Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus Adapter - viele unregelmäßiger Error/Timeouts

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.5k

Modbus Adapter - viele unregelmäßiger Error/Timeouts

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
modbus
17 Beiträge 5 Kommentatoren 752 Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • rtwlR rtwl

    Hej,

    hat jemand zufällig eine Idee was hier falsch läuft?
    Ich bekomme sehr unregelmäßig, aber trotzdem bis zu 10 mal pro Tag diese Fehlermeldung:

    2025-07-03 02:14:51.009 - warn: modbus.0 (132786) Error: undefined
    2025-07-03 02:14:51.011 - error: modbus.0 (132786) Request timed out.
    2025-07-03 02:14:51.011 - error: modbus.0 (132786) Client in error state.
    2025-07-03 02:14:51.012 - warn: modbus.0 (132786) [DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":30000}
    2025-07-03 02:14:52.012 - info: modbus.0 (132786) Disconnected from slave 192.168.0.32
    2025-07-03 02:15:12.017 - info: modbus.0 (132786) Connected to slave
    
    2025-07-03 04:58:36.773 - warn: modbus.0 (132786) Error: undefined
    2025-07-03 04:58:36.774 - error: modbus.0 (132786) Request timed out.
    2025-07-03 04:58:36.775 - error: modbus.0 (132786) Client in error state.
    2025-07-03 04:58:36.775 - warn: modbus.0 (132786) [DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":30000}
    2025-07-03 04:58:37.775 - info: modbus.0 (132786) Disconnected from slave 192.168.0.32
    2025-07-03 04:58:57.778 - info: modbus.0 (132786) Connected to slave
    
    2025-07-03 08:39:52.443 - warn: modbus.0 (132786) Error: undefined
    2025-07-03 08:39:52.443 - error: modbus.0 (132786) Request timed out.
    2025-07-03 08:39:52.444 - error: modbus.0 (132786) Client in error state.
    2025-07-03 08:39:52.444 - warn: modbus.0 (132786) [DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":30000}
    2025-07-03 08:39:53.444 - info: modbus.0 (132786) Disconnected from slave 192.168.0.32
    2025-07-03 08:40:13.448 - info: modbus.0 (132786) Connected to slave
    
    2025-07-03 19:21:18.985 - warn: modbus.0 (132786) Error: undefined
    2025-07-03 19:21:18.985 - error: modbus.0 (132786) Request timed out.
    2025-07-03 19:21:18.985 - error: modbus.0 (132786) Client in error state.
    2025-07-03 19:21:18.986 - warn: modbus.0 (132786) [DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":30000}
    2025-07-03 19:21:19.986 - info: modbus.0 (132786) Disconnected from slave 192.168.0.32
    2025-07-03 19:21:39.990 - info: modbus.0 (132786) Connected to slave
    
    2025-07-03 19:41:50.384 - warn: modbus.0 (132786) Error: undefined
    2025-07-03 19:41:50.384 - error: modbus.0 (132786) Request timed out.
    2025-07-03 19:41:50.385 - error: modbus.0 (132786) Client in error state.
    2025-07-03 19:41:50.385 - warn: modbus.0 (132786) [DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":30000}
    2025-07-03 19:41:51.385 - info: modbus.0 (132786) Disconnected from slave 192.168.0.32
    2025-07-03 19:42:11.387 - info: modbus.0 (132786) Connected to slave
    
    2025-07-03 22:25:06.007 - warn: modbus.0 (132786) Error: undefined
    2025-07-03 22:25:06.008 - error: modbus.0 (132786) Request timed out.
    2025-07-03 22:25:06.008 - error: modbus.0 (132786) Client in error state.
    2025-07-03 22:25:06.008 - warn: modbus.0 (132786) [DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":30000}
    2025-07-03 22:25:07.009 - info: modbus.0 (132786) Disconnected from slave 192.168.0.32
    2025-07-03 22:25:27.011 - info: modbus.0 (132786) Connected to slave
    

    Die Abfragezeiten hab ich schon anhand anderer Threads angepasst. dort wurde das als Lösung angegeben.

    8605883b-ec6b-4eef-8b1a-a8f79822fdaa-image.png

    Die Abfrage läuft dennoch stabil (bis auf diese 20-30 Sekunden die es dauert bis zum Reconnect.)

    ubeckerU Offline
    ubeckerU Offline
    ubecker
    schrieb am zuletzt editiert von
    #4

    @rtwl siehe hier; https://forum.iobroker.net/topic/80469/merkwürdiger-modbus-fehler?_=1751664250732
    Ist die Meldung von mir, gibt aber noch andere

    starte den Modbus Adapter nach 1 Woche neu. Oder wenn der Fehler kommt mittels Script.

    Gruß Udo

    rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • rtwlR rtwl

      @ro75 Danke, hab es mal auf 45 Sek erhöht. aber es würde mich wundern wenn das hilft, denn laut Debug-Log ist die Abfrage aller rund 30 Werte/Datenpunkte innerhalb von wenigen Millisekunden erledigt.

      M Offline
      M Offline
      Mabbi
      schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
      #5

      @rtwl Darf ich mal fragen, was das für ein device ist.
      Ich habe ähnliche Probleme mit einem modbus-fähigen device und der Hersteller hat mir schon overtheair updates zugesagt, defakto ändert sich aber bis dato nichts am Verhalten. Falls Du es hier nicht öffentlich sagen willst, schreib mir bitte ein Chatnachricht. Danke.

      Sieht sehr ähnlich aus wie bei Dir würde ich sagen:

      910891bd-fcc5-4b49-a8fa-adbc04246ce6-grafik.png

      SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update

      rtwlR HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • ubeckerU ubecker

        @rtwl siehe hier; https://forum.iobroker.net/topic/80469/merkwürdiger-modbus-fehler?_=1751664250732
        Ist die Meldung von mir, gibt aber noch andere

        starte den Modbus Adapter nach 1 Woche neu. Oder wenn der Fehler kommt mittels Script.

        rtwlR Offline
        rtwlR Offline
        rtwl
        schrieb am zuletzt editiert von
        #6

        @ubecker bei mir ist kein Rhythmus wie bei dir erkennbar. Nach dem starten dauert es nur wenige Stunden bis der erste Fehler kommt. Wie im Log oben zu sehen sind die Zeiten bzw die Dauer zwischen den Fehlern komplett unterschiedlich.

        -Peter

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M Mabbi

          @rtwl Darf ich mal fragen, was das für ein device ist.
          Ich habe ähnliche Probleme mit einem modbus-fähigen device und der Hersteller hat mir schon overtheair updates zugesagt, defakto ändert sich aber bis dato nichts am Verhalten. Falls Du es hier nicht öffentlich sagen willst, schreib mir bitte ein Chatnachricht. Danke.

          Sieht sehr ähnlich aus wie bei Dir würde ich sagen:

          910891bd-fcc5-4b49-a8fa-adbc04246ce6-grafik.png

          rtwlR Offline
          rtwlR Offline
          rtwl
          schrieb am zuletzt editiert von
          #7

          @mabbi es ist der waveshare rs485 to eth.

          -Peter

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • M Mabbi

            @rtwl Darf ich mal fragen, was das für ein device ist.
            Ich habe ähnliche Probleme mit einem modbus-fähigen device und der Hersteller hat mir schon overtheair updates zugesagt, defakto ändert sich aber bis dato nichts am Verhalten. Falls Du es hier nicht öffentlich sagen willst, schreib mir bitte ein Chatnachricht. Danke.

            Sieht sehr ähnlich aus wie bei Dir würde ich sagen:

            910891bd-fcc5-4b49-a8fa-adbc04246ce6-grafik.png

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #8

            @mabbi sagte in Modbus Adapter - viele unregelmäßiger Error/Timeouts:

            Darf ich mal fragen, was das für ein device ist.

            @rtwl sagte in Modbus Adapter - viele unregelmäßiger Error/Timeouts:

            es ist der waveshare rs485 to eth.

            das ist doch nur ein zwischengeschalteter Konverter

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @mabbi sagte in Modbus Adapter - viele unregelmäßiger Error/Timeouts:

              Darf ich mal fragen, was das für ein device ist.

              @rtwl sagte in Modbus Adapter - viele unregelmäßiger Error/Timeouts:

              es ist der waveshare rs485 to eth.

              das ist doch nur ein zwischengeschalteter Konverter

              rtwlR Offline
              rtwlR Offline
              rtwl
              schrieb am zuletzt editiert von rtwl
              #9

              @homoran ist das nicht das Teil welches an den iobroker sendet? Danach (davor) hängt eine Netzwerk Platine in meiner 5 Jahre alten Wärmepumpe. (https://www.meinhausshop.de/DIMPLEX-339410-LWPM410-Erweiterung-fuer-eine-Modbus-Anbindung)
              die Daten kommen ja alle super an, ich kann auch Werte zurück schreiben. Heute seit Mitternacht hatte ich bis jetzt 6 Fehler/Reconnects wegen timeout.
              Hab auch gestern mal einen alle 10 sek Ping laufen um festzustellen, ob er offline geht. War aber durchgehend online.

              -Peter

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • rtwlR rtwl

                @homoran ist das nicht das Teil welches an den iobroker sendet? Danach (davor) hängt eine Netzwerk Platine in meiner 5 Jahre alten Wärmepumpe. (https://www.meinhausshop.de/DIMPLEX-339410-LWPM410-Erweiterung-fuer-eine-Modbus-Anbindung)
                die Daten kommen ja alle super an, ich kann auch Werte zurück schreiben. Heute seit Mitternacht hatte ich bis jetzt 6 Fehler/Reconnects wegen timeout.
                Hab auch gestern mal einen alle 10 sek Ping laufen um festzustellen, ob er offline geht. War aber durchgehend online.

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #10

                @rtwl sagte in Modbus Adapter - viele unregelmäßiger Error/Timeouts:

                ist das nicht das Teil welches an den iobroker sendet?

                naja, die Daten kommen von der Dimplex und der Waveshare wandelt das ModbusRTU davon in ein Modbus TCP für iobroker

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @rtwl sagte in Modbus Adapter - viele unregelmäßiger Error/Timeouts:

                  ist das nicht das Teil welches an den iobroker sendet?

                  naja, die Daten kommen von der Dimplex und der Waveshare wandelt das ModbusRTU davon in ein Modbus TCP für iobroker

                  rtwlR Offline
                  rtwlR Offline
                  rtwl
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #11

                  @homoran Hast du eine Idee warum es zum besagten Verhalten kommt? Welche Infos könnten noch helfen für die Lösungsfindung?

                  -Peter

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • Ro75R Ro75

                    @rtwl erhöhe das Abfrageinterval.

                    Ro75.

                    rtwlR Offline
                    rtwlR Offline
                    rtwl
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #12

                    @ro75 sagte in Modbus Adapter - viele unregelmäßiger Error/Timeouts:

                    @rtwl erhöhe das Abfrageinterval.

                    Ro75.

                    Diese Änderung hat leider nichts bewirkt. Bin Stand jetzt schon auf 14 Reconnects seit Mitternacht.
                    Hast du sonst noch eine Idee?

                    -Peter

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • rtwlR rtwl

                      @homoran Hast du eine Idee warum es zum besagten Verhalten kommt? Welche Infos könnten noch helfen für die Lösungsfindung?

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                      #13

                      @rtwl sagte in Modbus Adapter - viele unregelmäßiger Error/Timeouts:

                      Hast du eine Idee warum es zum besagten Verhalten kommt?

                      nicht wirklich.
                      Durch den zusätzlichen RTU2TCP Converter ist eine weitere Komplikation in der Übermittlungskette.

                      ich arbeite nur mit RTU und gehe direkt per USB-Konverter in den Server.

                      Auch ich habe vergleichbare unregelmäßige Meldungen, jefoch nicht en "client in error state"
                      ich lese über den Bus 6 Stromzähler mit insgesamt ca. 50 Registern alle 5 Sekunden aus.Wenn davon 5-15 pro 24h nicht ankommen, kann ich damit leben.

                      Bei mir sind die Zähler die Clients.
                      Was bei dir jetzt der im error befindliche Client ist weiß ich nicht.

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @rtwl sagte in Modbus Adapter - viele unregelmäßiger Error/Timeouts:

                        Hast du eine Idee warum es zum besagten Verhalten kommt?

                        nicht wirklich.
                        Durch den zusätzlichen RTU2TCP Converter ist eine weitere Komplikation in der Übermittlungskette.

                        ich arbeite nur mit RTU und gehe direkt per USB-Konverter in den Server.

                        Auch ich habe vergleichbare unregelmäßige Meldungen, jefoch nicht en "client in error state"
                        ich lese über den Bus 6 Stromzähler mit insgesamt ca. 50 Registern alle 5 Sekunden aus.Wenn davon 5-15 pro 24h nicht ankommen, kann ich damit leben.

                        Bei mir sind die Zähler die Clients.
                        Was bei dir jetzt der im error befindliche Client ist weiß ich nicht.

                        rtwlR Offline
                        rtwlR Offline
                        rtwl
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #14

                        @homoran sagte in Modbus Adapter - viele unregelmäßiger Error/Timeouts:

                        Wenn davon 5-15 pro 24h nicht ankommen, kann ich damit leben.

                        ja, aktuell ist es bei mir genauso. Ich will nur wenn möglich mein Log File nicht damit zumüllen lassen, um echte error Warnungen nicht zu übersehen. Und wenn ich das logging für den Modbus Adapter deaktiviere kommt ja gar nichts mehr an.

                        -Peter

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • rtwlR rtwl

                          @homoran sagte in Modbus Adapter - viele unregelmäßiger Error/Timeouts:

                          Wenn davon 5-15 pro 24h nicht ankommen, kann ich damit leben.

                          ja, aktuell ist es bei mir genauso. Ich will nur wenn möglich mein Log File nicht damit zumüllen lassen, um echte error Warnungen nicht zu übersehen. Und wenn ich das logging für den Modbus Adapter deaktiviere kommt ja gar nichts mehr an.

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #15

                          @rtwl ich hab mal die Responsezeiten geloggt.
                          Auch wenn diese meist im niedrigen zweistelligen Bereich liegt, liegt diese tatsächlich im Fall ser Meldu g über dem Timeout

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @rtwl ich hab mal die Responsezeiten geloggt.
                            Auch wenn diese meist im niedrigen zweistelligen Bereich liegt, liegt diese tatsächlich im Fall ser Meldu g über dem Timeout

                            rtwlR Offline
                            rtwlR Offline
                            rtwl
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #16

                            @homoran Alles klar. Kurz gesagt heißt das, dass du auch schonmal nach einer Lösung gesucht aber nichts gefunden hast und es daher akzeptierst? Dann werde ich das wohl auch machen müssen.
                            Schade.

                            -Peter

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • rtwlR rtwl

                              @homoran Alles klar. Kurz gesagt heißt das, dass du auch schonmal nach einer Lösung gesucht aber nichts gefunden hast und es daher akzeptierst? Dann werde ich das wohl auch machen müssen.
                              Schade.

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                              #17

                              @rtwl ich hab ehrlich gesagt nicht viel gesucht

                              hab jetzt den Thread mal genutzt um endlich mal die Anzahl gleichzeitig abgerufene Abzahl Register zu reduzieren.
                              hab heute weniger, aber nicht keine Meldungen.
                              Statistisch belastbar ist das nach einem Tag nicht!

                              Dann ist mir aufgefallen, dass ein Zähler weitaus öfter die Meldung bringt, als andere, einzelne (nahezu) nie.

                              Ich gehe daher von Störeinstrahlungen in der Busleitung aus.
                              Aber auch das gab ich nicht durch Neuverlegung verifiziert.

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              Antworten
                              • In einem neuen Thema antworten
                              Anmelden zum Antworten
                              • Älteste zuerst
                              • Neuste zuerst
                              • Meiste Stimmen


                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate
                              FAQ Cloud / IOT
                              HowTo: Node.js-Update
                              HowTo: Backup/Restore
                              Downloads
                              BLOG

                              782

                              Online

                              32.4k

                              Benutzer

                              81.6k

                              Themen

                              1.3m

                              Beiträge
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                              ioBroker Community 2014-2025
                              logo
                              • Anmelden

                              • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                              • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                              • Erster Beitrag
                                Letzter Beitrag
                              0
                              • Home
                              • Aktuell
                              • Tags
                              • Ungelesen 0
                              • Kategorien
                              • Unreplied
                              • Beliebt
                              • GitHub
                              • Docu
                              • Hilfe