Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Modbus Adapter - viele unregelmäßiger Error/Timeouts

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Modbus Adapter - viele unregelmäßiger Error/Timeouts

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • rtwl
      rtwl last edited by

      Hej,

      hat jemand zufällig eine Idee was hier falsch läuft?
      Ich bekomme sehr unregelmäßig, aber trotzdem bis zu 10 mal pro Tag diese Fehlermeldung:

      2025-07-03 02:14:51.009 - warn: modbus.0 (132786) Error: undefined
      2025-07-03 02:14:51.011 - error: modbus.0 (132786) Request timed out.
      2025-07-03 02:14:51.011 - error: modbus.0 (132786) Client in error state.
      2025-07-03 02:14:51.012 - warn: modbus.0 (132786) [DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":30000}
      2025-07-03 02:14:52.012 - info: modbus.0 (132786) Disconnected from slave 192.168.0.32
      2025-07-03 02:15:12.017 - info: modbus.0 (132786) Connected to slave
      
      2025-07-03 04:58:36.773 - warn: modbus.0 (132786) Error: undefined
      2025-07-03 04:58:36.774 - error: modbus.0 (132786) Request timed out.
      2025-07-03 04:58:36.775 - error: modbus.0 (132786) Client in error state.
      2025-07-03 04:58:36.775 - warn: modbus.0 (132786) [DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":30000}
      2025-07-03 04:58:37.775 - info: modbus.0 (132786) Disconnected from slave 192.168.0.32
      2025-07-03 04:58:57.778 - info: modbus.0 (132786) Connected to slave
      
      2025-07-03 08:39:52.443 - warn: modbus.0 (132786) Error: undefined
      2025-07-03 08:39:52.443 - error: modbus.0 (132786) Request timed out.
      2025-07-03 08:39:52.444 - error: modbus.0 (132786) Client in error state.
      2025-07-03 08:39:52.444 - warn: modbus.0 (132786) [DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":30000}
      2025-07-03 08:39:53.444 - info: modbus.0 (132786) Disconnected from slave 192.168.0.32
      2025-07-03 08:40:13.448 - info: modbus.0 (132786) Connected to slave
      
      2025-07-03 19:21:18.985 - warn: modbus.0 (132786) Error: undefined
      2025-07-03 19:21:18.985 - error: modbus.0 (132786) Request timed out.
      2025-07-03 19:21:18.985 - error: modbus.0 (132786) Client in error state.
      2025-07-03 19:21:18.986 - warn: modbus.0 (132786) [DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":30000}
      2025-07-03 19:21:19.986 - info: modbus.0 (132786) Disconnected from slave 192.168.0.32
      2025-07-03 19:21:39.990 - info: modbus.0 (132786) Connected to slave
      
      2025-07-03 19:41:50.384 - warn: modbus.0 (132786) Error: undefined
      2025-07-03 19:41:50.384 - error: modbus.0 (132786) Request timed out.
      2025-07-03 19:41:50.385 - error: modbus.0 (132786) Client in error state.
      2025-07-03 19:41:50.385 - warn: modbus.0 (132786) [DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":30000}
      2025-07-03 19:41:51.385 - info: modbus.0 (132786) Disconnected from slave 192.168.0.32
      2025-07-03 19:42:11.387 - info: modbus.0 (132786) Connected to slave
      
      2025-07-03 22:25:06.007 - warn: modbus.0 (132786) Error: undefined
      2025-07-03 22:25:06.008 - error: modbus.0 (132786) Request timed out.
      2025-07-03 22:25:06.008 - error: modbus.0 (132786) Client in error state.
      2025-07-03 22:25:06.008 - warn: modbus.0 (132786) [DevID_1] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":30000}
      2025-07-03 22:25:07.009 - info: modbus.0 (132786) Disconnected from slave 192.168.0.32
      2025-07-03 22:25:27.011 - info: modbus.0 (132786) Connected to slave
      

      Die Abfragezeiten hab ich schon anhand anderer Threads angepasst. dort wurde das als Lösung angegeben.

      8605883b-ec6b-4eef-8b1a-a8f79822fdaa-image.png

      Die Abfrage läuft dennoch stabil (bis auf diese 20-30 Sekunden die es dauert bis zum Reconnect.)

      Ro75 ubecker 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @rtwl last edited by

        @rtwl erhöhe das Abfrageinterval.

        Ro75.

        rtwl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • rtwl
          rtwl @Ro75 last edited by

          @ro75 Danke, hab es mal auf 45 Sek erhöht. aber es würde mich wundern wenn das hilft, denn laut Debug-Log ist die Abfrage aller rund 30 Werte/Datenpunkte innerhalb von wenigen Millisekunden erledigt.

          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ubecker
            ubecker @rtwl last edited by

            @rtwl siehe hier; https://forum.iobroker.net/topic/80469/merkwürdiger-modbus-fehler?_=1751664250732
            Ist die Meldung von mir, gibt aber noch andere

            starte den Modbus Adapter nach 1 Woche neu. Oder wenn der Fehler kommt mittels Script.

            rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              Mabbi @rtwl last edited by Mabbi

              @rtwl Darf ich mal fragen, was das für ein device ist.
              Ich habe ähnliche Probleme mit einem modbus-fähigen device und der Hersteller hat mir schon overtheair updates zugesagt, defakto ändert sich aber bis dato nichts am Verhalten. Falls Du es hier nicht öffentlich sagen willst, schreib mir bitte ein Chatnachricht. Danke.

