      MeisterF last edited by

      Nun, ich kann Deine Erklärung "Nur Änderungen aufzeichnen" -> Haken soll rein

      nicht nachvollziehen.

      Da das hier im Beitrag sich nicht so schön schreiben lässt, habe ich ein pdf mit der Zusammenstellung 4386_iobrokeralt-vs-neu2.pdf angehängt.

      und das logfile auf debug vom nicht korrekt loggenden ioBroker

      4386_logfile-debug-gehtnicht.pdf

      Ich hoffe, Du kannst daraus alles entnehmen und mit weiteren Tipps dienen.

      Frohes Fest!

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Homoran
        Homoran Global Moderator Administrators last edited by

        @MeisterF:

        ch kann Deine Erklärung "Nur Änderungen aufzeichnen" -> Haken soll rein

        nicht nachvollziehen. `
        Wo hapert es denn?

        Nur wenn du gleiche neue Daten "eigentlich" heraus filterst ergibt die einstellung "trotzdem alle xx Sekunden eine neuen gleichen Wert loggen" einen Sinn.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          MeisterF last edited by

          Wenn Du das PDF gelesen hättest, würdest Du sehen, dass die beiden Alt-Versionen problemlos gleiche Daten loggen, wenn:

          "Nur Änderungen aufzeichnen" - Haken raus

          gleiche Daten alle xx Sekunden loggen -> 300 (= 5 min) rein

          eingestellt ist. Es kann natürlich sein, dass Du Recht hast und die Sache so gedacht ist, dass man keine gleichen Daten loggt (also nicht jede Sekunde einen Wert schreibt) aber dann doch alle 300s einen schreibt, wenn der Haken bei "Nur Änderungen aufzeichnen" drin ist.

          Aber mein Problem ist ja, dass er gar keine gleichen Daten loggt - obwohl der Haken "Nur Änderungen aufzeichnen" raus ist.

          Lies bitte die PDF.

          frohes Fest!

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators last edited by

            Nochmal:
            @MeisterF:

            Aber mein Problem ist ja, dass er gar keine gleichen Daten loggt `

            Nach meiner Meinung kann er nichts loggen, weil aus irgend einem Grund keine Daten kommen.

            Es werden keine "künstlichen" Messwerte alle 300sec erzeugt, sondern nur dann geloggt, wenn innerhalb dieser Zeit auch ein Wert von deiner Heizung kommt.

            Deswegen klappt das auf dem Pi, aber nicht auf dem Debian System.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 last edited by

              @Homoran:

              Nach meiner Meinung kann er nichts loggen, weil aus irgend einem Grund keine Daten kommen.

              Es werden keine "künstlichen" Messwerte alle 300sec erzeugt, `
              Doch, genau das ist der Sinn der Option "gleiche Daten aufzeichnen". Das funktioniert unter Raspbian auch, aber z.B. nicht unter Windows. Diese Option dient dazu, bei der Darstellung im Chart (Flot) eine waagerechte Linie zu erzeugen anstelle einer großen Lücke, wenn der Wert lange Zeit konstant bleibt.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                @paul53:

                Doch, genau das ist der Sinn der Option "gleiche Daten aufzeichnen". `
                Bist du wirklich sicher??

                Ich habe an deinen Aussagen noch nie gezweifelt, deshalb bin ich jetzt verunsichert.

                @paul53:

                Diese Option dient dazu, bei der Darstellung im Chart (Flot) eine waagerechte Linie zu erzeugen anstelle einer großen Lücke, wenn der Wert lange Zeit konstant bleibt. `
                Da bin ich voll bei dir, wenn der letzte Messpunkt "aus der Skala" rutscht ist die Linie in flot sonst weg.

                Der Messpunkt wird also künstlich (aus dem letzten) erzeugt, auch wenn in der Zwischenzeit kein neuer geliefert wurde???

                In meinem Verständnis wurden gleiche Werte unterdrückt außer es wird nach der (gleiche Daten aufzeichnen nach..) Zeit ein weiterer gleicher Wert geliefert.

                Gruß

                Rainer

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  MeisterF last edited by

                  @Homoran:

                  Nochmal:
                  @MeisterF:

                  Aber mein Problem ist ja, dass er gar keine gleichen Daten loggt `

                  Nach meiner Meinung kann er nichts loggen, weil aus irgend einem Grund keine Daten kommen. `

                  Aber für die sich ändernden Werte Warmwassertemperatur, Außentemperatur kommen doch auch Werte …

                  Wo siehst Du, das keine kommen?

                  @Homoran:

                  Es werden keine "künstlichen" Messwerte alle 300sec erzeugt, sondern nur dann geloggt, wenn innerhalb dieser Zeit auch ein Wert von deiner Heizung kommt. `

                  Sollen ja auch nicht - es sollen eben auch die gleichen mit geloggt werden - nicht nur geänderte …

                  @Homoran:

                  Deswegen klappt das auf dem Pi, aber nicht auf dem Debian System. `

                  Weswegen? auf dem debian mit dem "alten ioBroker" klappt es doch auch.

                  Wo ist da der Wurm drin? km200-Adapter ist doch der gleiche (debian mit alten ioBroker und debian mit neuem ioBroker).

                  Frohes Fest!

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 last edited by

                    @Homoran:

                    In meinem Verständnis wurden gleiche Werte unterdrückt außer es wird nach der (gleiche Daten aufzeichnen nach..) Zeit ein weiterer gleicher Wert geliefert. `
                    Wenn "nur Änderungen aufzeichnen" aktiv ist, werden gleiche Werte, bei denen nur der Zeitstempel aktualisiert wird (Beispiel: Temperatur aus HM-Wandthermostat alle 2,5 min) unterdrückt. Ohne den Haken werden Werte aus dem WT alle 2,5 min aufgezeichnet.

                    Die Option "Gleiche Werte aufzeichnen" erzeugt durch History selbst generierte Einträge im vorgegebenen Abstand (dort, wo es funktioniert).

                    Mein Anwendungsfall: Meine Flot-Charts zeigen meist einen Zeitraum von 48 h. Für die Darstellung von Auf-/Zu-Ventilen, die im Sommer nur einmal pro Woche für 5 Minuten öffnen, lasse ich gleiche Werte alle 24 h aufzeichnen. Das funktioniert unter Raspbian Jessie.

                    Schönes Weihnachtsfest

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • M
                      MeisterF last edited by

                      Vielen Dank,

                      ich habe nun die alte ioBroker-Version, die ich auf den debian-PC kopiert hatte, Adapter für Adapter geupdatet.

                      Jetzt macht die fast ganz neue Version was sie soll - aber ich durfte history nicht von 1.6.1 auf 1.6.3 updaten, dann loggte es die gleichen Werte nicht mehr.

                      Da ich nach jedem Update eine Kopie des Ordner /opt/iobroker gezogen habe und nach jedem Update ein reboot des PCs und dann mind. drei gleiche Werte haben loggen lassen - hat das Ganze "ewig" gedauert. Aber jetzt sieht es so weit gut aus - jetzt heißt es rebooten und beobachten.

                      Ein Problem bleibt:

                      Ich habe 300s zum Speichern gleicher Werte in den Objekteinstellungen eingegeben - ich habe 6min im km200-Adapter in seinen Adaptereigenschaften eingeben - ich habe 300s für gleiche Daten im history-Adapter 1.6.1 eingestellt - geloggt wird alle 10 min … aber das passt mir für die Heizung auch.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                        Dann kommen wir ja (fast) zu einer Lösung.

                        Die Info mit den selbst generierten Werten für History ist mir neu (passt aber zu dem log, dass obwohl keine echten Werte bei km200.0 zu sehen waren etwas in history geschrieben wurde - auch wenn man es in der Liste nicht sah - das ist ggf. ein anderer Bug)

                        Für mich war daher primär wichtiger wieso der km200.0 keine Werte bei pressure abholte.

                        Schöne Weihnachten

                        Rainer

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 last edited by

                          Habe gerade History Version 1.6.1 unter Win 7 getestet: Die Option "Gleiche Werte aufzeichnen" funktioniert in dieser Version. Allerdings werden die Zeitstempel in History gleichgeschaltet (immer die letzte Zeit).

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            MeisterF last edited by

                            sie passt nicht zu dem log, denn das log war ja von der nicht-funktionierenden Version mit history1.6.3 erzeugt.

                            In neueren Versionen - also ab 1.6.3 sollte das dann so gehen:

                            "Log unchanged values any(s) - When using "log changes only" you can set a time interval in seconds here after which also unchanged values will be re-logged into the DB"

                            siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.hi … /README.md

                            Aber bei mir passierte das nach dem Update auf 1.6.3. nicht - es wurde nicht geloggt

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                              @MeisterF:

                              "Log unchanged values any(s) - When using "log changes only" you can set a time interval in seconds here after which also unchanged values will be re-logged into the DB" `
                              … und genau das verstehe ich eben so, dass es auch einen neuen (gleichen) Wert geben muss, bevor dieser geloggt werden kann.

                              Gruß

                              Rainer

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 last edited by

                                Jetzt History Version 1.6.6 (von github) unter Win 7 getestet: Die Option "Gleiche Werte aufzeichnen" funktioniert wie erwartet. Es stimmen jetzt auch die Zeitstempel und der Zeitabstand in der History-Tabelle.

                                493_history166.jpg
                                Die Einträge unter dem Wert null stammen von History 1.6.1.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  MeisterF last edited by

                                  Vielen Dank an @paul53 - mit der history 1.6.6. aus GitHub geht es jetzt auch miz der frisch installierten neusten ioBroker-Version - und es wird auch alle 5 min geloggt.

                                  Vielen Dank an @Homoran für die "Wie installiere ich aus Git-Hub" Erklärung in einem anderen Thread - mittlerweile muss man in dem Fenster nur noch den Adapter auswählen - und bis ich diesen Kreis als "Koffer" erkannt hatte …. 😉

                                  Beobachten muss ich noch ob, außer zu Beginn, weitere "null" Werte auftauchen:

                                  4386_history166.jpg

                                  Ansonsten scheint es zu laufen:

                                  4386_history166vis.jpg

                                  die Lücke am Anfang durch den null-Wert in der history

                                  Dank an @ruhr70 für seine Java-Scripte zum Hardware auslesen, deshalb hab ich jetzt auch eines für die Temperatur gebastelt.

                                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 80#p106707

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    MeisterF last edited by

                                    Nun ist das Problem der neuen History 1.6.6, dass sie dieses null rein schreibt, dass zu Lücken im Grafen in VIS führt:

                                    History-Tabelle mit null-Einträgen - VIS mit Linien - VIS mit Splines
                                    4386_history166f.jpg

                                    Ich habe da zwischenzeitlich gebastelt, iobroker gestoppt, restartet, etc …

                                    Man kann nun den Graph als Spline darstellen lassen - aber: a) experimentell und b) braucht Rechenleistung.

                                    Besser wäre es, wenn die "null" - Elemente nicht in die history geschrieben würden …

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Homoran
                                      Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                                      Jetzt sind wir bei dem dritten Punkt aus deinem Ausgangsthread - der Umgang mit null-Werten

                                      Dazu gibt es in flot bei den Datenpunkten unter dem Zahnrad
                                      @[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=198⟨=de#Datenpunktparameter:

                                      Doku"]NULL als: Hier wird festgelegt wie die Linie gezeichnet werden soll, wenn keine Daten vorliegen.

                                      default: keine Linie;

                                      null-Werte ignorieren: Linie wird horizontal weitergeführt

                                      0 statt null benutzen: die Linie wird auf den Wert 0 gezogen. `

                                      Gruß

                                      Rainer

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        MeisterF last edited by

                                        @Homoran:

                                        Jetzt sind wir bei dem dritten Punkt aus deinem Ausgangsthread - der Umgang mit null-Werten `
                                        nicht ganz - bisher hatte ich nie null-Werte …

                                        die treten (bei mir) erst seit history 1.6.6 auf.

                                        Deine Lösung laut doku ist auch keine schöne, denn

                                        null als 0 (rot) ist nicht sinnvoll und null ignoriern (gelb) zeichnet Linien in die Zukunft ...
                                        4386_nullwerte.jpg

                                        Die einzig sinnvollen "Lösungen" sind entweder das Verwenden von history 1.6.3 in der keine null-Werte auftreten/geloggt werden: (hier wurde nur alle 10 min geloggt - scheinbar ein Problem des history 1.6.3 - Daten vom Pi1B)
                                        4386_nullwerte2.jpg

                                        oder das Verwenden von Splines (experimentell in flot 1.7.0):
                                        4386_nullwertespline.jpg

                                        Mir würde die Behandlung von "null-Werten" wie in history1.6.3 aber mit korrekten Zeitstempeln wie in history1.6.6 am Besten gefallen.

                                        Aber das wird nur bluefox regeln können.

                                        PS.: wenn ich den ioBroker in Ruhe lasse und nichts daran neu starte etc. dann kommen wahrscheinlich auch keine null-Werte …

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators last edited by

                                          Wieso reden wir eigentlich immer aneinander vorbei??

                                          @MeisterF:

                                          nicht ganz - bisher hatte ich nie null-Werte … `
                                          doch und das dachte ich als eine Möglichkeit dass du das bemängelt haben könntest. Mit der jetzigen Aussage:
                                          @MeisterF:

                                          null ignoriern (gelb) zeichnet Linien in die Zukunft … `
                                          Weiss ich jetzt, dass du das jedenfalls nicht wolltest.

                                          Aber ich bin mir immer noch sicher, dass dein Problem NICHT in history liegt, sondern in deinem Adapter/Heizung wo auch immer.

                                          Irgendwo müssen ja diese NULL-Werte herkommen. Und das sollten sie nicht. Dann gäbe es auch nicht die Folgeprobleme.

                                          Gruß

                                          Rainer

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            MeisterF last edited by

                                            @Homoran:

                                            Wieso reden wir eigentlich immer aneinander vorbei?? `
                                            keine Ahnung :?:

                                            @Homoran:

                                            Aber ich bin mir immer noch sicher, dass dein Problem NICHT in history liegt, sondern in deinem Adapter/Heizung wo auch immer.

                                            Irgendwo müssen ja diese NULL-Werte herkommen. Und das sollten sie nicht. Dann gäbe es auch nicht die Folgeprobleme. `
                                            history 1.6.1 - es wird geloggt, es wird ordentlich dargestellt

                                            history 1.6.3 - es wird weder geloggt und dadurch werden konstant bleibende Werte nicht dargestellt

                                            history 1.6.6 - es wird geloggt, auch alle 5 min, nur wenn (irgendwas) nicht bereit ist, wird auch mal ein null-Wert geschrieben

                                            float kann die null-Werte, die (bei mir zum ersten Mal mit hostory 1.6.6 auftraten) geloggt werden nicht so behandeln, wie ich es gerne hätte

                                            Die null-Werte treten bei history 1.6.6. dann auf, wenn ich zwischenzeitlich ioBroker beende, neu starte, adapter installiere und restarte oder eben auch einzelne Adapter restarte.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            860
                                            Online

                                            32.0k
                                            Users

                                            80.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            6
                                            105
                                            11705
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo