    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • S
      searcher57 @searcher57 last edited by

      @searcher57 said in Serieller Port defekt:

      @searcher57 said in Serieller Port defekt:

      @searcher57 said in Serieller Port defekt:

      @homoran said in Serieller Port defekt:

      @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

      was soll ich ändern?

      die Einstellung!

      @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

      Ich bin doch kein Fachmann!

      ???

      Weisst du wo dein Kopf angeschlossen ist?

      Ja, an GPIO 8 und 10!

      Sorry, J8 und 10!
      GPIO 14 und 15!

      VM ??
      Ich habe am J8 ein Kabel nach außen geführt und den Lesekopf dort direkt angeschlossen.

      Vielleicht ist die Diskrepanz J8 und GPIO???

      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • S
        searcher57 @searcher57 last edited by

        @searcher57 said in Serieller Port defekt:

        @searcher57 said in Serieller Port defekt:

        @searcher57 said in Serieller Port defekt:

        @searcher57 said in Serieller Port defekt:

        @homoran said in Serieller Port defekt:

        @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

        was soll ich ändern?

        die Einstellung!

        @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

        Ich bin doch kein Fachmann!

        ???

        Weisst du wo dein Kopf angeschlossen ist?

        Ja, an GPIO 8 und 10!

        Sorry, J8 und 10!
        GPIO 14 und 15!

        VM ??
        Ich habe am J8 ein Kabel nach außen geführt und den Lesekopf dort direkt angeschlossen.

        Vielleicht ist die Diskrepanz J8 und GPIO???

        J8 +3,3V
        J6 GND
        J8 TXDO
        J10 RXDO
        Ist doch richtig, oder?

        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by

          @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

          Ich habe am J8 ein Kabel nach außen geführt und den Lesekopf dort direkt angeschlossen.

          ist mir klar!!!

          aber ich nicht!
          ich habe iobroker in einer VM auf einem NUC installiert. Der hst keine GPIOs!

          Daher kann ich für dich nicht nachsehen was du an Auswahl im Einstellungs pull down hast!

          Das musst du schon selber bei dir nachsehen

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            searcher57 @searcher57 last edited by

            @searcher57 said in Serieller Port defekt:

            @searcher57 said in Serieller Port defekt:

            @searcher57 said in Serieller Port defekt:

            @searcher57 said in Serieller Port defekt:

            @searcher57 said in Serieller Port defekt:

            @homoran said in Serieller Port defekt:

            @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

            was soll ich ändern?

            die Einstellung!

            @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

            Ich bin doch kein Fachmann!

            ???

            Weisst du wo dein Kopf angeschlossen ist?

            Ja, an GPIO 8 und 10!

            Sorry, J8 und 10!
            GPIO 14 und 15!

            VM ??
            Ich habe am J8 ein Kabel nach außen geführt und den Lesekopf dort direkt angeschlossen.

            Vielleicht ist die Diskrepanz J8 und GPIO???

            J8 +3,3V
            J6 GND
            J8 TXDO
            J10 RXDO
            Ist doch richtig, oder?

            Nachdem die serielle Schnittstelle in der raspi-config frei geschaltet wurde!

            S MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • S
              searcher57 @searcher57 last edited by

              @searcher57 said in Serieller Port defekt:

              @searcher57 said in Serieller Port defekt:

              @searcher57 said in Serieller Port defekt:

              @searcher57 said in Serieller Port defekt:

              @searcher57 said in Serieller Port defekt:

              @searcher57 said in Serieller Port defekt:

              @homoran said in Serieller Port defekt:

              @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

              was soll ich ändern?

              die Einstellung!

              @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

              Ich bin doch kein Fachmann!

              ???

              Weisst du wo dein Kopf angeschlossen ist?

              Ja, an GPIO 8 und 10!

              Sorry, J8 und 10!
              GPIO 14 und 15!

              VM ??
              Ich habe am J8 ein Kabel nach außen geführt und den Lesekopf dort direkt angeschlossen.

              Vielleicht ist die Diskrepanz J8 und GPIO???

              J8 +3,3V
              J6 GND
              J8 TXDO
              J10 RXDO
              Ist doch richtig, oder?

              Nachdem die serielle Schnittstelle in der raspi-config frei geschaltet wurde!

              Hmm!!😧 😧 Schade, Vielleicht kann mir jemand anderer helfen! Es wäre zu schön, dann könnte ich nachts wieder ruhig schlafen. Vielleicht kannst Du Deine Kollegen aktivieren?
              Trotzdem vielen Dank für Deine Zeit am Sonntag!

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by

                @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

                Hmm!! Schade,

                was?

                @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

                Vielleicht kann mir jemand anderer helfen

                soll der bei dir in der Konfig nachsehen?
                das kannst nur du

                stell das um!
                Screenshot_20240107-195543_Firefox.jpg

                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • MartinP
                  MartinP @searcher57 last edited by MartinP

                  @searcher57 ea7585f2-6950-4012-8532-eebd9a5be9f2-grafik.png

                  Fette Lötbrücke/fetter Kurzschluss ... bitte entfernen ...

                  Bei meinem Kopf war TXD der Pin, auf dem der Lesekopf empfangen hat ... Das würde dann passen mit Pin 8 -> Lesekopf TX Pin 10->Lesekopf RX

                  Homoran S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran

                    @martinp sagte in Serieller Port defekt:

                    Das würde dann passen...

                    solange der Adapter auf USB0 eingestellt ist, geht gar nichts

                    Vielleicht kann @searcher57 via ls -la /dev/serial/by-id/ versuchen herauszufinden was er da hat

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      searcher57 @Homoran last edited by

                      @homoran said in Serieller Port defekt:

                      @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

                      Hmm!! Schade,

                      was?

                      @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

                      Vielleicht kann mir jemand anderer helfen

                      soll der bei dir in der Konfig nachsehen?
                      das kannst nur du

                      stell das um!
                      Screenshot_20240107-195543_Firefox.jpg

                      OK wohin denn?
                      376e4d39-ebe6-4594-a852-21865af3b2e9-grafik.png

                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        searcher57 @MartinP last edited by

                        @martinp said in Serieller Port defekt:

                        @searcher57 ea7585f2-6950-4012-8532-eebd9a5be9f2-grafik.png

                        Fette Lötbrücke/fetter Kurzschluss ... bitte entfernen ...

                        Bei meinem Kopf war TXD der Pin, auf dem der Lesekopf empfangen hat ... Das würde dann passen mit Pin 8 -> Lesekopf TX Pin 10->Lesekopf RX

                        Ist entfernt! Ich habe mittlerweile mehrere Versuche durchgeführt!

                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Homoran
                          Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by

                          @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

                          OK wohin denn?

                          na, endlich!

                          S0 klingt brauchbar

                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            searcher57 @Homoran last edited by

                            @homoran said in Serieller Port defekt:

                            @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

                            OK wohin denn?

                            na, endlich!

                            S0 klingt brauchbar

                            Dachte ich auch!!
                            65e12a5c-2955-4048-9578-3f94dce93188-grafik.png

                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Homoran
                              Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by

                              @searcher57 und wo ist das log?

                              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                searcher57 @MartinP last edited by

                                @martinp said in Serieller Port defekt:

                                @searcher57 ea7585f2-6950-4012-8532-eebd9a5be9f2-grafik.png

                                Fette Lötbrücke/fetter Kurzschluss ... bitte entfernen ...

                                Bei meinem Kopf war TXD der Pin, auf dem der Lesekopf empfangen hat ... Das würde dann passen mit Pin 8 -> Lesekopf TX Pin 10->Lesekopf RX

                                Ich habe mehrfach die Anschlüsse gedreht!

                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by

                                  @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

                                  Ich habe mehrfach die Anschlüsse gedreht!

                                  was sollte das bringen, wenn du auf USB nach dem Lesekopf suchst?

                                  S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    searcher57 @Homoran last edited by Homoran

                                    @homoran said in Serieller Port defekt:

                                    @searcher57 und wo ist das log?

                                    smartmeter.0
                                    	2024-01-07 20:12:01.207	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    smartmeter.0
                                    	2024-01-07 20:12:01.206	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    smartmeter.0
                                    	2024-01-07 20:10:51.203	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    smartmeter.0
                                    	2024-01-07 20:10:51.198	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    host.raspberrypi
                                    	2024-01-07 20:10:25.500	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    host.raspberrypi
                                    	2024-01-07 20:10:00.035	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 6921
                                    smartmeter.0
                                    	2024-01-07 20:09:41.193	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    smartmeter.0
                                    	2024-01-07 20:09:41.191	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    

                                    MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!

                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      searcher57 @Homoran last edited by

                                      @homoran said in Serieller Port defekt:

                                      @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

                                      Ich habe mehrfach die Anschlüsse gedreht!

                                      was sollte das bringen, wenn du auf USB nach dem Lesekopf suchst?

                                      Dann sag mir bitte, wo ich das ändere.

                                      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Homoran
                                        Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by

                                        @searcher57 sagte in Serieller Port defekt:

                                        Dann sag mir bitte, wo ich das ändere.

                                        bistcdu doch gerade dabei - hoffentlich!

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @searcher57 last edited by

                                          @searcher57 ich brauch das log ab Neustart der Instanz als debug-log

                                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            searcher57 @Homoran last edited by

                                            @homoran said in Serieller Port defekt:

                                            @searcher57 ich brauch das log ab Neustart der Instanz als debug-log

                                            smartmeter.0
                                            	2024-01-07 20:16:37.648	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                            smartmeter.0
                                            	2024-01-07 20:16:37.646	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                            smartmeter.0
                                            	2024-01-07 20:16:27.606	info	starting. Version 3.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                            host.raspberrypi
                                            	2024-01-07 20:16:24.706	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 7091
                                            host.raspberrypi
                                            	2024-01-07 20:16:22.105	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            smartmeter.0
                                            	2024-01-07 20:16:21.992	info	terminating
                                            host.raspberrypi
                                            	2024-01-07 20:16:21.622	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                                            smartmeter.0
                                            	2024-01-07 20:16:21.489	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            smartmeter.0
                                            	2024-01-07 20:16:21.486	info	terminating
                                            smartmeter.0
                                            	2024-01-07 20:16:21.482	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            host.raspberrypi
                                            	2024-01-07 20:16:21.468	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
                                            admin.0
                                            	2024-01-07 20:16:04.221	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
                                            host.raspberrypi
                                            	2024-01-07 20:15:40.113	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            smartmeter.0
                                            	2024-01-07 20:15:33.596	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
                                            admin.0
                                            	2024-01-07 20:15:33.145	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.30
                                            smartmeter.0
                                            	2024-01-07 20:15:31.223	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                            smartmeter.0
                                            	2024-01-07 20:15:31.221	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                            host.raspberrypi
                                            	2024-01-07 20:15:00.034	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 7052
                                            javascript.0
                                            	2024-01-07 20:15:00.022	info	script.js.downloads.Shelly-Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 12
                                            smartmeter.0
                                            	2024-01-07 20:14:21.218	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                            smartmeter.0
                                            	2024-01-07 20:14:21.217	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                            awtrix-light.0
                                            	2024-01-07 20:13:39.015	info	error ECONNABORTED from screen: timeout of 3000ms exceeded
                                            awtrix-light.0
                                            	2024-01-07 20:13:30.002	info	error ECONNABORTED from screen: timeout of 3000ms exceeded
                                            smartmeter.0
                                            	2024-01-07 20:13:11.212	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                            smartmeter.0
                                            	2024-01-07 20:13:11.210	info	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                            
                                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            871
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            11
                                            362
                                            43254
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo