Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Verständnisfrage: Virtuelle Schalter und nutzen in Blockly

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    14
    1
    268

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    587

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    1.8k

Verständnisfrage: Virtuelle Schalter und nutzen in Blockly

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
58 Beiträge 5 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 4 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Jey CeeJ Jey Cee

    @paul53 sagte in Verständnisfrage: Virtuelle Schalter und nutzen in Blockly:

    @topsurfer sagte: Aber nach ca. 20cm (4s) bleibt er immer wieder stehen.

    Muss man dem Aktor die Laufzeit vorgeben? Datenpunkt ("TTT"?) dafür ist vorhanden.

    Ja muss man.

    T Offline
    T Offline
    topsurfer
    schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
    #20

    @jey-cee said in Verständnisfrage: Virtuelle Schalter und nutzen in Blockly:

    Datenpunkt ("TTT"?) dafür ist vorhanden.

    Ahhh .... sehe den DP "TTT", wie kann ich den erhöhen oder muss man dem Schalter den TTT Wert mitgeben (wie?)
    Und auch ein Alias erstellen?

    Apropos Alias:
    Muss "Unterschiedliche IDs für Lesen und Schreiben" aktiviert sein,
    und "Konvertiere beim Schreiben: val ? 1 : 0" targe ich dei allen Aliase ein, korrekt?

    Hab jetzt gesehen, bei dir haben die Alias Objekte anderen "Rollen" (indicator und level), beir mir immer "state".
    Kann und muss ich das korrigieren, wenn ja wie/wo?

    So, ich glaube das reicht für heute - 10 Stunden und zumindest gehen die Rollladen 3s hoch und runter ;-)

    Thx !!!

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • T topsurfer

      @jey-cee said in Verständnisfrage: Virtuelle Schalter und nutzen in Blockly:

      Datenpunkt ("TTT"?) dafür ist vorhanden.

      Ahhh .... sehe den DP "TTT", wie kann ich den erhöhen oder muss man dem Schalter den TTT Wert mitgeben (wie?)
      Und auch ein Alias erstellen?

      Apropos Alias:
      Muss "Unterschiedliche IDs für Lesen und Schreiben" aktiviert sein,
      und "Konvertiere beim Schreiben: val ? 1 : 0" targe ich dei allen Aliase ein, korrekt?

      Hab jetzt gesehen, bei dir haben die Alias Objekte anderen "Rollen" (indicator und level), beir mir immer "state".
      Kann und muss ich das korrigieren, wenn ja wie/wo?

      So, ich glaube das reicht für heute - 10 Stunden und zumindest gehen die Rollladen 3s hoch und runter ;-)

      Thx !!!

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von paul53
      #21

      @topsurfer sagte: Muss "Unterschiedliche IDs für Lesen und Schreiben" aktiviert sein,
      und "Konvertiere beim Schreiben: val ? 1 : 0" targe ich dei allen Aliase ein, korrekt?

      Zweimal: Nein. Die Alias-DP sind - wie die Enocean-DP - "read only".

      @topsurfer sagte in Verständnisfrage: Virtuelle Schalter und nutzen in Blockly:

      Kann und muss ich das korrigieren, wenn ja wie/wo?

      Du solltest es korrigieren im Tab "COMMON".

      @topsurfer sagte in Verständnisfrage: Virtuelle Schalter und nutzen in Blockly:

      sehe den DP "TTT", wie kann ich den erhöhen

      Ich würde mal die Sekunden eingeben, die von geschlossen bis voll offen benötigt werden. Alias braucht man nicht, da es ein konstanter Wert ist.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      T 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @topsurfer sagte: Muss "Unterschiedliche IDs für Lesen und Schreiben" aktiviert sein,
        und "Konvertiere beim Schreiben: val ? 1 : 0" targe ich dei allen Aliase ein, korrekt?

        Zweimal: Nein. Die Alias-DP sind - wie die Enocean-DP - "read only".

        @topsurfer sagte in Verständnisfrage: Virtuelle Schalter und nutzen in Blockly:

        Kann und muss ich das korrigieren, wenn ja wie/wo?

        Du solltest es korrigieren im Tab "COMMON".