              Sieht sehr ähnlich aus wie bei Dir würde ich sagen:

              910891bd-fcc5-4b49-a8fa-adbc04246ce6-grafik.png

              rtwl Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • rtwl
                rtwl @ubecker last edited by

                @ubecker bei mir ist kein Rhythmus wie bei dir erkennbar. Nach dem starten dauert es nur wenige Stunden bis der erste Fehler kommt. Wie im Log oben zu sehen sind die Zeiten bzw die Dauer zwischen den Fehlern komplett unterschiedlich.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • rtwl
                  rtwl @Mabbi last edited by

                  @mabbi es ist der waveshare rs485 to eth.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @Mabbi last edited by

                    @mabbi sagte in Modbus Adapter - viele unregelmäßiger Error/Timeouts:

                    Darf ich mal fragen, was das für ein device ist.

                    @rtwl sagte in Modbus Adapter - viele unregelmäßiger Error/Timeouts:

                    es ist der waveshare rs485 to eth.

                    das ist doch nur ein zwischengeschalteter Konverter

                    rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • rtwl
                      rtwl @Homoran last edited by rtwl

                      @homoran ist das nicht das Teil welches an den iobroker sendet? Danach (davor) hängt eine Netzwerk Platine in meiner 5 Jahre alten Wärmepumpe. (https://www.meinhausshop.de/DIMPLEX-339410-LWPM410-Erweiterung-fuer-eine-Modbus-Anbindung)
                      die Daten kommen ja alle super an, ich kann auch Werte zurück schreiben. Heute seit Mitternacht hatte ich bis jetzt 6 Fehler/Reconnects wegen timeout.
                      Hab auch gestern mal einen alle 10 sek Ping laufen um festzustellen, ob er offline geht. War aber durchgehend online.

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @rtwl last edited by

                        @rtwl sagte in Modbus Adapter - viele unregelmäßiger Error/Timeouts:

                        ist das nicht das Teil welches an den iobroker sendet?

                        naja, die Daten kommen von der Dimplex und der Waveshare wandelt das ModbusRTU davon in ein Modbus TCP für iobroker

                        rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • rtwl
                          rtwl @Homoran last edited by

                          @homoran Hast du eine Idee warum es zum besagten Verhalten kommt? Welche Infos könnten noch helfen für die Lösungsfindung?

                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • rtwl
                            rtwl @Ro75 last edited by

                            @ro75 sagte in Modbus Adapter - viele unregelmäßiger Error/Timeouts:

                            @rtwl erhöhe das Abfrageinterval.

                            Ro75.

                            Diese Änderung hat leider nichts bewirkt. Bin Stand jetzt schon auf 14 Reconnects seit Mitternacht.
                            Hast du sonst noch eine Idee?

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @rtwl last edited by Homoran

                              @rtwl sagte in Modbus Adapter - viele unregelmäßiger Error/Timeouts:

                              Hast du eine Idee warum es zum besagten Verhalten kommt?

                              nicht wirklich.
                              Durch den zusätzlichen RTU2TCP Converter ist eine weitere Komplikation in der Übermittlungskette.

                              ich arbeite nur mit RTU und gehe direkt per USB-Konverter in den Server.

                              Auch ich habe vergleichbare unregelmäßige Meldungen, jefoch nicht en "client in error state"
                              ich lese über den Bus 6 Stromzähler mit insgesamt ca. 50 Registern alle 5 Sekunden aus.Wenn davon 5-15 pro 24h nicht ankommen, kann ich damit leben.

                              Bei mir sind die Zähler die Clients.
                              Was bei dir jetzt der im error befindliche Client ist weiß ich nicht.

                              rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • rtwl
                                rtwl @Homoran last edited by

                                @homoran sagte in Modbus Adapter - viele unregelmäßiger Error/Timeouts:

                                Wenn davon 5-15 pro 24h nicht ankommen, kann ich damit leben.

                                ja, aktuell ist es bei mir genauso. Ich will nur wenn möglich mein Log File nicht damit zumüllen lassen, um echte error Warnungen nicht zu übersehen. Und wenn ich das logging für den Modbus Adapter deaktiviere kommt ja gar nichts mehr an.

                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @rtwl last edited by

                                  @rtwl ich hab mal die Responsezeiten geloggt.
                                  Auch wenn diese meist im niedrigen zweistelligen Bereich liegt, liegt diese tatsächlich im Fall ser Meldu g über dem Timeout

                                  rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • rtwl
                                    rtwl @Homoran last edited by

                                    @homoran Alles klar. Kurz gesagt heißt das, dass du auch schonmal nach einer Lösung gesucht aber nichts gefunden hast und es daher akzeptierst? Dann werde ich das wohl auch machen müssen.
                                    Schade.

                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators @rtwl last edited by Homoran

                                      @rtwl ich hab ehrlich gesagt nicht viel gesucht

                                      hab jetzt den Thread mal genutzt um endlich mal die Anzahl gleichzeitig abgerufene Abzahl Register zu reduzieren.
                                      hab heute weniger, aber nicht keine Meldungen.
                                      Statistisch belastbar ist das nach einem Tag nicht!

                                      Dann ist mir aufgefallen, dass ein Zähler weitaus öfter die Meldung bringt, als andere, einzelne (nahezu) nie.

                                      Ich gehe daher von Störeinstrahlungen in der Busleitung aus.
                                      Aber auch das gab ich nicht durch Neuverlegung verifiziert.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • First post
                                        Last post

                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate
                                      FAQ Cloud / IOT
                                      HowTo: Node.js-Update
                                      HowTo: Backup/Restore
                                      Downloads
                                      BLOG

                                      456
                                      Online

                                      31.9k
                                      Users

                                      80.2k
                                      Topics

                                      1.3m
                                      Posts

                                      modbus
                                      5
                                      17
                                      207
                                      Loading More Posts
                                      • Oldest to Newest
                                      • Newest to Oldest
                                      • Most Votes
                                      Reply
                                      • Reply as topic
                                      Log in to reply
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                      The ioBroker Community 2014-2023
                                      logo