Temperaturen aus Logo 8 auslesen und im IO Broker darstellen
-
Hallo zusammen,
bin neu hier und beiße mir seit einigen Tagen die Zähne an einem Problem mit der Siemens Logo 8 aus.
Die Logo hängt mit einer festen IP in meinem Home Netzwerk, über den S7 Adapter des IO Broker habe ich Zugriff (lesen) auf die Ein/Ausgänge/Merker.
Jedoch bekomme ich die Analogwerte (Temperaturen) der Logo nicht in den Griff, wie muss ich den S7 Adapter konfigurieren und welche Vorbereitungen muss ich in der Logo treffen um auf die Werte zugreifen zu können.
mfg
Joachim
-
Hallo Vumer
dort wo es am besten geht, hab wie gesagt noch keine Ahnung wie man sowas macht.
Hab auch mit den Vm Adressen rumprobiert und mit den Datenbausteinen, hatte aber keinen Erfolg.
Gruss und Danke
Joachim
-
Hallo Hallo Hartmüller,
für dem Anfang teste das mal
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=72256#p72256
zum Tema AI, AQ, NAI, NAQ oder AM die werden über DB1 ausgelesen
Schöne Grüße
-
Hi Vumer
vielen Dank für Deine Hilfe, hab folgende ausprobiert
bei Typ, Länge, Rolle, Raum hab ich verschiedene Varianten eingetragen

und dazu die Anzeige im S7Adapter

leider alle Werte 0°C

muss ich in der Logo sagen das ich den DB 1 nutzen möchte ?
Gruß aus der Pfalz
Joachim
-
Ja hab 6 Ai´s
o.k. Danke werde es probieren, bin gespannt :)
-
Vumer Du bist ein Held, es funktioniert mit den Analogmerkern.
Endlich ein paar vernünftige Messwerte, klasse vielen Dank.

Gruss
Joachim
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.