      @docsnyder7 sagte in Modbus und Solax X3 Hybrid G2:

      sondern 61450

      das klingt wie eine Errormeldung.
      Einige Geräte schicken hohe Werte zurück, die eine Bedeutung haben

      D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • D
        docsnyder7 @Homoran last edited by

        @homoran
        Ok.. danke für die Einschätzung.
        Ich hab den Support mal angeschrieben, ob die Hilfstellung geben können

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • D
          docsnyder7 @Homoran last edited by

          @homoran

          Frage: da ich EVCC als Modbusproxy verwende, sprich IObroker baut die Verbindung zum WR über evcc auf... geht das auch andersherum... der Modbus Adapter im IObroker holt die Werte aus dem WR und gibt sie an EVCC weiter?

          Homoran Azrael42 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @docsnyder7 last edited by

            @docsnyder7 ich kenne EVCC nicht

            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • D
              docsnyder7 @Homoran last edited by

              @homoran
              OK...
              aber kann der Modbus Adapter im IObroker auch Daten weiterreichen?

              Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Homoran
                Homoran Global Moderator Administrators @docsnyder7 last edited by

                @docsnyder7 sagte in Modbus und Solax X3 Hybrid G2:

                @homoran
                OK...
                aber kann der Modbus Adapter im IObroker auch Daten weiterreichen?

                konfiguriert als Slave sollte das gehen.
                musst du mal im Forum suchen, da wurde es schon versucht ein EnergyMeter zu simulieren

                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Azrael42
                  Azrael42 @docsnyder7 last edited by Azrael42

                  @docsnyder7 said in Modbus und Solax X3 Hybrid G2:

                  aber kann der Modbus Adapter im IObroker auch Daten weiterreichen?

                  Ich habe das über die Simple-API in IOBroker bereitgestellt und dann in der Config von EVCC über GET-HTTP abgefragt.

                  meters:
                    - name: pv
                      type: custom
                      power: # Leistung (W)
                        source: http
                        method: GET
                        uri: http://192.168.2.100:8087/getPlainValue/alias.0.PV.PV_Leistung_Gesamt.ACTUAL
                      energy: # Energie (kWh) - Umrechnung von Wh -> kWh
                        source: http
                        method: GET
                        uri: http://192.168.2.100:8087/getPlainValue/alias.0.PV.PV_Erzeugung.ACTUAL
                        scale: 0.001
                  

                  Leider konnte ich deine Anforderung, den Speicher beim Schnellladen NICHT zu verwenden damit auch nicht umsetzen.
                  In der Theorie kann das auch nur bedingt funktionieren. Wenn die Speichernutzung abgeschaltet ist, wird der Verbrauch des Hauses ja ebenfalls aus dem Netz gezogen. Eine Regulierung, dass er nur den Ladestrom aus dem Netz bekommt und den Rest aus dem Akku, wird schon aufgrund der Regelzeiten so nicht funktionieren.

                  Ich habe mich jetzt für eine Solax Wallbox entschieden, die diese Funktion nativ unterstützt. Bei der kämpfe ich aber noch mit anderen Themen.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • D
                    docsnyder7 last edited by

                    @azrael42

                    Danke für deine Input... das ist schonmal großartig!
                    So weit wie Du schreibst wollte ich gar nicht gehen, ich hätte nur beim Modus SCHNELL gerne, dass dann der Modus des Solax auf Backup springt, damit haus und Akku für diese zeit vom netz versorgt werden und PV weiter den Akku speist.
                    Ich finde aber noch keine Weg, dass passende register über IObroker zu ändern. Ich sehe die Veränderung des Modus, wenn ich den Modus über die App verändere

                    Azrael42 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Azrael42
                      Azrael42 @docsnyder7 last edited by

                      @docsnyder7
                      Ich habe zwar noch keine Werte per Modbus am WR geändert, dafür aber an der Wärmepumpe. Gelöst habe ich das per NodeRed, sollte aber recht easy auch per JavaScript gehen.

                      2824b184-0909-440b-bae4-25cf32f8a775-image.png

                      Das ist der IOBroker Node der Datenpunkte abfragt und wieder weg schreibt. Im Screenshot liest er die PV Leistung und den Akkustand aus und schreibt den davon abhängigen Wärmepumpenstatus auf den Modbus. Könnte man auch mit dem Ladezustand und den WR Modus einrichten.
                      Nur so als Idee.

                      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • D
                        docsnyder7 @Azrael42 last edited by

                        @azrael42
                        in meinem Fall ist das register ein Write Single... eingetragen in den Holdings vom ModbusAdapter sehe ich den Status auch, ebenso Veränderungen via Solax App..
                        Aber schreiben über die Objekte geht nicht, da quittiert der Adapter mit gelben !.... Wird das nur über Scripte gehen? Es gibt Einstellungen im Solax die nur mit Installaer PW gehen, der Modus gehört aber nicht dazu

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        861
                        Online

                        32.0k
                        Users

                        80.5k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        3
                        11
                        1213
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo