      13patrick37 last edited by

      @paul53 said in Gerät über Stromverbrauch ein/ausschalten // Hilfe:

      @13patrick37 sagte: Kann ich dieses so nehmen?

      Zu kompliziert. Wie wird der Subwoofer ausgeschaltet?

      Konnte ich mir denken.

      Über eine Philips Hue Steckdose. Also App oder Hue Adapter. (AllOn=on/Off)

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @13patrick37 last edited by

        @13patrick37 sagte: Über eine Philips Hue Steckdose.

        Ich meinte im Skript. Ich kann das Einschalten bei dir nicht finden.

        1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • 1
          13patrick37 @paul53 last edited by

          @paul53 noch gar nicht. Weil irgendwie nicht weiter kam.

          Das sollte dann im unteren Bereich geschehen.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • 1
            13patrick37 @paul53 last edited by

            @paul53

            Ich hab das Skript noch einmal vereinfacht.

            Unbenannt.JPG

            Ich hab nur das Problem, dass sich der Subwoofer nicht ausschaltet, wenn der Energieverbrauch <30 ist. Und das Einschalten ist auch Glückssache.

            Hast du eine Idee?

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @13patrick37 last edited by

              @13patrick37 sagte: Hast du eine Idee?

              Wenn mit vorheriger Wert, dann so:

              Blockly_temp.JPG

              oder ohne so:

              Blockly_temp.JPG

              1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • 1
                13patrick37 @paul53 last edited by

                @paul53

                Damit schaltet sich der Switch leider nicht von allein an. Wenn ich den Switch manuell einschalte und wieder ausschalte, dann geht es. Merkwürdig.

                Und das automatische Ausschalten <30 funktioniert leider auch nicht.

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @13patrick37 last edited by

                  @13patrick37 sagte: Damit schaltet sich der Switch leider nicht von allein an.

                  Der Grenzwert 30 passt?

                  1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • 1
                    13patrick37 @paul53 last edited by

                    @paul53

                    Ja, im Lastbereich liegt der Fernseher bei 60 - 100w lt. Sonoff Adapter. Sollte locker passen.

                    Auch das Ausschalten bei <30 klappt nicht. Könnte es am stop timeout liegen?

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @13patrick37 last edited by paul53

                      @13patrick37 sagte: Auch das Ausschalten bei <30 klappt nicht. Könnte es am stop timeout liegen?

                      Nein, der Timeout wird nur bei >30 gestoppt.
                      Welche Version läuft nun?
                      Das Skript ist aktiv und hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt?

                      1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • 1
                        13patrick37 @paul53 last edited by

                        @paul53

                        Habe es jetzt so gelöst:

                        Unbenannt.JPG

                        Lag daran, dass der Smartplug sich über AllOn nur bedingt steuern ließ. Er geht nun automatisch an. Allerdings nicht aus.

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @13patrick37 last edited by

                          @13patrick37 sagte: Allerdings nicht aus.

                          Der Vergleich mit "vorheriger Wert" ist falsch herum. Siehe hier

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • First post
                            Last post

                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          457
                          Online

                          31.9k
                          Users

                          80.1k
                          Topics

                          1.3m
                          Posts

                          2
                          13
                          600
                          Loading More Posts
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                          The ioBroker Community 2014-2023
                          logo