      Frederik Buss @BananaJoe last edited by Frederik Buss

      @bananajoe Da hast Du mich auf eine super Idee gebracht. Ich hatte vorher schon die Zirkulationspumpe per Shelly angesteuert. Ich habe zwar im Haus auch 2 Wemos verbaut, aber für die Zirkulationspumpe finde ich die Shelly Lösung einfacher und wenn man den Eco Modus einschaltet und die Cloud ausschaltet ist der Stromverbrauch der Shellys auch wirklich niedrig (~0,4 W).
      Jedenfalls habe ich über Homematic ein kleines Script aktiviert, was die Pumpe für 2 Minuten laufen lässt, sowie eine Variable setzt, wenn der Lichtschalter betätigt wird. Täglich prüft morgens ein weiteres Script ob am Vortag die Pumpe gelaufen ist und schaltet automatisch ein, wenn nicht. Somit wird jeden Tag mindestens einmal das Wasser umgewälzt, Desinfektionsschaltung läuft nach wie vor wöchentlich.
      Im Bad ist zusätzlich ein Bewegungsmelder installiert, welcher aber das Licht nur gedimmt einschaltet. Somit drücken wir den Schalter in der Regel auch nur dann, wenn auch wirklich Bedarf besteht.

      1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • I
        IlmenauRatte @h07d0q last edited by

        @h07d0q Ich habe das mit einem sonoff Basic R3 gelöst.
        Da hat man esp, Relais und Netzteil alles in einem Gerät.
        Viel besser als Rules ist Script, dazu muss man tasmota selbst kompilieren, das ist aber sehr easy.
        Und wenn man original maxim ds18b20 bestellt, hat man auch keine Temperatur Ausreißer.

        1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Noschvie
          Noschvie @h07d0q last edited by

          Hallo @h07d0q
          wie ist deine Langzeit-Erfahrung mit deiner Steuerung?
          Ist deine akt. Version im Web zu finden? Möchte sie gerne auch einsetzen bzw. umsetzen, danke im Voraus!

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Noschvie
            Noschvie @Homoran last edited by

            @homoran sagte in WW Zirkulationspumpe bedarfsgerecht ein- und ausschalten:

            habt ihr euch mal bei stall.biz den wiffi-pump angesehen?

            Der Algorithmus ist leider nicht Open Source, die Platine sieht eigentlich ganz gut und brauchbar aus.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • H
              h07d0q last edited by h07d0q

              @noschvie
              meine aktuelle Version habe ich minimal angepasst.

              //https://forum.iobroker.net/post/133815
              //VL
              const idTempVL = 'sonoff.0.HWR.DS18B20-2_Temperature';
              const iddTVL = '0_userdata.0.WWZirkulationspumpe.dTVL';
              const swOn = 0.7;  // Grenzwert in K/min
              var speedVL
              var speedVLold = 0;
              //RL
              const idTempRL = 'sonoff.0.HWR.DS18B20-1_Temperature';
              const iddTRL = '0_userdata.0.WWZirkulationspumpe.dTRL';
              const swOff = 0.3;  // Grenzwert in K/min
              var speedRL
              var speedRLold = 0;
              
              var timer = null, alarmTimer;
              var iAlarmTimer = 40*60000;   // Wenn die Pumpe außergewöhnlich lange läuft
              const minTime = 120000;   // Minimum Zeit in Millisekunden, welche die Pumpe laufen soll, bevor abgeschalten werden kann (TRL ist noch unter swOff)
              const minTemp = 38;      // Minimum Temperatur, bevor die Pumpe wieder läuft
              const minPercent = 0.8;  // Minimum Prozent von RL/VL bevor abgeschalten wird
              var checkMinTimeErreicht = false;      // Check für minTime
              var checkMinSpeedVL = 1;         // Check für minimalen speedVL für Ausschalten, sonst wird zu früh abgeschalten
              var h1, h2
              const idAktor = 'sonoff.0.HWR.POWER2';
              var aktor = getState(idAktor).val;
              on({id: idAktor, ack: true}, function(dp) {aktor = dp.state.val;});
              
              // Erweiterter Log im ioBroker
              const LOG_INFO = true;    // Informationen loggen
              const LOG_DEBUG = false;   // Erweiterter Log für Debugging
              const Telegram_DEBUG = false;   // Erweiterter Log für Debugging
              
              
              //////////////////////////////////////////////////////////
              /* Einschalten bei steigender Vorlauftemperatur */
              on(idTempVL, function(dp) {  // Triggern bei Wertänderung
                 h1 = 60000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc);  // K/min
                 speedVL = (h1 + speedVLold)/2;
                 //if (LOG_DEBUG) console.debug(([Math.round(speedVL*100)/100,' speedVL = (',Math.round(h1*100)/100,' + ',Math.round(speedVLold*100)/100,')/2 K/min'].join('')));
                 speedVLold = h1;
                 if (speedVL < -5 || speedVL > 5) {return;}
                 //if (LOG_DEBUG) console.debug((['state - oldState: ',dp.state.val,' - ',dp.oldState.val,' = ',Math.round((dp.state.val - dp.oldState.val)*100)/100].join('')));
                 //if (LOG_DEBUG) console.debug((['TDiff: ',(dp.state.lc - dp.oldState.lc),'ms'].join('')));
                 //if (LOG_DEBUG) console.debug(speedVL + ' K/min.');
                 setState(iddTVL, Math.round(speedVL*1000)/1000, true);
                 
                 if (LOG_DEBUG) console.debug('VL: ' + speedVL + ' >= ' + swOn + ' & ' + !aktor + ' & ' + getState(idTempVL).val + ' <= ' + minTemp);
                 if (speedVL >= swOn && !aktor && getState(idTempVL).val <= minTemp) {
                    setState(idAktor,true);
                    var messageText =['Zirkulationspumpe an.  (*dTVL: ',Math.round(speedVL*1000)/1000,', dTRL: ',Math.round(speedRL*1000)/1000,')'].join('');
                    //if (Telegram_DEBUG) sendTo("telegram", "send", { text: messageText });
                    if (LOG_INFO) console.log((messageText));
                    
                    /* Prüfung mit Alarm */
                    if (!getState("0_userdata.0.Anwesenheit.Status.anyonePresent").val) {
                        var messageText =['Zirkulationspumpe an, obwohl niemand da ist!\r\n(*dTVL: ',Math.round(speedVL*1000)/1000,', dTRL: ',Math.round(speedRL*1000)/1000,')'].join('');
                        sendTo("telegram", "send", { text: messageText });
                        console.error((messageText));
                    }
                    if (LOG_INFO) console.log(Math.round(speedVL*100)/100 + ' K/min');
                    if (LOG_INFO) console.log('Temperatur ist um mehr als ' + swOn + ' K/min gestiegen.');
                    //clearTimeout(timer);
                    timer = setTimeout(function() {
                        //if(aktor) setState(idAktor, false);
                      checkMinTimeErreicht = true
                    }, minTime);
                    alarmTimer = setTimeout(function() {
                      var messageText = 'speedRL: ' + Math.round(speedRL*1000)/1000 + ' <= ' + swOff + '\r\nspeedRL: ' + Math.round(speedRL*1000)/1000 + ' > 0 \r\nspeedRL: ' + Math.round(speedRL*1000)/1000 + ' > ' + Math.round(speedRLold*1000)/1000 + '(old)\r\naktor: ' + aktor + '\r\ncheckMinTimeErreicht: ' + checkMinTimeErreicht + '\r\nSpeedVl: ' + Math.round(speedVL*1000)/1000 + ' <= ' + checkMinSpeedVL + '\r\nRL/VL Temp: ' + (getState(idTempRL).val+4.0) + '/' + getState(idTempVL).val + ' = ' + Math.round(((getState(idTempRL).val+4.0)/getState(idTempVL).val)*100)/100 + ' > ' +  minPercent;
                      sendTo("telegram", "send", { text: 'Zirkulationspumpe läuft seit mehr als ' + iAlarmTimer/60000 + ' Minuten!\r\n\r\n' + messageText });
                    }, iAlarmTimer);
                 }
              });
              
              /* Ausschalten bei fallender Rücklauftemperatur, nach minimaler Zeit, bei stagnierender Vorlauftemperatur */
              /* neu: minPercent */
              on(idTempRL, function(dp) {  // Triggern bei Wertänderung
                  h2 = 60000 * (dp.state.val - dp.oldState.val) / (dp.state.lc - dp.oldState.lc);  // K/min
                  speedRL = (h2 + speedRLold)/2;
                  //if (LOG_DEBUG) console.debug(([Math.round(speedRL*100)/100,' speedRL = (',Math.round(h2*100)/100,' + ',Math.round(speedRLold*100)/100,')/2 K/min'].join('')));
                  speedRLold = h2;
                  if (speedRL < -5 || speedRL > 5) {return;}
                  setState(iddTRL, Math.round(speedRL*1000)/1000, true);
                  var messageText = 'speedRL: ' + Math.round(speedRL*1000)/1000 + ' <= ' + swOff + '\r\nspeedRL: ' + Math.round(speedRL*1000)/1000 + ' > 0 (deaktiviert) \r\nspeedRL: ' + Math.round(speedRL*1000)/1000 + ' < ' + Math.round(speedRLold*1000)/1000 + '(old)\r\naktor: ' + aktor + '\r\ncheckMinTimeErreicht: ' + checkMinTimeErreicht + '\r\nSpeedVl: ' + Math.round(speedVL*1000)/1000 + ' <= ' + checkMinSpeedVL + '\r\nRL/VL Temp: ' + (getState(idTempRL).val+4.0) + '/' + getState(idTempVL).val + ' = ' + Math.round(((getState(idTempRL).val+4.0)/getState(idTempVL).val)*100)/100 + ' > ' +  minPercent;
                  if (LOG_DEBUG) console.debug('RL! ' + messageText);
                  //if(speedRL <= swOff && speedRL > 0 && speedRL < speedRLold && aktor && checkMinTimeErreicht && speedVL <= checkMinSpeedVL && (getState(idTempRL).val/getState(idTempVL).val) > minPercent) {
                  if(speedRL <= swOff && speedRL < speedRLold && aktor && checkMinTimeErreicht && speedVL <= checkMinSpeedVL && (getState(idTempRL).val/getState(idTempVL).val) > minPercent) {
                      clearTimeout(timer);
                      checkMinTimeErreicht = false
                      setState(idAktor,false);
                      messageText = 'Zirkulationspumpe aus\r\n' + messageText
                      if (Telegram_DEBUG) sendTo("telegram", "send", { text: messageText });
                      if (LOG_INFO) console.log((messageText));
                      clearTimeout(alarmTimer);
                  }
              });
              
              //Debug
              /*
              if (LOG_DEBUG) {
              on({id: new RegExp(idTempVL + "$|" + idTempRL + "$"), change: "ne"}, async function (obj) {
                  console.debug((['(dTVL: ',Math.round(speedVL*1000)/1000,', dTRL: ',Math.round(speedRL*1000)/1000,', aktor: ',aktor,', timeout: ',checkMinTimeErreicht ,')'].join('')));
              });
              }
              */
              

              Das läuft so jetzt schon seit mehr als zwei Jahren und meine Frau hat sich nicht beschwert 😁 Die Infos per Telegram müsste ich eigentlich mal einstampfen. Der Alarm bei zu langer Laufzeit ist auf jeden Fall hilfreich, manchmal ist es in Fehlalarm, wenn der Aktor seit der Aktivierung keine WLAN Verbindung hat z.B.. Wie oben schon erwähnt, ist es nicht zu erwarten, dass beim Zapfen direkt Heißwasser kommt, aber nach kurzer Zeit, oder wenn man kurz zapft und dann wartet.

              Noschvie 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Noschvie
                Noschvie @h07d0q last edited by

                @h07d0q sagte in WW Zirkulationspumpe bedarfsgerecht ein- und ausschalten:

                meine aktuelle Version

                Danke! Möchte gerne Zeit investieren und diesen Algorithmus unter Tasmota mit Berry implementieren... mal sehen, ob ChatGPT dafür eine Hilfe ist.

                H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • H
                  h07d0q @Noschvie last edited by

                  @noschvie said in WW Zirkulationspumpe bedarfsgerecht ein- und ausschalten:

                  mal sehen, ob ChatGPT dafür eine Hilfe ist.

                  Viel Erfolg 😬

                  Noschvie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Noschvie
                    Noschvie @h07d0q last edited by

                    @h07d0q die Analyse durch ChatGPT findest du hier:
                    https://gist.github.com/Noschvie/239cfa9c463f940ff0bd7a9bdc1bdebe

                    Nun geht's an die Transferierung bzw. Konvertierung nach Berry auf ein Tasmota Device...

                    H 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • H
                      h07d0q @Noschvie last edited by

                      @noschvie said in WW Zirkulationspumpe bedarfsgerecht ein- und ausschalten:

                      geht's

                      Ohh interessant! Vor allem, dass es vermutlich auch über Rules gehen würde, allerdings vermisse ich den Teil der Rücklauftemperatur-Überwachung zur Abschaltung...

                      Schon komisch so eine detaillierte Analyse seines zusammengefrickelten Codes zu lesen😁

                      Noschvie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Noschvie
                        Noschvie @h07d0q last edited by

                        @h07d0q der Berry Code ist fehlerhaft, was die Syntax betrifft. Aber ich komme trotzdem weiter, durch Nachfragen und google...
                        Habe mir eine Berry Class erstellt zum Tracken der Vor- und Rücklauf-Temperatur und zum Berechnen der Speed usw... es dauert weil unerfahren mit Berry, aber es wird...
                        In welchem Intervall werden bei dir die Trigger Funktionen aufgerufen?

                        Noschvie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Noschvie
                          Noschvie @Noschvie last edited by

                          Hab's gefunden: die Trigger Funktionen werden im Inerval von 10 Sekunden aufgerufen.

                          H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • H
                            h07d0q @Noschvie last edited by

                            @noschvie oh sorry, deine Frage im letzten Post habe ich übersehen.. die Trigger reagieren auf Wertänderung der States vom Tasmota Sensor. Da dieser im Standard alle 10s abgerufen wird, sollte das nicht in meinem Code stehen, da dort die Zeit zwischen neuem und allem Trigger zum Rechnen verwendet wird und nicht starre 10s. Ich könnte mir vermutlich eine eigene Tasmota Firmware kompilieren, welche die Sensoren öfter über MQTT raushaut, aber es funktioniert auch so ausreichend gut.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              mf2105 last edited by

                              @alk tldr, wollte ich auch mal so lösen. Inzwischen stehen einfach ein Echo DOT bzw Plus (mit Zigbee) in Küche und Bad (u.a.), die auch das Licht, Musik, Radio, Rolläden steuern und die Türklingel (Ring) signalisieren.
                              An der WWZP ist einfach eine Zigbee- Steckdose zwischengesteckt. Wenn nun jmd WW braucht sagt man einfach "Alexa, Wasser" und die ZP läuft für 1min und gut ist..
                              Mehr Energie kann man glaube ich nicht sparen...

                              1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • First post
                                Last post

                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate

                              525
                              Online

                              31.7k
                              Users

                              79.9k
                              Topics

                              1.3m
                              Posts

                              esp8266 projekt javasript json string mqtt-broker-client-adapter nodemcu tasmota mqtt relay-switch tasmota 1wire
                              19
                              45
                              8574
                              Loading More Posts
                              • Oldest to Newest
                              • Newest to Oldest
                              • Most Votes
                              Reply
                              • Reply as topic
                              Log in to reply
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                              The ioBroker Community 2014-2023
                              logo