        @topsurfer sagte in Verständnisfrage: Virtuelle Schalter und nutzen in Blockly:

        sehe den DP "TTT", wie kann ich den erhöhen

        Ich würde mal die Sekunden eingeben, die von geschlossen bis voll offen benötigt werden. Alias braucht man nicht, da es ein konstanter Wert ist.

        T Offline
        T Offline
        topsurfer
        schrieb am zuletzt editiert von
        #22

        @paul53 :+1:

        Sieht gut aus,
        das mit dem Symbol ist aber auch sehr gut versteckt!
        Die drei Punkte habe ich bislang noch nicht gesehen bzw. erkannt! Das ist ja tricky!
        2025-01-25_210842.png

        Wenn ich dann noch die Rückmeldung über den Rollladen hinbekomme (Bsp: 55%"),
        Morgen Aliase anlegen und das noch versuchen.

        Ich meld mich falls ich wieder hänge ;-)

        Thx und G'Nacht

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • T Offline
          T Offline
          topsurfer
          schrieb am zuletzt editiert von
          #23

          Hab das Blockly Script für die Rückmeldung der Rollladenhöhe importiert und "angepasst", sieht meiner Meinung analog zu deinem richtig aus, aber es wird kein Wert "zurückgegeben".
          Hab einem Schieberegler den DP "0_userdata.0.OG.Rollladen.Empore.Position" gegeben, aber der steht immer auf "0"

          2025-01-27_121259.png

          Was meine Frau mir gerade sagt, wir haben Katzen, und die Rollläden an den 2 Terrassentüren fahren wir manuell immer nur 75% herunter.
          Diese Position müßte man "auswählen" können, das "blöde" ist ja, unsere Rollläden keine direkten %-Werte kennen :-(

          Eine Schalter / Knopf mit den Optionen:
          OBEN
          STOP
          75%
          UNTEN

          wäre gut.
          Wäre wohl bei uns nur über die Laufzeit einstellbar, wobei die Laufzeit ja je nach aktuellem Stand berechnet werden müßte.
          Alternativ könnte man davon ausgehen, das der Rollladen nur über iobroker gesteuert wird und nur in diese drei Position "gefahren" wird.

          paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • T topsurfer

            Hab das Blockly Script für die Rückmeldung der Rollladenhöhe importiert und "angepasst", sieht meiner Meinung analog zu deinem richtig aus, aber es wird kein Wert "zurückgegeben".
            Hab einem Schieberegler den DP "0_userdata.0.OG.Rollladen.Empore.Position" gegeben, aber der steht immer auf "0"

            2025-01-27_121259.png

            Was meine Frau mir gerade sagt, wir haben Katzen, und die Rollläden an den 2 Terrassentüren fahren wir manuell immer nur 75% herunter.
            Diese Position müßte man "auswählen" können, das "blöde" ist ja, unsere Rollläden keine direkten %-Werte kennen :-(

            Eine Schalter / Knopf mit den Optionen:
            OBEN
            STOP
            75%
            UNTEN

            wäre gut.
            Wäre wohl bei uns nur über die Laufzeit einstellbar, wobei die Laufzeit ja je nach aktuellem Stand berechnet werden müßte.
            Alternativ könnte man davon ausgehen, das der Rollladen nur über iobroker gesteuert wird und nur in diese drei Position "gefahren" wird.

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #24

            @topsurfer sagte: Rollladenhöhe importiert und "angepasst"

            Den "stop zyklische Ausführung" ist eine falsche Variable zu geordnet! Das passiert leider regelmäßig beim Import.
            Anstelle der 40 s oben solltest du die tatsächliche Laufzeit eintragen.

            @topsurfer sagte in Verständnisfrage: Virtuelle Schalter und nutzen in Blockly:

            Wäre wohl bei uns nur über die Laufzeit einstellbar, wobei die Laufzeit ja je nach aktuellem Stand berechnet werden müßte.

            So ist es.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • T topsurfer

              Hab das Blockly Script für die Rückmeldung der Rollladenhöhe importiert und "angepasst", sieht meiner Meinung analog zu deinem richtig aus, aber es wird kein Wert "zurückgegeben".
              Hab einem Schieberegler den DP "0_userdata.0.OG.Rollladen.Empore.Position" gegeben, aber der steht immer auf "0"

              2025-01-27_121259.png

              Was meine Frau mir gerade sagt, wir haben Katzen, und die Rollläden an den 2 Terrassentüren fahren wir manuell immer nur 75% herunter.
              Diese Position müßte man "auswählen" können, das "blöde" ist ja, unsere Rollläden keine direkten %-Werte kennen :-(

              Eine Schalter / Knopf mit den Optionen:
              OBEN
              STOP
              75%
              UNTEN

              wäre gut.
              Wäre wohl bei uns nur über die Laufzeit einstellbar, wobei die Laufzeit ja je nach aktuellem Stand berechnet werden müßte.
              Alternativ könnte man davon ausgehen, das der Rollladen nur über iobroker gesteuert wird und nur in diese drei Position "gefahren" wird.

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von paul53
              #25

              @topsurfer sagte: nur 75% herunter.

              Position 25 %?
              Oder ist 100 % ganz unten? Dann wäre es umgekehrt zum Skript.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • T Offline
                T Offline
                topsurfer
                schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
                #26

                @paul53 said in Verständnisfrage: Virtuelle Schalter und nutzen in Blockly:

                Den "stop zyklische Ausführung" ist eine falsche Variable zu geordnet! Das passiert leider regelmäßig beim Import.
                Anstelle der 40 s oben solltest du die tatsächliche Laufzeit eintragen.

                Die Variablen hab ich an den zwei Stellen koggrigiert, den Laufzeit auf korrekte 27s eingestellt.
                Was er "macht", wenn ich den Positions-Wert manuell auf 50% Stelle, und Taste hoch drücke: Nichts.
                Drücke ich "runter", beginnt der Wert von 50 Richtung 0 zu laufen. Auch wenn ich nach 3s "Stopp" drücke, läuft der Slider (Positions-Wert) bewegt bis auf "0" runter.

                Versuche das Blockly-Script zu verstehen, rechts "Um Bewegung mit delta" ist eine Funktion, der man einen Parameter mitgibt (?).

                Aber was ist:
                Falls => Wert
                2025-01-27_140827.png
                Wert ist doch nur True" (oder: 1), oder? (von: "Rollladen Empore hoch wurde geändert").
                Soll hier dann der "mache ..." Teil nur Ausgeführt werden, wenn es WAHR ist, also Rollladen-hoch-Taste von False auf True gesprungen ist, nicht von: True auf false?

                paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • T topsurfer

                  @paul53 said in Verständnisfrage: Virtuelle Schalter und nutzen in Blockly:

                  Den "stop zyklische Ausführung" ist eine falsche Variable zu geordnet! Das passiert leider regelmäßig beim Import.
                  Anstelle der 40 s oben solltest du die tatsächliche Laufzeit eintragen.

                  Die Variablen hab ich an den zwei Stellen koggrigiert, den Laufzeit auf korrekte 27s eingestellt.
                  Was er "macht", wenn ich den Positions-Wert manuell auf 50% Stelle, und Taste hoch drücke: Nichts.
                  Drücke ich "runter", beginnt der Wert von 50 Richtung 0 zu laufen. Auch wenn ich nach 3s "Stopp" drücke, läuft der Slider (Positions-Wert) bewegt bis auf "0" runter.

                  Versuche das Blockly-Script zu verstehen, rechts "Um Bewegung mit delta" ist eine Funktion, der man einen Parameter mitgibt (?).

                  Aber was ist:
                  Falls => Wert
                  2025-01-27_140827.png
                  Wert ist doch nur True" (oder: 1), oder? (von: "Rollladen Empore hoch wurde geändert").
                  Soll hier dann der "mache ..." Teil nur Ausgeführt werden, wenn es WAHR ist, also Rollladen-hoch-Taste von False auf True gesprungen ist, nicht von: True auf false?

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                  #27

                  @topsurfer sagte: wenn ich den Positions-Wert manuell auf 50% Stelle

                  Die Position ist nur zur Anzeige. Manuelles Verstellen hat keine Auswirkung.

                  @topsurfer sagte in Verständnisfrage: Virtuelle Schalter und nutzen in Blockly:

                  Soll hier dann der "mache ..." Teil nur Ausgeführt werden, wenn es WAHR ist, also Rollladen-hoch-Taste von False auf True gesprungen ist, nicht von: True auf false?

                  ... wenn der Datenpunkt "Up" Bewegung nach oben anzeigt (true), wird der mache-Zweig ausgeführt. Wenn die Bewegung nach oben beendet ist (stop oder Endlage oben) sollte der DP "Up" auf false wechseln und das Intervall gestoppt werden. Passiert es nicht so? Baue zum Testen mal eine Log-Ausgabe ein:

                  Blockly_temp.JPG

                  Die beiden Endlagen-Trigger (rechts) sollen die Position synchronisieren, da es sonst im Laufe der Zeit eine immer größere Abweichung gibt.

                  @topsurfer sagte in Verständnisfrage: Virtuelle Schalter und nutzen in Blockly:

                  rechts "Um Bewegung mit delta" ist eine Funktion, der man einen Parameter mitgibt (?).

                  Richtig.

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • T topsurfer

                    @paul53 said in Verständnisfrage: Virtuelle Schalter und nutzen in Blockly:

                    Den "stop zyklische Ausführung" ist eine falsche Variable zu geordnet! Das passiert leider regelmäßig beim Import.
                    Anstelle der 40 s oben solltest du die tatsächliche Laufzeit eintragen.

                    Die Variablen hab ich an den zwei Stellen koggrigiert, den Laufzeit auf korrekte 27s eingestellt.
                    Was er "macht", wenn ich den Positions-Wert manuell auf 50% Stelle, und Taste hoch drücke: Nichts.
                    Drücke ich "runter", beginnt der Wert von 50 Richtung 0 zu laufen. Auch wenn ich nach 3s "Stopp" drücke, läuft der Slider (Positions-Wert) bewegt bis auf "0" runter.

                    Versuche das Blockly-Script zu verstehen, rechts "Um Bewegung mit delta" ist eine Funktion, der man einen Parameter mitgibt (?).

                    Aber was ist:
                    Falls => Wert
                    2025-01-27_140827.png
                    Wert ist doch nur True" (oder: 1), oder? (von: "Rollladen Empore hoch wurde geändert").
                    Soll hier dann der "mache ..." Teil nur Ausgeführt werden, wenn es WAHR ist, also Rollladen-hoch-Taste von False auf True gesprungen ist, nicht von: True auf false?

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                    #28

                    @topsurfer sagte: "Stopp" drücke, läuft der Slider (Positions-Wert) bewegt bis auf "0" runter.

                    Um das Kommando und die Reaktionen darauf zu loggen, füge noch den Kommando-Log-Trigger ein:

                    Blockly_temp.JPG

                    Es kann auch ein separates Skript sein.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • T Offline
                      T Offline
                      topsurfer
                      schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
                      #29

                      mein erstes Blockly-Script "zusammengeschoben" !

                      Taste runter - Pause - Stop - Pause - Hoch - Pause - Stop

                      Das ist der Output:
                      javascript.0 15:30:41.647 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: Kommando:runter
                      javascript.0 15:30:43.045 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: fährt hoch: true
                      javascript.0 15:30:43.638 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: Kommando:stop
                      javascript.0 15:30:45.758 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: Kommando:hoch
                      javascript.0 15:30:47.805 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: Kommando:stop
                      javascript.0 15:30:48.545 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: fährt hoch: false

                      2025-01-27_153318.png

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • T topsurfer

                        mein erstes Blockly-Script "zusammengeschoben" !

                        Taste runter - Pause - Stop - Pause - Hoch - Pause - Stop

                        Das ist der Output:
                        javascript.0 15:30:41.647 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: Kommando:runter
                        javascript.0 15:30:43.045 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: fährt hoch: true
                        javascript.0 15:30:43.638 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: Kommando:stop
                        javascript.0 15:30:45.758 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: Kommando:hoch
                        javascript.0 15:30:47.805 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: Kommando:stop
                        javascript.0 15:30:48.545 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: fährt hoch: false

                        2025-01-27_153318.png

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #30

                        @topsurfer sagte: Das ist der Output:

                        Da läuft etwas völlig durcheinander. Stimmen die Zuordnungen in den Alias-DP?

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @topsurfer sagte: Das ist der Output:

                          Da läuft etwas völlig durcheinander. Stimmen die Zuordnungen in den Alias-DP?

                          T Offline
                          T Offline
                          topsurfer
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #31

                          @paul53
                          Hmmm,
                          ich denke ja, sehe da keinen "dreher" oder Fehler:

                          fffd10a5:
                          2025-01-27_161126.png

                          Alias:
                          2025-01-27_160928.png

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • T topsurfer

                            @paul53
                            Hmmm,
                            ich denke ja, sehe da keinen "dreher" oder Fehler:

                            fffd10a5:
                            2025-01-27_161126.png

                            Alias:
                            2025-01-27_160928.png

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von paul53
                            #32

                            @topsurfer sagte: sehe da keinen "dreher" oder Fehler:

                            Ich auch nicht. Dann ist das Verhalten der Indikator-DP (Runter fahren / Hoch fahren) für mich nicht nachvollziehbar.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            T 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @topsurfer sagte: sehe da keinen "dreher" oder Fehler:

                              Ich auch nicht. Dann ist das Verhalten der Indikator-DP (Runter fahren / Hoch fahren) für mich nicht nachvollziehbar.

                              T Offline
                              T Offline
                              topsurfer
                              schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
                              #33

                              ich checke nochmal ...

                              T 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • T topsurfer

                                ich checke nochmal ...

                                T Offline
                                T Offline
                                topsurfer
                                schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
                                #34

                                Ok,
                                die Einträge vom Debug (gelb, im Bild jetzt korrigiert!) beim hoch- bzw. runterfahren waren falsch, hat falschen Debug-text ausgegeben, hab jetzt bei hoch- und runterfahren Debug eingetragen und korrigiert,
                                jetzt stimmen die Ausgaben im Log mit den testen überein!
                                Sorry!
                                2025-01-27_163952.png

                                javascript.0 16:44:39.717 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: Kommando:runter
                                javascript.0 16:44:40.892 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: fährt hoch: false
                                javascript.0 16:44:40.895 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: fährt runter: true
                                javascript.0 16:44:42.560 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: Kommando:stop
                                javascript.0 16:44:45.932 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: Kommando:hoch
                                javascript.0 16:44:46.372 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: fährt hoch: true
                                javascript.0 16:44:46.375 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: fährt runter: false
                                javascript.0 16:44:50.092 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: Kommando:stop
                                

                                Aber der Wert von der Position läuft hat nur von z.B. 50 auf 0, auch wenn "Stop" schon wieder getätigt wurde. Bei "Hoch" passiert nichts.

                                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • T Offline
                                  T Offline
                                  topsurfer
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #35

                                  Puhhh,
                                  hab versucht etwas zu debuggen, hab den Wert von "Position" mir anzeigen lassen, der war "True" !!

                                  Der DP war als "Status" abgelegt, habe ihn auf Level geändert (korrekt?).
                                  Wenn das Script läuft, hört der Wert gar nicht mehr auf zu laufen, ist jetzt bei 1500%

                                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • T topsurfer

                                    Ok,
                                    die Einträge vom Debug (gelb, im Bild jetzt korrigiert!) beim hoch- bzw. runterfahren waren falsch, hat falschen Debug-text ausgegeben, hab jetzt bei hoch- und runterfahren Debug eingetragen und korrigiert,
                                    jetzt stimmen die Ausgaben im Log mit den testen überein!
                                    Sorry!
                                    2025-01-27_163952.png

                                    javascript.0 16:44:39.717 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: Kommando:runter
                                    javascript.0 16:44:40.892 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: fährt hoch: false
                                    javascript.0 16:44:40.895 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: fährt runter: true
                                    javascript.0 16:44:42.560 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: Kommando:stop
                                    javascript.0 16:44:45.932 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: Kommando:hoch
                                    javascript.0 16:44:46.372 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: fährt hoch: true
                                    javascript.0 16:44:46.375 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: fährt runter: false
                                    javascript.0 16:44:50.092 info script.js.common.Neu.blky_Rollladen_P: Kommando:stop
                                    

                                    Aber der Wert von der Position läuft hat nur von z.B. 50 auf 0, auch wenn "Stop" schon wieder getätigt wurde. Bei "Hoch" passiert nichts.

