Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Off Topic
  4. GelöstDN75 Regenwasser Kugelhahn/Ventil Automatisieren

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.6k

GelöstDN75 Regenwasser Kugelhahn/Ventil Automatisieren

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Off Topic
19 Beiträge 4 Kommentatoren 697 Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D Dieter_P

    @homoran said in DN75 Regenwasser Kugelhahn/Ventil Automatisieren Empfehlung?:

    @dieter_p sagte in DN75 Regenwasser Kugelhahn/Ventil Automatisieren Empfehlung?:

    Mein IBC besitzt zwei gegenüberliegende Gewindeanfänge

    entscheidend ist Durchmesser und Steigung

    Was/Wie der original Deckel aussieht könnte ich noch nicht herausfinden. Ein Deckel für Schütt mit S245x6 Gewinde passt vom Gewinde dichtet nur nicht ab. Hier das Wording was ich finden konnte und meinen IBC in gleicher Bauart vermute:

    Screenshot_20240531-124904.png

    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    schrieb am zuletzt editiert von
    #6

    @dieter_p Ich habe in meinen Container seitlich nahe am oberen Rand eine Bohrung für einen 1“ Schlauchanschluss gesetzt.
    Mein Container steht aber oberirdisch, und da ist das Abführen des Überlaufwassers kein Problem

    Intel(R) Celeron(R) CPU N3000 @ 1.04GHz 8G RAM 480G SSD
    Virtualization : unprivileged lxc container (debian 12 on Proxmox 8.4.14)
    Linux pve 6.8.12-16-pve
    6 GByte RAM für den Container
    Fritzbox 6591 FW 8.03 (Vodafone Leih-Box)
    Remote-Access über Wireguard der Fritzbox

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • D Dieter_P

      @homoran said in DN75 Regenwasser Kugelhahn/Ventil Automatisieren Empfehlung?:

      @dieter_p sagte in DN75 Regenwasser Kugelhahn/Ventil Automatisieren Empfehlung?:

      Mein IBC besitzt zwei gegenüberliegende Gewindeanfänge

      entscheidend ist Durchmesser und Steigung

      Was/Wie der original Deckel aussieht könnte ich noch nicht herausfinden. Ein Deckel für Schütt mit S245x6 Gewinde passt vom Gewinde dichtet nur nicht ab. Hier das Wording was ich finden konnte und meinen IBC in gleicher Bauart vermute:

      Screenshot_20240531-124904.png

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #7

      @dieter_p sagte in DN75 Regenwasser Kugelhahn/Ventil Automatisieren Empfehlung?:

      passt vom Gewinde dichtet nur nicht ab.

      passt er tatsächlich auch mehrere Umdrehungen?
      Heisskleber ist als Dichtung ungeeignet :grin:

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      D 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @dieter_p sagte in DN75 Regenwasser Kugelhahn/Ventil Automatisieren Empfehlung?:

        passt vom Gewinde dichtet nur nicht ab.

        passt er tatsächlich auch mehrere Umdrehungen?
        Heisskleber ist als Dichtung ungeeignet :grin:

        D Online
        D Online
        Dieter_P
        schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
        #8

        Mein Container steht aber oberirdisch, und da ist das Abführen des Überlaufwassers kein Problem

        Genau mein Problem. Die Tanks liegen tiefer als der Überlauf zum Kanal und ich muß so zwangsweise mit Rückstau arbeiten was dichte Tanks voraussetzt.

        0cbe49b1-28bb-4f5d-b42f-548dd2c5822b-image.png

        passt er tatsächlich auch mehrere Umdrehungen?

        Ja, lässt sich recht sauber aufschrauben. Das Problem besteht aber u.a. durch die beiden Stellen wo es kein Gewinde gibt (siehe Foto).

        Der Deckel liegt nicht so gut auf der Tankwand auf, dass er abdichtet. Also schwappt dass Wasser über den Tankrand und läuft an den Stellen ohne Gewinde unterhalb des Deckels raus.

        Im Deckel gibt es eine Moosgummidichtung (Foto grün) die aber nicht funktioniert.
        c1c2e9fd-dcdd-462b-bf3b-566b48c71ba4-image.png

        Entweder bekomme ich den Deckel nicht weit genug draufgeschraubt, dass diese dichtet oder der Rand sieht auch schief aus oder die Tankwand ist sogar zu dick, dass sie nicht zwischen Gewinde des Deckels und der Lippe (rot) im Deckel passt.

        Die ganz "grobe Kelle" würde da jetzt Sikaflex oder Silikon reinpressen und gut ist. Aber dann ist auch gut und ich käme nie mehr darein um ihn mal zu säubern etc.

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • D Dieter_P

          Mein Container steht aber oberirdisch, und da ist das Abführen des Überlaufwassers kein Problem

          Genau mein Problem. Die Tanks liegen tiefer als der Überlauf zum Kanal und ich muß so zwangsweise mit Rückstau arbeiten was dichte Tanks voraussetzt.

          0cbe49b1-28bb-4f5d-b42f-548dd2c5822b-image.png

          passt er tatsächlich auch mehrere Umdrehungen?

          Ja, lässt sich recht sauber aufschrauben. Das Problem besteht aber u.a. durch die beiden Stellen wo es kein Gewinde gibt (siehe Foto).

          Der Deckel liegt nicht so gut auf der Tankwand auf, dass er abdichtet. Also schwappt dass Wasser über den Tankrand und läuft an den Stellen ohne Gewinde unterhalb des Deckels raus.

          Im Deckel gibt es eine Moosgummidichtung (Foto grün) die aber nicht funktioniert.
          c1c2e9fd-dcdd-462b-bf3b-566b48c71ba4-image.png

          Entweder bekomme ich den Deckel nicht weit genug draufgeschraubt, dass diese dichtet oder der Rand sieht auch schief aus oder die Tankwand ist sogar zu dick, dass sie nicht zwischen Gewinde des Deckels und der Lippe (rot) im Deckel passt.

          Die ganz "grobe Kelle" würde da jetzt Sikaflex oder Silikon reinpressen und gut ist. Aber dann ist auch gut und ich käme nie mehr darein um ihn mal zu säubern etc.

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #9

          @dieter_p aah,
          das ist eine Doppellippendichtung + Randdichtung.
          Klar, ersteres kann bei offenen Gewinden nicht Funktionieren, wahrscheinlich ist der Spalt auch noch zu bteit
          und die Dichtung an der Stirnseite ist wahrscheinlich nicht dick genug, bzw das Gewinde des Deckels zu hoch.

          Da würde ich es mit einem (oder zwei) zusätzlichen O-Ring versuchen

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          D U 2 Antworten Letzte Antwort
          1
          • HomoranH Homoran

            @dieter_p aah,
            das ist eine Doppellippendichtung + Randdichtung.
            Klar, ersteres kann bei offenen Gewinden nicht Funktionieren, wahrscheinlich ist der Spalt auch noch zu bteit
            und die Dichtung an der Stirnseite ist wahrscheinlich nicht dick genug, bzw das Gewinde des Deckels zu hoch.

            Da würde ich es mit einem (oder zwei) zusätzlichen O-Ring versuchen

            D Online
            D Online
            Dieter_P
            schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
            #10

            Da würde ich es mit einem (oder zwei) zusätzlichen O-Ring versuchen

            In die Richtung habe ich auch schon gedacht bzw. sehe darin meine einzige Chance heute noch etwas zu probieren. Ich hab noch O-Ringe von orangen HT Rohren hier. Diese aufschneiden und zusätzlich in diesen Zwischenraum im Deckel einlegen.

            Mit Glück reicht es damit die Tankwand sich darauf presst und es dicht ist. Geht ja "nur" um Stauwasser also kaum Druck.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @dieter_p aah,
              das ist eine Doppellippendichtung + Randdichtung.
              Klar, ersteres kann bei offenen Gewinden nicht Funktionieren, wahrscheinlich ist der Spalt auch noch zu bteit
              und die Dichtung an der Stirnseite ist wahrscheinlich nicht dick genug, bzw das Gewinde des Deckels zu hoch.

              Da würde ich es mit einem (oder zwei) zusätzlichen O-Ring versuchen

              U Offline
              U Offline
              UlliJ
              schrieb am zuletzt editiert von
              #11

              @homoran
              @Dieter_P

              zusätzlich zu den O-Ringen die Stirnfläche etwas plan schleifen/feilen/fräsen? Je nach Möglichkeiten der Werkstatt
              Alternativ statt der O-ringe eine/mehrere Flachdichtung(en) in den Grund des Deckels
              79b791dd-0b8f-4902-b2cd-0521a092800b-image.png

              Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • U UlliJ

                @homoran
                @Dieter_P

                zusätzlich zu den O-Ringen die Stirnfläche etwas plan schleifen/feilen/fräsen? Je nach Möglichkeiten der Werkstatt
                Alternativ statt der O-ringe eine/mehrere Flachdichtung(en) in den Grund des Deckels
                79b791dd-0b8f-4902-b2cd-0521a092800b-image.png

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #12

                @ullij sagte in DN75 Regenwasser Kugelhahn/Ventil Automatisieren Empfehlung?:

                Alternativ statt der O-ringe eine/mehrere Flachdichtung(en) in den Grund des Deckels

                das nutzt ja nichts weil die Dichtfläche nur zwischen Gewinde und Dichtlippe ist, wenn ich das richtig verstanden habe.

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                D 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @ullij sagte in DN75 Regenwasser Kugelhahn/Ventil Automatisieren Empfehlung?:

                  Alternativ statt der O-ringe eine/mehrere Flachdichtung(en) in den Grund des Deckels

                  das nutzt ja nichts weil die Dichtfläche nur zwischen Gewinde und Dichtlippe ist, wenn ich das richtig verstanden habe.

                  D Online
                  D Online
                  Dieter_P
                  schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
                  #13

                  Nun probiert mit zusätzlich eingelegtem O-Ring und dadurch bekomme ich den Deckel wesentlich weniger Gewindegänge aufgeschraubt ca. 1,5-2 Umdrehungen und der Deckel sitzt zu locker wenn er Anpressdruck bekommt. Für mich passt das Gewinde nicht da ich ihn mit etwas Kraft nach diesen Umdrehungen noch zum Durchdrehen/Überspringen des Gewindes bringen könnte. Tiefer aufgeschraubt fällt mir das nur nicht so auf.

                  Also entweder draufkleben oder ich bekomme doch einen passenden Deckel.

                  Wie gesagt der IBC ist von Satrolentz und der Deckel soll für Schütz und Werit passend sein. Der Händler (Schütz und Werit) hat mir empfohlen ggf bei einem anderen Händler zu fragen der Mauser IBC kompatible Sachen führt.

                  HomoranH U 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • D Dieter_P

                    Nun probiert mit zusätzlich eingelegtem O-Ring und dadurch bekomme ich den Deckel wesentlich weniger Gewindegänge aufgeschraubt ca. 1,5-2 Umdrehungen und der Deckel sitzt zu locker wenn er Anpressdruck bekommt. Für mich passt das Gewinde nicht da ich ihn mit etwas Kraft nach diesen Umdrehungen noch zum Durchdrehen/Überspringen des Gewindes bringen könnte. Tiefer aufgeschraubt fällt mir das nur nicht so auf.

                    Also entweder draufkleben oder ich bekomme doch einen passenden Deckel.

                    Wie gesagt der IBC ist von Satrolentz und der Deckel soll für Schütz und Werit passend sein. Der Händler (Schütz und Werit) hat mir empfohlen ggf bei einem anderen Händler zu fragen der Mauser IBC kompatible Sachen führt.

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #14

                    @dieter_p sagte in DN75 Regenwasser Kugelhahn/Ventil Automatisieren Empfehlung?:

                    Für mich passt das Gewinde nicht da ich ihn mit etwas Kraft nach diesen Umdrehungen noch zum Durchdrehen/Überspringen des Gewindes bringen könnte. Tiefer aufgeschraubt fällt mir das nur nicht so auf.

                    das hatte ich befürchtet

                    @dieter_p sagte in DN75 Regenwasser Kugelhahn/Ventil Automatisieren Empfehlung?:

                    ggf bei einem anderen Händler zu fragen

                    viel Erfolg

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • D Dieter_P

                      Nun probiert mit zusätzlich eingelegtem O-Ring und dadurch bekomme ich den Deckel wesentlich weniger Gewindegänge aufgeschraubt ca. 1,5-2 Umdrehungen und der Deckel sitzt zu locker wenn er Anpressdruck bekommt. Für mich passt das Gewinde nicht da ich ihn mit etwas Kraft nach diesen Umdrehungen noch zum Durchdrehen/Überspringen des Gewindes bringen könnte. Tiefer aufgeschraubt fällt mir das nur nicht so auf.

                      Also entweder draufkleben oder ich bekomme doch einen passenden Deckel.

                      Wie gesagt der IBC ist von Satrolentz und der Deckel soll für Schütz und Werit passend sein. Der Händler (Schütz und Werit) hat mir empfohlen ggf bei einem anderen Händler zu fragen der Mauser IBC kompatible Sachen führt.

                      U Offline
                      U Offline
                      UlliJ
                      schrieb am zuletzt editiert von UlliJ
                      #15

                      @dieter_p sagte in DN75 Regenwasser Kugelhahn/Ventil Automatisieren Empfehlung?:

                      Wie gesagt der IBC ist von Satrolentz und der Deckel soll für Schütz und Werit passend sein. Der Händler (Schütz und Werit) hat mir empfohlen ggf bei einem anderen Händler zu fragen der Mauser IBC kompatible Sachen führt.

                      dieser hier vielleicht???
                      https://shop.fass-braun.de/Sotralentz_1

                      edit:
                      @dieter_p sagte in DN75 Regenwasser Kugelhahn/Ventil Automatisieren Empfehlung?:

                      Nun probiert mit zusätzlich eingelegtem O-Ring und dadurch bekomme ich den Deckel wesentlich weniger Gewindegänge aufgeschraubt ca. 1,5-2 Umdrehungen und der Deckel sitzt zu locker wenn er Anpressdruck bekommt.

                      und wenn Du den Moosgummi rausnimmst? der ist eh porös und damit per Definition schon nicht dicht

                      Oder Gewindehals abschneiden, Kunststoffplatte innen und aussen, rund um die Bohrung mit Schrauben dicht ziehen. In der Mitte eine Muffe oder Rohrstück (KG oder HT) im passenden Durchmesser einkleben.

                      Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                      D 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • U UlliJ

                        @dieter_p sagte in DN75 Regenwasser Kugelhahn/Ventil Automatisieren Empfehlung?:

                        Wie gesagt der IBC ist von Satrolentz und der Deckel soll für Schütz und Werit passend sein. Der Händler (Schütz und Werit) hat mir empfohlen ggf bei einem anderen Händler zu fragen der Mauser IBC kompatible Sachen führt.

                        dieser hier vielleicht???
                        https://shop.fass-braun.de/Sotralentz_1

                        edit:
                        @dieter_p sagte in DN75 Regenwasser Kugelhahn/Ventil Automatisieren Empfehlung?:

                        Nun probiert mit zusätzlich eingelegtem O-Ring und dadurch bekomme ich den Deckel wesentlich weniger Gewindegänge aufgeschraubt ca. 1,5-2 Umdrehungen und der Deckel sitzt zu locker wenn er Anpressdruck bekommt.

                        und wenn Du den Moosgummi rausnimmst? der ist eh porös und damit per Definition schon nicht dicht

                        Oder Gewindehals abschneiden, Kunststoffplatte innen und aussen, rund um die Bohrung mit Schrauben dicht ziehen. In der Mitte eine Muffe oder Rohrstück (KG oder HT) im passenden Durchmesser einkleben.

                        D Online
                        D Online
                        Dieter_P
                        schrieb am zuletzt editiert von Dieter_P
                        #16

                        dieser hier vielleicht???
                        https://shop.fass-braun.de/Sotralentz_1

                        Anfrage ist gestellt, leider bisher keine Antwort und die Detailbeschreibung ist recht dünn. Das Bild ist gleich mit den Deckeln die er von Mauser anbietet. Aber Sotralentz gibt es glaube ich auch nicht mehr.

                        So richtig genormt und eindeutig scheint das aber leider alles nicht und jeder Hersteller macht etwas eigenes in verschiedenen Generationen etc. Dahinter zu steigen erscheint nicht ohne...

                        Die andere Vorgehensweise klingt sehr radikal. Wenn gar nichts mehr geht würde ich wahrscheinlich den jetzigen Deckel dann mit Ner Kartusche Sikaflex ans Gewinde festkleben. Wenn ich dann nochmal in den Tank rein müsste bleibt immer noch die Aktion.

                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • D Dieter_P

                          dieser hier vielleicht???
                          https://shop.fass-braun.de/Sotralentz_1

                          Anfrage ist gestellt, leider bisher keine Antwort und die Detailbeschreibung ist recht dünn. Das Bild ist gleich mit den Deckeln die er von Mauser anbietet. Aber Sotralentz gibt es glaube ich auch nicht mehr.

                          So richtig genormt und eindeutig scheint das aber leider alles nicht und jeder Hersteller macht etwas eigenes in verschiedenen Generationen etc. Dahinter zu steigen erscheint nicht ohne...

                          Die andere Vorgehensweise klingt sehr radikal. Wenn gar nichts mehr geht würde ich wahrscheinlich den jetzigen Deckel dann mit Ner Kartusche Sikaflex ans Gewinde festkleben. Wenn ich dann nochmal in den Tank rein müsste bleibt immer noch die Aktion.

                          U Offline
                          U Offline
                          UlliJ
                          schrieb am zuletzt editiert von UlliJ
                          #17

                          @dieter_p sagte in DN75 Regenwasser Kugelhahn/Ventil Automatisieren Empfehlung?:

                          Wenn gar nichts mehr geht würde ich wahrscheinlich den jetzigen Deckel dann mit Ner Kartusche Sikaflex ans Gewinde festkleben. Wenn ich dann nochmal in den Tank rein müsste bleibt immer noch die Aktion.

                          das ist aber auch mal sehr radikal:face_with_rolling_eyes: und Sikaflex klebt gut

                          PVC im Zuschnitt 300x300, 10mm leigt bei ca. €25/Stück (aus der Bucht)

                          Proxmox auf iNuc, VM's IOB, Raspberrymatic, lxc für InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies etc

                          D 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • U UlliJ

                            @dieter_p sagte in DN75 Regenwasser Kugelhahn/Ventil Automatisieren Empfehlung?:

                            Wenn gar nichts mehr geht würde ich wahrscheinlich den jetzigen Deckel dann mit Ner Kartusche Sikaflex ans Gewinde festkleben. Wenn ich dann nochmal in den Tank rein müsste bleibt immer noch die Aktion.

                            das ist aber auch mal sehr radikal:face_with_rolling_eyes: und Sikaflex klebt gut

                            PVC im Zuschnitt 300x300, 10mm leigt bei ca. €25/Stück (aus der Bucht)

                            D Online
                            D Online
                            Dieter_P
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #18

                            @ullij

                            wie gesagt noch hab ich die Recherche nicht aufgegeben und warte mal auf die Antworten der Shops.

                            Allgemein ist das aber echt nervig da einen Überblick zu bekommen.

                            DN225 Deckel ist der Ausgangspunkt. Dazu findet man Gewindeangaben von S245x6. Die ersten "lustigen" Verwirrungen erzeugt dann so ein "Spaß" 6f7665fe-1fed-4c99-b888-038f0a30e439-grafik.png

                            Wo ich ich frag ob es auch S245x7 gibt also mit einer anderen Gewindesteigung.

                            Als nächsten Punkt findet man dann zB für IBCs der Firma Greif, dass dort S240x6 verwendet wird. Klingt für mich interessant, da ich ja wie probiert noch etwas zuviel Spiel im Gewinde bei mir sehe.

                            Desweiteren taucht dann für IBCs von Mauser der Begriff "Doppelgewinde" oder so formuliert auf: "DN225-Deckel hat doppelt Faden (Faden mit zwei Anfängen)". Im Vergleich zu meinem IBC würde ich aber sagen, dass bei mir das Gewinde an 2 Stellen unterbrochen ist und es keine 2 Gewindegänge gibt, mag mich aber teuschen.

                            Am Informativsten dazu diese Übersichtsbeschreibung nur leider für Sotralentz und DN225 maximal wenig ausgeführt (https://ibcparts.eu/de/ibc-info/).

                            D 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • D Dieter_P

                              @ullij

                              wie gesagt noch hab ich die Recherche nicht aufgegeben und warte mal auf die Antworten der Shops.

                              Allgemein ist das aber echt nervig da einen Überblick zu bekommen.

                              DN225 Deckel ist der Ausgangspunkt. Dazu findet man Gewindeangaben von S245x6. Die ersten "lustigen" Verwirrungen erzeugt dann so ein "Spaß" 6f7665fe-1fed-4c99-b888-038f0a30e439-grafik.png

                              Wo ich ich frag ob es auch S245x7 gibt also mit einer anderen Gewindesteigung.

                              Als nächsten Punkt findet man dann zB für IBCs der Firma Greif, dass dort S240x6 verwendet wird. Klingt für mich interessant, da ich ja wie probiert noch etwas zuviel Spiel im Gewinde bei mir sehe.

                              Desweiteren taucht dann für IBCs von Mauser der Begriff "Doppelgewinde" oder so formuliert auf: "DN225-Deckel hat doppelt Faden (Faden mit zwei Anfängen)". Im Vergleich zu meinem IBC würde ich aber sagen, dass bei mir das Gewinde an 2 Stellen unterbrochen ist und es keine 2 Gewindegänge gibt, mag mich aber teuschen.

                              Am Informativsten dazu diese Übersichtsbeschreibung nur leider für Sotralentz und DN225 maximal wenig ausgeführt (https://ibcparts.eu/de/ibc-info/).

                              D Online
                              D Online
                              Dieter_P
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #19

                              So, ein Update und Lösungsweg gefunden. Leider ist keine Kommunikation mit diversen Verkäufern möglich und musste dann einen Testkauf machen. Ich hätte zwar irgendwo gelesen, dass es Solatrenz nicht mehr gibt und war entsprechend skeptisch über das Angebot eines Händlers der Deckel der Marke anbietet.

                              Kam heute an und ist tatsächlich Solatrenz eingestanzt und der Deckel hat im Gegensatz zu den Schulz-kompatiblen DN225 Deckel 2 Gewindeanfänge. Den Deckel aufgeschraubt und er passt perfekt, sitzt viel besser auch vom Gewinde und ist tatsächlich dicht.

                              Lt. Auskunft eines "Schultz" IBC Händlers sollen Mauser IBCs ähnlich sein, aber bestätigen kann ich es nicht.
                              Der IBC ist schon mal dicht. Mein zweiter IBC auch Solatrenz mit 150er Deckel aber leider auch undicht mit einem Schlutz Deckel und der "Mythos" dass das Problem bei 150er Deckeln nicht besteht ist Quark auch wenn das Gewinde am Tank hier durchgängig ist.

                              Also nun noch einen 150er Deckel von Solatrenz bestellt und dann ist das Thema hoffentlich durch.

                              VG

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              Antworten
                              • In einem neuen Thema antworten
                              Anmelden zum Antworten
                              • Älteste zuerst
                              • Neuste zuerst
                              • Meiste Stimmen


                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate

                              778

                              Online

                              32.5k

                              Benutzer

                              81.6k

                              Themen

                              1.3m

                              Beiträge
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                              ioBroker Community 2014-2025
                              logo
                              • Anmelden

                              • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                              • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                              • Erster Beitrag
                                Letzter Beitrag
                              0
                              • Home
                              • Aktuell
                              • Tags
                              • Ungelesen 0
                              • Kategorien
                              • Unreplied
                              • Beliebt
                              • GitHub
                              • Docu
                              • Hilfe