Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus auslesen und Register anlegen.

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

Modbus auslesen und Register anlegen.

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • R RalfEngelberth

    @guppy82 Irgendwie will es nicht funktionieren
    Ich habe den Adapter eingerichtet und alles ist auf grün.
    Screenshot 2024-12-30 075703.jpg

    Ich habe im Adapter folgende Einstellung vorgenommen
    Screenshot 2024-12-30 075829.jpg

    Das Eingangsregister habe ich zum Versuch angelegt
    Screenshot 2024-12-30 080015.jpg

    Und bekomme folgende Werte in meinen Objekten
    Screenshot 2024-12-30 082439.jpg

    Das scheint ja schon mal zu funktionieren.
    Jetzt aber zu meinem Problem:
    Wenn ich die Aussentemperatur aus der Modbusliste nehme hat die diese die ID 1
    Somit wäre die Modbusadresse 30156
    Ist das richtig?
    Damit geht es aber nicht.
    Ich habe auch die Modbusdaten mit USB aus der Anlage gelden und habe folgendes erhalten

    e568100b-8595-4d3e-8575-ed46776084e8-image.png

    "Titel	Re­gister­typ	Re­gister	Divi­sions­faktor	Ein­heit	Vari­ablen­größe	Mindest­wert	Höchst­wert	Stan­dard­wert	"
    "Aktuelle Außenlufttemperatur (BT1)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1	10	°C	2	0	0	0"
    "Vorlauf (EP23-BT2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	2	10	°C	2	0	0	0"
    "Vorlauf (EP22-BT2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	3	10	°C	2	0	0	0"
    "Vorlauf (EP21-BT2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	4	10	°C	2	0	0	0"
    "Brauchwasser, oben (BT7)	MODBUS_INPUT_REGISTER	8	10	°C	2	0	0	0"
    "Brauchwasserbereitung (BT6)	MODBUS_INPUT_REGISTER	9	10	°C	2	0	0	0"
    "Kollektoreintritt (AZ10-BT26)	MODBUS_INPUT_REGISTER	21	10	°C	2	0	0	0"
    "Kollektoraustritt (AZ10-BT27)	MODBUS_INPUT_REGISTER	22	10	°C	2	0	0	0"
    "Rücklauf (EQ1-BT65)	MODBUS_INPUT_REGISTER	31	10	°C	2	0	0	0"
    "Sicherheitstemperaturbegrenzer (EB100-FD1)	MODBUS_INPUT_REGISTER	36	1		2	0	0	0"
    "Mittlere Temperatur (BT1)	MODBUS_INPUT_REGISTER	37	10	°C	2	0	0	0"
    "Heizkesseltemperatur (BT52)	MODBUS_INPUT_REGISTER	38	10	°C	2	0	0	0"
    "Externer Vorlauf (BT25)	MODBUS_INPUT_REGISTER	39	10	°C	2	0	0	0"
    "Volumenstrommesser (BF1)	MODBUS_INPUT_REGISTER	40	10	l/m	2	0	0	0"
    "Fremdstromanode (EB100-FR1)	MODBUS_INPUT_REGISTER	41	1		2	0	0	0"
    "Pool (CL12-BT51)	MODBUS_INPUT_REGISTER	59	10	°C	2	0	0	0"
    "-	MODBUS_INPUT_REGISTER	60	10	°C	2	0	0	0"
    "-	MODBUS_INPUT_REGISTER	61	10	°C	2	0	0	0"
    "-	MODBUS_INPUT_REGISTER	62	10	°C	2	0	0	0"
    "-	MODBUS_INPUT_REGISTER	63	10	°C	2	0	0	0"
    "-	MODBUS_INPUT_REGISTER	64	10	°C	2	0	0	0"
    "-	MODBUS_INPUT_REGISTER	65	10	°C	2	0	0	0"
    "Kollektoreintritt (AZ13-BT26)	MODBUS_INPUT_REGISTER	66	10	°C	2	0	0	0"
    "Kollektoreintritt (AZ12-BT26)	MODBUS_INPUT_REGISTER	67	10	°C	2	0	0	0"
    "Kollektoreintritt (AZ11-BT26)	MODBUS_INPUT_REGISTER	68	10	°C	2	0	0	0"
    "Kollektoraustritt (AZ13-BT27)	MODBUS_INPUT_REGISTER	69	10	°C	2	0	0	0"
    "Kollektoraustritt (AZ12-BT27)	MODBUS_INPUT_REGISTER	70	10	°C	2	0	0	0"
    "Kollektoraustritt (AZ11-BT27)	MODBUS_INPUT_REGISTER	71	10	°C	2	0	0	0"
    "Zusatzheizung (BT63)	MODBUS_INPUT_REGISTER	72	10	°C	2	0	0	0"
    "Rücklauf (EP23-BT3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	75	10	°C	2	0	0	0"
    "Rücklauf (EP22-BT3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	76	10	°C	2	0	0	0"
    "Rücklauf (EP21-BT3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	77	10	°C	2	0	0	0"
    "Rücklauf (EP15-BT3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	78	10	°C	2	0	0	0"
    "Brauchwasseraustritt (BT70)	MODBUS_INPUT_REGISTER	87	10	°C	2	0	0	0"
    "Rücklauf (BT71)	MODBUS_INPUT_REGISTER	88	10	°C	2	0	0	0"
    "Kollektor (EQ1-BT57)	MODBUS_INPUT_REGISTER	90	10	°C	2	0	0	0"
    "Wärmeabfuhr (EQ1-BT75)	MODBUS_INPUT_REGISTER	91	10	°C	2	0	0	0"
    "Vorlauf (EP47-BT2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	94	10	°C	2	0	0	0"
    "Vorlauf (EP46-BT2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	95	10	°C	2	0	0	0"
    "Vorlauf (EP45-BT2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	96	10	°C	2	0	0	0"
    "Vorlauf (EP44-BT2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	97	10	°C	2	0	0	0"
    "Rücklauf (EP47-BT3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	98	10	°C	2	0	0	0"
    "Rücklauf (EP46-BT3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	99	10	°C	2	0	0	0"
    "Rücklauf (EP45-BT3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	100	10	°C	2	0	0	0"
    "Rücklauf (EP44-BT3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	101	10	°C	2	0	0	0"
    "id:149	MODBUS_INPUT_REGISTER	108	10	°C	2	0	0	0"
    "Mittlere Raumtemperatur Klimatisierungssystem 8 (BT50)	MODBUS_INPUT_REGISTER	109	10	°C	2	0	0	0"
    "Mittlere Raumtemperatur Klimatisierungssystem 7 (BT50)	MODBUS_INPUT_REGISTER	110	10	°C	2	0	0	0"
    "Mittlere Raumtemperatur Klimatisierungssystem 6 (BT50)	MODBUS_INPUT_REGISTER	111	10	°C	2	0	0	0"
    "Mittlere Raumtemperatur Klimatisierungssystem 5 (BT50)	MODBUS_INPUT_REGISTER	112	10	°C	2	0	0	0"
    "Mittlere Raumtemperatur Klimatisierungssystem 4 (BT50)	MODBUS_INPUT_REGISTER	113	10	°C	2	0	0	0"
    "Mittlere Raumtemperatur Klimatisierungssystem 3 (BT50)	MODBUS_INPUT_REGISTER	114	10	°C	2	0	0	0"
    "Mittlere Raumtemperatur Klimatisierungssystem 2 (BT50)	MODBUS_INPUT_REGISTER	115	10	°C	2	0	0	0"
    "Mittlere Raumtemperatur Klimatisierungssystem 1 (BT50)	MODBUS_INPUT_REGISTER	116	10	°C	2	0	0	0"
    "Externe Vorlauftemperatur, Kühlung (BT25)	MODBUS_INPUT_REGISTER	119	10	°C	2	0	0	0"
    "id:193	MODBUS_INPUT_REGISTER	128	1		4	0	0	0"
    "Betriebsmodus Mischventil Klimatisierungssystem 8	MODBUS_INPUT_REGISTER	129	1		4	0	0	0"
    "Betriebsmodus Mischventil Klimatisierungssystem 7	MODBUS_INPUT_REGISTER	130	1		4	0	0	0"
    "Betriebsmodus Mischventil Klimatisierungssystem 6	MODBUS_INPUT_REGISTER	131	1		4	0	0	0"
    "Betriebsmodus Mischventil Klimatisierungssystem 5	MODBUS_INPUT_REGISTER	132	1		4	0	0	0"
    "id:246	MODBUS_INPUT_REGISTER	133	1		4	0	0	0"
    "Relaisstatus (ERS 1)	MODBUS_INPUT_REGISTER	134	1		4	0	0	0"
    "Ventilatordrehzahl (AZ30-GQ2)	MODBUS_INPUT_REGISTER	135	1	%	4	0	0	0"
    "Ventilatordrehzahl (AZ30-GQ3)	MODBUS_INPUT_REGISTER	136	1	%	4	0	0	0"
    "Kontrolle des aktuellen Brauchwassermodus durch	MODBUS_INPUT_REGISTER	137	1		1	0	0	0"
    "Max. Verdichterfrequenz, Erwärmung	MODBUS_INPUT_REGISTER	141	100	Hz	5	0	0	0"
    "Externe Justierung Klimatisierungssystem 8	MODBUS_INPUT_REGISTER	151	1		4	0	0	0"
    "Externe Justierung Klimatisierungssystem 7	MODBUS_INPUT_REGISTER	152	1		4	0	0	0"
    "Externe Justierung Klimatisierungssystem 6	MODBUS_INPUT_REGISTER	153	1		4	0	0	0"
    "Externe Justierung Klimatisierungssystem 5	MODBUS_INPUT_REGISTER	154	1		4	0	0	0"
    "Klimatisierungssystem 8	MODBUS_INPUT_REGISTER	156	1		4	0	0	0"
    "Klimatisierungssystem 7	MODBUS_INPUT_REGISTER	157	1		4	0	0	0"
    "Klimatisierungssystem 6	MODBUS_INPUT_REGISTER	158	1		4	0	0	0"
    "Klimatisierungssystem 5	MODBUS_INPUT_REGISTER	159	1		4	0	0	0"
    

    MOD-EDIT: Code-tags gefixt

    Wie bekomme ich denn jetzt die richtigen Modbusadressen für den Adapter

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #5

    @ralfengelberth sagte in Modbus auslesen und Register anlegen.:

    Wie bekomme ich denn jetzt die richtigen Modbusadressen für den Adapter

    die stehen doch in der Tabelle

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    R 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @ralfengelberth sagte in Modbus auslesen und Register anlegen.:

      Wie bekomme ich denn jetzt die richtigen Modbusadressen für den Adapter

      die stehen doch in der Tabelle

      R Offline
      R Offline
      RalfEngelberth
      schrieb am zuletzt editiert von
      #6

      @homoran sagte in Modbus auslesen und Register anlegen.:

      @ralfengelberth sagte in Modbus auslesen und Register anlegen.:

      Wie bekomme ich denn jetzt die richtigen Modbusadressen für den Adapter

      die stehen doch in der Tabelle

      Ja das ist richtig aber welche Adresse trage ich im Adapter ein?
      z.B. Aktuelle Aussentemperatur hat die Adresse 1 gem. USB-Ausgabetabelle.
      Und wie ist jetzt die Adresse im Adapter einzutragen.
      Wenn ich da 1 eintrage geht es nicht.
      Gem. Gruppy82 müsste es ja denn 30156 sein.
      Z.b. EingangsRegister /ID Adresse aus der PDF / +1
      30 / 155 / +1 =30156
      Natürlich immer 5 stellig. z.b. (55) =30055

      Das ist aber falsch.
      Ist das hier richtig?
      Die Aussentemperatur-Adresse gem USB-Ausgabetabelle = 1
      30000+1 (USB-Ausgangstabelle) + 1
      Einzutragende Adresse wäre somit 30002 für die Aussentemperatur.
      Richtig?

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • R RalfEngelberth

        @homoran sagte in Modbus auslesen und Register anlegen.:

        @ralfengelberth sagte in Modbus auslesen und Register anlegen.:

        Wie bekomme ich denn jetzt die richtigen Modbusadressen für den Adapter

        die stehen doch in der Tabelle

        Ja das ist richtig aber welche Adresse trage ich im Adapter ein?
        z.B. Aktuelle Aussentemperatur hat die Adresse 1 gem. USB-Ausgabetabelle.
        Und wie ist jetzt die Adresse im Adapter einzutragen.
        Wenn ich da 1 eintrage geht es nicht.
        Gem. Gruppy82 müsste es ja denn 30156 sein.
        Z.b. EingangsRegister /ID Adresse aus der PDF / +1
        30 / 155 / +1 =30156
        Natürlich immer 5 stellig. z.b. (55) =30055

        Das ist aber falsch.
        Ist das hier richtig?
        Die Aussentemperatur-Adresse gem USB-Ausgabetabelle = 1
        30000+1 (USB-Ausgangstabelle) + 1
        Einzutragende Adresse wäre somit 30002 für die Aussentemperatur.
        Richtig?

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #7

        @ralfengelberth sagte in Modbus auslesen und Register anlegen.:

        aber welche Adresse trage ich im Adapter ein?

        fang mal mit einer an

        @ralfengelberth sagte in Modbus auslesen und Register anlegen.:

        aktuelle Aussentemperatur hat die Adresse 1

        wäre ein schönes Beispiel.

        @ralfengelberth sagte in Modbus auslesen und Register anlegen.:

        Wenn ich da 1 eintrage geht es nicht.

        Geht nicht ist keine Fehlerbeschreibung!

        @ralfengelberth sagte in Modbus auslesen und Register anlegen.:

        Einzutragende Adresse wäre somit 30002 für die Aussentemperatur.
        Richtig?

        möglich, aber der falsche Weg

        Du musst die uns noch nicht bekannte Grundkonfiguration des Adapters anpassen

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • R Offline
          R Offline
          RalfEngelberth
          schrieb am zuletzt editiert von
          #8

          Was verstehst du unter Grundkonfiguration des Adapters.
          Das habe ich doch in meinem ersten Post geschrieben.

          Ich habe es aber mit meiner vorgeschlagenen Variante geschafft.
          30000+1 (USB-Ausgangstabelle) + 1
          Einzutragende Adresse wäre somit 30002 für die Aussentemperatur
          Jetzt werden die Werte in den Objekten angezeigt.
          Ich habe jetzt nur noch das Problem, dass die Werte falsch mutipliziert werden.
          Screenshot 2024-12-30 082439.jpg

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • R RalfEngelberth

            Was verstehst du unter Grundkonfiguration des Adapters.
            Das habe ich doch in meinem ersten Post geschrieben.

            Ich habe es aber mit meiner vorgeschlagenen Variante geschafft.
            30000+1 (USB-Ausgangstabelle) + 1
            Einzutragende Adresse wäre somit 30002 für die Aussentemperatur
            Jetzt werden die Werte in den Objekten angezeigt.
            Ich habe jetzt nur noch das Problem, dass die Werte falsch mutipliziert werden.
            Screenshot 2024-12-30 082439.jpg

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #9

            @ralfengelberth mach mal den Haken bei Alias verwenden weg

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            R 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @ralfengelberth mach mal den Haken bei Alias verwenden weg

              R Offline
              R Offline
              RalfEngelberth
              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
              #10

              @homoran sagte in Modbus auslesen und Register anlegen.:

              @ralfengelberth mach mal den Haken bei Alias verwenden weg

              Nach dem entfernen von Alias haben sich alle Adressen auf die Grundadresse geändert.
              Also aus 30002 wurde 1

              Jetzt habe ich nur noch das Problem mit den Ausgabewerten.
              Hier am Beispiel Aussentemperatur
              Die Vorgabe der USB-Ausgabetabelle war wie folgt.

              25a13802-7fa8-477f-890f-6596f01e6d74-image.png

              Titel	Re­gister­typ	Re­gister	Divi­sions­faktor	Ein­heit	Vari­ablen­größe	Mindest­wert	Höchst­wert	Stan­dard­wert	Column1
              Aktuelle Außenlufttemperatur (BT1)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1	10	°C	2	0	0	0	
              

              Die Eingabe im Adapter habe ich so gemacht

              _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
              1	1	Aktuelle Außenlufttemperatur (BT1)	°C	int16be	1	10	0		value.temperature		false	false
              

              Jetzt wir mir aber die Aussentemperatur mit z.B. 10°C angezeigt.
              Hier müsste eigentlich -0,1°C stehen
              Wenn ich den Faktor von 10 auf -0.1 ändere wird mir auch die Aussentemperatur richtig mit -0.1°C angezeigt.

              Bei anderen Werten steht auch als Vorgabe in der USB-Ausgangstabell eine 10.
              Hier muss ich den Wert sogar auf -0.001 ändern um einen richtigen Wert zu bekommen.
              Was mache ich falsch?

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • R RalfEngelberth

                @homoran sagte in Modbus auslesen und Register anlegen.:

                @ralfengelberth mach mal den Haken bei Alias verwenden weg

                Nach dem entfernen von Alias haben sich alle Adressen auf die Grundadresse geändert.
                Also aus 30002 wurde 1

                Jetzt habe ich nur noch das Problem mit den Ausgabewerten.
                Hier am Beispiel Aussentemperatur
                Die Vorgabe der USB-Ausgabetabelle war wie folgt.

                25a13802-7fa8-477f-890f-6596f01e6d74-image.png

                Titel	Re­gister­typ	Re­gister	Divi­sions­faktor	Ein­heit	Vari­ablen­größe	Mindest­wert	Höchst­wert	Stan­dard­wert	Column1
                Aktuelle Außenlufttemperatur (BT1)	MODBUS_INPUT_REGISTER	1	10	°C	2	0	0	0	
                

                Die Eingabe im Adapter habe ich so gemacht

                _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                1	1	Aktuelle Außenlufttemperatur (BT1)	°C	int16be	1	10	0		value.temperature		false	false
                

                Jetzt wir mir aber die Aussentemperatur mit z.B. 10°C angezeigt.
                Hier müsste eigentlich -0,1°C stehen
                Wenn ich den Faktor von 10 auf -0.1 ändere wird mir auch die Aussentemperatur richtig mit -0.1°C angezeigt.

                Bei anderen Werten steht auch als Vorgabe in der USB-Ausgangstabell eine 10.
                Hier muss ich den Wert sogar auf -0.001 ändern um einen richtigen Wert zu bekommen.
                Was mache ich falsch?

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #11

                @ralfengelberth mach mal bitte einen Screenshot der Einstellg für den Register!
                Hier sieht man die Zuordnung der Spalten nicht.

                Wie kommst du auf int16be?

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @ralfengelberth mach mal bitte einen Screenshot der Einstellg für den Register!
                  Hier sieht man die Zuordnung der Spalten nicht.

                  Wie kommst du auf int16be?

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #12

                  @homoran sagte in Modbus auslesen und Register anlegen.:

                  @ralfengelberth mach mal bitte einen Screenshot der Einstellg für den Register!
                  Hier sieht man die Zuordnung der Spalten nicht.

                  Wie kommst du auf int16be?

                  wenn ich die Werte versuche zuzuordnen gibt es eine Spalte "Divisionsfaktor"
                  Eine Division durch 10 entspricht einem Faktor von 0.1

                  Einen negativen Faktor solltest du nicht verwenden müssen.

                  Möglicherweise ist das Problem hier

                  @ralfengelberth sagte in Modbus auslesen und Register anlegen.:

                  Nach dem entfernen von Alias haben sich alle Adressen auf die Grundadresse geändert.
                  Also aus 30002 wurde 1

                  du schriebst zu Beginn

                  @ralfengelberth sagte in Modbus auslesen und Register anlegen.:

                  Die Aussentemperatur-Adresse gem USB-Ausgabetabelle = 1
                  30000+1 (USB-Ausgangstabelle) + 1

                  dann bist du ggf. nicht bei der korrekten Adresse
                  versuch mal die 2

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @homoran sagte in Modbus auslesen und Register anlegen.:

                    @ralfengelberth mach mal bitte einen Screenshot der Einstellg für den Register!
                    Hier sieht man die Zuordnung der Spalten nicht.