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                    #36

                                    @topsurfer
                                    Auf "stop" scheinen die Indikator-DP nicht zu reagieren.
                                    Reagiert der Rollladen selbst auf "stop"?

                                    Bitte Logs in Code tags posten!

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    T 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @topsurfer
                                      Auf "stop" scheinen die Indikator-DP nicht zu reagieren.
                                      Reagiert der Rollladen selbst auf "stop"?

                                      Bitte Logs in Code tags posten!

                                      T Offline
                                      T Offline
                                      topsurfer
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #37

                                      @paul53 said in Verständnisfrage: Virtuelle Schalter und nutzen in Blockly:

                                      Reagiert der Rollladen selbst auf "stop"?

                                      Ja, manuelles steuern geht ja!

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • T topsurfer

                                        Puhhh,
                                        hab versucht etwas zu debuggen, hab den Wert von "Position" mir anzeigen lassen, der war "True" !!

                                        Der DP war als "Status" abgelegt, habe ihn auf Level geändert (korrekt?).
                                        Wenn das Script läuft, hört der Wert gar nicht mehr auf zu laufen, ist jetzt bei 1500%

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                        #38

                                        @topsurfer sagte: Wenn das Script läuft, hört der Wert gar nicht mehr auf zu laufen

                                        Dann bleiben die DP "Up" bzw. "Down" auf true.
                                        Folglich muss man das Intervall mit dem Kommando und mit den Endlagen stoppen.

                                        Blockly_temp.JPG

                                        Beachte, dass die Trigger links auf "ist größer als letztes" geändert wurden.

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • T Offline
                                          T Offline
                                          topsurfer
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #39

                                          Hallo,
                                          die DP von dem Rollladen sind echt sch....
                                          (nicht nur im Alias, sondern auch direkt bei Enocean => 0 => ...)

                                          Auch wenn die obere oder untere Endposition erreicht wurde, stehen die DP immer noch auf "false".
                                          Den DP "TOP" habe ich schon auf "true" gesehen,dauert wohl paar Minuten (bzw. mind. 30s).

                                          "BOT" (Endpunkt unten) ist immer "false" :-(

                                          Was man wohl auch beachten muss, dass auch die Fahrbefehle "UP" bzw. "Do(wn)" auch nach einem getätigten Stop noch auf true sind (als ob der Rollladen sich noch bewegt), das Kommando "CMD" aber korrekt "stop(0)" anzeigt. Dieses Verhalten wäre in einem Script wohl lösbar.

                                          Anhand der Fahrzeit (die immer korrekt und schnell in TT (gefahrene Zeit) zu sehen ist und dem Check der Fahrtrichtung könnte man wohl die Höhe des Rollladen (per Script) berechnen.

                                          Ich werde wohl jetzt aber (nach 2 Wochen) ma beginnen, die anderen Rollläden und Lichter in das System zu bekommen, und nicht noch mehr Zeit in die Positionsinfo oder dem gezielten anfahren von Rollladen (Bsp: "Fhre auf Höhe 70%") zu stecken (leider!)
                                          Es warten halt noch Zigbee, MQTT, Netatmo usw. ..., und von einer nutzbaren Oberfläche (GUI) bin ich noch gaaaaz weit weg...
                                          Thx an Paul! Wenn du noch Ideen hat, gerne!

                                          Evtl. macht es Sinn, Jee Cee (dem Entwickler vom Enocean-Adapter) mal zu kontaktieren, warum das erreichend er Endpunkte nicht angezeigt wird, ob es an meinen Rollläden liegt oder am Adapter.

                                          paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          853

                                          Online

                                          32.5k

                                          Benutzer

                                          81.9k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe