus.1 2025-09-09 17:00:31.239 debug Write successfully [40355]: 0 modbus.1 2025-09-09 17:00:31.237 debug state Changed ack=false: modbus.1.holdingRegisters.1.40348_StorCtl_Mod: {"val":3,"ack":false,"ts":1757430031231,"q":0,"c":"script.js.common.Energy.WinterManagement","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1757430031231} modbus.1 2025-09-09 17:00:31.237 debug state Changed ack=false: modbus.1.holdingRegisters.1.40356_InWRte: {"val":0,"ack":false,"ts":1757430031231,"q":0,"c":"script.js.common.Energy.WinterManagement","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1757429899167} modbus.1 2025-09-09 17:00:31.235 debug state Changed ack=false: modbus.1.holdingRegisters.1.40355_OutWRte: {"val":0,"ack":false,"ts":1757430031231,"q":0,"c":"script.js.common.Energy.WinterManagement","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1757429899167
MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
Ich habe bereits im IO-Leistungsmanagement den Modbus auf Priorität 1 gestellt, aber die Einstellungen werden scheinbar nicht übernommen.
Kann mir jemand helfen?
-
@daniel1993
Hallo Daniel, ich versuche dir zu helfen. Nach den angeführten Registern vermute ich, dass du einen Gen24 betreibst.
Zur Sicherheit: Hast du die Zeitsteuerungen im Wechselrichter deaktiviert?Was möchtest du gerne per modbus steuern?
Für die Akkusteuerung gibt es 3 Register:
40348 StorCtl_Mod Activate hold/discharge/charge storage control mode
40355 OutWRte Percent of max discharge rate.
40356 InWRte Percent of max charging rate.40348: Wert 0 Hold, ich glaube, hiermit übernimmt der Wechselrichter die Steuerung
Wert 1 Discharge
Wert 2 Charge
Wert 3 Discharge und Charge
bei 1 mit 40355 die max Entladung in %
bei 2 mit 40356 die max Ladung in %
bei 3 mit 40355 und 40356 einen Lade/Entladebereich festlegen, soll mit diesem Wert zB mit 30 % geladen werden: 40355 auf -30 und 40356 auf 30 setzenWenn du die Register 40355 und 40356 auf 0 setzt und damit die Ladung/Entladung beeinflussen willst, musst du 40348 auf 3 stellen.
LG Thomas
-
@daniel1993
Hi, zeig mal bitte einen Screenshot von Deinem Fronius: Kommunikation -> Modbus.