      alex k. 0 @Homoran last edited by alex k. 0

      @homoran

      in den syslog der CCU hab ich noch nie rein geschaut, war ne gute Idee:

      2025-01-15 15:02:54,717 io.vertx.core.impl.BlockedThreadChecker WARN  [vertx-blocked-thread-checker] Thread Thread[haussteuerung-iobroker:hm-rpc.2:afba79159d09d2de217919832af4450c_WorkerPool-0,5,main] has been blocked for 130614 ms, time limit is 60000 ms 
      io.vertx.core.VertxException: Thread blocked
      

      😨

      da muss ich wohl nochmal genauer hinschauen was die CCU Firewall da macht und wie ich den iobroker da freischalten kann...

      Gruß, Alex

      P.S. Ports (2001; 42001; 8701; 18701) und IP-Adresse der iobroker sind in der CCU Firewall eingetragen... 🤔

      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators @alex k. 0 last edited by

        @alex-k-0 sagte in [gelöst] Homematic RPC Adapter funktioniert nicht:

        war ne gute Idee:

        da greift wohl etwas zu oft auf fie CCU zu

        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          alex k. 0 @Homoran last edited by alex k. 0

          @homoran

          hm, ist alle 30 Sekunden zu oft...?

          Ich habe mir jetzt ein Script geschrieben mit dem ich mir über die XML-API die Daten hole... mal schauen ob das besser funktioniert...

          ganz ursprünglich wollte ich mal meine PV-Überschuss-Regelung über den Energie-Zähler der Homematic realisieren... das hat aber von Anfang an nicht wirklich gut funktioniert......

          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @alex k. 0 last edited by

            @alex-k-0 sagte in [gelöst] Homematic RPC Adapter funktioniert nicht:

            @homoran

            hm, ist alle 30 Sekunden zu oft...?

            @alex-k-0 sagte in [gelöst] Homematic RPC Adapter funktioniert nicht:

            time limit is 60000 ms

            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              alex k. 0 @Homoran last edited by

              @homoran

              eieiei...... 🤦

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @alex k. 0 last edited by Homoran

                @alex-k-0 sagte in [gelöst] Homematic RPC Adapter funktioniert nicht:

                @homoran

                eieiei...... 🤦

                was ist eigentlich der Übeltäter?

                @alex-k-0 sagte in [gelöst] Homematic RPC Adapter funktioniert nicht:

                haussteuerung-iobroker:hm-rpc.2

                A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • A
                  alex k. 0 @Homoran last edited by

                  @homoran

                  standen alle auf 30 sekunden.... wahrscheinlich hat es ne Weile funktioniert bis ich den Adapter immer mal wieder neu gestartet hatte... ich habe jetzt alle auf 60 sek gestellt mal schauen ob es jetzt funktioniert... wenn ich bestimmte Werte schneller benötige, muss ich die halt einfach über die XML-API holen... geht ja auch... wobei ich nicht weis wie oft ich da Werte abfragen kann...

                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @alex k. 0 last edited by

                    @alex-k-0 sagte in [gelöst] Homematic RPC Adapter funktioniert nicht:

                    standen alle auf 30 sekunden

                    alle was?

                    die pollzeit von 30 Sekunden ist ja ok!
                    (hoffe ich, war immer so)

                    da scheint irgendwas von rpc.2 zu aktiv zu sein

                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      alex k. 0 @Homoran last edited by

                      @homoran

                      ich weis es nicht... die Fehlermeldung kam am 15.1. genau 1 Minute lang jede Sekunde...

                      hier die gesamte Meldung im syslog der CCU3:

