Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. Heizungsregelung mit IOBroker

NEWS

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    528

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    24
    1
    1.7k

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    9.6k

Heizungsregelung mit IOBroker

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
30 Beiträge 5 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 3 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @hansjochen sagte in Heizungsregelung mit IOBroker:

    Umgekehrt wäre die falsche Einstellung an Deiner Pumpe auch ohne Automatisierung früher oder später zum Problem geworden.

    Deswegen kann ich ja jrine ERR machen.
    ordentlicher hydraulischer Abgleich und gut eingestellte witterungsgeführte Heizkurve.

    Und falsch eingestellt sei sie nicht laut Installateur und Daikin Kundendienst.

    G Offline
    G Offline
    Grisu73
    schrieb am zuletzt editiert von
    #16

    @homoran

    Zur Klärung ! Bypass ist vorhanden und ich denke der Pufferspeicher federt das ab...

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @hansjochen sagte in Heizungsregelung mit IOBroker:

      Umgekehrt wäre die falsche Einstellung an Deiner Pumpe auch ohne Automatisierung früher oder später zum Problem geworden.

      Deswegen kann ich ja jrine ERR machen.
      ordentlicher hydraulischer Abgleich und gut eingestellte witterungsgeführte Heizkurve.

      Und falsch eingestellt sei sie nicht laut Installateur und Daikin Kundendienst.

      G Offline
      G Offline
      Grisu73
      schrieb am zuletzt editiert von
      #17

      @homoran

      Kurz etwas zum Thema Hygienespeicher...

      Der Hygienespeicher verhindert die Bildung von Legionellen
      Im Gegensatz zu den meisten Kombispeichern wird hierbei das Trinkwasser erst dann erhitzt, wenn es wirklich benötigt wird. Denn warmes Wasser, das zu lange in der Leitung steht, begünstig die Bildung sogenannter Legionellen.

      https://www.dein-heizungsbauer.de/ratgeber/bauen-sanieren/hygienespeicher/

      also Im Speicher denke ich ist dweniger das Problem...sondern eher...das im regelmäßigen Abstand die Leitungen einmal erhitzt werden...

      wäre ja machbar !

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @hansjochen sagte in Heizungsregelung mit IOBroker:

        Umgekehrt wäre die falsche Einstellung an Deiner Pumpe auch ohne Automatisierung früher oder später zum Problem geworden.

        Deswegen kann ich ja jrine ERR machen.
        ordentlicher hydraulischer Abgleich und gut eingestellte witterungsgeführte Heizkurve.

        Und falsch eingestellt sei sie nicht laut Installateur und Daikin Kundendienst.

        G Offline
        G Offline
        Grisu73
        schrieb am zuletzt editiert von
        #18

        @homoran

        An alle mal kurz....kennt einer diese "anitquierte" Steuerung...wollte mal an die Werte die da eingestellt sind...komme aber nicht weiter...

        1000065061.jpg

        HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • G Grisu73

          @homoran

          An alle mal kurz....kennt einer diese "anitquierte" Steuerung...wollte mal an die Werte die da eingestellt sind...komme aber nicht weiter...

          1000065061.jpg

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von Homoran
          #19

          @grisu73 mit abbem Deckel ;-) wäre vielleicht was lesbar. Aber so antiquiert sieht die gar nicht aus.

          Die anderen Punkte sind dann abgehakt :heavy_check_mark:

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • G Grisu73

            @homoran

            An alle mal kurz....kennt einer diese "anitquierte" Steuerung...wollte mal an die Werte die da eingestellt sind...komme aber nicht weiter...

            1000065061.jpg

            H Offline
            H Offline
            HansJochen
            schrieb am zuletzt editiert von
            #20

            @grisu73
            Hast Du mal geschaut, ob auf der Rückseite von dem Ding eine Typbezeichnung steht? Wäre einfacher, als das aus dem Bild zu erraten. Wenn nicht, würde die Beschriftung der Ein-/Ausgänge auch etwas weiter helfen.

            G 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • H HansJochen

              @grisu73
              Hast Du mal geschaut, ob auf der Rückseite von dem Ding eine Typbezeichnung steht? Wäre einfacher, als das aus dem Bild zu erraten. Wenn nicht, würde die Beschriftung der Ein-/Ausgänge auch etwas weiter helfen.

              G Offline
              G Offline
              Grisu73
              schrieb am zuletzt editiert von
              #21

              @hansjochen Hallo Du ! Sooo wor sind "etwas" weiter....

              1. Woche im Haus und 100000 Sachen um die Ohren :)

              Was ist alles passiert :

              1. Der Pellet Kessel lief anscheinend dauernd...ich habe mit dem Hersteller einen echt super Kontakt gehabt und die haben mir am gleichen Tag ein Update auf den Kessel gespielt und ihn mit mir neu konfiguriert. Heißt...Grundlegend Falsche Einstellungen zum Kessel, zum Kombi Speicher und...zum Heizkreis...momentan läuft das alles über deren Regelung.
                Also viele viele Falscheinstellungen, darunter Solarthermie nicht an, und und und....zu viel um zu erzählen...

              2. Nach dem "Neustart" , regelt der Kessel sich immerhin zwischen 7 -100 % und hat im laufe der Tage danach, nach und nach die richtigen Einstellungswerte bekommen...soweit so gut...nu gab es aber Nächte in denen es A...Kalt war und ich habe mal den Wasserführenden Kamin mit angeworfen..und mir genau die Temperaturen angesehen...immerhin lieferte der Kamin 72 heißes Wasser...(Dafür die separate 2 Punkt Steuerung mit Mischer - hier Rücklaufanhebung - ) ...
                dabei viel mir vollgendes auf....

              Die Hydraulik schein komplett Falsch zu sein...denn der Kessel wird meiner Meinung nach immer - komplett mit Heißwasser vom Brenner gefüllt....und Heizkreis usw sind falsch angeschlossen....

              schaut mal :

              Aktuelle Situation
              WhatsApp Bild 2025-02-11 um 15.53.07_2c980d3e_NEU.jpg

              Rot = VL vom Pellet Brenner
              Orange = VL vom Kaminofen
              Blau = VL zum Heizkreis
              Grün = VL zum Kombi Speicher

              WhatsApp Bild 2025-02-11 um 15.53.08_e541ccc4_Neu.jpg

              Hier geht das VL vom Brenner über die Ladepumpe oben in den Speicher...
              ...und unten geht der RL direkt zurück in den Brenner

              laut Hersteller :

              Puffer TWL 800mit WT_Neu.jpg

              müßte der Heizkreis in der MItte vom Speicher abgegriffen werden....und darunter der RL für den Kessel... (Orginal Schema von TWL Hersteller - hab ich angefragt)

              Bräuchte mal eure Meinung.....

              Ich sehe das so....der Heizkreis wird grade direkt vom Brenner gespeißt....nix Speicher dazwischen....die Pumpen....speieln sch zeitweise gegeneinander aus...auch weil vor den Pumpen immer 2 Wege Ventile eingebaut wurden...
              ( beim Kaminofen noch nachvollziehbar ) - wenn die Ladepumpe allerdings nicht läuft und das Ventil zu ist... und der Heizkreis läuft ( ist manchmal so ) ...kommt nirgendwo Wasser her :) ....

              wie seht Ihr das ???????? Liege ich richtig ????

              Gruß Micha

              P.S. Das Gute ...die jetzige Heizungsregelung kann ich umschalten das ich den Brenner von aussen logisch an/aus und per PWM (0-10V) 7-100% steuern kann....
              ist vom Hersteller frei geschaltet...so kann ich mit der Zeit auf IOB umstellen und die Regelung extern machen...

              paul53P H 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • G Grisu73

                @hansjochen Hallo Du ! Sooo wor sind "etwas" weiter....

                1. Woche im Haus und 100000 Sachen um die Ohren :)

                Was ist alles passiert :

                1. Der Pellet Kessel lief anscheinend dauernd...ich habe mit dem Hersteller einen echt super Kontakt gehabt und die haben mir am gleichen Tag ein Update auf den Kessel gespielt und ihn mit mir neu konfiguriert. Heißt...Grundlegend Falsche Einstellungen zum Kessel, zum Kombi Speicher und...zum Heizkreis...momentan läuft das alles über deren Regelung.
                  Also viele viele Falscheinstellungen, darunter Solarthermie nicht an, und und und....zu viel um zu erzählen...

                2. Nach dem "Neustart" , regelt der Kessel sich immerhin zwischen 7 -100 % und hat im laufe der Tage danach, nach und nach die richtigen Einstellungswerte bekommen...soweit so gut...nu gab es aber Nächte in denen es A...Kalt war und ich habe mal den Wasserführenden Kamin mit angeworfen..und mir genau die Temperaturen angesehen...immerhin lieferte der Kamin 72 heißes Wasser...(Dafür die separate 2 Punkt Steuerung mit Mischer - hier Rücklaufanhebung - ) ...
                  dabei viel mir vollgendes auf....

                Die Hydraulik schein komplett Falsch zu sein...denn der Kessel wird meiner Meinung nach immer - komplett mit Heißwasser vom Brenner gefüllt....und Heizkreis usw sind falsch angeschlossen....

                schaut mal :

                Aktuelle Situation
                WhatsApp Bild 2025-02-11 um 15.53.07_2c980d3e_NEU.jpg

                Rot = VL vom Pellet Brenner
                Orange = VL vom Kaminofen
                Blau = VL zum Heizkreis
                Grün = VL zum Kombi Speicher

                WhatsApp Bild 2025-02-11 um 15.53.08_e541ccc4_Neu.jpg

                Hier geht das VL vom Brenner über die Ladepumpe oben in den Speicher...
                ...und unten geht der RL direkt zurück in den Brenner

                laut Hersteller :

                Puffer TWL 800mit WT_Neu.jpg

                müßte der Heizkreis in der MItte vom Speicher abgegriffen werden....und darunter der RL für den Kessel... (Orginal Schema von TWL Hersteller - hab ich angefragt)

                Bräuchte mal eure Meinung.....

                Ich sehe das so....der Heizkreis wird grade direkt vom Brenner gespeißt....nix Speicher dazwischen....die Pumpen....speieln sch zeitweise gegeneinander aus...auch weil vor den Pumpen immer 2 Wege Ventile eingebaut wurden...
                ( beim Kaminofen noch nachvollziehbar ) - wenn die Ladepumpe allerdings nicht läuft und das Ventil zu ist... und der Heizkreis läuft ( ist manchmal so ) ...kommt nirgendwo Wasser her :) ....

                wie seht Ihr das ???????? Liege ich richtig ????

                Gruß Micha

                P.S. Das Gute ...die jetzige Heizungsregelung kann ich umschalten das ich den Brenner von aussen logisch an/aus und per PWM (0-10V) 7-100% steuern kann....
                ist vom Hersteller frei geschaltet...so kann ich mit der Zeit auf IOB umstellen und die Regelung extern machen...

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                #22

                @grisu73 sagte: laut Hersteller :

                Laut diesem Bild handelt es sich um einen Schichtenspeicher (Puffer) für das Heizungswasser. Das Brauchwarmwasser wird nach dem Durchlaufprinzip mittels oberen Wärmetauscher (Anschlüsse oben) erzeugt. Der untere WT ist für Solarthermie gedacht.
                Um die Hydraulik beurteilen zu können, müsste man das komplette Hydraulikschema sehen. Es hat den Anschein, dass der (Puffer-)Speicher nicht für die Heizung, sondern nur für das Brauchwarmwasser verwendet wird.
                Der Vierwege-Mischer rechts oben dient der Rücklaufanhebung für den Kamin?

                @grisu73 sagte in Heizungsregelung mit IOBroker:

                VL vom Brenner über die Ladepumpe oben in den Speicher...

                Eine Speicherladepumpe kann ich nicht entdecken. Ich sehe nur:

                • Kesselkreispumpe (unten)
                • Kaminkreispumpe (oben rechts)
                • Heizkreispumpe (oben links)

                Die Pumpe unten sollte besser in den Speicherladekreis eingebaut werden und nicht in Reihe zur Heizkreispumpe arbeiten!

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                G 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • G Grisu73

                  @hansjochen Hallo Du ! Sooo wor sind "etwas" weiter....

                  1. Woche im Haus und 100000 Sachen um die Ohren :)

                  Was ist alles passiert :

                  1. Der Pellet Kessel lief anscheinend dauernd...ich habe mit dem Hersteller einen echt super Kontakt gehabt und die haben mir am gleichen Tag ein Update auf den Kessel gespielt und ihn mit mir neu konfiguriert. Heißt...Grundlegend Falsche Einstellungen zum Kessel, zum Kombi Speicher und...zum Heizkreis...momentan läuft das alles über deren Regelung.
                    Also viele viele Falscheinstellungen, darunter Solarthermie nicht an, und und und....zu viel um zu erzählen...

                  2. Nach dem "Neustart" , regelt der Kessel sich immerhin zwischen 7 -100 % und hat im laufe der Tage danach, nach und nach die richtigen Einstellungswerte bekommen...soweit so gut...nu gab es aber Nächte in denen es A...Kalt war und ich habe mal den Wasserführenden Kamin mit angeworfen..und mir genau die Temperaturen angesehen...immerhin lieferte der Kamin 72 heißes Wasser...(Dafür die separate 2 Punkt Steuerung mit Mischer - hier Rücklaufanhebung - ) ...
                    dabei viel mir vollgendes auf....

                  Die Hydraulik schein komplett Falsch zu sein...denn der Kessel wird meiner Meinung nach immer - komplett mit Heißwasser vom Brenner gefüllt....und Heizkreis usw sind falsch angeschlossen....

                  schaut mal :

                  Aktuelle Situation
                  WhatsApp Bild 2025-02-11 um 15.53.07_2c980d3e_NEU.jpg

                  Rot = VL vom Pellet Brenner
                  Orange = VL vom Kaminofen
                  Blau = VL zum Heizkreis
                  Grün = VL zum Kombi Speicher

                  WhatsApp Bild 2025-02-11 um 15.53.08_e541ccc4_Neu.jpg

                  Hier geht das VL vom Brenner über die Ladepumpe oben in den Speicher...
                  ...und unten geht der RL direkt zurück in den Brenner

                  laut Hersteller :

                  Puffer TWL 800mit WT_Neu.jpg

                  müßte der Heizkreis in der MItte vom Speicher abgegriffen werden....und darunter der RL für den Kessel... (Orginal Schema von TWL Hersteller - hab ich angefragt)

                  Bräuchte mal eure Meinung.....

                  Ich sehe das so....der Heizkreis wird grade direkt vom Brenner gespeißt....nix Speicher dazwischen....die Pumpen....speieln sch zeitweise gegeneinander aus...auch weil vor den Pumpen immer 2 Wege Ventile eingebaut wurden...
                  ( beim Kaminofen noch nachvollziehbar ) - wenn die Ladepumpe allerdings nicht läuft und das Ventil zu ist... und der Heizkreis läuft ( ist manchmal so ) ...kommt nirgendwo Wasser her :) ....

                  wie seht Ihr das ???????? Liege ich richtig ????

                  Gruß Micha

                  P.S. Das Gute ...die jetzige Heizungsregelung kann ich umschalten das ich den Brenner von aussen logisch an/aus und per PWM (0-10V) 7-100% steuern kann....
                  ist vom Hersteller frei geschaltet...so kann ich mit der Zeit auf IOB umstellen und die Regelung extern machen...

                  H Offline
                  H Offline
                  HansJochen
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #23

                  @grisu73

                  Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass eine Heizungsanlage, die jahrelang in Betrieb war so falsch angeschlossen ist, wie Du vermutest. Falls doch, dann müsste da eher ein Heizungsbauer ran. Wenn die Hydraulik nicht stimmt, können die Automatisierer hier vermutlich nicht viel ausrichten. Mal ein falsch angeschlossenes Ventil kommt durchaus vor und wird vielleicht jahrelang nicht bemerkt, bis man sich im Zuge der Automatisierung etwas intensiver damit beschäftigt. Aber das wirkt sich dann nicht soo extrem aus.

                  In Deiner Darstellung vom Pufferspeicher ist mir aufgefallen, dass die Pfeilrichtungen nicht sinnvoll sind. Die Vorlauf Pfeile sollten aus dem Speicher raus gehen, die Rücklaufpfeile in den Speicher rein. Ich weiß ja nicht, warum Du diese Fließrichtungen annimmst, aber wenn das wirklich so angeschlossen wäre, würde ich meinen Heizungsbauer einbestellen und erst mal einen Generalcheck machen lassen.

                  paul53P G 3 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • H HansJochen

                    @grisu73

                    Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass eine Heizungsanlage, die jahrelang in Betrieb war so falsch angeschlossen ist, wie Du vermutest. Falls doch, dann müsste da eher ein Heizungsbauer ran. Wenn die Hydraulik nicht stimmt, können die Automatisierer hier vermutlich nicht viel ausrichten. Mal ein falsch angeschlossenes Ventil kommt durchaus vor und wird vielleicht jahrelang nicht bemerkt, bis man sich im Zuge der Automatisierung etwas intensiver damit beschäftigt. Aber das wirkt sich dann nicht soo extrem aus.

                    In Deiner Darstellung vom Pufferspeicher ist mir aufgefallen, dass die Pfeilrichtungen nicht sinnvoll sind. Die Vorlauf Pfeile sollten aus dem Speicher raus gehen, die Rücklaufpfeile in den Speicher rein. Ich weiß ja nicht, warum Du diese Fließrichtungen annimmst, aber wenn das wirklich so angeschlossen wäre, würde ich meinen Heizungsbauer einbestellen und erst mal einen Generalcheck machen lassen.

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #24

                    @hansjochen sagte: die Pfeilrichtungen nicht sinnvoll sind

                    Die passen schon; lediglich der Rücklauf Kessel/HK kann in beide Richtungen erfolgen.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @grisu73 sagte: laut Hersteller :

                      Laut diesem Bild handelt es sich um einen Schichtenspeicher (Puffer) für das Heizungswasser. Das Brauchwarmwasser wird nach dem Durchlaufprinzip mittels oberen Wärmetauscher (Anschlüsse oben) erzeugt. Der untere WT ist für Solarthermie gedacht.
                      Um die Hydraulik beurteilen zu können, müsste man das komplette Hydraulikschema sehen. Es hat den Anschein, dass der (Puffer-)Speicher nicht für die Heizung, sondern nur für das Brauchwarmwasser verwendet wird.
                      Der Vierwege-Mischer rechts oben dient der Rücklaufanhebung für den Kamin?

                      @grisu73 sagte in Heizungsregelung mit IOBroker:

                      VL vom Brenner über die Ladepumpe oben in den Speicher...

                      Eine Speicherladepumpe kann ich nicht entdecken. Ich sehe nur:

                      • Kesselkreispumpe (unten)
                      • Kaminkreispumpe (oben rechts)
                      • Heizkreispumpe (oben links)

                      Die Pumpe unten sollte besser in den Speicherladekreis eingebaut werden und nicht in Reihe zur Heizkreispumpe arbeiten!

                      G Offline
                      G Offline
                      Grisu73
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #25

                      @paul53 Das mit der Pumpe in Reihe mit der HK Pumpe habe ich mir auch schon gedacht....

                      und ja der Mischer rechts oben ist Rücklaufanhebung Kamin.

                      Die Kesselkreispumpe wird bei dem Hersteller tatsächlich als Ladepumpe deklariert, ansonsten bin ich bei Dir...

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • H HansJochen

                        @grisu73

                        Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass eine Heizungsanlage, die jahrelang in Betrieb war so falsch angeschlossen ist, wie Du vermutest. Falls doch, dann müsste da eher ein Heizungsbauer ran. Wenn die Hydraulik nicht stimmt, können die Automatisierer hier vermutlich nicht viel ausrichten. Mal ein falsch angeschlossenes Ventil kommt durchaus vor und wird vielleicht jahrelang nicht bemerkt, bis man sich im Zuge der Automatisierung etwas intensiver damit beschäftigt. Aber das wirkt sich dann nicht soo extrem aus.

                        In Deiner Darstellung vom Pufferspeicher ist mir aufgefallen, dass die Pfeilrichtungen nicht sinnvoll sind. Die Vorlauf Pfeile sollten aus dem Speicher raus gehen, die Rücklaufpfeile in den Speicher rein. Ich weiß ja nicht, warum Du diese Fließrichtungen annimmst, aber wenn das wirklich so angeschlossen wäre, würde ich meinen Heizungsbauer einbestellen und erst mal einen Generalcheck machen lassen.

                        G Offline
                        G Offline
                        Grisu73
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #26

                        @hansjochen Kurz an alle... Der ehemalige Heizungsbauer ist PLEITE und nicht mehr ran zu kriegen....hab heute mit dem Hersteller Kombispeicher und dem Hersteller Pelletkessel Konferenz gehabt , und beide meinen laut Hydraulikschema von dem Kombi Speicher, sollte ein "Neuer" Heizungsbauer sich das mal ansehen.....der kommt nächste Woche Mittwoch. Dann wird das Thema Hydraulik angegangen....

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • H HansJochen

                          @grisu73

                          Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass eine Heizungsanlage, die jahrelang in Betrieb war so falsch angeschlossen ist, wie Du vermutest. Falls doch, dann müsste da eher ein Heizungsbauer ran. Wenn die Hydraulik nicht stimmt, können die Automatisierer hier vermutlich nicht viel ausrichten. Mal ein falsch angeschlossenes Ventil kommt durchaus vor und wird vielleicht jahrelang nicht bemerkt, bis man sich im Zuge der Automatisierung etwas intensiver damit beschäftigt. Aber das wirkt sich dann nicht soo extrem aus.

                          In Deiner Darstellung vom Pufferspeicher ist mir aufgefallen, dass die Pfeilrichtungen nicht sinnvoll sind. Die Vorlauf Pfeile sollten aus dem Speicher raus gehen, die Rücklaufpfeile in den Speicher rein. Ich weiß ja nicht, warum Du diese Fließrichtungen annimmst, aber wenn das wirklich so angeschlossen wäre, würde ich meinen Heizungsbauer einbestellen und erst mal einen Generalcheck machen lassen.

                          G Offline
                          G Offline
                          Grisu73
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #27

                          @hansjochen Ich warte jetzt mit der Automatisierung , bis die Hydraulik geklärt ist.

                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • G Grisu73

                            @hansjochen Ich warte jetzt mit der Automatisierung , bis die Hydraulik geklärt ist.

                            H Offline
                            H Offline
                            HansJochen
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #28

                            @grisu73 sagte in Heizungsregelung mit IOBroker:

                            @hansjochen Ich warte jetzt mit der Automatisierung , bis die Hydraulik geklärt ist.

                            Ja, das ist sinnvoll. Solange Du die Heizung nicht manuell dazu bringst, dass sie das tut, was sie soll, kannst Du sie auch nicht automatisieren. Von den Gesprächen mit den Handwerkern lässt sich sehr viel lernen. Ich hatte mit meinen Heizungsbauern immer gute Gespräche, die ich in Form von Fragelisten gut vorbereitet habe. Wenn ich dann gezielt auf Anomalien gezeigt habe, die ich mir nicht erklären konnte, konnten sie es mir manchmal erklären und manchmal haben sie dadurch Fehler in der Hydraulik gefunden, die sie behoben haben. In beiden Fällen hat es mich weiter gebracht.

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • G Grisu73

                              @homoran

                              Zur Klärung ! Bypass ist vorhanden und ich denke der Pufferspeicher federt das ab...

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #29

                              @grisu73 sagte: ich denke der Pufferspeicher federt das ab...

                              Der Speicher ist in deiner Hydraulik nicht als Pufferspeicher für die Heizung eingebunden.

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @grisu73 sagte: ich denke der Pufferspeicher federt das ab...

                                Der Speicher ist in deiner Hydraulik nicht als Pufferspeicher für die Heizung eingebunden.

                                G Offline
                                G Offline
                                Grisu73
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #30

                                @paul53 Soooooo...guten Morgen an Alle "Interessierten" !!! Ein kleines Update zum Projekt Heizung :

                                1. Wir lagen alle richtig, die Hydraulik stimmte vorne und hinten nicht...dadurch die übermenge an Pelletverbrauch, mit dem Hersteller und einem Heizungsfuzzi ist die Verrohrung umgebaut worden so...wie der Hersteller vom Kombi Speicher es vorsieht.

                                2. Man glaubt es kaum aber sie haben es tatasächlich geschafft, auch die Temp Fühler falsch zu setzten !!! ;) ....Unglaublich aber wahr...da klemmten doch tatsächlich 2 Fühler direkt nebeneinander....noch nie gesehen sowas...

                                Von den Positionen am Puffer ganz zu schweigen...

                                ....der Heizungsfuzzi war "erschüttert"...wie man sowas bauen konnte....

                                gut ist nun alles geändert....mit Zeit und Nerven...

                                jetzt Phase 2 : der Hersteller hat die Hauseigene Regelung so angepaßt, das die Heizung nun läuft..so wie sie soll ...und nicht wie vorher...immer auf Volllast ..

                                von den Auswertungen der Hersteller Steuerung...bin ich schonmal positiv gestimmt, das es in die richtige Richtung geht....seit heute laufen nun auch 2 Shellys mit mit Temp Fühlern...um genauere Daten, zum Verhalten der Anlage zu bekommen ( hatte ich schonmal, habs abgebaut, als die Umbauaktion kam )....

                                Ich halte Euch auf dem laufenden...

                                Gruß MIcha

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                Antworten
                                • In einem neuen Thema antworten
                                Anmelden zum Antworten
                                • Älteste zuerst
                                • Neuste zuerst
                                • Meiste Stimmen


                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate

                                874

                                Online

                                32.5k

                                Benutzer

                                81.8k

                                Themen

                                1.3m

                                Beiträge
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                ioBroker Community 2014-2025
                                logo
                                • Anmelden

                                • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                • Erster Beitrag
                                  Letzter Beitrag
                                0
                                • Home
                                • Aktuell
                                • Tags
                                • Ungelesen 0
                                • Kategorien
                                • Unreplied
                                • Beliebt
                                • GitHub
                                • Docu
                                • Hilfe