                    Wie kommst du auf int16be?

                    wenn ich die Werte versuche zuzuordnen gibt es eine Spalte "Divisionsfaktor"
                    Eine Division durch 10 entspricht einem Faktor von 0.1

                    Einen negativen Faktor solltest du nicht verwenden müssen.

                    Möglicherweise ist das Problem hier

                    @ralfengelberth sagte in Modbus auslesen und Register anlegen.:

                    Nach dem entfernen von Alias haben sich alle Adressen auf die Grundadresse geändert.
                    Also aus 30002 wurde 1

                    du schriebst zu Beginn

                    @ralfengelberth sagte in Modbus auslesen und Register anlegen.:

                    Die Aussentemperatur-Adresse gem USB-Ausgabetabelle = 1
                    30000+1 (USB-Ausgangstabelle) + 1

                    dann bist du ggf. nicht bei der korrekten Adresse
                    versuch mal die 2

                    R Offline
                    R Offline
                    RalfEngelberth
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #13

                    @homoran
                    @homoran
                    Die Signed 16 bit habe ich hier aus dem Forum.
                    https://forum.iobroker.net/topic/68134/nibe-smo-s40-im-iobrocker-anzeigen-lassen/2?_=1735651025789
                    Wenn ich dann auf TSV bearbeiten gehe wird mir dort Signed 16 bit als int16be angezeigt.
                    Zur info: Der dort erwähne myuplink-Adapter liefert nicht alle Daten und die Daten werden auch teilweise nicht aktualisiert.
                    Mit der direkten abfrage über Modbus habe ich bessere Erfahrungen.

                    Hier die Zuordnung der Daten
                    Screenshot 2024-12-31 140907.jpg

                    Wenn ich das Minus vor werglasse, wird mir die z.B. Aussentemperatur mit +0,6°C angezeigt.
                    Es sind aber -0,6°C momentan.

                    Mit den Werten habe ich es hinbekommen.
                    Warum -0.1 oder 0.1 oder -0.001 ist mir nicht ersichtlich aber die Werte werden jetzt richtig angezeigt.

                    Hier das Ergebniss
                    Screenshot 2024-12-31 141335.jpg

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • R RalfEngelberth

                      @homoran
                      @homoran
                      Die Signed 16 bit habe ich hier aus dem Forum.
                      https://forum.iobroker.net/topic/68134/nibe-smo-s40-im-iobrocker-anzeigen-lassen/2?_=1735651025789
                      Wenn ich dann auf TSV bearbeiten gehe wird mir dort Signed 16 bit als int16be angezeigt.
                      Zur info: Der dort erwähne myuplink-Adapter liefert nicht alle Daten und die Daten werden auch teilweise nicht aktualisiert.
                      Mit der direkten abfrage über Modbus habe ich bessere Erfahrungen.

                      Hier die Zuordnung der Daten
                      Screenshot 2024-12-31 140907.jpg

                      Wenn ich das Minus vor werglasse, wird mir die z.B. Aussentemperatur mit +0,6°C angezeigt.
                      Es sind aber -0,6°C momentan.

                      Mit den Werten habe ich es hinbekommen.
                      Warum -0.1 oder 0.1 oder -0.001 ist mir nicht ersichtlich aber die Werte werden jetzt richtig angezeigt.

                      Hier das Ergebniss
                      Screenshot 2024-12-31 141335.jpg

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                      #14

                      @ralfengelberth sagte in Modbus auslesen und Register anlegen.:

                      Hier die Zuordnung der Daten

                      warum heissen die Alle 1?
                      zum Glück lässt du das Register mit in die ID schreiben, sonst gäbe es echte Probleme

                      @ralfengelberth sagte in Modbus auslesen und Register anlegen.:

                      Warum -0.1 oder 0.1 oder -0.001 ist mir nicht ersichtlich

                      Das kommt auf die Genauigkeit der gelieferten Daten und dem zugehörigen Format an.
                      und wie gesagt sollte ein negativer Fakror nicht nötig sein.

                      signed Integer hat ein Vorzeichen

                      @ralfengelberth sagte in Modbus auslesen und Register anlegen.:

                      Wenn ich das Minus vor werglasse, wird mir die z.B. Aussentemperatur mit +0,6°C angezeigt.
                      Es sind aber -0,6°C momentan.

                      und was passiert dann bei +0.6°C?

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @ralfengelberth sagte in Modbus auslesen und Register anlegen.:

                        Hier die Zuordnung der Daten

                        warum heissen die Alle 1?
                        zum Glück lässt du das Register mit in die ID schreiben, sonst gäbe es echte Probleme

                        @ralfengelberth sagte in Modbus auslesen und Register anlegen.:

                        Warum -0.1 oder 0.1 oder -0.001 ist mir nicht ersichtlich

                        Das kommt auf die Genauigkeit der gelieferten Daten und dem zugehörigen Format an.
                        und wie gesagt sollte ein negativer Fakror nicht nötig sein.

                        signed Integer hat ein Vorzeichen

                        @ralfengelberth sagte in Modbus auslesen und Register anlegen.:

                        Wenn ich das Minus vor werglasse, wird mir die z.B. Aussentemperatur mit +0,6°C angezeigt.
                        Es sind aber -0,6°C momentan.

                        und was passiert dann bei +0.6°C?

                        R Offline
                        R Offline
                        RalfEngelberth
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #15

                        @homoran Ich habe hier die Adressen mal überarbeitet und bin diese am Testen.
                        Die Vorzeichen(-) habe ich alle entfernt.
                        ich werde mich wieder melden, ob ich Erfolg hatte.

                        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                        1	AT	Aktuelle Außenlufttemperatur (BT1)	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                        8	BWBT7	Brauchwasser, oben (BT7)	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                        9	BWBT6	Brauchwasserbereitung (BT6)	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                        37	MTBT1	Mittlere Temperatur (BT1)	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                        39	EVLBT25	Externer Vorlauf (BT25)	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                        72	ZHBT63	Zusatzheizung (BT63)	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                        88	RLBT71	Rücklauf (BT71)	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                        160	ZK	Zusätzliche Kühlung		int16be	1	1	0		value.temperature		false	false
                        690	ZH	Zusatzheizung mit Vorrang zulassen		int16be	1	1	0		value.temperature		false	false
                        1017	BVLK1	Berechneter Vorlauf Klimatisierungssystem 1	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                        1019	KSTATUS	Kühlung Status		int16be	1	1	0		value.temperature		false	false
                        1475	RLBT3	Rücklauf (EB101-BT3)	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                        1478	VLBT12	Vorlauf (EB101-BT12)	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                        1567	BKVL1	Berechneter Kühlungsvorlauf Klimatisierungssystem 1	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                        1689	BWBT7	Brauchwasserfühler für die Anzeige (EB100-BT7)	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                        1911	SG	Betriebsmodus (SG Ready)		int16be	1	1	0		value.temperature		false	false
                        2802	TEMRMU	Temperatur: RMU S40 1	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                        3132	LFRMU	Luftfeuchtigkeit: RMU S40 1	%RH	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                        
                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • R RalfEngelberth

                          @homoran Ich habe hier die Adressen mal überarbeitet und bin diese am Testen.
                          Die Vorzeichen(-) habe ich alle entfernt.
                          ich werde mich wieder melden, ob ich Erfolg hatte.

                          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                          1	AT	Aktuelle Außenlufttemperatur (BT1)	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                          8	BWBT7	Brauchwasser, oben (BT7)	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                          9	BWBT6	Brauchwasserbereitung (BT6)	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                          37	MTBT1	Mittlere Temperatur (BT1)	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                          39	EVLBT25	Externer Vorlauf (BT25)	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                          72	ZHBT63	Zusatzheizung (BT63)	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                          88	RLBT71	Rücklauf (BT71)	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                          160	ZK	Zusätzliche Kühlung		int16be	1	1	0		value.temperature		false	false
                          690	ZH	Zusatzheizung mit Vorrang zulassen		int16be	1	1	0		value.temperature		false	false
                          1017	BVLK1	Berechneter Vorlauf Klimatisierungssystem 1	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                          1019	KSTATUS	Kühlung Status		int16be	1	1	0		value.temperature		false	false
                          1475	RLBT3	Rücklauf (EB101-BT3)	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                          1478	VLBT12	Vorlauf (EB101-BT12)	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                          1567	BKVL1	Berechneter Kühlungsvorlauf Klimatisierungssystem 1	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                          1689	BWBT7	Brauchwasserfühler für die Anzeige (EB100-BT7)	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                          1911	SG	Betriebsmodus (SG Ready)		int16be	1	1	0		value.temperature		false	false
                          2802	TEMRMU	Temperatur: RMU S40 1	°C	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                          3132	LFRMU	Luftfeuchtigkeit: RMU S40 1	%RH	int16be	1	0.1	0		value.temperature		false	false
                          
                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #16

                          @ralfengelberth sagte in Modbus auslesen und Register anlegen.:

                          Ich habe hier die Adressen mal überarbeitet und bin diese am Testen.

                          Es ist sinnvoll mit einer einzigen Adresse zu beginnen.

                          @ralfengelberth sagte in Modbus auslesen und Register anlegen.:

                          ob ich Erfolg hatte.

                          der OFFSET kann 30000 oder 30001 sein, also das Testregister mal +/- 1 versuchen.

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @ralfengelberth sagte in Modbus auslesen und Register anlegen.:

                            Ich habe hier die Adressen mal überarbeitet und bin diese am Testen.

                            Es ist sinnvoll mit einer einzigen Adresse zu beginnen.

                            @ralfengelberth sagte in Modbus auslesen und Register anlegen.:

                            ob ich Erfolg hatte.

                            der OFFSET kann 30000 oder 30001 sein, also das Testregister mal +/- 1 versuchen.

                            R Offline
                            R Offline
                            RalfEngelberth
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #17

                            @homoran sagte in Modbus auslesen und Register anlegen.:

                            @ralfengelberth sagte in Modbus auslesen und Register anlegen.:

                            ob ich Erfolg hatte.

                            der OFFSET kann 30000 oder 30001 sein, also das Testregister mal +/- 1 versuchen.

                            Wenn ich den Offset z.B. 3000 stelle wird mir auch die Temperatur mit 3000 addiert.
                            Mit Offset 0 werden die Werte richtig angezeigt.
                            Warum sollte ich auf OFFSET 3000 stellen?
                            Gem. GitHub ist doch x * Factor + Offset

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #18

                              @ralfengelberth sagte in Modbus auslesen und Register anlegen.:

                              Wenn ich den Offset z.B. 3000 stelle wird mir auch die Temperatur mit 3000 addiert.

                              nicht der Offset!

                              Ich meine den internen Offset der Alias-Verwaltung, beim Client.

                              da kann zu dem Register 1 29999, 30000 oder 30001 hinzuaddiert werden

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              Antworten
                              • In einem neuen Thema antworten
                              Anmelden zum Antworten
                              • Älteste zuerst
                              • Neuste zuerst
                              • Meiste Stimmen


                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate
                              FAQ Cloud / IOT
                              HowTo: Node.js-Update
                              HowTo: Backup/Restore
                              Downloads
                              BLOG

                              618

                              Online

                              32.4k

                              Benutzer

                              81.4k

                              Themen

                              1.3m

                              Beiträge
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                              ioBroker Community 2014-2025
                              logo
                              • Anmelden

                              • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                              • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                              • Erster Beitrag
                                Letzter Beitrag
                              0
                              • Home
                              • Aktuell
                              • Tags
                              • Ungelesen 0
                              • Kategorien
                              • Unreplied
                              • Beliebt
                              • GitHub
                              • Docu
                              • Hilfe