                      2025-01-15 15:02:54,717 io.vertx.core.impl.BlockedThreadChecker WARN  [vertx-blocked-thread-checker] Thread Thread[haussteuerung-iobroker:hm-rpc.2:afba79159d09d2de217919832af4450c_WorkerPool-0,5,main] has been blocked for 130614 ms, time limit is 60000 ms 
                      io.vertx.core.VertxException: Thread blocked
                      	at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method) ~[?:?]
                      	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(Unknown Source) ~[?:?]
                      	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(Unknown Source) ~[?:?]
                      	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(Unknown Source) ~[?:?]
                      	at java.net.SocksSocketImpl.connect(Unknown Source) ~[?:?]
                      	at java.net.Socket.connect(Unknown Source) ~[?:?]
                      	at org.apache.http.conn.scheme.PlainSocketFactory.connectSocket(PlainSocketFactory.java:120) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at org.apache.http.impl.conn.DefaultClientConnectionOperator.openConnection(DefaultClientConnectionOperator.java:179) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at org.apache.http.impl.conn.AbstractPoolEntry.open(AbstractPoolEntry.java:144) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at org.apache.http.impl.conn.AbstractPooledConnAdapter.open(AbstractPooledConnAdapter.java:134) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at org.apache.http.impl.client.DefaultRequestDirector.tryConnect(DefaultRequestDirector.java:612) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at org.apache.http.impl.client.DefaultRequestDirector.execute(DefaultRequestDirector.java:447) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at org.apache.http.impl.client.AbstractHttpClient.doExecute(AbstractHttpClient.java:884) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient.execute(CloseableHttpClient.java:82) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient.execute(CloseableHttpClient.java:107) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient.execute(CloseableHttpClient.java:55) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at de.eq3.cbcs.legacy.communication.rpc.internal.transport.http.HttpTransport.sendRequest(HttpTransport.java:106) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at de.eq3.cbcs.legacy.communication.rpc.internal.rpc.RpcClient.sendRequest(RpcClient.java:94) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at de.eq3.cbcs.legacy.communication.rpc.internal.rpc.RpcClient.invoke(RpcClient.java:82) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at com.sun.proxy.$Proxy41.event(Unknown Source) ~[?:?]
                      	at de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.LegacyBackendClient.event(LegacyBackendClient.java:123) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.LegacyBackendNotificationHandler.handleReceivedStatusData(LegacyBackendNotificationHandler.java:300) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.LegacyBackendNotificationHandler.handleBackendNotification(LegacyBackendNotificationHandler.java:162) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.LegacyBackendNotificationHandler.handle(LegacyBackendNotificationHandler.java:106) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at de.eq3.cbcs.legacy.bidcos.rpc.internal.LegacyBackendNotificationHandler.handle(LegacyBackendNotificationHandler.java:39) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at io.vertx.core.impl.AbstractContext.dispatch(AbstractContext.java:100) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at io.vertx.core.impl.WorkerContext.lambda$emit$0(WorkerContext.java:59) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at io.vertx.core.impl.WorkerContext$$Lambda$166/0x68f4e828.handle(Unknown Source) ~[?:?]
                      	at io.vertx.core.impl.WorkerContext.lambda$execute$2(WorkerContext.java:104) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at io.vertx.core.impl.WorkerContext$$Lambda$167/0x68f4e028.run(Unknown Source) ~[?:?]
                      	at io.vertx.core.impl.TaskQueue.run(TaskQueue.java:76) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at io.vertx.core.impl.TaskQueue$$Lambda$116/0x6a8f6428.run(Unknown Source) ~[?:?]
                      	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source) ~[?:?]
                      	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source) ~[?:?]
                      	at io.netty.util.concurrent.FastThreadLocalRunnable.run(FastThreadLocalRunnable.java:30) ~[HMIPServer.jar:?]
                      	at java.lang.Thread.run(Unknown Source) ~[?:?]
                      

                      Ich kann damit ehrlich gesagt nix anfangen....

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators @alex k. 0 last edited by Homoran

                        @alex-k-0 sagte in [gelöst] Homematic RPC Adapter funktioniert nicht:

                        Ich kann damit ehrlich gesagt nix anfangen....

                        ich auch nicht.

                        auffallend sind die ganzen ?? und unknown source

                        sprichstcdu da möglicherweise HmIP Geräte an, die nicht mehr in der CCU sind?

                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • A
                          alex k. 0 @Homoran last edited by

                          @homoran

                          ich habe eigentlich nur sehr wenig HmIp Geräte in Betrieb:

                          d2baa279-2691-4f7e-8a28-6b90874a4550-image.png

                          die sind alle aktiv... ich habe vor nem halben Jahr mal die alte CCU2 durch die hier aufgeführte CCU3 ersetzt und ein Update der CCU2 aufgespielt...

                          Der Fehler war auch nur am 15.1. aktiv, davor nochmal am 12.1. ich weis nicht ob das wirklich der Auslöser für die Probleme ist... 🤷‍♂️

                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @alex k. 0 last edited by

                            @alex-k-0 Dann hab ich keine Idee mehr.

                            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              alex k. 0 @Homoran last edited by

                              @homoran

                              ich fräse mich nochmal durch die logdatei, vielleicht finde ich ja noch mehr...

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • First post
                                Last post

                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate

                              717
                              Online

                              31.9k
                              Users

                              80.1k
                              Topics

                              1.3m
                              Posts

                              4
                              31
                              2292
                              Loading More Posts
                              • Oldest to Newest
                              • Newest to Oldest
                              • Most Votes
                              Reply
                              • Reply as topic
                              Log in to reply
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                              The ioBroker Community 2014-2023
                              logo